格力KFR-23挂机空调,工作十多分钟后不制冷,压缩机停止工作,但室内及室外风机工作正常
&&& 分析检修:试机发现:一开始手摸高压管有明显凉的感觉,室内机有冷风吹出,工作十几分钟后,高、低压管温度变得与环境温度一样,室内机开始吹出自然风,这时用手感觉室外风机吹出的风变成了凉风。根据经验判断此故障应是压缩机保护停机,其故障原因多是压缩机过载保护所致,具体原因通常是冷凝器脏堵或电源电压过低。
&&& 该机室外机冷凝器的散热片中有大量的污物,散热片之间脏堵现象严重。断开电源,用高压水枪先对冷凝器进行清洗,接着对压缩机进行降温,使过载保护器复位,最后试机,压缩机运转,制冷正常。
&&& 接下来对压缩机的运行状况进行检测,发现吸气压力竟高达0.7MPa(正常值略小于0.5MPa ),工作电流为5.5A(正常值约4.5A),均偏大,怀疑压缩机内部窜气。仔细询问用户,得知该机在去年加过氟利昂。结合实测数据,分析后认为该机有可能加注的氟利昂过多。打开压力表阀,边放氟利昂边观察压力与电流的变化,随着氟利昂的放出,压力逐渐降低,电流也逐渐变小,当压力降到0.47MPa时,压缩机电流已降至4.5A,这时感觉该机制冷效果更好,且高、低压管阀门上都结满了露珠,至此故障排除。
&&& 事后分析,本故障由两个原因造成:一是冷凝器严重脏堵,造成系统压力偏高,压缩机工作电流过大;二是制冷剂过量,造成压缩机负荷加重,电流变大,在这两个原因的作用下,工作十多分钟后,压缩机过载保护。去年加注氟利昂过量后为什么没有出现过载保护呢?其原因应是当时冷凝器脏堵还不严重,散热还可以,压缩机只是超负荷工作而已。
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:340,859.40000 毫秒我家空调突然不冷挂机里有水滴出来,找过师傅加完雪种后不到一个小时就全部从挂机里面喷出来在压缩的铜管接口上师傅用细洁精测有白点说漏雪种,现在一点雪种都没有了检查了室内的挂机说是内机有漏油再用洗洁精擦完后说是内机有漏雪种要更换,我该怎样处理好呢
candayxie2008你好.
讲点看法;挂机滴水是空调缺氟时在内机结霜(冰),再严重时不制冷使冰融化成滴水.按所述现象空调肯定漏氟,外机接头处微漏,内机接头处(或内机蒸发器破)漏; 其实这故障并不难处理,换个师傅先检漏,如果是内外接头漏就全重做、把它装上并排气加氟就行。
如果是内机蒸发器破漏,把内机卸下将蒸发器取出检漏,找出破处并将其补焊好,重新安装(管接头全重做)排气加氟便成。主要是要找个信誉好、技术能力强的师傅,修你的空调并没难度。暂此
并祝你顺利
其他答案(共5个回答)
  一年内是保修的,应该通知售后服务来免费处理。  新机,发生硬件的故障可能性不大,通常是安装质量所致。空调器与其它家电不同,买回以后有一个现场安装的问题,安装...
空调加雪种不是按什么比例加的,所加的制冷剂种类是严格按照生产厂家铭牌的规定。修理中添加制冷剂的量是否合适,可以综合考虑以下因素:1、运行电流在额定电流值的90%...
首先要看你开的什么车,是大客、中客还是小车?你在什么地方开车?用空调的时间频繁不?由于车用空调它不像冰箱是循环式,氟始终在管道里循环,而车的氟是储藏在压缩机里,...
你好!可以按照以下的步骤操作:1:把空调打开,制冷模式。(这样才能收齐R22)2:打开外机接两条铜管的盖子,里面是用英制内六角的。3:先用内六角锁紧小的铜管,小...
答: 在天津想买一些食品带回家,在哪里购买特产
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:什么是子宫颈息肉子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或梭形,...
答: li660912同学:您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父母...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415格力空调突然不制热
格力空调突然不制热
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&空调维修师傅告诉大家夏季空调不制冷的原因
空调维修师傅告诉大家夏季空调不制冷的原因
随着气温升高,空调马上就要使用。但是空调开机却发现不制冷,或制冷不佳。这时您可能马上想到的就是找空调工进行维修。当经过检查后发现却是一些很小的问题,你还要付出一定的检修费用。其实这些小问题完全可以由我们自己解决。下面让我们分析是那些小问题造成空调的不制冷或制冷效果不佳。
如果遇到空调开机不制冷。首先检查电源插座是否有电,你可以用一些别的小电器试一下。如果正常,这是检查空调插头是否插好。有的人可能在空调停用后习惯把插座拔下来。这时要把空调插头插好。这时空调就有“滴”声或显示屏有显示了。再用遥控开机,空调没有反应怎么办?我们首先要检查遥控器是否正常,我们可以将手机打开在拍照状态,将待检测遥控器对着摄像头按按键,如果遥控器是好的,按动遥控器按键时能从画面上看到遥控器发射管被点亮而发出白光。(因为人的眼睛 无法看到红外线,而摄像头可以拍摄到。)如果按每个按键都没有检测到,说明电池没电或者遥控器坏了,如果只有某几个按键不管用,说明电池正常,一般打开遥 控器用酒精擦拭一下即可恢复正常。如果在确认遥控器正常时,遥控还是不能开机就要报修了。
夏天到了,很多朋友开始打起了空调,但是有时候可能会发现房间里好像没啥冷的感觉,空调不制冷该怎么办,在这里给大家分享一下解决办法。首先要检查空调是否正常运转,包括室内机和室外机,尤其是要检查室外机的压缩机,只要有其中一个没有正常运转,那么就得请师傅来维修一下。然后要检查空调的过滤网,如果空调正常启动,但是却散不出冷气,很有可能是过滤网灰尘太多,最好用那种专门的过滤网清洗剂喷一下清洗。再检查一下制冷剂是不是不足,也就是所谓的氟利昂,如果不足了的话就要加氟利昂,同时检查冷循环系统是不是出现了漏气现象,如果出现了漏气现象的就得补漏。
如果没有上述问题,空调也能正常运转,那么要检查空调风扇运转情况,假如风扇的风量非常小,那么可能是风扇电机老旧,要换新的风扇电机。如果空调的通风管安装的比较长,可能会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,最好找个好一点的位置重新安装,争取将通风管最短化。如果空调运行正常,而且其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气,很可能是因为空调的马力太小,而房间的空间太大导致,这时最好换一个马力较大的空调。
夏季空调是大家的最爱很多人都喜欢躲在空调间里享受着空调带来的丝丝凉意。格力空调不制冷也是生活中经常遇到的,格力空调不制冷的原因是什么呢?这是大家都想知道的,格力空调不制冷的原因有很多只要找到原因还是有办法解决的。下面小编就来详细告诉大家格力空调不制冷的原因。
格力空调不制冷的原因一、氟利昂不够
如果空调使用在三年以上出现氟泄漏导致不制冷很常见,这属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,如果出现这样的情况,您只要找一家正规的维修网点补加就行了。
格力空调不制冷的原因二、供电的电压不够
所有的家用电器如果不能达到所需电压都会出现工作效率不好的情况。如果格力空调不制冷,你可以看看是不是电压不够导致的,如果是保持正常的供电电压就可以恢复制冷。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
格力空调不制冷的原因三、空调的功率不够以致于不制冷。这种情况也是比较常见的一般都是房间面积过大空调匹数太小导致空调功率不够。所以建议大家在选购空调时要根据房间的大小来选择相应的空调匹数。
格力空调不制冷的原因四、空调因安装的不合理,导致室外机与室内机之间的铜管过长,建议减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的。这类情况是我们平时比较容易忽视的,能够找到这为原因并很好的解决的话,不仅可以使空调更制冷,还可以省电,也可以延长空调的使用寿命。像解决这类问题,一般就只能从增加空调数量;改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
格力空调不制冷的原因五、外界环境温度过高导致空调不制冷
尽管这样的情况并不常见,但是还是需要注意起来。你可以改变室外机的使用环境即可解决这一原因。这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高。
格力空调不制冷的原因六、空调长时间不清洗保养
空调使用时间长不注意清洗和保养都可能导致空调不制冷。由于室外机装在室外,大家都比较容易忽略它,室外机经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷。另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命等。
格力空调不制冷的原因七、房间封闭性不好:封闭性不好导致空调吹出来的冷风很快流失,让整个房间感觉很燥热。大家在开空调时房间里一定要做好封闭性。
小编总结:以上就是小编今天提供给大家关于格力空调不制冷的原因的相关小知识,如果您家空调也不制冷也可以相应参考下本文。希望对大家有帮助。
美的是家喻户晓的品牌,美的空调也深受大家深受大家信赖,美的空调不制冷也是大家经常遇到的问题。空调不制冷大家一般都是打电话请专业人员来修理。其实只要找到美的空调不制冷的原因就可以轻松解决这样还能避免花冤枉钱。美的空调不制冷的原因是什么呢?这是大家都比较关心的问题,下面小编就来详细告诉大家美的空调不制冷的二十大原因。
美的空调不制冷的原因一、美的空调室外机不能正常运转工作;查看空调及压缩机是否有短路情况。
美的空调不制冷的原因二、美的空调室外机运转正常,一般为空调制冷系统故障;主要原因有三:空调缺氟、异物堵塞、漏气。1、空调制冷系统脏堵;过滤器、冷凝器、输气管等,有堵塞情况都会导致美的空调不制冷。2、美的空调缺氟,导致空调不制冷;先用钮形电流表量空调本身要求的电流量,若效果不好,就检测控制板上的设定值是否正确。3、美的空调室外与室内机组之间的连接铜管是否有脏堵情况;4、电磁式冷媒控制阀是否被堵或卡住没有正常工作。5、检测电磁式冷媒控制阀的线圈电阻是否跟它的技术参数一致。
美的空调不制冷的原因三、外界环境温度高,室内人员又比较多,美的空调器全负荷工作量大,出口吹出的风是冷的,但房间温度降下不来,这不是故障。当环境温度高于32℃时,外界渗入热增加,加大了空调器的制冷负荷;如果房间内人数较多,例如25平方米房间2700W制冷量时,如果房间里有坐着静止的8个人。则每的排热量为100W左右,8个人总其为1000W,要用掉空调器的一半制冷量,这时美的空调器的制冷量显得很不够,房间温度降不下来。这是正常现象,不能说空调器不顶用。
美的空调不制冷的原因四、电源电压过低,引起空调器不易起动、起动后又停机或保险丝熔断等现象。这并非故障,空调维修师傅只要检查供电原因是属电网电压过低,用户应加装电源稳压器,使电压达到220V,使空调器正常使用。
美的空调不制冷的原因五、开在强冷挡,房间温度降不下来,出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰限多,堵住了空气流通,致使机内制冷量无法被流动空气及时带出来,造成制冷量不足。这也不是故障,只要取下空调过滤网去清洗,就可恢复正常。
美的空调不制冷的原因六、开在强冷档时,风机以最高速运转,振动和响声较大,这是正常现象。
美的空调不制冷的原因七、美的空调温控器调节不当,没有发挥制冷的最大功能,致使房间冷不下来,调整空调的温控器后就可解决。
美的空调不制冷的原因八、热泵型空调器,在较冷的冬天制冷热效果不理想,这也是正常现象。对于无自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差,据合肥美的空调维修公司分析这是因为外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,空调使用的最低环境温度是-5℃,低于这个温度也不能有效制热。
杭州意林电器维修服务公司 版权所有
地址:杭州市清江路9号 电话: 3
技术支持:}

我要回帖

更多关于 格力挂机空调价格表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信