请问有谁知道西门子7sj62综保通讯初始化以后两天就连不上了攻城掠地黄忠换掉谁通讯模块还是这种情况,求高见!nn

请问有谁知道西门子7sj62综保通讯初始化以后两天就连不上了换掉通讯模块还是这种情况,求高见!nn_百度知道
请问有谁知道西门子7sj62综保通讯初始化以后两天就连不上了换掉通讯模块还是这种情况,求高见!nn
提问者采纳
地怎样?干扰,你的电缆放置的位置是不是有问题!或者终端电阻有没有
请问终端电阻一般多大
每个总线不一样啊!MODBUS 一般120欧,西门子好像是75欧。你的综保的协议是啥?
modbus就是为何初始化一下就能通上一到三天,过后就又不行了,电缆什么的都没问题,之前有的保护不好,换掉内部通讯模块就好了,这次的情况是换掉也不行
电缆屏蔽层接地没有?电缆的长度?MODBUS 我做过很多项目 根本没有遇到这样的问题!
我今天初始化一把试试看
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
其他类似问题
初始化的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁关于AB-woodhead 的SST-PFB-CLX与西门子7SJ62的profibus通讯问题判断_百度知道
关于AB-woodhead 的SST-PFB-CLX与西门子7SJ62的profibus通讯问题判断
我单位用AB的plc去读西门子综保的高压进线数据 一共有2个综保,2个综保和PLC的这个模块是并接的。 现在发生这样的情况,末端的综保数据能读取,但是中间的这个综保数据始终是0,处于另一末端的模块SST读不到中间的综保; SST卡上显示的是SYS红灯、COM绿灯,查SST资料说是从站有错误或是读取不到。
综上情况,我这样分析 1、SST卡上的灯显示情况分析,末端综保能正常读取。判断 SST模块没有坏; 2、查线,profibus-dp的接头上的拨码根据网上资料查询,确认为on(终端电阻)、off(没有数据读取上来的那个综保)、on(SST卡接口处的接头拨码)。判断传输的线没有问题。 3、profibus接头小电路接口与综保之间的接口:
这个分2部分:一是订梗斥妓俪幻筹潍船璃综保的profibus输出口就没有输出,或是根本读不到这个从站。判断为综保坏。
二是profibus接头坏,因为有一进一出2根线,拨到off之后,进出2线是短通的,短通之后才会出现能读取末端综保的事实,但中间这个综保的输出口也是好的话,只有判断这个一进一出的接头坏了。
不知道我这样判断对不对?可能说的有点乱,大家帮忙看看,很急啊。