用一个计数中间继电器器和多个中继中间继电器器能实现多个计数控制吗

  • 深圳市俊德佳电子技术有限公司
  • ???????????
  • ?????????????
  • 广东 深圳 宝安区 福永街道江氏大厦12F

一、PLC中间繼电器器模组参数:


以上为"4路中间继电器器模组和泉中间继电器器12VPLC中继板plc可编程控制器"供应信息
}

7*24小时手机/微信: 邮箱: 传真:9

地址:河南省新郑市华南城4B区1-290号 客服QQ: 欢迎新老客户来电、来厂咨询考察指导

郑州致力于为客户提供优质的、各类消防装备、等消防系列产品!

}

平时在使用时多次遇到这个问題,但不知有没有具体的技术指标比如多大的交流接触器要过一个中间继电器器,多谢!

PLC输出是24V的接触器线圈是220V的,基本都加一个中間继电器器学名“隔离中间继电器器”,把24V和220V分开安全!

24V不能带220V啊!其实就是放大信号。我没见过PLC直接控制主电路PLC电源没那么大容量。指示灯可以不加中继
24V不能带220V啊!其实就是放大信号。我没见过PLC直接控制主电路PLC电源没那么大容量。指示灯可以不加中继
PLC输出不見得都是24v。
中间继电器器输出型的输出接口仅仅是一个中间继电器器的常开触点,可以控制AC250V,DC30V/2A或者80VA负载
我觉得从安全和经济方面考虑,還是加一级小型中间继电器器再去控制接触器,投资仅仅增加10几元尽量保证PLC的安全吧。
plc中间继电器器输出的其输出触点容量一般为2A/250V(阻性),不用加中间中间继电器器过渡除非接触器较大线圈电流超过触头容量,才考虑
我们这里都是直接带接触器,不过接触器都<95A接触器线圈两端加阻容吸收元件
380V接触器和大功率接触器应该必须加中间继电器器
还有就是动作特别频繁(如电磁阀等)最好用直流输出PLC加Φ间继电器器
我使用的250A的交流接触器线圈是直接接PLC的,运行一年多至今正常但是必须在接触器的线圈上加阻容吸收保护。以前使用只要夶于40A的接触器我都用中继过渡一下250A的全当是实验。
“PLC内部辅助中间继电器器的在控制中起辅助作用相当于中间继电器接触控制线路中嘚中间中间继电器器”我不明白,为什么还要用实际的中间中间继电器器有哪位明白,肯讲解一下
}