接触器触点自带的触点已够用,为何还要中继呢

请大家帮帮忙我想问继电器,熱继电器接触器触点的区别?还有什么叫辅助接点请大家帮忙小弟不胜感激了!!!!!!!!!!

你说的继电器包括好多种,有时間继电器、中间继电器、速度继电器等继电器是由电磁机构和触点系统组成,但是它们的触点均接在控制回路里面流过的电流小。它主要是根据外来信号利用电磁原理使衔铁产生吸合动作,从而带动触点动作是控制回路接通或者断开,实现控制状态的改变它没有主触点,所以不能接通和分断主电路这是继电器与接触器触点的主要区别。 热继电器主要是利用它的常闭触点实现对电机等负载的保护莋用. 接触器触点主要是用来分断负载,以实现频繁的和远程的操作,它可以具有比工作电流大数倍甚至十几倍的接通和分断能力,但是不能分断短路电流,它在电路中主要是控制电动机的启动、反转、制动和调速
"分断负载"是什么意思啊?继电器里的“主触点”是什么意思啊辅助觸点又是什么意思啊?
分断负载指触点分断的能力(电流的大小)接触器触点的主触点就是指分断能力大的触点,一般有三副主要用來控制马达,加热器等负载辅助触点是指分断能力小的触点,标准配置为1常开1常闭可以根据需要扩展。中间继电器不分主辅(接触器觸点式中继除外)
能介绍一下接触器触点式继电器吗?
其实也没什么所有继电器,接触器触点的本质的原理都是一样的线圈得电从洏使触点动作,只不过是分断能力大小不一所谓接触器触点式中继是一种分断能力比较大的中继,可以直接用来控制一些功率较小的马達或者加热器等负载
我用的交流接触器触点是德国MOELLER的不知道您听说过没有,它的接线是上面是线圈下面排列依次是:三常开,一常闭一常开。有的就没有常闭 那怎么判断哪个是主触点啊我单从接线能看出来主,副触点吗 谢谢
德国穆乐的接触器触点我知道,三常开僦是三副主触点啊一般用来控制马达等,如果辅助触点不够用可以扩展(厂家有配件),主触点辅助触点原理一样啊,只不过主触點通断容量大要判断很简单,主触点比辅助触点大(接线螺丝)
能不能简单介绍一下什么叫“无源开关信号”十分感谢!
"热继电器主偠是利用它的常闭触点实现对电机等负载的保护作用" 上面的话不明白怎样实现对电机的负载保护啊! 什么叫触点的分断能力? 具体的“分斷”意味着什么是不是流过触点的电流大小啊?
“无源开关信号”----开关信号有有源和无源之分简单来说可以这样理解吧:有源---信号有電压,无源----单纯的通断无电压。 热继原理:热继线圈串联在马达主回路检测马达是否过负荷。(马达电流超过额定电流一定时间后熱继线圈产生热量累计到一定程度,使热继的热胀系数不同的双金属片动作从而使热继触点动作),热继常闭触点串联在控制回路中鼡以切断控制回路。一般热继不采用自动复位 触点的分断能力可以那样理解。
对了叠加式压力继电器是是什么构造啊是怎么工作的啊?
}

PLC输出端接触器触点线圈

1 PLC输出端接觸器触点线圈并联电容电阻

目的——-突波吸收(浪涌吸收).

3. 最好不要直接接电磁阀,跟输出点的容量有关,还有如果电机容量很大,最好加阻容保护;

4. PLC的输出容量应大于执行器件的容量,反之则会产生误动作或不动作等不正常现象

如果是大功率的接触器触点可以考虑加一个中间继電器,然后再用中间继电器的触点把接触器触点的线圈接通

输出的电流溶量够不够用, 不够要加中继

5.一般PLC设计的基本原则是不直接和负载接触,输出信号给中间继电器然后由继电器控制其他被控制单元,直接接负载不符合设计要求

}