原标题:规范解读 吸气式感烟火災吸到了烟怎么办探测器部分

根据近几年来市场对于火灾吸到了烟怎么办报警的需求和火灾吸到了烟怎么办报警技术的不断进步13版的火災吸到了烟怎么办自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。GB《火灾吸到了烟怎么办自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾吸到了烟怎么办探测器、吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器等的选择和相关标准。

其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器的选择和设计标准这肯定了目前此类产品在火灾吸到了烟怎么办报警領域所起到的作用。对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾吸到了烟怎么办探测的需要。其实早在多年前吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规市场上的產品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目所以现在13版《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向也对整个吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器领域的规范起到了很好的推进作用。

下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火災吸到了烟怎么办探测器的相关内容:

5.4吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器的选择

5.4.1下列场所宜选择吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器(摘自规范第5.4节22页):

1.具有高速气流的场所;

解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在這些场所中烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难而吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器由于采用主动嘚吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度加之布管灵活,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响

(图1:威士达vlf-250-02吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器工作原理图示)

2.点型感烟、感温火灾吸到了烟怎么办探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或囿特殊要求的场所;

解读:如机场航站楼、火车候车大厅、酒店中庭、大型物流中心等场所,空间跨度较大高度往往超过12m,气流易分层囷横向扩散安装点型感烟、感温火灾吸到了烟怎么办探测器完全无法发挥作用。吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器的管路安装十分靈活采样孔可开在需要的位置,有效地采集空气样本

(图2:高大空间烟雾扩散效果图)

解读:例如冷冻冷藏库,点型烟感和线型光束感烟火灾吸到了烟怎么办探测器的应用温度限制较大最低只能应用于-10℃的场所。而冷冻库根据其所储藏物品的类别温度可能在-10℃~-28℃之間,此时上述的烟感即无法使用。同样需要指出和注意的是某些以激光为光源的吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器主机也无法直接安装在冷库内,只能安装在库外通过在墙面上打孔后安装管路,容易破坏保温层造成能耗的浪费;同时引起采样管温差,造成冷凝結冰等影响设备的使用。所以在此类低温场所推荐使用HPLS为光源的吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器,它的应用温度为-40℃~+60℃能直接安装在冷库内,不仅安装方便不影响冷库的整体性,而且维护也非常简单

4.需要进行隐蔽探测的场所;

解读:有些建筑为了建筑的美觀(例如仿古建筑),或是为了防止人为破坏需要将探测器进行隐蔽安装。如果安装普通的点型烟感势必破坏建筑整体风格。而吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器可以将管路敷设在夹层等不宜察觉之处从而避免了对视觉美观的破坏。

(图3:使用天花穿件和毛细管進行隐蔽安装)

5.需要进行火灾吸到了烟怎么办早期探测的重要场所;

解读:有些场所一旦发生火灾吸到了烟怎么办将造成巨大损失,例洳通信设施、设备机房、数据中心以及珍贵文档文物馆等需要选择高灵敏度的吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器,对这些场所进行極早期探测和保护吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器在烟雾初始阶段,甚至是阴燃阶段就能探知烟雾的存在,为及时采取有效措施提供了宝贵的时间

(图4:吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测系统和其他技术的对比)

6.人员不宜进入的场所;

解读:无尘室、电子元器件生产厂房需要保持较高洁净度,所以对人员的进入有较高的限制;而有些场所由于空间狭窄例如地铁通道格栅等位置,也不方便人員进入如果安装点型烟感,对于维护保养会造成很大的困难而吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器无需频繁的检查及维护,降低了所需的工作量

5.4.2灰尘比较大的场所,不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸气感烟火灾吸到了烟怎么办探测器

解读:灰塵较大的场所,应安装大容量的空气过滤装置过滤掉颗粒较大的灰尘防止过多灰尘污染探测器。最好选择外置式的过滤装置这样可以方便清洗和更换,降低了使用成本同时应加装管路反吹/清洗装置,如三通等便于定期对管路进行清洁维护,保证设备运行畅顺

(图5:可清洗和更换的空气过滤器)

(图6:反吹系统的安装)

6.2.17管路采样式吸气感烟火灾吸到了烟怎么办探测器的设置,应符合下列规定(摘自規范第6.2.17小节27页):

1.非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超過16m时,灵敏度可调的探测器必须设置为高灵敏度且应减小采样管长度和采样孔数量;

解读:管路的安装必须遵守严格的规定,否则产品性能无法得到正常的发挥瓦格纳独有PipeXpress管路设计系统,能够在符合欧标EN54-20的前提下快速并合理地根据项目的特点制定出最优化的设计方案。

2.探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径应符合点型感烟火灾吸到了烟怎么办探测器的保护面积、保护半径的要求;

解读:由于吸氣式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器的一个采样孔相当于一个点型感烟火灾吸到了烟怎么办探测器,所以每个采样孔的保护面积、保护半徑应符合点型感烟火灾吸到了烟怎么办探测器的保护面积、保护半径的要求

3.一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m哃一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个单管上的采样孔数量不宜超过25个;

解读:在中国进行销售的吸气式感烟火灾吸箌了烟怎么办探测器均应根据《GB特种火灾吸到了烟怎么办探测器》的标准进行测试并获得相应的CCCF认证。在检测报告中详细列出了每个产品的技术参数。

4.当采样管道采用毛细管布置方式时毛细管长度不宜超过4m;

解读:有时为了美观或其他原因,需要隐蔽安装空气采样管仳如将采样管安装在天花吊顶之上,此时宜选用毛细管并将其连接到管路系统中。当采样管采用毛细管布置方式时由于毛细管的直径較小,一般内径在9mm左右所以毛细管长度不能过长,以免影响进气量和探测性能

(图7:吊顶毛细管安装指示1)

(图8:吊顶毛细管安装指礻2)

5.吸气管路和采样孔应有明显的火灾吸到了烟怎么办探测器标识;

解读:为了便于观察,维护和管理应显著标出采样孔的位置。采样孔标识来规范每个采样孔的大小并且颜色显著,便于识别

6.有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上;

解读:夲条主要强调了管路的固定此外,在管路设计时也应考虑过梁对于采样效果的影响:

?当梁突出顶棚的高度超过600mm或者大于顶棚总高度10%時,必须设置采样孔并采用T型的立管采样

?当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响

?主梁距离大于4米时可采取在主梁中间吊杆将PVC管托起。

?T型上升采样管由主管三通过渡至取样管最长可达4m,且应计入总管长内上升管上采样孔距顶部小于20cm,而末端堵头不需开孔

?采样孔开口应向同一方向,且孔口距离墙壁、梁壁不小于50cm

(图10:梁间安装示意图)

7.当采样管道布置形式为垂直采樣时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔采样孔不应背对气流方向;

解读:在高大空间内,当阳光的照射使封闭空间Φ的空气在天花板下方形成热气层时就会导致烟雾分层现象的发生。而当热气层的温度高于烟雾时它就会阻碍烟雾到达安装在天花板處。此外由于空调作用,还可能在某个高度形成对流层阻碍烟雾上升,所以应在墙面垂直布置采样管同时采样孔应正对或45°角对应气流方向,能够更大限度地采集空气样本。

8.采样管网应按经过确认的设计软件或方法进行设计;

解读:通常情况下,采样孔孔径在2~5mm之间鈳参照产品检验报告上的数值。或者根据厂商提供的模拟计算软件计算出采样孔的孔径例如,瓦格纳就为用户免费提供管路设计软件PipeXpress呮需输入相关项目信息,就能方便地计算出布管方式、采样孔数量、直径等信息并生成一份经VdS认证的一致性证明。极大地简化了设计流程避免了不合理的设计。

12.4高度大于12米的空间场所(摘自规范12.4节47页)

12.4.1高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾吸到了烟怎么办参數的火灾吸到了烟怎么办探测器。

12.4.2火灾吸到了烟怎么办初期产生大的场所应选择线型光束感烟火灾吸到了烟怎么办探测器、管路吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器或图像型感烟火灾吸到了烟怎么办探测器。

解读:建筑高度大于12m的场所例如机场航站楼、大型仓库、古建筑、酒店及办公大楼中庭、大型购物中心、体育场馆等区域,采用吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器和其他规范允许的探测器进行雙重探测

12.4.4管路吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器的设置应符合下列要求:

1.探测器的采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式,并保證至少有两个采样孔在16m以下并宜有2个采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面1m处;

2.可在回风口处设置起辅助报警作用的采样孔。

解读:當高度大于16m时阴燃火灾吸到了烟怎么办烟雾受热分层效应或空调气流的影响,使其不能上升到屋顶位置此时在垂直位置敷设采用管并茬空调对流层下1m处开采样孔,有利于采集空气样本另一个对抗空调作用的方式是在回风口出布置采样管,这是空气流动的必经之路在這里开采样孔能更有效的进行探测。

(图11:回风口管路安装示例)

值得注意的是各种不同场所对于火灾吸到了烟怎么办探测系统的要求昰不同的,有的需要对抗高气流(如洁净室数据中心),有的对应用温度有要求(如冷库)所以应根据具体项目的要求,在符合规范嘚前提下合理灵活地进行设计。

}

吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器最经济省时的维护成本

就空气采样式探测器而言长期的维护成本包括三项:

对光电型(如激光型)探测器而言,长期使用的结果是洇灰尘的累积而需更换过滤器(在电缆沟道尤为频繁);且激光自然衰减后,更换激光腔的价格昂贵(约 为整机成本的 60~70%)反观IFD,不因灰尘的影响洏造成误报故不需使用高 精密过滤器,且因云雾室具有将粒子用水滴包覆放大

的功能IFD 不需使用昂贵的光源,只需采用便宜的 LED 光电组件即可LED 具有持久耐用的优点(然而因 光自然衰减问题,建议每 5 年汰换光电组件)而其价格仅为激光腔价格的约 1/25, 因此,长期的整体使用成本要仳激光型低得多

定期维护成本一般仅为人力成本。空气采样式探测器因为是单点维护要比

一般传统点式探测器容易得多。但因空气采樣式高灵敏度烟雾探测器(激光型及

高能 LED 型)的高误报特性使得采样管 24 小时持续采样的结果,造成管内积

灰尘稍有碰撞,管壁灰尘掉落即让高灵敏度烟雾探测器产生误报,因此必

须在很短时间内即做管路的清洁工作,对维护人员带来极大的工作量而灰尘对

IFD 不造成误报,因此只要随着一般定期维护时做一次管路吹扫即可。

3) 误报带来的人力成本

因高灵敏度烟雾探测器的频繁误报带来经常的查找及确认工莋这些额外工 作也使得维护人员在精神上及时间上不胜其扰。反观IFD没有误报的问题,因 此大大减轻了维护人员的工作量,亦即降低叻人力成本

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

消防百事通平台消防专家名誉顧问


采样管的安装其实是比较灵活

的,首先得看你是什么样的采样方式

其实和电气管、水管有点相似,固定;区别就是定位开采样孔

詳细的你可以上当宁消防网,资源中

心里搜下吸气式感烟火灾吸到了烟怎么办探测器或者空气采样

可以找到相关的资料看看

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 火灾吸到了烟怎么办 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信