Relion 615 ???????????REF615 ???? 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/目录1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概述 .............................................................3 标准配置 ......................................................3 保护功能 ......................................................7 应用 ...........................................................14 ABB 配电自动化解决方案 .........................17 控制功能 ....................................................19 测量功能 ....................................................19 故障录波 ....................................................19 事件记录 ....................................................20 16. 访问控制 .................................................... 21 17. 输入和输出 ................................................ 21 18. 通信功能 .................................................... 23 19. 技术数据 .................................................... 25 20. 显示选项 .................................................... 54 21. 安装方法 .................................................... 55 22. 外壳和插件单元 ......................................... 56 23. 整机订货号 ................................................ 56 24. 配件订货号 ................................................ 60 25. 工具 ........................................................... 61 26. 接线图 ....................................................... 63 27. 认证 ........................................................... 69 28. 参考资料 .................................................... 62 29. 功能、代码和符号 ..................................... 62 30. 文档修订记录 ............................................. 6610. 故障数据记录 .............................................20 11. 断路器监视 .................................................20 12. 跳合闸回路监视 .........................................20 13. 自检功能 ....................................................20 14. VT 熔丝断线监视 .......................................21 15. 电流回路监视 .............................................21免责声明 本文信息可能会更改,恕不另行通知。同时,本文的信息不应被视为厦门 ABB 输配电自动化设备有限公司的承诺。厦门 ABB 输配电自动化设备有限公 司对此文件中可能会出现的错误不承担任何责任。 Copyright ? 2009 厦门 ABB 输配电自动化设备有限公司 版权所有。 商标 ABB 和 Relion 是 ABB 集团的注册商标。本文件中提及的所有其他品牌或产品名称可能是其持有者的商标或注册商标。2ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/1. 概述REF615 是一种馈线保护测控装置, 专为变电站和工业 配网系统的保护、控制、测量和监视而设计,可用于辐 射型、环型或网络型配电网络,支持带有分布式发电机 的系统。REF615 是 ABB Relion? 产品家族中的615 保护测控装置产品系列的成员。 615 系列装置具有结构 紧凑和易拆卸的特点。 615 系列保护测控装置是基于IEC 61850标准全新研 发和设计的。 这使产品从根本上支持站内设备互操作与 水平通信等特性,而不必通过附加的通信模块。 该装置可作为配网架空线和馈线的主保护, 也可在要求 保护与控制功能分开或者要求冗余保护的系统中作为 后备保护。根据选择的标准配置,该装置可用于保护中性点不接 地、电阻性接地、补偿性接地以及直接接地网络中的架 空线和馈线。一旦该装置根据具体应用加以设置,它就 可以直接投入使用。 615 系列保护测控装置支持多种通信协议,包括 IEC 61850(支持 GOOSE 通信) 、IEC 以及 ? Modbus 。2. 标准配置馈线保护测控装置 REF615 有九种可选择的标准配 置。标准配置可通过保护测控装置管理工具 PCM600 中的矩阵或应用配置功能进行更改。此外,PCM600 中 的应用配置功能支持创建多层逻辑, 可以使用包括定时 器和触发器在内的多种不同逻辑元件。 应用丰富的逻辑 模块组合不同的功能模块,可满足用户不同的应用需 求。表 1 说明标准配置 标准配置 A 和 B C 和 D E F G J K无方向过流保护和方向接地保护 无方向过流保护和无方向接地保护 带电压测量的无方向过流保护和方向接地保护 带电压测量和过压/低压保护的方向过流保护和方向接地保护 方向过流保护和方向接地保护、电压测量和保护、传感器输入 支持专用电流测量通道的方向过流保护和方向接地保护 带电压测量和过压/低压保护的方向过流保护和方向接地保护 (12BI+10BO)ABB3 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 2 功能 保护支持的功能 A1) 2)BCDEFGJK三相无方向过流保护,低定值段 ,实例 1 三相无方向过流保护,高定值段,实例 1 三相无方向过流保护,高定值段,实例 2 三相无方向过流保护,瞬时段,实例 1 三相方向过流保护,低定值段,实例 1 三相方向过流保护,低定值段,实例 2 三相方向过流保护,高定值段,实例 1 无方向接地保护,低定值段,实例 1 无方向接地保护,低定值段,实例 2 无方向接地保护,高定值段,实例 1 无方向接地保护,瞬时段,实例 1 方向接地保护,低定值段,实例 1 方向接地保护,低定值段,实例 2 方向接地保护,高定值段,实例 1 导纳接地保护,实例 1 导纳接地保护,实例 2 导纳接地保护,实例 3 间歇性接地保护 负序电流保护,实例 1 负序电流保护,实例 2 断相保护 零序过电压保护,实例 1 零序过电压保护,实例 2 零序过电压保护,实例 3 三相低电压保护,实例 1y y y y y4) 4) 6) 4) 6) 4) 6) 4) 6) 4) 6) 4) 6)y y y y y4) 4) 6) 4) 6) 4) 6) 4) 6) 4) 6) 4) 6)y y y y y4) y4) y4) y4) y y y -y y y y y4) y4) y4) y4) y y y -y y y y y4) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5)y y y y y4) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5)y y y y y4) 4) 7) 4) 7) 4) 7) 4) 7) 4) 7) 4) 7)y y y y y4) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5)y y y y y4) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5) 4) 5)y3)y3)y3)y3)y3)y3)y3) y3) y3) y3) y3) y3)y3) y3) y3) y3) y3)y3) y3) y3) y3) y3)y3) y3) y3) y3) y3)y3) y3) y3) y3) y3)y3) y3) y3) y3) y3) y y y y7) y7) y7) yy3) y3) y3) y3) y3) y5) y5) y5) yy6)8) y6)8) y y y y6) y6) y6) y y y y6) y6) y6) -y6)8) y6)8) y y y y5) y5) y5) y y y y5) y5) y5) yy6)8) y y y y5) y5) y5) y4ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 2 功能支持的功能(续) A y y y y y ○ ○ ○ B y y y y y ○ ○ ○ C y y y y y ○ ○ ○ D y y y y y ○ ○ ○ E y y y y y ○ ○ ○ F y y y y y y y y y y y y y y y ○ ○ ○ G y y y y y y y y y y y y ○ ○ ○ J y y y y y y y y y y y y y y y y y ○ ○ ○ K y y y y y y y y y y y y y y y ○ ○ ○三相低电压保护,实例 2 三相低电压保护,实例 3 三相过电压保护,实例 1 三相过电压保护,实例 2 三相过电压保护,实例 3 正序低电压保护 负序过电压保护 三相热过负荷保护 频率保护,实例 1 频率保护,实例 2 频率保护,实例 3 低频减载,实例 1 低频减载,实例 2 低频减载,实例 3 断路器失灵保护 三相涌流检测 主跳闸,实例 1 主跳闸,实例 2 弧光保护,实例 1 弧光保护,实例 2 弧光保护,实例 3 控制 断路器控制 隔离开关位置指示,实例 1 隔离开关位置指示,实例 2 隔离开关位置指示,实例 3 接地开关指示 自动重合闸 检同期y ○ -y y y y y ○ -y ○ -y y y y y ○ -y y y y y ○ -y y y y y ○ yy y y y y ○ -y y y ○ yy y y y y ○ yABB5 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 2 功能支持的功能(续) A B C D E F G J K状态监视 断路器状态监视 跳合闸回路监视,实例 1 跳合闸回路监视,实例 2 电流回路监视 VT 熔丝断线监视 测量 故障录波 三相电流测量,实例 1 三相电流测量,实例 2 电流序分量测量 零序电流测量 三相电压测量 零序电压测量 电压序分量测量 三相功率和电能测量(包含功率因数) 频率测量 y = 已包括,○ = 订购时可选1) 注意:所有方向保护功能在无方向模式下同样可用。 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 保护功能的实例表示在标准配置中与该功能一致的功能模块的数量。 通过设置实例的具体参数, 可启用相应的保护功能定值实例。 导纳接地保护可替代方向接地保护,可在订货号选择。 零序电流可选测量和计算值,默认采用测量值。 零序电压可选测量和计算值,默认采用测量值。 只能采用测量零序电压。 只能采用计算零序电压。 只能采用测量零序电流。 零序电流可选测量值和计算值,默认采用测量值。y y -y y y -y y -y y y -y y y y yy y y y yy y y y yy y y y yy y y y yy y y y y -y y y yy y y y -y y y y -y y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y yy y y y y y y y y yy y y y y y y y yy --6ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/3. 保护功能REF615 馈线保护测控装置可提供带方向和无方向过 流保护和三相热过负荷保护, 亦可为馈线提供带方向和 无方向的接地保护,依照标准配置,导纳接地保护和方 向接地保护还可二选一,此外,装置还提供灵敏接地保 护、断相保护、瞬时/间歇性接地保护、过电压和低电 压保护、 零序过电压保护、 正序低电压、 负序过压保护、 频率保护,包括过频、低频和频率滑差保护。此外,该装置还提供可灵活配置的多次重合闸功能,用 于架空线路的保护。 REF615 馈线保护测控装置通过可选配置三个弧光检 测通道,可实现对金属铠装开关柜的电缆室、母线室和 断路器室的弧光保护。当产生弧光故障时,弧光保护即 可在短时间内快速动作从而为人身安全提供了保障, 并 将电弧故障对开关设备的损坏降到最小程度。图 1: 标准配置 A 和 B 的保护功能总览ABB 7 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 2: 标准配置 C 和 D 的保护功能总览8ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 3: 标准配置 E 的保护功能总览ABB9 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 4: 标准配置 F 的保护功能总览10ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 5: 标准配置 G 的保护功能总览ABB11 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 6: 标准配置 J 的保护功能总览12ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 7: 标准配置 K 的保护功能总览ABB13 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/标准配置 G 包含一个传统零序电流(Io)输入和三个传 感器输入,三个 RJ-45 端口连接三个组合传感器输入。 传感器可用于对传统互感器空间有限制要求的紧凑型 中压开关中,例如 ABB 的 SafeRing 和 SafePlus 产品, REF615 馈线保护测控装置具有方向或无方向接地保 这些产品设计用于紧凑型的变电站、风力发电站、小型 护功能。 方向接地保护主要用于中性点不接地或补偿电 工业配电站和大型建筑内等。可选择组合式传感器,或 网中, 而无方向接地保护则用于直接或低阻抗接地电网 单独电流和电压传感器。 此外, 传感器也可用 Twin-BNC 中。装置还能用于环形和网形分布式网络,及包含分布 端子接线。 式电源的幅射形网络中的保护。 标准配置 J 包括方向过流保护和方向接地保护, 基于测 量和保护的电压和频率。 无论是工厂自发电或者来自配 在输出馈线有相电流互感器、 磁平衡电流互感器和零序 电压测量时,标准配置 A 和 B 将提供方向接地保护。 电网络的系统,标准配置都能完全支持。标准配置 J 版 由三相电流计算出的零序电流可用于(越野式)双相同 的装置具有检同期功能,能确保两个网络安全连接。 时接地保护。该装置还具有间歇性接地保护功能。标准 标准配置 K 在 F 版的基础上,对开入开出数量进行优 配置 C 和 D 为配有相电流互感器的馈线提供接地保 化配置,适应于不同的现场应用,为客户提供更多的选 护。用于接地保护的零序电流由相电流计算得出。在具 择。 体应用过程中尤其是需要灵敏接地保护时, 磁平衡电流 对于标准配置 A,B,E,F,G,J 和 K,可选用零序 互感器可用于零序电流的测量。标准配置 E 和 F 包 导纳(Yo)算法的导纳接地保护。即使没有消弧线圈的 导纳接地保护也能确保正确动作。 此外, 含方向接地保护,同时可以测量相电压和零序电压。此 连接状态信息, 提高灵 外,这两个标准配置还具备电流回路监视和 VT 熔丝 导纳接地保护能有效降低故障过渡电阻的影响, 断线监视功能。 除了标准配置 E 提供的各项功能以外, 敏度和确保方向判断的正确性。 标准配置 F 还提供三相方向过流保护、过电压和低电 压保护、正序低电压和负序过电压保护,以及零序过电 压保护。4. 应用14ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 8: 使用带有相关选项的标准配置 A 或 B 的变电站过电流和接地保护。在进线间隔中,未使用的保护功能 没有颜色,并有虚线轮廓标记。装置配备了可选的弧光保护功能,可实现对整个开关设备的快速且有选 择性保护。ABB15 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/闭锁 装置REF615(标准配置 C/D)1) 可选 过电流闭锁闭锁 装置闭锁 装置架空线REF615(标准配置 C/D)1) 可选电缆REF615(标准配置 C/D)1) 可选图 9: 使用带有相关选项的标准配置 C 或 D 的变电站过电流和接地保护。在进线间隔中,未使用的保护功能 没有颜色,并有虚线轮廓标记。母线保护根据联锁原理,馈线的过流保护启动时将会向进线的瞬时过流 段发送闭锁信号。如果没有闭锁信号,进线的过流保护功能将会清除内部开关设备(母线)故障。16ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/闭锁 装置闭锁 装置REF615(标准配置 F)1) 可选REF615(标准配置 F)1) 可选图 10: 装备保护测控装置标准配置 F/K 的两条进线。合上母线刀闸即可使两条进线并列运行。三相方向过流 保护的分段可实现选择性过流保护。母线主保护和后备保护通过零序过电压保护段实现。低电压和过电 压保护可用于跳闸或仅作告警之用。这大大减轻了传统硬接线带来的繁琐工作, 也避免了因 更改闭锁逻辑而必须更改接线的麻烦。另外,基于 GOOSE 的水平通信可以实时监测保护和通信系统的 有效性,不会产生类似接线脱落造成的闭锁功能故障。 由于 IEC61850 详细定义了变电站内各种对象和参数, 支持 IEC61850 的任何设备均可实现通信和互操作, 这 就为系统升级扩容带来极大便利。 在站控层,COM600 收集间隔层各智能装置的数据从 而实现变电站的综合管理。COM600 基于网络浏览器 的操作环境可以显示实时的图形化界面, 例如系统单线 图,母线着色显示状态,支持远程访问变电站内设备。 另外,COM600 可作为存储站内智能装置技术文档和 数据的数据库。 这些数据通过 COM600 的历史和事件处理功能可生成 详细的网络设备故障情况分析报告。 COM600 还具有网关功能,提供变电站保护测控装置 与网络级控制和管理系统(如 MicroSCADA Pro 或 System 800xA)之间的无缝连接。5.ABB 配电自动化解决方案ABB 615 系列保护测控装置与 COM600 小型变电站 综合自动化系统装置共同构成真正的 IEC 61850 解决 方案,保证公用配电网和工业配电网的配电安全可靠。 为便于实施和简化系统工程,ABB 保护测控装置配备 有包含软件编译和装置特定信息的连接包, 如单线图模 板、事件和参数列表的完整数据模型。利用连接包,装 置可以通过 PCM600 保护测控装置管理软件完成配 置 , 与 COM600 小 型 变 电 站 自 动 化 系 统 装 置 或 MicroSCADA Pro 网络控制和管理系统集成。 615 系列保护测控装置完全基于 IEC 61850 标准研 发,从根本上实现标准要求的对象定义和通信效率,而 不是通过附加通信模块实现的兼容方案。615 系列支持 基于 GOOSE 的水平通信可使智能设备间通过以太网 点对点通信实现互操作。ABB17 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 3 产品ABB 解决方案 版本 3.4 或之后版本 9.2 SP2 或之后版本 5.2 SP2 或之后版本变电站自动化系统 COM600 MicroSCADA Pro System 800XA图 11: 使用 615 系列保护测控装置、变电站自动化系统 COM600 和 MicroSCADA Pro 的公用配电网络示 例18ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 12: 使用 615 系列保护测控装置、变电站自动化系统 COM600 和 System 800xA 的工业配电网示例装置还提供三相功率、电能测量值和功率因数。测量值 可通过装置前面板上的用户接口就地访问或通过通信 接口来远程访问, 还可以使用基于用户接口的网页浏览 器实现远程或者就地访问。6. 控制功能装置面板上的专用分闸和合闸按钮可实现对断路器的 控制。此外,可选的大液晶屏幕可动态显示单线图。通 过 PCM600 保护测控装置管理工具中的信号矩阵或应 用配置(图形化编程 ACT)功能,可灵活配置控制联 锁方案。 根据不同的标准配置, 装置还包含检同期功能, 能确保一个分闸断路器两侧的电压、 角度和频率并网时 装置具有故障录波功能, 可记录 12 个模拟量和 64 个 符合安全的条件。 开关量信号通道, 最多可记录 100 条故障录波, 最长可 达 20 秒。模拟量通道可记录测量电流和电压的波形或 趋势。8. 故障录波7. 测量功能装置能够测量相电流、电流序分量以及零序电流。如果 装置包括电压测量功能,它还可以测量零序电压、相电 压和电压序分量。根据不同的标准配置,该装置还提供 频率测量功能。另外,装置还可计算用户预设时限内的 最大需量值,所保护对象的热负荷值,以及基于负序和 正序电流比率计算得到的相不平衡值。ABB可设置模拟量通道在测量值低于或超过设定值时触发, 也可由开关量信号的上升沿或下降沿触发故障录波。 信 号可以是装置的启动或动作信号, 也可以是外部开入信 号。 默认配置下, 开关量信号通道被设置成记录外部或内部 装置信号,例如装置的启动或动作信号、外部闭锁或者 控制信号。故障信息存储在一个非易失的内存中,可上 传用于故障分析。19 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/9. 事件记录装置可记录和存储 512 个带时标的事件记录于非易失 性内存中。 非易失性内存可在装置临时掉电时仍能保存 事件记录。事件记录可为故障和干扰分析提供依据。 事件记录可通过装置前面板上的用户接口来进行就地 访问,或通过装置的通信接口远程访问,还可以使用基 于用户接口的网页浏览器实现远程或者就地访问。11. 断路器监视断路器监视功能持续监视断路器的性能和状态, 包括弹 簧储能时间、 SF6 气体压力、 行程时间以及静止时间等。 断路器监视功能提供断路器运行的历史数据, 可以用于 制定断路器预防性维护计划。12. 跳合闸回路监视跳合闸回路监视功能持续监视跳闸/合闸回路的可用性 和可操作性。 它提供断路器在合闸位置和分闸位置时的 回路监视。此外,它还检测断路器的控制回路电压。10. 故障记录装置可以存储最近的 32 个故障记录。用户可以根据这 些记录来分析系统事件。 每个记录都包含了电流、 电压、 角度值和时标等信息。 故障记录可由保护模块的启动或 跳闸信号触发,也可由二者共同触发。可用的测量模式 包 含 离 散 值 ( DFT ) 、 有 效 值 ( RMS ) 和 峰 峰 值 (peak-to-peak) 。此外,还记录了带时标的最大需量 装置内置的自检功能持续监视装置硬件和软件的运行 电流值。故障记录被存储在非易失性内存中。 状况。一旦检测到故障或异常状况,装置便发出告警信 号。如果发生永久性故障,装置将闭锁保护功能从而防 止可能由此引起的误动作。13. 自检功能20ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/14. VT 熔丝断线监视依照相应的标准配置,装置还提供 VT 熔丝断线监视 功能。VT 熔丝断线监视功能检测 VT 熔丝二次回路的 故障。 该功能采用基于负序电压和负序电流或电压差和 电流差的算法。一旦检测到故障,VT 熔丝断线监视功 能将发出告警并闭锁与电压有关的保护功能, 从而防止 误动作。17. 输入和输出依照相应的标准配置, 装置配备三个相电流和一个零序 电流输入,用于无方向接地保护;或配备三个相电流、 一个零序电流和一个零序电压输入,用于方向接地保 护;或配备三个相电流、一个零序电流、三个相电压和 一个零序电压输入, 用于方向接地保护和三相方向过流 保护。 标准配置 G 还包含一个传统零序电流 (Io 0.2/1A) 输入和三个传感器输入,并且它还可选择组合式传感 器,或单独电流和电压的传感器。此外,传感器也可用 Twin-BNC 端子接线。 相电流输入额定值为 1/5 A。零序电流输入有两个可选 值, 分别是 1/5 A 或 0.2/1 A。 0.2/1 A 输入通常在需要 灵敏接地保护和磁平衡电流互感器的应用中使用。 三个 相电压和零序电压输入覆盖额定电压范围为 60-210V。 接线方式可为相电压或线电压。 额定电流和额定电压均 可在装置软件中设置。 开关量输入门槛电压值可在 18…176 V DC 之间设 置。 PCM600 的信号矩阵(SMT)或应用配置(ACT)工 具都可灵活配置所有开关量输入和输出接点。 有关输入和输出的更详细信息,请参阅输入/输出总览 表和接线图。15. 电流回路监视依照相应的标准配置,装置还提供电流回路监视功能。 该功能用于检测电流互感器二次回路中的故障。 一旦检 测到故障, 电流回路监视功能就会发出告警并闭锁特定 的保护功能以避免保护误动。 电流回路监视功能由三相 电流内部计算的和, 并将此值与磁平衡电流互感器或另 外一组三相电流互感器外部和的值进行比较。16. 访问控制为防止未经授权用户误操作和保持信息的完整性, 该装 置定义了 4 个级别的操作权限:浏览者、操作员、工程 师和管理员。 每个级别用户使用不同的账号和密码登陆。 这些权限设 置适用于各个访问方式,包括前面板操作,Web 浏览 器访问和 PCM600 工具。ABB21 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 4输入/输出概述 模拟量输入 CT A B C D E F G J K 4 4 4 4 4 4 3 + 1 3) 7 4 VT 1 1 5 2) 5 2) 3 3) 5 2) 5 2) BI 3 11 (17)1) 4 12 (18)1) 16 16 (8)1) 8 12 12 开关量输入/输出 BO 6 10 (13)1) 6 10 (13)1) 10 10 (6)1) 10 10 10标准配置1) 带有可选的开关量 I/O 模块 ( ) 2) F、J、K 版中的第 5 个通道用于检同期功能,E 版中有 1 个预留为将来使用。 3) 支持三路组合传感器通道和一路传统零序电流通道,或者三路电流传感器、三路电压传感器和一路传统零序电流通道。22ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/18. 通信功能装 置 支 持 多 种 通 信 协 议 , 包 括 IEC61850 、 IEC
和 Modbus? 。通过这些协议可以实现对 装置的操作和控制。同时,还可通过 IEC61850 标准实 现装置之间的水平通信(GOOSE) 。 IEC61850 标准支持所有的监视和控制,及定值设定、 故障录波和故障记录的上传功能。 故障录波文件以标准 COMTRADE 格式存储并可在以太网上传递。 装置能同 时与 5 个客户端通信。 装置可通过 IEC GOOSE 与其它智能装置 互相发送和接收开关量信号(称之为:水平通信) ,该 功能可实现保护和装置之间的联锁方案。 该装置严格按 照 IEC61850 标准设计,达到总传输时间不大于 3ms 的最高性能等级。 此外, 装置还支持通过 GOOSE 信息 发送和接收模拟量, 该功能能通过站内总线快速传递测 量值,从而更方便的共享例如 RTD 值、环境温度值等。 装置可选双以太网接口以支持自愈环网通信。 装置通信 模块包含一个光纤 LC 接口和两个以太网 RJ-45 接口, 装置之间可用超五类屏蔽双绞线通过 RJ-45 端口组成 自愈环网,此时,LC 端口可用来与其它智能设备或主 站进行通信。 当整个变电站总线都基于超五类屏蔽双绞 线时,可选用包含三个 RJ-45 端口的通信模块。 自愈环网解决方案能够建立一种低成本的环网通信结 构,该环网由具有快速生成树协议(RSTP)的网管型 交换机建立。在通信故障的情况下,网管型交换机也能 控制着环网的连贯性、数据路由和正确的数据流。自愈 环网解决方案避免了单点故障引起的通信中断, 提高了 通信可靠性。自愈环网解决方案可应用于网络 IEC61850 和 Modbus 规约。 所有的通信连接端口,除了前端口外,都放置在可选的 通信模块上。 装置可以通过 RJ-45 端口 (100Base-TX) 或者光纤 LC 端口(100Base-FX)连接到基于以太网 的网络系统中。假如需要连接到串口总线中,则需要一 个 10 管脚的 RJ-485 端口或者 ST 光纤端子。Modbus 通信协议支持 RTU、ASCII 和 TCP 模式。 除标准的 Modbus 功能外,装置还支持带时标的事件 记录的读取、切换当前定值组以及故障记录的上传。如 果使用 Modbus TCP/IP 连接, 则可以同时连接到五个 客户端。 IEC
除基本的标准功能之外,还支持切换 当前定值组和按照 IEC
格式的故障录波 上传。 装置的 RS-485 总线,支持两线和四线制连接。可以 使用通信模块板上的跳线来配置终端的上拉 / 下拉电 阻,因此不需要外部电阻。 此外,串口 Modbus 和网络 Modbus、 IEC 61850 和 Modbus 都可同时并列运行, 如果需要, Modbus 或 IEC
在 COM1 和 COM2 口上也可同时并列运 行。 装置支持如下时标分辨率为 1 ms 的时间同步方法: 基于以太网: ? SNTP(简单网络时间同步协议) 专用的 B 码时间同步: ?IRIG-B此外,装置还支持通过以下串行通信协议进行时间同 步: ? ? Modbus IEC ABB23 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 5支持的通信接口和协议 以太网 100BASE-TX RJ-45 100BASE-FX LC y y 串口 RS-232/RS-485 y y 光纤 ST y y接口/协议IEC 61850 MODBUS RTU/ ASCII MODBUS TCP/ IP IEC
y = 支持y y -24ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/19. 技术数据表 6 描述 宽度 尺寸 数值 机架 箱体 机架 箱体 177 mm 164 mm 177 mm (4U) 160 mm 201 mm (153 + 48 mm) 装置 插件 电源 类型 1 类型 2 4.1 kg 2.1 kg高度 深度 重量表 7 描述额定 Uaux100, 110, 120, 220, 240 VAC, 50 和 24、30、48、60 V DC 60 Hz 48, 60, 110, 125, 220, 250 V DC Un 的 38...110% (38...264 V AC) Un 的 80...120% (38.4...300 V DC) Un 的 50...120% (12...72 V DC)Uaux 范围启动门槛值 稳态运行时辅助电源功率 (Pq)19.2 V DC (24 V DC * 80%) DC & 12.0 W(正常)/ DC & 12.0 W(正常)/ & 18.0 W(最大值) & 18.0 W(最大值) AC & 16.0 W(正常)/ & 21.0 W(最大值) 最大值为直流电压的 15%(频率为 100 Hz) 30 ms (额定电压时)辅助直流电源纹波限制 辅助直流电源的最大允许中断 时间(在装置没有复位的情况 下) 熔丝类型T4A/250 VABB25 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 8 描述交流量输入 数值 50 Hz ± 5 Hz 额定电流,In 热稳定: ? 持续 ? 1 秒 动稳定: ? 半波值 输入阻抗 4A 100 A 250 A &100 m? 60 … 210 V AC 20 A 500 A 1250 A &20 m? 0.2/1 A1) 1/5 A2)额定频率 电流输入电压输入额定电压 热稳定: ? 持续 ? 10 秒 额定电压负荷容量2 x Un (240 V AC) 3 x Un (360 V AC) &0.05 VA 75 mV … 2812.5 mV 3) 125 V 2~3 MOhm 4) 6 kV … 30 kV 5) 50 V 3 MOhm电流传感器 输入额定电流电压值(二次侧) 耐压 输入阻抗电压传感器 输入额定电压 耐压 输入阻抗1) 2) 3) 4) 5)零序电流输入的订购选项 零序电流和/或相电流 相当于在 80A,3mV/Hz 洛氏线圈情况下,40A C 1250A 的电流额定范围 随硬件采集到的实际电流而定 在传感器变比 10000:1 时,额定电压最大到额定值的 2 倍26ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 9 描述开关量输入 数值 额定电压的 ±20% 24...250 V DC 1.6...1.9 mA 31.0...570.0 mW 18...176 V DC 3 ms工作范围 额定电压 耗用电流 功率消耗 门槛电压 反应时间表 10 描述信号输出和 IRF 输出 数值 250 V AC/DC 5A 10 A 15 A额定电压 连续接触能力 3.0 s 接通能力 0.5 s 接通能力48/110/220 V DC 控制回路时间常数 L/R &40 ms 时 1 A/0.25 A/0.15 A 的遮断容量 最小接点负载 表 11 描述 额定电压 连续接触能力 3.0 s 接通能力 0.5 s 接通能力 双极功率输出继电器,具有 TCS功能 数值 250 V AC/DC 8A 15 A 30 A 24 V AC/DC 时为 100 mA48/110/220 V DC 控制回路时间常数 L/R&40 ms 时 5 A/3 A/1 A 的遮断容量(将两接点串接) 最小接点负载 跳闸回路监视 (TCS): ? 控制电压范围 ? 监视回路的耗用电流 ? TCS 接点的最小电压 20...250 V AC/DC ~1.5 mA 20 V AC/DC (15...20 V) 24 V AC/DC 时为 100 mAABB27 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 12 描述单极功率输出继电器 数值 250 V AC/DC 5A 15 A 30 A额定电压 持续接触能力 3.0 s 接通能力 0.5 s 接通能力在 48/110/220 V DC 输入, 控制回路时间常数 L/R&40 1 A/0.25 A/0.15 A ms 时的遮断容量 最小接点负载 表 13 以太网接口 协议 TCP/IP 协议 变电站通信连接,光纤 光纤类型 1) MM 62.5/125 μm 玻璃纤维芯 SM 9/125 μm MM 62.5/125 μm 玻璃纤维芯 波长 1300 nm 1300 nm 820-900 nm 最大距离 2km 2-20km 1km 允许路径衰减 2) &8 dB &8 dB &11 dB 电缆 标准超五类屏蔽双绞线的 RJ-45 端口 数据传输率 10 MBits/s 24 V AC/DC 时为 100 mA以太网接口 前面板 表 14 连接器 LC LC ST1) (MM) 多模光纤,(SM) 单模光纤2) 连接器和电缆共同引起的最大允许衰减 表 15 描述 IRIG 时间编码格式 耐压 调制 逻辑级 电流消耗 功率消耗1) 依照 200-04 IRIG 标准IRIG-B 数值 B004,B005 1) 500V 1 分钟 非调制 TTL 级 2…4 mA 10..20 mW28ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 16 描述用于弧光保护的透镜传感器和光纤 数值 1.5 m, 3.0 m 或 5.0 m -40...+100 °C +140°C 100 mm光缆传感器(含探头) 传感器正常工作的温度范围 传感器工作的最高温度,1 小时 光纤允许的最小曲率半径 表 17 描述 前面板 后端、连接端子 表 18 描述 正常工作温度范围 短期工作温度范围 相对湿度 气压 海拔 运输和贮存温度范围 环境条件 装置防护等级(嵌入式安装时)数值 IP 54 IP 20数值 -25...+55?C(持续) -40...+85?C (&16h)1)2) &93%,非冷凝 86...106 kPa 最高 2000 m -40...+85?C1) -25...+55?C 温度范围之外的条件下 MTBF 和 HMI 人机操作画面性能下降 2) 对于具有 LC 通信接口的装置,最高工作温度为 +70 ?C表 19 描述环境试验 型式试验值 ? ? ? ? ? +55?C 时为 96 h +85?C 时为 16 h 1) -25?C 时为 96 h -40?C 时为 16 h +25°C…+55°C 时为 6 个循环 (12 h + 12 h),湿度 &93% ? -40?C 时为 96 h ? +85?C 时为 96 h 依照标准 IEC
IEC 高温试验(湿度 &50%) 低温试验 交变湿热试验 贮存试验1) 对于具有 LC 通信接口的装置,最高工作温度为 +70 ?CABB29 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 20 描述电磁兼容试验 型式试验值 2.5 kV 1.0 kV 8 kV 15 kV 10 V (rms), f=150 kHz...80 MHz 10 V/m (rms), f=80...2700 MHz 10 V/m, f=900 MHz 20 V/m(rms), f=80...1000 MHz 依照标准 IEC
IEC ,等级 3 IEEE C37.90.1-20021 MHz 脉冲群干扰试验: ? 共模 ? 差模 静电放电试验: ? 接触放电 ? 空气放电 辐射电磁场骚扰试验:快速瞬变干扰试验: ? 所有端口 浪涌试验: ? 通信 ? 其他端口 工频 (50 Hz) 磁场干扰: ? 连续 ? 1-3 秒 工频抗扰度试验: ? 共模 4kV 1 kV,线―地 4 kV,线―地 2 kV,线―线IEC 、 IEC ,等级 4 IEEE C37.90.3-2001 IEC
IEC ,等级 3 IEC
IEC ,等级 3 ENV 50204 IEC ,等级 3 IEEE C37.90.2-2004 IEC
IEC ,A 级 IEEE C37.90.1-2002 IEC
300 A/m 1000A/m 仅限开关量输入 300 V 有效值 IEC
IEC ,A 级 IEC ? 差模 150 V 有效值 电压暂降、 短时中断和电压变化的 30%/10 ms 60%/100 ms 抗扰度试验 60%/1000 ms &95%/5000 ms 电磁发射试验: ? 传导,射频发射 & 79 dB(?V) 准峰值 0.15...0.50 MHz & 66 dB(?V) 平均值 0.5...30 MHz ? 辐射,射频-发射 30...230 MHz 230...1000 MHz & 40 dB(?V/m) 准峰值,以 10 米的距 离测量 & 47 dB(?V/m) 准峰值,以 10 米的距 离测量 & 73 dB(?V) 准峰值 & 60 dB(?V) 平均值EN 55011,A 级 IEC 60255-2530ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 21 描述绝缘试验 型式试验值 2 KV,50 HZ,1 分钟 500 V,50 Hz,1 分钟,通信 5 kV,单极脉冲,波形 1.2/50 ?s,源 能量 0.5 J 1 kV,单极脉冲,波形 1.2/50 ?s,源 能量 0.5 J,通信 &100 M?, 500 V DC &0.1 ?, 4 A, 60 s 机械试验 依照标准 IEC (Fc 试验) IEC
IEC (Ea 冲击试验) IEC (Eb 碰撞试验) IEC
要求 2 级 2 级 依照标准 IEC 60255-5 IEC 60255-27 IEC 60255-5 IEC 60255-27介质强度试验: ? 试验电压 冲击电压试验: ? 试验电压绝缘电阻测量 ? 绝缘电阻 保护联结电阻 ? 电阻 表 22 描述 振动试验(正弦) 冲击与碰撞试验IEC 60255-5 IEC 60255-27 IEC 60255-27表 23 描述 EMC 标准 表 24 描述 低压 标准 表 25 描述电磁兼容性 依照标准 /EC EN 5) EN 07) 产品安全性 依照标准 2006/95/EC EN 05) EN 09) RoHS 符合性符合 RoHS 标准 2002/95/ECABB31 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/保护功能表 26 特性 动作精度 PHLPTOC PHHPTOC 和 PHIPTOC 启动时间1)2)三相无方向过流保护 (PHxPTOC) 定值 取决于测量电流的频率: fn ±2Hz 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In (0.1…10 x In 范围的电流) 整定值的 ±5.0% (10… 40 x In 范围的电流) 最小值 典型值 19 ms 12 ms 24 ms最大值 23 ms 14 ms 25 msPHIPTOC: 16 ms I 故障 = 2 x 设定的启动值 I 故障 = 10 x 设定的启动值 11 ms PHHPTOC 和 PHLPTOC: I 故障 = 2 x 设定的启动值 22 ms 返回时间 返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 反时限模式下的动作时间精度 谐波抑制 & 40 ms 典型值 0.96 & 30 ms整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 理论值的 ±5.0% 或 ±20 ms 3) 有效值:无抑制 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 … 峰峰值:无抑制 峰峰值+后备:无抑制1) 设定的动作延迟时间 = 0,02 s,动作曲线类型 = IEC 定时限,测量模式 = 默认(取决于定值段) ,故障之前的电流 = 0.0 x In, fn = 50 Hz,额定频率其中一个相位的故障电流,从任意相角中注入,结果基于 1000 次测量的统计分布得出。 2) 其中包括信号输出接点的延迟 3) 其中包括大容量输出接点的延迟32ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 27 参数 启动值三相无方向过流保护 (PHxPTOC) 主要定值 功能 PHLPTOC PHHPTOC PHIPTOC 定值(范围) 0.05...5.00 x In 0.10...40.00 x In 1.00...40.00 x In 0.05...15.00 0.05...15.00 40...200000 ms 40...200000 ms 20...200000 ms 步长 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 10 10 10时间系数PHLPTOC PHHPTOC动作时间PHLPTOC PHHPTOC PHIPTOC动作曲线类型1)PHLPTOCPHHPTOC PHIPTOC1) 关于动作曲线更多描述,请参考技术数据中动作曲线特性表定时限或反时限 曲线类型:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 定时限或反时限 曲线类型:1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17 定时限表 28 特性三相方向过流保护 (DPHxPDOC) 定值 取决于测量电流/电压的频率: fn ±2Hz DPHLPDOC 电流: 整定值的 电压: 整定值的 相角: ±2° 电流: 整定值的 电流) 整定值的 电压: 整定值的 相角: ±2° 最小值 I 故障 = 2.0 x 设定的启动值 37 ms & 40 ms 典型值 0.96 ±1.5% 或 ±0.002 x In ±1.5% 或 ±0.002 x Un动作精度DPHHPDOC±1.5% 或 ±0.002 x In (0.1…10 x In 范围的 ±5.0%(10…40 x In 范围的电流) ±1.5% 或 ±0.002 x Un启动时间1)2)典型值 40 ms最大值 42 ms返回时间 返回系数ABB33 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 反时限模式下的动作时间精度 谐波抑制& 35 ms 整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 理论值的 ±5.0% 或 ±20 ms 3) 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …1) 测量模式和量极化量 = 默认值,发生故障前的电流 = 0.0 x In,发生故障前的电压 = 1.0 x Un,fn = 50 Hz,额定频率下其中一 个相位的故障电流,从任意相角注入,结果依据 1000 次测量的统计分布得出 2) 其中包括信号输出接点的延迟 3) 最大启动值 = 2.5 x In,启动值 乘以 1.5 至 20表 29 参数 启动值三相方向过流保护 (DPH×PDOC) 主要定值 功能 DPHLPDOC DPHHPDOC DPHxPDOC DPHxPDOC DPHxPDOC 定值(范围) 0.05...5.00 x In 0.10...40.00 x In 0.05...15.00 40...200000 ms 1 = 无方向 2 = 正向 3 = 反向 -179...180 度 1 定时限或反时限 曲线类型:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 定时限或反时限 曲线类型:1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17 步长 0.01 0.01 0.05 10时间系数 动作时间 方向模式灵敏角 动作曲线类型1)DPHxPDOC DPHLPDOCDPHHPTOC1) 关于动作曲线更多描述,请参考技术数据中动作曲线特性表34ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 30 特性无方向接地保护 (EFxPTOC) 定值 取决于测量电流的频率: fn ±2Hz EFLPTOC 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In (0.1…10 x In 范围的电流) 整定值的 ±5.0% (10… 40 x In 范围的电流) 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In (0.1…10 x In 范围的电流) 整定值的 ±5.0% (10… 40 x In 范围的电流) 最小值 EFIPTOC: I 故障 = 2 x 设定的启动值 16 ms I 故障 = 10 x 设定的启动值 11 ms EFHPTOC 和 EFLPTOC: 22 ms I 故障 = 2 x 设定的启动值 典型值 19 ms 12 ms 24 ms 最大值 23 ms 14 ms 25 ms动作精度EFHPTOC 和 EFIPTOC 启动时间1)2)返回时间 返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 反时限模式下的动作时间精度 谐波抑制& 40 ms 典型值 0.96 & 30 ms 整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 理论值的 ±5.0% 或 ±20 ms 3) 有效值:无抑制 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 … 峰峰值:无抑制1) 测量模式 = 默认(取决于定值段) ,发生故障前的电流 = 0.0 x In, fn = 50 Hz,从任意相角以额定频率注入的接地保护电流, 结果依据 1000 次测量的统计分布得出 2) 其中包括信号输出接点的延迟 3) 最大启动值 = 2.5 x In,启动值 乘以 1.5 至 20ABB35 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 31 参数 启动值无方向接地保护 (EFxPTOC) 主要定值 功能 EFLPTOC EFHPTOC EFIPTOC 定值(范围) 0.010...5.000 x In 0.10...40.00 x In 1.00...40.00 x In 0.05...15.00 0.05...15.00 40...200000 ms 40...200000 ms 20...200000 ms 步长 0.005 0.01 0.01 0.05 0.05 10 10 10时间系数EFLPTOC EFHPTOC动作时间EFLPTOC EFHPTOC EFIPTOC动作曲线类型 1)EFLPTOCEFHPTOC EFIPTOC1) 关于动作曲线更多描述,请参考技术数据中动作曲线特性表定时限或反时限 曲线类型:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 定时限或反时限 曲线类型:1, 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17 定时限表 32 特性方向接地保护 (DEFxPDEF) 定值 取决于测量电流的频率:fn ±2Hz DEFLPDEF 电流: 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In 电压 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x Un 相角:±2° 电流: 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In (0.1…10 x In 范围的电流) 整定值的 ±5.0% (10… 40 x In 范围的电流) 电压: 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x Un 相角:±2° 最小值 DEFHPDEF I 故障 = 2 x 设定的启动值 DEFLPTDEF: I 故障 = 2 x 设定的启动值 42 ms 61 ms & 40 msABB动作精度DEFHPDEF启动时间1)2)典型值 44 ms 64 ms最大值 46 ms 66 ms返回时间36 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 反时限模式下的动作时间精度 谐波抑制典型值 0.96 & 30 ms 整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 理论值的 ±5.0% 或 ±20 ms 3) 有效值:无抑制 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、 5… 峰峰值:无抑制1) 设定的动作延迟时间 = 0.06 s,动作曲线类型 = IEC 定时限,测量模式 = 默认(取决于定值段) ,故障之前的电流 = 0.0 x In, fn = 50 Hz,额定频率的故障电流,从任意相角中注入,结果基于 1000 次测量的统计分布得出 2) 其中包括信号输出接点的延迟 3) 最大启动值 = 2.5 x In,启动值 乘以 1.5 至 20表 33 参数 启动值方向接地保护 (DEFxPDEF) 主要定值 功能 DEFLPDEF DEFHPDEF DEFLPDEF 和 DEFHPDEF DEFLPDEF DEFHPDEF DEFLPDEF DEFHPDEF 定值(范围) 0.010...5.000 x In 0.10...40.00 x In 1 = 无方向 2 = 正向 3 = 反向 0.05...15.00 0.05...15.00 60...200000 ms 40...200000 ms 0.05 0.05 10 10 步长 0.005 0.01方向模式时间系数动作曲线类型 1)DEFLPDEFDEFHPDEF 动作模式 DEFLPDEF 和 DEFHPDEF定时限或反时限 曲线类型:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 定时限或反时限 曲线类型:1, 3, 5, 15, 17 1= 相角 2= I0Sin 3= I0Cos 4= 相角 80 5= 相角 881) 关于动作曲线更多描述,请参考技术数据中动作曲线特性表ABB37 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 34 特性间歇性接地保护 (INTRPTEF) 定值 取决于测量电流的频率:fn ±2Hz 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x Un 整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5动作精度(瞬时接地保护 U0 判据) 动作时间精度 谐波抑制 表 35 参数 方向模式 间歇性接地保护 (INTRPTEF) 主要定值 功能 INTRPTEF定值(范围) 1=无方向 2=正向 3=反向 40...1200000 ms 0.01...0.50 x Un 1=间歇性接地故障 2=暂时性接地故障 2...20步长动作时间INTRPTEF10 0.01 -电压启动值 (暂时性接地故 INTRPTEF 障的电压启动值) INTRPTEF 动作模式 峰 值 计 数 器 极 限 值 ( 以 INTRPTEF IEF 模式启动前峰值计数 器的最小要求) 表 36 特性 动作精度 1) 导纳接地保护 (EFPADM)定值 取决于测量电压的频率:f = fn ±1.0% 或 ±0.01 ms (0.5 C 100 ms 范围内)启动时间 2)最小值 56 ms典型值 60 ms最大值 64 ms返回时间 动作时间精度 谐波抑制40 ms 整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …1) Uo = 1.0 x Un 2) 其中包括信号输出接点的延迟。结果基于 1000 次测量的统计分布得出。38ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 37导纳接地保护 (EFPADM) 主要定值 参数 定值(范围) 0.05…5.00 1 = 无方向 2 = 正向 3 = 反向 1 = Yo 2 = Go 3 = Bo 4 = Yo,Go 5 = Yo,Bo 6 = Go,Bo 7 = Yo,Go,Bo 60...200000 ms 0.05…500.00 -500.00…500.00 -500.00…500.00 -500.00…500.00 -500.00…500.00 -30…30 -500.00…500.00 -500.00…500.00 -30…30 ms ms ms ms ms ms deg ms ms deg 10 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 0.01 0.01 1 单位 x Un 步长 0.01 默认值 0.05 2 = 正向 描述 电压启动值 方向模式电压启动值 方向模式动作模式1 = Yo动作标准动作时间 导纳圆半径 圆心电导 圆心电纳 正向电导 反向电导 电导调整角 正向电纳 反向电纳 电纳调整角60 1.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0 1.00 -1.00 0动作延迟时间 导纳圆半径 导纳圆心,电导 导纳圆心,电纳 正向电导 反向电导 电导边界线的调整角 正向电纳 反向电纳 电纳边界线的调整角ABB39 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 38 特性三相过电压保护 (PHPTOV) 定值 取决于测量电压的频率:fn ±2Hz 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x Un动作精度启动时间1)2)最小值 U 故障= 1.1 x 设定的启动值 22 ms & 40 ms 取决于设定的磁滞补偿 & 35 ms典型值 24 ms最大值 26 ms返回时间 返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 反时限模式下的动作时间精度 谐波抑制整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 理论值的 ±5.0% 或 ±20 ms 3) 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …1) 启动值 = 1.0 x Un,发生故障前的电压 = 0.9 x Un, fn = 50 Hz,从任意相角以额定频率注入相间过电压,结果基于 1000 次 测量的统计分布 2) 其中包括信号输出接点的延迟 3) 最大启动值 = 1.20 x Un,启动值 乘以 1.10 至 2.00表 39 参数 启动值三相过电压保护 (PHPTOV) 主要定值 功能 PHPTOV PHPTOV PHPTOV1)定值(范围) 0.05...1.60 x Un 0.05...15.00 40...300000 ms步长 0.01 0.05 10时间系数 动作时间 动作曲线类型PHPTOV定时限或反时限 曲线类型:5, 15, 17, 18, 19, 201) 关于动作曲线更多描述,请参考技术数据中动作曲线特性表40ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 40 特性三相低电压保护 (PHPTUV) 定值 取决于测量电压的频率:fn ±2Hz 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x Un动作精度启动时间1)2)最小值 U 故障 = 0.9 x 设定的启动典型值 64 ms最大值 66 ms值返回时间 返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 反时限模式下的动作时间精度 谐波抑制62 ms & 40 ms 取决于设定的磁滞补偿 & 35 ms整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 理论值的 ±5.0% 或 ±20 ms 3) 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …1) 启动值 = 1.0 x Un,发生故障前的电压 = 1.1 x Un,fn = 50 Hz,从任意相角以额定频率注入相间低电压,结果基于 1000 次测 量的统计分布 2) 其中包括信号输出接点的延迟 3) 最小启动值 = 0.50,启动值乘以 0.90 至 0.20表 41 参数 启动值三相低电压保护 (PHPTUV) 主要定值 功能 PHPTUV PHPTUV PHPTUV PHPTUV 定值(范围) 0.05...1.20 x Un 0.05...15.00 60...300000 ms 步长 0.01 0.05 10时间系数 动作时间 动作曲线类型 1)定时限或反时限曲线类型:5, 15, 21, 22, 231) 关于动作曲线更多描述,请参考技术数据中动作曲线特性表ABB41 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 42 特性正序低电压保护 (PSPTUV) 定值 取决于测量电压的频率:fn ±2Hz 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x Un动作精度启动时间1)2)最小值 U 故障 = 0.99 x 设定的启动典型值 53 ms 45 ms最大值 54 ms 46 ms值U 故障 = 0.9 x 设定的启动51 ms 43 ms & 40 ms 取决于设定的相对磁滞 & 35 ms值返回时间 返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 谐波抑制整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …1) 启动值 = 1.0 x Un,发生故障前的正序电压 = 1.1 x Un,fn = 50 Hz,从任意相角以额定频率注入正序低电压,结果基于 1000 次 测量的统计分布 2) 其中包括信号输出接点的延迟表 43 参数 启动值正序低电压保护 (PSPTUV) 主要定值 功能 PSPTUV PSPTUV PSPTUV 定值(范围) 0.010...1.200 x Un 40...120000 ms 0.01...1.0 x Un 步长 0.001 10 0.01时间系数 动作时间 表 44 特性 动作精度负序过电压保护 (NSPTOV) 定值 取决于测量电压的频率:fn ±2Hz 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x Un启动时间1)2)最小值 U 故障= 1.1 x 设定的启动值 U 故障 = 2.0 x 设定的启动值 33 ms 24 ms & 40 ms 典型值 0.96 & 35 ms典型值 35 ms 26 ms最大值 37 ms 28 ms返回时间 返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 谐波抑制整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …ABB1) 发生故障前的负序电压 = 0.0 x Un,fn = 50 Hz,从任意相角以额定频率注入的负序过电压,结果依据 1000 次 42 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/测量的统计分布得出 2) 其中包括信号输出接点的延迟表 45 参数 启动值负序过电压保护 (NSPTOV) 主要定值 功能 NSPTOV NSPTOV 定值(范围) 0.010...1.000 x Un 40...120000 ms 步长 0.001 1时间系数 表 46 特性 动作精度零序过电压保护 (ROVPTOV) 定值 取决于测量电压的频率:fn ±2Hz 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x Un启动时间1)2)最小值 U 故障= 1.1 x 设定的启动值 55 ms & 40 ms 典型值 0.96 & 35 ms典型值 56 ms最大值 58 ms返回时间 返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 谐波抑制整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …1) 发生故障前的零序电压 = 0.0 x Un,fn = 50 Hz,从任意相角以额定频率注入的零序电压,结果依据 1000 次测量的统计分布得 出 2) 其中包括信号输出接点的延迟表 47 参数 启动值零序过电压保护 (ROVPTOV) 主要定值 功能 ROVPTOV ROVPTOV 定值(范围) 0.010...1.000 x Un 40...300000 ms 步长 0.001 1动作时间ABB43 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 48 特性频率保护 (FRPFRQ) 定值 f&/f& df/dt ±10 mHz ±100 mHz (在 df/dt &5 Hz/s 范围内) 或 ± 2.% x 设定值 (在 5Hz/s & df/dt & 15 Hz/s 范围内) & 80 ms & 120 ms & 150 ms 整定值的 ±1.0% 或 ±30 ms动作精度启动时间f&/f& df/dt返回时间 动作时间精度 表 49 频率保护 (FRPFRQ) 主要定值 参数 动作模式 定值(范围) 1 = Freq & 2 = Freq & 3 = df/dt 4 = Freq & + df/dt 5 = Freq & + df/dt 6 = Freq & OR df/dt 7 = Freq & OR df/dt 0.900…1.200 0.800…1.100 -0.200…0.200 80……200000单位步长默认值描述1 = Freq 频率保护动作模式选择 &过率保护启动值 低率保护启动值 滑差保护启动值 频率保护动作时间 滑差保护动作时间x Fn x Fn x Fn /s ms ms0.001 0.001 0.005 10 101.050 1.050 0.010 200 400过频率保护启动值 低频率保护启动值 频率变化 df/dt 启动值 频率保护动作时间 滑差保护动作时间44ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 50 特性负序电流保护 (NSPTOC) 定值 取决于测量电流的频率:fn ±2Hz 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In动作精度启动时间1)2)最小值 I 故障 = 2 x 设定的启动值 I 故障 = 10 x 设定的启动值 22 ms 14 ms & 40 ms 典型值 0.96 & 35 ms典型值 24 ms 16 ms最大值 25 ms 17 ms返回时间 返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 反时限模式下的动作时间精度 谐波抑制整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 理论值的 ±5.0% 或 ±20 ms 3) 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …1) 发生故障前的负序电流 = 0.0,fn = 50 Hz,结果基于 1000 次测量的统计分布 2) 其中包括信号输出接点的延迟 3) 最大启动值 = 2.5 x In,启动值 乘以 1.5 至 20表 51 参数 启动值负序电流保护 (NSPTOC) 主要定值 功能 NSPTOC NSPTOC NSPTOC NSPTOC 定值(范围) 0.01...5.00 x In 0.05...15.00 40...200000 ms 步长 0.01 0.05 10时间系数 动作时间 动作曲线类型 1)定时限或反时限 曲线类型:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 191) 关于动作曲线更多描述,请参考技术数据中动作曲线特性表ABB45 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 52 特性断相保护 (PDNSPTOC) 定值 取决于测量电流的频率:fn ±2Hz 整定值的 ±2%动作精度启动时间 返回时间 返回系数 延迟时间 定时限模式下的动作时间精度 谐波抑制 表 53 参数 断相保护 (PDNSPTOC) 主要定值 功能& 70 ms & 40 ms 典型值 0.96 & 35 ms 整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …定值(范围) 10...100 % 100...30000 ms 0.05...0.30 x In步长 1 1 0.01启动值(电流比定值 I2/I1) PDNSPTOC 动作时间 最小相电流 表 54 特性 动作精度 PDNSPTOC PDNSPTOC断路器失灵保护 (CCBRBRF) 定值 取决于测量电流的频率:fn ±2Hz 整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In动作时间精度整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms46ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 55 参数断路器失灵保护 (CCBRBRF) 主要定值 功能 CCBRBRF CCBRBRF CCBRBRF 定值(范围) 0.05...1.00 x In 0.05...1.00 x In 1=电流 2=断路器状态 3=电流与断路器状态 1=退出 2=无检流 3=检流 0...60000 ms 0...60000 ms 0...60000 ms 10 10 10 步长 0.05 0.05电流值 (动作相电流) 零序电流值 (动作零序电流) 断路器失灵模式 (该功能的动作模式) CB 失灵跳闸模式CCBRBRF再跳闸延时 断路器失灵延时 断路器故障延时 表 56 特性 动作精度CCBRBRF CCBRBRF CCBRBRF三相热过负荷保护 (T1PTTR) 定值 取决于测量电流的频率: fn ±2Hz 电流测量:整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In (0.01...4.00 x In 范围的电流)动作时间精度1)理论值的 ±2.0% 或 ±0.50 s1) 过负荷电流 & 1.2 x 动作等级温度ABB47 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 57 参数三相热过负荷保护 (T1PTTR) 主要定值 功能 定值(范围) -50...100°C 步长 1T1PTTR 环境温度设置 (Ambiens 被设置为 Off 时使用的环境温 度) T1PTTR 电流倍数 (该功能用于并联线路时的电流倍数) T1PTTR 电流基准值 温升 (高于环境温度的最终温升) 时间常数 (线路的时间常数,单位秒) 最大温度 (动作的温度限值) 告警值 (启动(告警)的温度限值) 重合闸温度 (动作后复位闭锁重合闸的温度) 初始温度 (启动时高于环境温度的温升) 表 58 特性 动作精度 三相涌流检测 (INRPHAR) 定值 频率 f=fn T1PTTR T1PTTR T1PTTR T1PTTR T1PTTR T1PTTR1...5 0.05...4.00 x In 0.0...200.0°C 60...60000 s 20.0...200.0°C 20.0...150.0°C 20.0...150.0°C -50.0...100.0°C1 0.01 0.1 1 0.1 0.1 0.1 0.1电流测量:整定值的 ±1.5% 或 ±0.002 x In 比率 I2f/I1f 测量:整定值的 ±5.0% 返回时间 返回系数 动作时间精度 表 59 参数 三相涌流检测 (INRPHAR) 主要定值 功能 定值(范围) 5...100 % 20...60000 ms 步长 1 1 +35 ms / -0 ms 典型值 0.96 +35 ms / -0 ms启动值(导致谐波抑制的二次 INRPHAR 谐波与基波的比值) 动作时间 INRPHAR48ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 60 特性弧光保护 (ARCSARC) 定值 整定值的 ±3% 或 ±0.01 x In 最小值 典型值 12 ms 10 ms 最大值 15 ms 12 ms 9 ms 9 ms & 40 ms 典型值 0.96动作精度 动作时间动作模式 =“弧光 + 电流”1)2) 动作模式 = “仅限弧光”2)返回时间 返回系数1) 相启动值 = 1.0 x In,发生故障前的电流 = 2.0 x 设定的相启动值,fn = 50 Hz,额定频率时的故障,结果 基于 200 次测量的统计分布得出 2) 其中包括大容量输出接点的延迟表 61 参数弧光保护 (ARCSARC) 主要定值 功能 ARCSARC ARCSARC ARCSARC 定值(范围) 0.50...40.00 x In 0.05...8.00 x In 1=弧光与电流 2=仅限弧光 3=由开关量输入控制 步长 0.01 0.01相电流启动值 (动作相电流) 接地电流启动值 (动作零序电流) 动作模式ABB49 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 62 参数动作特性 定值(范围) 1=ANSI 极端反时限 2=ANSI 非常反时限 3=ANSI 正常反时限 4=ANSI 中级反时限 5=ANSI 定时限 6=长时极端反时限 7=长时非常反时限 8=长时反时限 9=IEC 正常反时限 10=IEC 非常反时限 11=IEC 反时限 12=IEC 极端反时限 12=IEC 短时反时限 14=IEC 长时反时限 15=IEC 定时限 17=自定义 18=RI 类型 19=RD 类型 5=ANSI 定时限 15=IEC 定时限 17=反时限曲线 A 18=反时限曲线 B 19=反时限曲线 C 20=自定义 21=反时限曲线 A 22=反时限曲线 B 23=自定义动作曲线类型动作曲线类型(电压保护)50ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/控制功能表 63 特性 动作时间精度 表 64 特性 动作精度 检同期 (SECRSYN) 定值 取决于测量电压的频率: fn ±1 Hz 整定值的 ±3.0% 或 ±0.01 x Un 频率:± 10 mHz 相角:± 3° 返回时间 返回系数 定时限模式下的动作时间精度 & 50 ms 典型值 0.96 整定值的 ±1.0% 或 ±20 ms 自动重合闸 (DARREC) 定值 整定值的 ±1.0% 或 ±20 msABB51 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 65检同期 (SECRSYN) 主要定值 定值(范围) -1 = 退出 1 = 两侧无压 2 = 线路有压、母线无压 3 = 线路无压、母线有压 4 = 母线无压 5 = 线路无压 6 = 一侧有压 7 = 一侧有压或两侧无压 0.01…0.50 0.001…0.100 5…90 1 = 退出 2 = 检同期 3 = Asynchronous 1 = 连续 2 = 命令 0.1…0.8 0.2…1.0 200…60000 x Un x Un Ms x Un deg ms ms ms ms 0.1 0.1 10 0.01 1 10 10 10 10 x Un x Fn deg 0.01 0.001 1 单位 步长 默认值 1 = 两侧无压 描述 检无压模式选择参数 有压模式电压差值 频率差值 角度差值 检同期模式 控制模式 线路无压值 线路有压值 合闸脉冲0.05 0.001 5 2 = Synchronous 1 = 连续 0.2 0.5 200 1.05 180 0 最大电压差值 最大频率差值 最大角度差值选择检同期模式为控 制或连接模式 线路无压定值, 用于检 无压功能 线路有压定值, 用于检 无压功能 断路器合闸脉冲宽度 最大检无压电压 测量的母线电压与线 路电压的相位修正 最小同期时间 最大同期时间 有压检测时间 断路器合闸时间最大检无压电 0.50…1.15 压 固有角差 最小同期时间 最大同期时间 有压时间 合闸时间 -180…180 0………0测量功能表 66 特性 动作精度 三相电流测量 (CMMXU) 定值 取决于测量电流的频率: fn ±2Hz ±0.5% 或 ±0.002 x In (电流范围 0.01...4.00 xIn) 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 … 有效值: 无抑制ABB谐波抑制52 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 67 特性电流序分量 (CSMSQI) 定值 取决于测量电流的频率:f/fn = ±2Hz ±1.0% 或 ±0.002 x In 电流范围 0.01...4.00 xIn 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …动作精度谐波抑制 表 68 特性 动作精度 三相电压测量 (VMMXU)定值 取决于测量电压的频率:fn ±2Hz 电压范围 0.01…1.15 x Un ±0.5% 或 ±0.002 x Un 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 … 有效值:无抑制谐波抑制表 69 特性电压序分量 (VSMSQI) 定值 取决于测量电压的频率:fn ±2Hz 电压范围 0.01…1.15 x Un ±1.0% 或 ±0.002 x Un 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …动作精度谐波抑制 表 70 特性 动作精度 零序电流测量 (RESCMMXU)定值 取决于测量电流的频率:f/fn = ±2Hz ±0.5% 或 ±0.002 x In 电流范围 0.01...4.00 xIn 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 … 有效值:无抑制谐波抑制表 71 特性零序电压测量 (RESVMMXU) 定值 取决于测量电流的频率:f/fn = ±2Hz ±0.5% 或 ±0.002 x Un 离散值:-50dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 … 有效值:无抑制动作精度谐波抑制ABB53 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 72 特性三相功率和电能测量 (PEMMXU) 定值 三相电流范围:0.10…1.20 x In 三相电压范围:0.50…1.15 x Un 频率:fn ±1Hz 有功功率及能量范围:|PF| & 0.71 无功功率及能量范围:|PF| & 0.71 功率(S、P 和 Q) :±1.5% 功率因数:±0.015 能量:±1.5% 离散值:-50 dB,f = n x fn,此时 n = 2、3、4、5 …动作精度谐波抑制 表 73 特性 动作精度 频率测量 (FMMXU)定值 ± 10 mHz (测量范围在 35 C 75 Hz)监视功能表 74 特性 动作时间 1)1) 其中包括输出接点的延迟。电流回路监视 (CCRDIF) 定值 & 30 ms表 75 参数 启动值电流回路监视 (CCRDIF) 主要定值 定值(范围) 0.05...0.20 1.00...5.00 单位 x In x In 描述 最小差动动作电流 相电流大时闭锁该模块最大动作电流 表 76 特性 动作时间1)VT 熔丝断线监视 (SEQRFUF) 定值 U 故障 = 1.1 x 设定的负序电压电平 U 故障 = 5.0 x 设定的负序电压电平 △U = 1.1 x 设定的电压变化率 △U = 2.0 x 设定的电压变化率 & 33 ms & 18 ms & 30 ms & 24 ms? NPS 功能 ? 变化率功能1) 其中包括信号输出接点的延迟,fn = 50 Hz,从任意角以额定频率注入的故障电压,结果基于 1000 次测量的统计分布54ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/20. 显示选项装置有一大一小两个可选显示屏。 大显示屏适合于经常 使用前面板用户界面和需要显示单线图的场合。 小显示 屏适合于偶尔使用前面板用户界面的远方控制变电站。 两个 LCD 显示屏都提供前面板用户接口, 以及导航键 和菜单视图。不过,大显示屏的前面板可用性增强,菜 单滚动较少,方便信息浏览。另外,大显示屏能显示用 户自定义的单线图(SLD) ,图上能显示关联到一次设 备的位置指示。取决于可选的标准配置,除了默认的单线图外,装置还 能显示相关测量值。该单线图也能通过 Web 浏览器查 看。默认的单线图可以根据用户需要通过 PCM600 工 具进行修改。 显示屏上有一个远方/就地操作的按钮(L/R) ,在就地 模式时,装置仅能通过当地前面板进行操作。在远方模 式时,装置能执行来自远方的控制命令。装置支持通过 一个开入量去远方切换就地/远方模式。该功能使得控 制操作变得更容易,例如,在一个变电站内维修工作期 间,装置能禁止从远方控制中心发命令合闸断路器。图 14:小屏幕显示屏表 77 小屏幕显示屏1)图 15:大屏幕显示屏字符尺寸视图中的行 5 4每行的字符 20 8 或更多小型,等宽(6x12 像素) 大型,宽度可变(13x14 像素)1) 取决于选定的语言表 78大屏幕显示屏1)字符尺寸视图中的行 10 7每行的字符 20 8 或更多小型,等宽(6x12 像素) 大型,宽度可变(13x14 像素)1) 取决于选定的语言ABB55 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/21. 安装方法使用合适的安装配件可以将 615 系列装置的标准装置 外壳进行嵌入式、半嵌入式或屏装式安装。还可以使用 特殊的配件,采用嵌入式和屏装式倾斜安装装置外壳 (25°)。 另外,还可以利用 19” 安装面板(带可安装一两个装 置的开孔)将装置安装在任意一个标准 19” 屏柜中。 还可以使用 4U Combiflex 设备架将装置安装在 19” 屏柜中。 针对例行测试的目的,装置外壳可装配 RTXP18 型测 试端子,此测试端子可以与装置外壳并排安装。安装方法: ? ? ? ? ? ? ? 嵌入式安装 半嵌入式安装 半嵌入式安装(倾斜 25°) 架式安装 屏装式安装 安装于 19& 设备架上 与 RTXP 18 测试端子一同安装到 19& 支架上嵌入式安装的面板开口尺寸: ? 高度:161.5±1 mm ? 宽度:165.5±1 mm图 16:嵌入式安装图 17:半嵌入式安装图 18:倾斜 25? 的半嵌入式安装装置外壳上还提供机械编码系统, 防止用于电流测量的 装置插件单元被插入用于电压测量装置的外壳中, 反之 亦然,即装置外壳被指定到特定类型的装置插件单元。22. 装置外壳和插件单元出于安全性考虑, 装置的外壳装配有电流测量自动操作 触点,用于从外壳中取出装置插件单元时将 CT 二次 回路短路。56ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/23. 整机订货号装置类型和序列号标签可以标识保护装置。 标签位于插 件上部的 HMI 上方。订货号标签位于插件一侧及外壳 内部。订货号包括从装置硬件和软件模块中生成的一串代码。 订购整套装置时请使用订购关键信息生成订货号。H C F F A E A K A C C 2 B A A 1 X D # 1 2 3 描述 装置615 系列保护测控装置(包括外壳)H C F标准中文版主要应用馈线保护测控ABB57 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/标准配置确定了 I/O 硬件和可用选项。从以下蓝色标准配置行中选择数位,确定 # 4-8 的正确数位。以下所示为标准配置 “C” 和 选择的选项。H C F F A E A K A C C 2 B A A 1 X D # 描述A= B= C= D= E= F = 无方向过流保护和方向接地保护 无方向过流保护和方向接地保护(11BI+10BO) 无方向过流保护和无方向接地保护 无方向过流保护和无方向接地保护(12BI+10BO) 带电压测量的无方向过流保护和方向接地保护 带电压测量和过压/低压保护的方向过流保护和方向 接地保护 G = 方向过流保护和方向接地保护、电压测量和保护、 传感器输入 J = 支持专用电流测量通道的方向过流保护和方向接地 保护 K = 带电压测量和过压/低压保护的方向过流保护和方向 接地保护(12BI+10BO)4-8 标准配置简要说明:标准配 置 #4A可用的模拟量输入 选项 # 5-6AA = 4I + U0(I01/5A) 或 AB = 4I+U0(I0 0.2/1A)可用的开关量输入/ 输出选项 # 7-8AA = 3 BI + 6 BOBAA = 4I + U0 (I0 1/5 A) AC = 11 BI + 10 BO o 或 或 AB = 4I+U0(I0 0.2/1A) AE = 17 BI + 13 BO AC = 4I (I0 1/5 A) 或 AD = 4I (I0 0.2/1 A) AC = 4I (I0 1/5 A) 或 AD = 4I (I0 0.2/1 A) AB = 4 BI + 6 BOCDAD = 12 BI + 10 BO 或 AF = 18 BI + 13 BOEAE = 4I (I0 1/5 A) + 5U AG = 16 BI + 10 BO 或 AF = 4I (I0 0.2/1A)+5U AE = 4I (I0 1/5 A) + 5U AG = 16 BI + 10 BO 或 或 AF = 4I (I0 0.2/1A)+5U AK = 8 BI + 6 BO DA = 3Is + 3Us + AH = 8 BI + 10 BO I0(I01/5A) BC = 7I (I0 1/5 A) + 5U AD = 12 BI + 10 BO 或 BD = 7I (I0 0.2/1A)+5U AE = 4I (I0 1/5 A) + 5U AD = 12 BI + 10 BO 或 AF = 4I (I0 0.2/1A)+5UF G JK58ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/通信模块硬件确定可用的通信协议。从以下蓝色通信行中选择数位,确定数位 9-11 的正确数位。注意:通信选项不取决于选择的 标准配置。H C F F A E A K A C C2 B A A 1 X D # 描述 9 通信简要说明: - 串行通信选项数字 #9 11 以太网通信选项数字 #10通信协议选项 #11串行 选项 #9A= RS-485 (包括 IRIG-B)以太网选项 # 10A = 1 x LC 或 B = 1 x RJ-45 或 C = 1 x LC + 2 x RJ-45 或 D = 3 x RJ-45 N= 无协议选项 # 11A = IEC 61850 或 B = Modbus 或 C = IEC 61850 和 Modbus 或 D = IEC
B = Modbus 或 D = IEC
B = Modbus 或 C = IEC 61850 和 Modbus 或 D = IEC
B = Modbus 或 D = IEC
A = IEC 61850 或 B = Modbus 或 C = IEC 61850 和 Modbus A = IEC 61850A= RS-485 (包括 IRIG-B) B= 玻 璃光纤 1)2) (ST)B = 1 x RJ-45 或 C = 1 x LC + 2 x RJ-45 或 D = 3 x RJ-45 N= 无B= 玻 璃光纤 1)2) (ST) N= 无N= 无1) 2)A = 1 x LC 或 B = 1 x RJ-45 或 C = 1 x LC + 2 x RJ-45 或 D = 3 x RJ-45 N= 无利用玻璃光纤 (ST) 的串行通信不能用于弧光保护。 通信模块卡包含一个 RS-485 接口 和一个 IRIG-B 输入。除用于站总线与网关和 SCADA 系统通信的通信选项外,还可以选择以太网通信选项。这可以启用 PCM600 和 Web 人机界面 。 基于以太网的服务总线。不过,这要求除选择串行通信外还要选择以太网通信选项(数位 #10 = RJ-45 或 LC)ABB59 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/H C F F A E A K A C C 2 B A A1 XD # 描述英语和中文 2 A B C D A B1)12 语言 13 前面板小屏幕 LCD、中文面板 大屏幕 LCD、中文面板、单线图 小屏幕 LCD、英文面板 大屏幕 LCD、英文面板、单线图14 选项 1自动重合闸 弧光保护 无1)弧光保护和自动重合闸C N A B N 1 2 X D15 选项 2方向接地保护 (仅适用于 A、B、E、F、G、J、K 配置) 导纳接地保护 (仅适用于 A、B、E、F、G、J、K 配置) 无(仅适用于 C、D 配置)16 电源48...250 V DC, 100...240 V AC 24...60 V DC17 保留数位保留位18 版本3.0 版1)弧光保护硬件位于通信模块卡(数字 9-10)上。因此始终需要通信模块来启用 弧光保护。请注意,弧光保护或弧光保护和重合闸不能采用玻璃光纤 (ST) 的串行 通信。示例代码:H C 您的订货代码: 数字(#) 代码 1 2FFA EA KA CC2B A A 1X D3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18图 19:整套装置的订货代码60ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/24. 配件及其订货号表 79 项目 用于弧光保护的光学传感器的光缆 1.5 m 用于弧光保护的光学传感器的光缆 3.0 m 用于弧光保护的光学传感器的光缆 5.0 m 表 80 项目 半嵌入式安装组件 屏装式安装组件 倾斜半嵌入式安装组件 带一个装置开孔的 19& 架式安装组件 带两个装置开孔的 19& 架式安装组件 安装配件 订购编号 1MRSMRSMRSMRSMRS050695 光缆 订购编号 1MRS.5 1MRS.0 1MRS.0带有测试端子 RTXP (4U Combiflex) 的 REF615 安装托架 (RHGT 19” 变型 C) 2RCA1 带有 4U Combiflex 的 REF615 安装托架(RHGT 19” 变型 C)中的安装支架 2RCA1 单个装置和单个 RTXP18 测试端子的 19” 架式安装组件(测试端子不包括在内) 2RCA3 单个装置和单个 RTXP24 测试端子的 19” 架式安装组件(测试端子不包括在内) 2RCA325. 工具装置交付时带有预配置。 缺省参数整定值可以使用前面 板用户接口、基于网络浏览器的用户接口(Web 人机 界面)或 PCM600 工具以及装置指定连接包进行更 改。 保护测控装置管理工具 PCM600 有三个版本,分别是 PCM600 , PCM600 Engineering , PCM600 Engineering Pro 。 取 决 于 所 选 的 PCM600 版 本 , PCM600 提供大量的装置配置功能,例如信号矩阵、 应用配置、图形配置包含单线图配置、IEC 61850 通信 配置包含 GOOSE 水平通信配置。使用基于网络浏览器的用户接口时, 可以利用网络浏览 器(IE 7.0 或之后版本)对装置进行本地或远程访问。 出于安全性的原因, 缺省设置中未使用基于网络浏览器 的用户接口。接口可以通过 PCM600 工具或从前面板 用户接口中启用。通过 PCM600 可以将用户接口功能 限制为只读访问。 装置连接包是软件和特定装置信息的集合, 用于装置和 系统产品及工具的连接和配合。 连接包可以降低系统集 成中的错误风险,最大程度减少装置的配置和设置时 间。此外,615 系列装置的连接包包含了一个灵活的, 能增加额外的本地语言包的更新工具。 只要有 PCM600 工具和 HMI 语言包,就能采用灵活的方式更新语言包。表 81ABB工具61 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/配置和设置工具 PCM600 基于网络浏览器的用户接口 REF615 连接包 表 82 功能 装置信号配置(信号矩阵) IEC 61850 通信配置,GOOSE(通 信配置) Modbus? 通信配置(通信管理) IEC
通信配置 (通信管 理) 装置参数整定 在装置中保存装置参数设置 在配置工具中保存装置参数设置 信号监视 故障录波处理 故障录波分析 查看事件 在用户端 PC 存储事件 查看告警 LED 查看相量图 访问控制管理 XRIO 参数输入/输出 单线图配置 逻辑可编程 IEC61850、GOOSE 通信配置 察看相量图 察看事件 下载事件记录 y = 支持 支持的功能 Web 人机界面 y y y y y y y y y y y y PCM600 y y y y y y y y y y y y y y y y y -版本 2.3 IE 7.0 或之后版本 3.0 或之后版本PCM600 Engineering yPCM600 Engineering Pro yy y y y y y y yy y y y y y y yyyy y y y -y y y y y -62ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/26. 接线图图 20:标准配置 A 和 B 的接线图ABB 63 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 21:标准配置 C 和 D 的接线图64 ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 22:标准配置 E 和 F 的接线图ABB 65 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 23:标准配置 G 的接线图66ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 24:标准配置 J 的接线图ABB67 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/图 25:标准配置 K 的接线图68 ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/27. 认证KEMA 已为 REF615 颁发 IEC 61850A1 认证。证书 号:-Consulting 08-0115。在页面右侧的下载区域中,包含有最新的产品用户手 册,如技术参考手册、安装手册、操作手册等。页面上 的选择工具可以帮助您方便地查询到不同语言或类别 的用户手册。 同时, 页面上的特性和应用标签页面还包含有产品的相 关信息。28. 参考资料门户网站 /substationautomation 为您 提供了有关输配电自动化设备和服务范围的信息。 在产品页中,您可查到有关 REF615 保护装置的最新 信息。图 26:产品页面ABB69 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/29. 功能、代码和符号表 83 功能 保护 三相无方向过流保护,低定值段,实例 1 三相无方向过流保护,高定值段,实例 1 三相无方向过流保护,高定值段,实例 2 三相无方向过流保护,瞬时段,实例 1 三相方向过流保护,低定值段,实例 1 三相方向过流保护,低定值段,实例 2 三相方向过流保护,高定值段,实例 1 无方向接地保护,低定值段,实例 1 无方向接地保护,低定值段,实例 2 无方向接地保护,高定值段,实例 1 无方向接地保护,瞬时段,实例 1 方向接地保护,低定值段,实例 1 方向接地保护,低定值段,实例 2 方向接地保护,高定值段,实例 1 PHLPTOC1 PHHPTOC1 PHHPTOC2 PHIPTOC1 DPHLPDOC1 DPHLPDOC2 DPHHPDOC1 EFLPTOC1 EFLPTOC2 EFHPTOC1 EFIPTOC1 DEFLPDEF1 DEFLPDEF2 DEFHPDEF1 3I& (1) 3I&& (1) 3I&& (2) 3I&&& (1) 3I& → (1) 3I& → (2) 3I&& → I0& (1) I0& (2) I0&& (1) I0&&& I0& → (1) I0& → (2) I0&& → 51P-1 (1) 51P-2 (1) 51P-2 (2) 50P/51P (1) 67-1 (1) 67-1 (2) 67-2 51N-1 (1) 51N-1 (2) 51N-2 (1) 50N/51N 67N-1 (1) 67N-1 (2) 67N-2 REF615 功能、代码和符号 IEC 61850 IEC 60617 IEC-ANSI70ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 83 功能REF615 功能、代码和符号(续) IEC 61850 EFPADM1 EFPADM2 EFPADM3 INTRPTEF1 NSPTOC1 NSPTOC2 PDNSPTOC1 ROVPTOV1 ROVPTOV2 ROVPTOV3 PHPTUV1 PHPTUV2 PHPTUV3 PHPTOV1 PHPTOV2 PHPTOV3 PSPTUV1 NSPTOV1 T1PTTR1 FRPFRQ1 FRPFRQ2 FRPFRQ3 LSHDPFRQ LSHDPFRQ LSHDPFRQ CCBRBRF1 IEC 60617 Yo & -& (1) Yo & -& (2) Yo & -& (3) I0& → IEF I2& (1) I2& (2) I2/I1& U0& (1) U0& (2) U0& (3) 3U& (1) 3U& (2) 3U& (3) 3U& (1) 3U& (2) 3U& (3) U1& U2& 3Ith&F f&/f&,df&/dt (1) f&/f&,df&/dt (2) f&/f&,df&/dt (3) UFLS/R (1) UFLS/R (2) UFLS/R (3) 3I&/I0&BF IEC-ANSI 21YN (1) 21YN (2) 21YN (3) 67NIEF 46 (1) 46 (2) 46PD 59G (1) 59G (2) 59G (3) 27 (1) 27 (2) 27 (3) 59 (1) 59 (2) 59 (3) 47U+ 47O49F 81 (1) 81 (2) 81 (3) 81LSH (1) 81LSH (2) 81LSH (3) 51BF/51NBF导纳接地保护,实例 1 导纳接地保护,实例 2 导纳接地保护,实例 3 间歇性接地保护 负序电流保护,实例 1 负序电流保护,实例 2 断相保护 零序过电压保护,实例 1 零序过电压保护,实例 2 零序过电压保护,实例 3 三相低电压保护,实例 1 三相低电压保护,实例 2 三相低电压保护,实例 3 三相过电压保护,实例 1 三相过电压保护,实例 2 三相过电压保护,实例 3 正序低电压保护 负序过电压保护 三相热过负荷保护 频率保护,实例 1 频率保护,实例 2 频率保护,实例 3 低频减载,实例 1 低频减载,实例 2 低频减载,实例 3 断路器失灵保护ABB71 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/表 83 功能REF615 功能、代码和符号(续) IEC 61850 INRPHAR1 TRPPTRC1 TRPPTRC2 ARCSARC1 ARCSARC2 ARCSARC3 IEC f& Master Trip (1) Master Trip (2) ARC (1) ARC (2) ARC (3) IEC-ANSI 68 94/86 (1) 94/86 (2) 50L/50NL (1) 50L/50NL (2) 50L/50NL (3)三相涌流检测 主跳闸,实例 1 主跳闸,实例 2 弧光保护,实例 1 弧光保护,实例 2 弧光保护,实例 3 控制 断路器控制 隔离开关位置指示,实例 1 隔离开关位置指示,实例 2 隔离开关位置指示,实例 3 接地刀闸指示 自动重合闸 检同期 状态监视 断路器状态监视 跳闸回路监视,实例 1 跳闸回路监视,实例 2 电流回路监视 VT 熔丝断线监视 测量 故障录波 三相电流测量 电流序分量测量 零序电流测量 三相电压测量 零序电压测量 电压序分量测量 三相功率和电能测量CBXCBR1 DCSXSWI1 DCSXSWI2 DCSXSWI3 ESSXSWI1 DARREC1 SECRSYNI ? O CB I ? O DC (1) I ? O DC (2) I ? O DC (3) I ? O ES O→I SYNCI ? O CB I ? O DC (1) I ? O DC (2) I ? O DC (3) I ? O ES 79 25SSCBR1 TCSSCBR1 TCSSCBR2 CCRDIF1 SEQRFUF1CBCM TCS (1) TCS (2) MCS 3I FUSEFCBCM TCM (1) TCM (2) MCS 3I 60RDRE1 CMMXU1 CSMSQI1 RESCMMXU1 VMMXU1 RESVMMXU1 VSMSQI1 PEMMXU13I I1, I2, I0 I0 3U U0 U1, U2, U0 P, E3I I1, I2, I0 In 3U Vn U1, U2, U0 P, E72ABB 馈线保护测控装置 REF615 产品版本:3.01YZA000042 版本:F/30. 文档修订记录文件修订版/日期 A/20.12.2007 B/22.02.2008 C/20.06.2008 D/03.03.2009 E/03.07.2009F/02.07.2010产品版本 1.0 1.0 1.1 2.0 2.0 3.0历史记录 首版 内容更新 内容更新和相应的产品版本保持一致 内容更新和相应的产品版本保持一致。封面和 封底采用新布局 内容更新 内容更新和相应的产品版本保持一致ABB73 ?????????? ???????? ???? 10 ????? ????ǖ (010)
????ǖ (010)
??ǖ 100016 ???????? ???????158? ??????30?B? ????ǖ( 8224 ????ǖ( 4889 ??ǖ350003 ?????? ???????? 17 ? ?????? 6 ? 8601 ? ????ǖ ( 2726 ????ǖ ( 2724 ??ǖ 250011 ?????? ????????? ?????? ????? 3? ????ǖ (852)
????ǖ (852) ?????? ??????? 268 ? ??????? ( ????? )35 ? ????ǖ (021)
????ǖ (021)
??ǖ 200001 ?????? ?????????? 7 ? ????????? 34 ? ????ǖ (027)
????ǖ (027)
??ǖ 430071 ?????? ??????????206? ???????? ????ǖ(024)
????ǖ(024)
??ǖ110001?????? ??????????? ? ???3 ????????? 22 ? ????ǖ (020)
????ǖ (020)
??ǖ 510623 ?????? ?????? 122 ? ??????????? A ? 12 ? ????ǖ ( 1355 ????ǖ ( 1151 ??ǖ 310007?????? ?????????399? ??????601? ????ǖ(88 ????ǖ(86 ??ǖ650011?????? ??????????? ?????????????? 16 ? ????ǖ (029)
????ǖ (029)
??ǖ 710075 ?????? ????????? 189 ? ????????? 3402 ? ????ǖ (022)
????ǖ (022)
??ǖ 300051???????? ??????????333? ??????????9J ????ǖ(55 ????ǖ(40 ??ǖ830002/substationautomation????ǖ 1YZA000042 - cn 2010.07??ABB???????????????? ?????????? ??????????ABB??? ????ǖ?88 ????ǖ?98 ??ǖ361006 ????????ǖ400-820-9696?????????????????????????????????
更多搜索:
All rights reserved Powered by
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。}

我要回帖

更多关于 剩余电流动作保护装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信