可否由实验得出同步发电机的功角特性功角特性曲线右半部分

> 问题详情
在得到发电机的V形曲线特性和等功率因数线后,可以直接根据V形曲线确定发电机某一工况下的哪些量?能否直接得
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
在得到发电机的V形曲线特性和等功率因数线后,可以直接根据V形曲线确定发电机某一工况下的哪些量?能否直接得到无功功率和功角?
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1在LC正弦波振荡电路中,不用通用型集成运算放大器作放大电路的原因是其上限截止频率太低,难以产生高频振荡信号。
)2当集成运放工作在非线性区时,输出电压不是高电平,就是低电平。
)3一般情况下,电压比较器的集成运算放大器工作在开环状态,或者引入了正反馈。
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
享三项特权
享三项特权
享三项特权
选择支付方式:
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:同步发电机的功角特性
查看: 9621|
摘要:   SG的功角特性   功角:端电压和励磁磁势之间的相位差,一般用θ表示,也有用δ表示。   功角特性:发电机有功功率或无功功率与功角之间的关系称为同步发电机的功角特性,Pem=f(θ)。   无功功率的功角特 ...
  SG的功角特性
  功角:端电压和励磁磁势之间的相位差,一般用θ表示,也有用δ表示。
  功角特性:发电机有功功率或无功功率与功角之间的关系称为同步发电机的功角特性,Pem=f(θ)。
  无功功率的功角特性:Q=f(θ)
  功角的物理意义
         
图1 同步发电机的功角的物理意义
  1.隐极机
图2 隐极同步发电机的功角特性
  它正比于E0(即励磁电流),反比于同步电抗。从功角特性可以决定电磁转矩与功角之间的关系,由此可以得出相应的电磁转矩,为
  式中,Pem单位是W;Ω1单位是rad/s;T 单位是N·m。
  2.凸极机(忽略电枢电阻)
  如同隐极电机功角特性推导方法一样,可以得到凸极同步发电机的功角特性。如果略去电阻损耗,
  式中为基本电磁功率;为附加电磁功率
  第一项是励磁电流在气隙磁场中产生电磁力所引起的, 与励磁电势成正比,称为励磁电磁功率
  第二项在隐极机中不存在,与 无关,与端电压 即合成等效磁极及纵横轴磁阻的差异有关即,称作凸极电磁功率
图3 凸极同步发电机的功角特性
  E0=0时,θ的定义?相量图?
  θ的定义:电压U相量和q轴间的夹角
图4 凸极同步发电机E0=0时的相量图
  电磁转矩
  式中T′为基本电磁转矩;T″为附加电磁转矩,又称磁阻转矩。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:答:防止机组解列后在低速运行时,过多的增加励磁;实验三不同控制方式运行调节及甩负荷实验;该微机励磁调节器具有恒UF、恒a、三种控制方式,;1.恒UF方式;选择自励恒UF方式,开机建压不并网,改变机组转速;表2-2转速变化时恒UF方式实验数据;2.恒励流方式;用恒UF起励后,切换至恒励流方式,给定一恒定励磁;★这是一种开环控制的运行方式;表2-3转速变化时恒励
答:防止机组解列后在低速运行时,过多的增加励磁。致使设备因铁芯密度过大而损坏,也是主变压器的过磁通后备保护。其限制原理是在低速区间(45~47hzHz)时使电压和频率的比值一定,即:V/H=常数,这样当机组转速降低时,发电机端电压也降低。该保护在47Hz以上不起限制作用。
实验三 不同控制方式运行调节及甩负荷实验
该微机励磁调节器具有恒UF、恒a、三种控制方式,分别具有各自特点,请通过以下试验自行体会和总结。
1. 恒UF方式
选择自励恒UF方式,开机建压不并网,改变机组转速使频率在45-55Hz范围内变化,记录频率与发电机电压、励磁电流、控制角a的关系数据与表2-2中。
表 2-2 转速变化时恒UF方式实验数据
2. 恒励流方式
用恒UF起励后,切换至恒励流方式,给定一恒定励磁电流,记录频率与发电机电压、励磁电流、控制角a的关系数据与表2-3中。
★ 这是一种开环控制的运行方式
表2-3 转速变化时恒励流方式实验数据
1、自励恒UF方式,开机建压并网后,增加给定电压,为何在机端电压不变的情况下,机组还能稳定运行?(请从调差的概念入手分析之)
答:当发电厂中几台发电机并联运行时,母线电压水平和无功功率在机组间的分配决定于各台机组的自动励磁装置的特性,即决定于各台发电机的电压调节特性。机组间无功负荷的分配比例是确定的,并且是可以调节的。
2、甩负荷时为何电压会突然往上升?
答:发电机突然甩负荷导致电枢反应变化而引起的工频电压升高,其原因是由于通常电网负荷为感性,感性负荷的电流对发电机的电枢反应起去磁作用。当突然甩负荷后这一去磁电枢反应也随之消失,但根据磁链守恒原理,穿过励磁绕组的磁通来不及变化,使发电机端电压升高。
实验四 逆变灭磁和跳灭磁开关灭磁实验
灭磁是励磁系统保护不可或缺的部分。由于发电机转子是一个大电感,当正常或故障停机时,转子中储存的能量必须泄放,该能量泄放的过程就是灭磁过程。灭磁只能在同步发电机非并网运行状态下进行(发电机并网状态灭磁将会导致失去同步,造成转子异步运行,产生感应过电压,危及转子绝缘)。三相全控桥当触发控制角大于90°时,将工作在逆变状态下。本实验的逆变灭磁就是利用全控桥的这个特点来完成的。
1. 逆变灭磁步骤
1) 通过触摸屏选择“微机”通道工作。
2) 起动机组,投入励磁并起励建压、增磁,使同步发电机进入空载额定运行。
3) 触摸屏上的 “灭磁”按钮,注意观察励磁电流表和励磁电压表的变化以及励磁电压波形的变化。
2. 跳灭磁开关灭磁实验步骤
1) 通过触摸屏选择“微机”通道工作。
2) 起动机组,投入励磁并起励建压,同步发电机进入空载额定运行。
3) 直接跳开励磁开关,注意观察励磁电流表和励磁电压表的变化。
1、 既然可以直接跳开灭磁开关灭磁,为何还要逆变灭磁?
答:逆变灭磁能够将转子中的储能迅速地反馈到三相全控桥的交流侧电源中去,不需放电电阻或灭弧栅,而且逆变灭磁无触点、不燃弧、不产生大量热量,因而逆变灭磁可靠。而灭磁开关有寿命次数限制,直接跳开灭磁开关灭磁会减少灭次开关寿命。
2、 半控整流能否实现逆变灭磁?
答:逆变灭磁只适用于全控整流桥,逆变灭磁方式主要是在逆变过程中由可控硅桥把励磁绕组中的能量从直流侧返送到交流侧,利用改变可控硅的控制角度实现的。
实验五 伏/赫限制实验
单元接线的大型同步发电机解列运行时,其机端电压有可能升得较高,而其频率有可能降得较低。如果其机端电压UG与频率fG的比值B?UG/fG过高,则同步发电机及其主变压器的铁芯就会饱和,使空载励磁电流加大,造成发电机和主变压器过热。因此有必要对UG/fG加以限制。伏/赫限制器工作原理就是:根据整定的最大允许伏/赫比Bmax和当前频率fG,计算出当前允许的最高电压UFh?BmaxfG,将其与电压给定值Ug比较,取二者中较小值作为计算电压偏差的基准Ub,由此调节的结果必然是发电机电压UG?UFh。伏/赫限制器在解列运行时投入,并网后退出。
实验步骤:
1) 选择“微机、自励”励磁方式励磁控制方式采用“恒UF”。
2) 起动机组,投入励磁起励建压,发电机稳定运行在空载额定电压的1.1倍左右。
3) 调节原动机减速按钮,使机组从额定转速下降,使频率从50Hz下降到44Hz。
4) 每间隔1Hz记录发电机电压随频率变化的关系数据于表2-10中。
5) 根据实验数据描出电压与频率的关系曲线,并计算设定的Bmax值。
6) 做本实验时先增磁到一个比较高的机端电压后再慢慢减速。
7) 注意比较发电机在频率变化过程中的噪音有何不同。
表2-10 伏/赫限制实验数据
1、请运用伏赫限制的知识解释为什么机组的停机流程要先灭磁再减速停机?
答:防止机组解列后在低速运行时,过多的增加励磁。致使设备因铁芯密度过大而损坏,也是主变压器的过磁通后备保护。其限制原理是在低速区间(45~47hzHz)时使电压和频率的比值一定,即:V/H=常数,这样当机组转速降低时,发电机端电压也降低。
2、某机组经常出现正常停机后不能起励建压,经查励磁变压器和电压互感器高压侧保险熔断,请分析可能出现这种现象的原因?
答:当电网产生铁磁谐振时,会引起电压互感器的相电流过流,从而造成电压互感器高压保险熔断;在现有中性点经消弧线圈接地方式下,分频谐振容易造成励磁电流的激增,从而对电压互感器高压保险熔断造成影响。
实验六 同步发电机强励实验(不做)
强励是励磁控制系统基本功能之一,当电力系统由于某种原因出现短时低压时,励磁系统应以足够快的速度提供足够高的励磁电流顶值,借以提高电力系统暂态稳定性和改善电力系统运行条件。在并网运行时,模拟单相接地和两相相间短路故障可以观察强励过程。
实验步骤:
1) 选择“自励”励磁方式和“微机 ”方式,励磁控制方式采用”恒UF 。
2) 起动机组,投入励磁,满足条件后并网。
3) 在发电机有功功率和无功功率输出为50%额定负载时,进行单相接地和两相相间短路实验,注意观察发电机端电压和励磁电流、励磁电压的变化情况及观察强励时的励磁电压波形。
实验七 欠励限制实验
欠励限制器的作用是用来防止发电机因励磁电流过度减小而引起失步或因机组过度进相引起定子端部过热。欠励限制器的任务是:确保机组在并网运行时,将发电机的功率运行点(P、Q)限制在欠励限制曲线上方。
欠励限制器的工作原理:根据给定的欠励限制方程和当前有功功率P计算出对应的无功功率下限:Qmin?aP?b。将Qmin与当前无功功率Q比较,若:Qmin?Q,欠励限制器不动作;Qmin?Q欠励限制器动作,自动增加无功输出,使Qmin?Q。
实验步骤:
1) 选择“自励”励磁方式和“恒电压”运行方式。
2) 起动机组,投入励磁。
3) 满足条件后并网。
4) 调节有功功率输出分别为0、50%、100%的额定负载,用减小励磁电流(按“减磁“按钮)或升高系统电压的方法使发电机进相运行,直到欠励限制器动作(欠励限制指示灯亮),记下此时的有功功率P和无功功率Q填入表2-12中。
5) 根据表试验数据作出欠励限制线P?f(Q),并计算出该直线的斜率和截距。
表2-12 欠励限制实验数据
用同步电机的功角特性曲线说明发电机励磁为何要设置欠励限制,且运行允许进相深度
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、中学教育、文学作品欣赏、外语学习资料、应用写作文书、专业论文、高等教育、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、91发电机(含双馈机)励磁控制系统综合实验实验报告等内容。 
 同步发电机励磁实验_物理_自然科学_专业资料。同步发电机励磁控制实验 一、实验目的 1.加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务; 2.了解自并励励磁...  双馈风力发电机励磁控制系统研究 1 引言在能源消耗日益增长、环境污染日渐严重的今天,作为可再生绿色能源的风能成为世界各国普遍重视的 能源。发展风力发电,不仅可以节约...  实验指导书 姓名: 学号: 班级: 2 014 年月 日 1.2 .1同步发电机励磁控制实验 1.2.1 实验目的 1) 加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本...  发电机励磁系统的简述同步发电机为了实现能量的转换, 需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流, 称为发 电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源...  发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案 1.概述 电网“四大参数”中发电机励磁系统模型和参数是电力系统稳定分析的重要组成部分, 要获得准确、可信度较高的模型和...  防止发电机励磁系统事故_电力/水利_工程科技_专业资料。反事故措施 防止发电机励磁系统事故 11.1 加强励磁系统的设计管理 11.1.1 励磁系统应保证良好的工作环境,...  实验二 一、实验目的 同步发电机励磁控制实验 1.加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务; 2.了解自并励励磁方式和它励励磁方式的特点; 3.了解...  综合控制系统工程设计 题目:2Kw 同步发电机励磁控制系统励磁控制器设计 院、 系: 电信院 学科专业: 电气工程及其自动化 学学生: 号: 梅松毅