雷诺尔75千瓦电机软启动动器F一14是什么故障

手把手教您换雷诺尔电机软启动器和控制板
上午上课还接到成都某消防公司苏工电话,
说是前天买了交大台创2台软启动用来替换和平的软启装置,不知道怎会接线?
晕了,苏工都用台创换过雷诺尔,上海人民,德力西软启动了,还不知道怎会换和平。
其实都一样的!
国庆前,雷诺尔电机软启动坏了,四川省地税局大楼供水受到影响,
物业找四川成都的售后服务,没给解决好,
找到交大台创,换了一台整机,一台坏的雷诺尔软起动器带回厂里检修,
可控硅完好可换交大台创的控制板,为客户减了不少成本。
另外,交大台创与雷诺尔电机软启动的接线方式都一样,一般电工都可以换。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点我们公司是从事易燃易爆危险化学品生产的,各类资质齐全,生产加管理人员100人,我一
应届生,刚到某县级市中石化亏损分公司报道,初始工资倒是在预期之中,但是没想到工资
查看: 3385|回复: 9
关于软启动器的通断问题
阅读权限30
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我厂有一台200KW的电机是使用软启动器(雷诺尔)启动的,有一次控制停不了,只能在MCC室拉空开,怀疑是软起出问题,断开旁通及出线,通电检查,发现软启动器的出线端有400V的电压,后来检查只是控制线路有点问题(停不下来),有几个问题不清楚,希望网友不吝赐教:
1、软启动器出线端有400V电压正常吗,为什么?
2、如何判断软启动器正常与否?
阅读权限30
积分帖子主题
控制线路较长,或受到干扰,
电容电流较大,故控制不起作用啊。
阅读权限30
积分帖子主题
400V应该是正常的,因为软启动器只有才启动的那段时间是电压线性的增加到额定电压,正常工作时应该是额定电压,你看看是不是软起控制交流接触器的线圈那组触点有问题,或是设置参数的事啊!个人意见,等待高人发表看法...
阅读权限65
积分帖子主题
查看软启动器(雷诺尔)控制二次图纸, 查看软启动的开停接点及端子号.检查相关信号.不行就问问厂家.
阅读权限30
积分帖子主题
停不下来为什么不断控制电源,而要拉MCC?
积分帖子主题
根据我曾经的软启动器使用经验,软启动器是得到启动信号后,以设定斜率的电流或者电压来启动电机。
而当电机正常的时候,软启动器会控制旁路接触器闭合,从而将软启动器从主回路中切除开来。
根据楼主叙述,个人意见感觉为控制回路故障,一直给出启动信号。而断电重新上电以后,软启动器一样的接受到启动信号,所以会有输出电压。
建议:1、仔细阅读软启动器说明书,根据说明书检查二次控制回路;
& && &2、检查软启动器参数是否正常。
若软启动器没有输出故障代码,尝试断开控制回路并短接启动端子,观察软启动器是否能正常启动。即能判断软启动器是否正常。
分析有道,就是控制回路的问题
深入讨论问题
阅读权限30
积分帖子主题
& & 就是在MCC室拉开断路器,才能停止
阅读权限30
积分帖子主题
<font color="#93041 发表于
停不下来为什么不断控制电源,而要拉MCC?
控制电源在柜子里面,运行中柜门打不开呀!
阅读权限40
积分帖子主题
RE: 关于软启动器的通断问题
低压电机用的软启动装置,大多用大功率半导体器件为电机供电,如可控硅等等。在上电未导通的情况下,是存在泄露电流的(微安级),这时,在其输出端是可以检测到电源电压的,如~380或400v,但无法驱动负载,你可以做个实验:找个~380v的继电器接上去,看看能否吸合。
至于说如何判断其正常与否,个人认为一是了解此类装置的通用原理,其次是结合厂商提供的技术资料来判断。
阅读权限55
积分帖子主题
400V应该是正常的,你查查进线有可能也是400V。不能停车看看二次的停车回路接线是否正确,还有接触器是否正常。
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&雷诺尔软启动器故障_百度知道
雷诺尔软启动器故障
雷诺尔软启动器故障
&#xe6b9;答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
你好,我是雷诺尔售后服务工程师,首先确定是哪个系列软启动,JJR1000.JJR2000,JJR5000,JJR8000等等, 报的什么故障,才能给你判断好坏!
高低压软启技术
软启动,不转换
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。维修雷诺尔软启动器
相关分类和搜索
维修雷诺尔软启动器相关
雷诺尔软启动器
雷诺风景汽车配件
相关产品公司
黄页88网提供2018最新维修雷诺尔软启动器价格行情,提供优质及时的维修雷诺尔软启动器图片、多少钱等信息。批发市场价格表的产品报价来源于共306764家维修雷诺尔软启动器批发厂家/公司提供的1438238条信息汇总。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
雷诺尔JJR2200软启动器用户手册.doc 21页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
雷诺尔JJR2200软启动器用户手册,雷诺尔软启动器,雷诺尔软启动器说明书,上海雷诺尔软启动器,雷诺尔软启动器选型,雷诺尔软启动器价格,雷诺尔软启动器样本,雷诺尔软启动器官网,雷诺尔软启动器故障,雷诺尔软启动器维修
你可能关注的文档:
··········
··········
JJR系列软起动器
用户手册 目录
安全注意事项………………………………………………………………………………………
安装准备……………………………………………………………………………………………
使用及环境条件……………………………………………………………………………………
1.概述………………………………………………………………………………………………
典型应用简介……………………………………………………………………………………
JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………
2.购入检查…………………………………………………………………………………………
3.安装………………………………………………………………………………………………
4.电路连接…………………………………………………………………………………………
4.1主回路………………………………………………………………………………………
4.2控制端子……………………………………………………………………………………
4.3控制电路端子连接…………………………………………………………………………
4.4主回路连接…………………………………………………………………………………
4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………
5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………
6.数据的设定………………………………………………………………………………………
7.通电运行…………………………………………………………………………………………
8.保护显示说明……………………………………………………………………………………
9.软起动控制模式…………………………………………………………………………………
9.1限流型………………………………………………………………………………………
9.2电压控制型…………………………………………………………………………………
9.3软停车曲线…………………………………………………………………………………
9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………
10.结构特点………………………………………………………………………………………
附表一 应用场合……………………………………………………………………………………
JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………
JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………
安全注意事项
只有专业技术人员允许安装JJR。
必须保证电动机与JJR匹配合适,安装时,请务必按用户手册操作。
不允许将11、12端子输入380V。
不允许将输入端(R、S、T)接到输出端(U、V、W)。
不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。
JJR安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。
远程控制时必须锁定键盘控制。
软起动器和机器必须牢固接地。
维修设备时,必须断开进线电源。
不得私自进行拆装、维修本产品。
安装前的准备
安装JJR请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。
使用前请仔细阅读JJR安装说明。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。
警告!安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。
使用及环境条件
【进线电源】交流380V±15%(660V) 50/60Hz
【控制电源】交流220V±15% 50Hz 0.15A
【适用电机】鼠笼式三相异步电动机
【起动频度】每小时不超过12次
【自然风冷】自然风冷
【使用温度】-30℃~55℃
【使用湿度】90%无结霜
【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃通风良好
【标高振动】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下
交流鼠笼型电动机软起动技术,在发达国家已应用多年,它成功地解决了交流电动机起动时造成的较大起动电流,对供电电压质量的影响和供电线路损耗增大以及对机械设备冲击等问题。
JJR系列全数字软起动控制器正是以先进的微处理器为核心,控制大功率晶闸管组件,具有限流起动、电压斜坡起动、软停止功能,参数均可根据负载自行设定,并具有过流、过载、缺相等多种保护。软起动装置输出电压按设定规律上升,使受控电机转矩按优化的加速曲线完成启动过程,关掉晶闸管组件后,由旁路交流接触器工作。
JJR系列软软起动器覆盖5.5~500KW广泛应用于冶金、化工、建筑、水泥、矿山、环保等所有工业领域的电机传动设备,是传统的星三角起动、电抗器起