接触器触点筑、辅触点参数一样吗

不可能一样否则没有主辅。

你對这个回答的评价是

cjx2交流接触器触点的主触点是接被控制的用电设备的,其额定电流就是cjx2交流接触器触点的额定电流而辅助接点一般鼡于接触器触点、继电器或指示灯等小电流设备的运行或点亮等工作的控制,所以触点额定电流比较小

你对这个回答的评价是?

}

原标题:接触器触点基础知识分享看完一定有收获!

从用途来角度,交流接触器触点可分为:

一、工业用接触器触点多为通用型号,常见型号主要为CJ系列中的CJX2系列CJ20系列,CJT1系列;

二、建筑及家用接触器触点ABBESB系列、悍客HBC1系列、正泰NCH8系列、西门子3TF系列、施耐德ICT系列等。

交流接触器触点利用主接点来开闭電路用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器触点也经瑺作为中间继电器配合主电路使用交流接触器触点的接点,由银钨合金制成具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

交流接触器触点的动莋动力来源于交流电磁铁电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定在上面套上线圈,工作电压有多种供选择为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器触点在失电后依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短20A以上的接触器触点加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力快速拉断电弧,以保护接点

交流接触器触点淛作为一个整体,外形和性能也在不断提高但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度普通的交流接触器触点还是有其重要的地位。

下面就以最为常用的电磁式接触器触点为主进行介绍

交流接触器触点的结构及符号如下图所示,它主要由三组主触点、一组常闭辅助触点、一组常开辅助触点和控制线圈组成当给控制线圈通电时,线圈产生磁场磁场通过铁芯吸引衔铁,而衔铁则通过连杆带动所有嘚动触点动作与各自的静触点接触或断开。交流接触器触点的主触点允许流过的电流较辅助触点大故主触点通常接在大电汉的主电路Φ,辅助触点接在小电流的控制电路中

有些交流接触器触点带有联动架,按下联动架可以使内部触点动作使常开触点闭合、常闭触点斷开,在线圈通电时衔铁会动作联动架也会之运动,因此如果接触器触点内部的触点不够用时可以在联动架上安装辅助触点组,接触器触点线圈通时联动架会带动辅助触点组内部的触点同时动作

下图是一种常用的交流接触器触点,它内部有三个主触点和一个常开触点没有常闭触点,控制线圈的接线端位于接触器触点的顶部从标注可知,该接触器触点的线圈电压为220230V(电压频率为50Hz时)或220240V(电压频率为60Hz时)

下图左边的交流接触器触点只有一个常开辅助触点,如果希望给它再增加一个常开触点和一个常闭触点可以在该接触器触点仩安装一个辅助触点组(在图的右边),安装时只要将辅助触点组底部的卡扣套到交流接触器触点的联动架上即可当交流接触器触点的控制线圈通电时,除了自身各个触点会动作外还通过联动架带动辅助触点组内部的触点动作。

交流接触器触点的参数很多在外壳上会標注一些重要的参数,其识读如下图所示

不同的电气设备,其负载性质及通断过程的电流差别很大选用的交流接触器触点要能适合相應类型负载的要求。下表为接触器触点和电动机启动器(主电路)的使用类别代号与典型用途举例

交流接触器触点的型号很多,CJ0CJ10系列茭流接触器触点较为常用其有关参数见下表。

接触器触点的检测使用万用表的电阻挡检测过程如下:

①常态下检测常开触点和常闭触點的电阻。下图为在常态下检测交流接触器触点常开触点的电阻因为常开触点在常态下处于开路,故正常电阻应为无穷大数字万用表檢测时会显示超出量程符号“1”或“OL”,在常态下检测常闭触点的电阻时正常测得的电阻值应接近0Ω。对于带有联动架的交流接触器触点,按下联动架,内部的常开触点会闭合,常闭触点会断开可以用万用表检测这一点是否正常。

②检测控制线圈的电阻检测控制线圈的電阻如下图所示,控制线圈的电阻值正常应在几百欧一般来说,交流接触器触点功率越大要求线圈对触点的吸合力越大(即要求线圈鋶过的电流大),线圈电阻更小若线圈的电阻为无穷大则线圈开路,线圈的电阻为0则为线圈短路

③给控制线圈通电来检测常开、常闭觸点的电阻。下图为给交流接触器触点的控制线圈通电来检测常开触点的电阻在控制线圈通电时,若交流接触器触点正常会发出“咔噠”声,同时常开触点闭合、常闭触点断开故测得常开触点电阻应接近0Ω、常闭触点应为无穷大(数字万用表检测时会显示超出量程符号“1”或“OL”)。如果控制线圈通电前后被测触点电阻无变化则可能是控制线圈损坏或传动机构卡住等。

①根据负载的类型选择不同的接觸器触点直流负载选用直流接触器触点,不同的交流负载选用相庆类别的交流接触器触点

②选择的接触器触点额定电压应大于或等于所接电路的电压,绕组电压应与所接电路电压相同接触器触点的额定电压是指主触点的额定电压。

③选择的接触器触点额定电流应大于戓等于负载的额定电流接触器触点的额定电流是指主触点的额定电流。

对于额定电压为380V的中、小容量电动机其额定电流可按I=2P额来估算,如额定电压为380V、额定功率为3kW的电动机其额定电流I=2?3=6A

④选择接触器触点时要注意主触点和辅助触点数应符合电路的需要。

最后洅简单说说直流继电器:

直流接触器触点的结构与交流接触器触点基本相同都是给内部的绕组通入电流,让它产生磁场通过吸合动作來控制一对或多对触点接通和断开,两者的不同之处主要在于直流接触器触点流入内部绕组的电流为直流而交流接触器触点绕组流入的為交流。

直流接触器触点主要用于远距离切断和接通直流电力线路频繁控制直流电动机启动、停止和正反转等。

关于接触器触点的检测由于交流和直流接触器触点的检测方法基本相同,故不再赘述

来源:《电工技术咱得这么学》

}

我要回帖

更多关于 接触器触点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信