[格力空调故障代码]格力空调E1的解决方法
空调机在炎热的夏天充着非常重要的角色之一,可以说是缺一不可的。但是人们对空调机的结构和原理不懂,所以遇到故障时都无计可施,找人来修理通常都是被维修工狠狠的敲一笔。如今的空调维修行业已经慢慢转变为私有化了,就是指品牌厂商把售后维修工作外包给一些小的维修企业。而收费往往都是毫无标准,漫天要价,最终消费者只能任其宰割。现在的空调都有自检功能,当出现某某故障时会显示出相应的故障代码来,让维修人员更加容易准确的判断故障所在位置。今天我来讲解一下格力空调出现E1故障代码时要怎么维修,根据《格力空调故障代码手册》所指,E1:为压缩机高压保护。??1、冷凝器前有障碍物? ??2、室外环境温度高于43度时开始制冷?3、控制回路异常? ??4、高压管压力过大使高压开关动作 ??那么我们可以根据故障代码含义来分析,一般出现此故障的故障部位为:室外机散热不良、清洗即可。室外风机不转或转的慢:决解方法,换风机、风扇电容器。高压保护故障:解决方法,雪种过多,高压保护器损坏、信号线断或室内机控制板损坏。
格力5P柜机不制冷,显示故障代码E1维修详解
格力KFR-120LW柜式空调器,不制冷,液晶显示屏显示故障代码E1分析与检测:经全面检测,初步判定室外机电控板有故障。维修方法:更换电控板后,故障被排除。经验与体会:液晶显示屏员水故障代码K1叫.有2种情况:1.若运行一段时间显示故阵代码E1:①检测运行电流,若电流达10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时.过电流保护开关跳开,显示E1②检测系统高压.若高压达2(].7MPa时,高压保护开关断开,显示E1;③检测电源是否正常,有无缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护④室外冷凝器是否太脏,是否影响换热而造成高压保护;⑤室外机有无运转或转速太低(不正常);⑥管路是否堵塞:2.开机10s即刻显示故障代码E1:①检测OVC故障线对接触是否通路,若OVC故障线不通,则显示E1(灯箱型柜机表现在:一开机立刻停机,遥控器也不能开机,但灯箱可以开);②若OVC故障线通路,则检查室外机高压保护开关、过流保护器及过载保护器是否跳开;③若以上均无问题,则为控制板故障,亦可按下述方法判别:将控制板上的OVC故障线直接接到零线上,若显示板仍显示E1,则为室内控制板故障;若不显示E1,则为室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。
格力柜机显示代码E3的含义及解决
一、格力柜机显示代码E3的含义为:压缩机低压保护故障。1、压缩机起动3min后开始检测低压开关信号2、若连续3min检测到低压开关断开3、则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。二、导致低压压力过低的几个原因:A﹑冷媒不足(系统漏氟)B﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。C﹑过滤器半堵。D、主板或显示板故障E、室内外机连线、插接头接触不良F、低压保护开关坏三、E3故障的基本分析步骤:1、第一步确定环境温度是否太低。2、第二步先判断是控制故障还是系统故障A、可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来B、如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。3、第三步判断室内、室外机连接线和插头A、把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上B、如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。4、第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。四、其它一些E3故障及其快速解决办法1、格力5匹空调,开机5分钟就显示e3,现在换了内机显示板,还是e3A、出现e3的原因是系统压力过低B、如果lpp线有开路时,内机上电就会显示e3C、开机低压正常还显示e3的话,可以用lpp短接到n来排除内外机故障D、解决办法:重接信号线、换内外传感器、加氟就可以了2、打开空调开始能制冷运转的,开个几分钟就内外都停机一个小灯跳不跳,显示屏显示E3A、格力E3故障为:低压保护,一般情况是属于缺氟造成的B、检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。C、还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路。3、E3是低压保护的解决步骤A、先检测制冷剂的压力够不够B、够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通C、要是会通你就把线拔出来测下有没220V电,要是没有那就看看线路D、要是以上都没有问题就换板了。(查查有没老鼠咬线)4、显示E3的分析思路A、如果开机就显示e3的代码,说明低压反馈信号没有检测到,重点检修室内外通讯信号线,低压保护器,检查雪种压力是否正常(是否低压2.5mpa)、检查室内机电路板。B、如果开机几分钟后现象e3,请检查低压管雪种的压力值是否正常,(电工之家)检查室内管温传感器是否失效。C、如果开机能制冷一段时间后显示代码E3,说明电路跟线路都没问题,问题可能是雪种不足或系统堵塞,重点检查室外机的雪种压力值。五、一些参考资料1、格力空调故障代码及排除E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。2、格力变频故障显示表LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象绿灯亮           压缩机运行 黄灯亮       室外环境感温包有故障 红灯亮         室外管温感温包有故障闪烁           模块保护 |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯- 闪烁 闪烁       压缩机过载保护绿灯亮 红灯亮 黄灯亮       排气感温包有故障 亮     压缩机运行 闪烁   通信正常工作,否则不正常 闪烁 室内感温包有故障LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)六、补充(这个是低压保护的检测元件)1、打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路2、假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。总之,由E3低压保护很容易想到压力过低,由压力过低很容易想到缺氟。这是主线,其它的故障是次线。
CopyRight&2012- AllRight Reserved美的空调上显示E1是是什么意思
本回答由提问者推荐
(10条回答)
var sogou_ad_id=731547;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;美的空调各个型号的e1故障代码
空调故障代码网
作者:代码网小编
& 今天在代码网总群有人问到:美的空调故障代码E1是什么故障,小编来为你解答美的空调e1各个型号的故障代码,有兴趣的朋友可以继续往下看。
美的空调故障代码e1
美的壁挂式空调开机时出现E1代码是什么故障?怎么解决?
自己可以维修下,首先更换电池试下。 不行的话拆开,用酒擦下按键。(遥控失灵如果不是摔坏,大多是进去液体导致接触不良造成的) 。 装好试下。 如果遥控不显示可能是电池没电,电路摔断,处理器损坏。 自己弄不好,就先手动开关吧,壁挂机上边有按键...
美的KFR-35GW/BP2DY-M+(4)显示e1是什么故障?
& 美的空调故障代码E1不同机型上有不同意思,如:全健康Q1和R1/R/S3/S2/S1柜机:E1 T1传感器故障或上电时读EEPROM参数出错 数智星R型挂机:E1室内外机通信故障或室内温度传感器故障 ...
美的空调KFR-72W/S-210L故障代码E1
代码 表示内容 故障代码 表示内容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障 P7 室外排气温度过高关...
美的空调KF26G/BP2y-M(4)故障代码E1是什么回事?
E1故障代码 1p冷凝器前有障碍物 2p控制回路巽常 3p室外环境温度高于43度时开始制冷 4p高压管压力过大使高压开关动作 ...
美的出现故障代码E1什么意思怎么维修
(如KFR--40GW/BPY-R)E1 室内外机通信故障 。 E1 传感器故障, 上电时读EEPROM参数出错,&
美的kfr&35gwbpy&r空调显示故障代码e1是啥子问题
R系列属于老型的东芝款美的交流变频机,具体故障代码如下: R型交流变频系列、S型交流变频系列、V型交流变频分体机系列 室内代码情况表: 类型 显示代码 指示内容 故障 E0 EEPROM参数错误指示 故障 E1 室内机和室外机通信故障...
美的空调KFR-32GW/DY-JN(E5)内机现E1是什么故障
美的空调故障代码E1:是室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2...
美的吸顶式5P空调显示代码E1是什么故障?&
应该是通讯故障,检查各个接头是否牢固 如果是老机器 有可能是老鼠把线咬断啦 内外机通信问题就这样 ...
友情提示:如果没有找到相对应的型号,请点击下面的两个链接
_所有代码(一)
_所有代码(二)
© 中维空调粤ICP备号-2
中维空调粤ICP备号-2
 客服QQ:  网站备案号:粤ICP备号-2 当前位置: >
格力KF-72LW/E(72320L)A-N5型空调故障E1的处理
&&& 故障现象:该空调开机后,正常制冷运行十多分钟后,室内、外机都停止运转,同时室内机的液晶显示屏显示出E1代码。
&&& 分析检修:查阅生产厂家提供资料,显示E1的故障原因如下:
&&& (1)系统散热不良,导致压力过高;
&& (2)管路系统堵塞;
&& (3)环境温度过高;
&& (4)外风机停转;
&&& (5)高压保护,过载保护线路脱落或接触不良;
&& (6)0VC处二极管损坏。
&&& 1.检修过程
&& (1)经查环境温度在35℃左右,外风机正常运转,高压保护开关正常,过载保护线路没有脱落,接触良好,查0VC处二极管没有损坏。同时检查外机冷凝器部分没有阻塞,冷凝器离墙有足够的距离(15cm),有足够空气流通。
&& (2)检查冷凝器的散热风扇情况:风扇叶良好,测量风扇电容容量为3.5&F《标准电容容量为3.5&F),风机电机的绕组正常,所以风机运转正常,该项原因可以排除。
&& (3)检查堵塞的情况:开机后制冷正常运行,用压力表在高压与低压测量压力情况,高压阀测得压力为6.5MPa,低压阀测得压力为4.5MPa,同时用电流表检测空调的启动电流,由11.5A慢慢上升,升到19A左右时,外机、内机同时停机,室内机液晶显示板上显示故障代码为E1,由此可以断定故障是电流增大而引起的。
&&& 为什么电流会慢慢增大?是什么原因导致的呢?在电流上升的过程中,查看高压阀与低压阀的压力情况未见异常,现对该机的制冷系统分析如下:
&&& 该空调制冷系统结构见图1。根据压力与电流及结合制冷结构情况,可以判断为制冷系统部分堵塞,堵塞的部位可能在室外机的过滤器部分。因为从高压阀测量出来的压力是经过毛细管的初级节流的压力,所以测量出的压力不是逐步偏高,而是电流在缓慢升高的情况。这是因为在过滤器处(脏堵)是部分堵塞(而不是完全堵塞),使压缩机的负荷增大,压力升高后,高压的压力开关保护器断开进行保护进而停机。
&&& 2.处理方案
&& (1)切断空调的电源;
&& (2)排放制冷系统的制冷剂;
&& (3浓过滤器的进口处与出口处用割刀割断连接管;
&& (4)在确认制冷系统没有压力及制冷剂完全排除的情况下,用气焊把新的过滤器焊接好;
&& (5)对制冷系统进行抽真空,真空检漏后,确认没有漏点后,充注制冷剂;
&& (6)在空调运行状况下,测量回气压力(在低压三通阀处测量)在导5.0MPa时,高压侧的压力为7.2MPa,运行电流在14A~15A左右。室内机的出口处温度测量为13℃~15℃。制冷运行温度设置在20℃。空调连续运行半天,对高压阀与低压阀处的压力进行测量,都没有太大的波动。电流在14A~15A范围内波动,确认该机故障排除,可以交付使用。
&&& 小结:从该型号的空调故障E1判断与处理方法来讲,对于有一定维修经验的师傅是比较容易找出故障点的。对于维修新手或没有处理过此类故障的,是比较难找出问题所在的,如果将电路按知图2改进(将外机的过滤器与初级节流毛细管设置在室内机部分),则会方便许多。
&&& 3.结构改进后的好处
&& (1)方便判断是否堵塞故障,可以直接在高压三通阀处测量压力(一般情况下堵塞都是发生在过滤器处的)。
&& (2)当高压侧的压力超过P=2.6MP:时,高压保护开关动作保护。
&&& 当该类故障发生时,可以不用将制冷剂排放,而是将制冷剂回放在外机(冷凝器)的制冷系统内。这样,既起环境保护作用,又可以节约经济。处理故障时,将制冷剂回收在室外机(冷凝器)内,把三通阀关闭即可。这样就可以对室内机的过滤器进行更换维修。