查看一下电机引出来的六个线头有没有接错吧
电机接线盒里都有线码,彡角形接线是:
U1和V2连通接A相电;
V1和W2连通,接B相电;
W1和U2连通接C相电。
主接触器的A相电接U1那么角形接触器的A相电就要接V2;
主接触器的B相電接V1,那么角形接触器的B相电就要接W2;
主接触器的C相电接W1那么角形接触器的C相电就要接U2;
根据是你说角形时,两个接触器都吸合那麼就应该已有电源输送到电机。
所以感觉是电机的六个线头没有连成正确的角形。
你对这个回答的评价是
角接的那个接触器的觸点是否完好?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
根据电机的功率来选择你没有说出電机的功率,所以不能明确告诉你答案
星三角降压启动定子6根线。u1 ,v1. w1 与u2,v2.w2顺序不能接反的接反了造成不能正常启动,或者电动机启动短路可以把u2,v2.w2接入封星接触器,u1 ,v1. w1接入主接触器这样当主接触器和角形接触器闭合时,U1、W2闭合V1、U2闭合,W1、V2u闭合
你对这个回答的评价是?
第┅个交流接触器输出U1 V1 W1接在电机的U1 V1 W1上第二个交流接触器输出U2 V2 W2上就好了,关于倒电机方向第一个交流接触器输出U1 V1 倒换,第二个交流接触器輸出U2 V2 也同时倒换就行了原理告诉你:星线启动时KM1和KM3吸合,形成星型启动这时电机每相绕组电压是210V左右,所以降压一定时间后KM3释放,KM2吸合这时电机每相绕组电压是380V,全压运转也就是三角型时电机的A B C三个绕组6个头每个绕组的两端都要有380V电压。
你对这个回答的评价是
丅载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
根据《低压电器选型手册》30KW电機电流约57A,空气应选80~100A(如选带却过载功能的60A)接触器2个3TF44,1个3TF42选30~40A热继(接在主接触器后的一组线中)。如西电表可用100A的三相表,也可选用100A/5A互感器配5A电表电缆可用两根10mm^2的三芯(或3+1)电缆,如果线路长加大一号