信号继电器工作原理是什么?
被浏览493次
我来帮他解答
其原理如下:
当信号继电器的“线圈”断电时:
延时常开接点——经过设定时间后断开
延时常闭接点——经过设定时间后接通
瞬时常开接点——立刻断开
瞬时常闭接点——立刻接通
信号继电器的原理
由接点系统和电磁系统两大部分组成,电磁系统由线圈、固定的铁心、轭铁以及可动的衔铁。接点系统由动接点、静接点构成。
2、动作原理
当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态、从而反映输入电流的状况。
最基本的工作原理:
线圈通电→产生磁通(衔铁、铁心)→产生吸引力→克服衔铁阻力→衔铁吸向铁心→衔铁带动动接点动作→前接点闭合、后接点断开。(信号继电器吸起)
电流减少→吸引力下降→衔铁依靠重力落下→动接点与前接点断开,后接点闭合。 (信号继电器落下)
可见,信号继电器具有开关特性,利用其接点的通、断电路,从而构成各种控制表示电路。
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
信号继电器一般作监控保护用,在配电高压柜二次保护回路上应用较多。举个例子:变压器油超过了85度,温度监控指示器上有个常开触点闭合,这个触点串在信号继电器的线圈回路上,所以有信号就导致信号继电器线圈吸合,信号继电器动作,同时高压开关断开,卸掉该台变压器的负载,从而保护了变压器,不过信号继电器也分很多种,有的直接就是蜂鸣或闪光作为报警信号的。
dddc82&回答:将两种热膨胀系数相差悬殊的金属或合金彼此牢固地复合在一起形成碟形双金属片,当温度升高到一定值,双金属片就会由于下层金属膨胀伸长大,上层金属膨胀伸长小而产生向上弯曲的力,弯曲到一定程度便能带动电触点,实现接通或断开负载电路的功能;温度降低到一定值,双金属片逐渐恢复原状,恢复到一定程度便反向带动电触点,实现断开或接通负载电路的功能,初始状态为1(室温下),受热(或冷)后跳到状态2,产生位移3.
航空用的温度继电器与民用温度继电器在工作原理上是基本相同的,但是航空工业由于工作环境苛刻、设备结构复杂等,对所选用的器件在材料、工艺、试验、使用寿命等方面都有着极其严格的要求,比如生产出的产品需要通过环境三防(湿热、霉菌、烟雾)、振动(正弦、随机)、加速度、冲击、低空气等一系列的试验,对于产品的寿命要求是同机同寿命,工艺要求进行较长时间的稳定处理等.
zhaiye&回答:你好,1.压力继电器,液压术语,是液压系统中当流体压力达到预定值时,使电接点动作的元件。
2.是将压力转换成电信号的液压元器件,客户根据自身的压力设计需要,通过调节压力继电器,实现在某一设定的压力时,输出一个电信号的功能。
  压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。
No1等&回答:由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点(常开触点)与静触点(常闭触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
希望可以帮助你
荣耀vvv&回答:电磁阀,两位三通、两位五通、三位五通、两位五通(双线圈)这些阀自身就是一常开一常闭。不用考虑常开常闭。   两位两通、真空气路的阀即有常开又有常闭。常见的都是常闭。时间继电器常见的有:DC12V、DC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V
dys&回答:三相固态继电器的工作原理
将电源ABC三相分别对应相序保护器的进线端(一般都用黄绿红或ABC标识)。继电器输出端根据你的线路要求接常闭或是常开端子。相序继电器在线路正常时,输出端不动作。当出现故障(相序错误,缺相等)时常闭断开,常开闭合,从而给控制回路一个通断信号
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()用手机扫描以上二维码直接访问此文。
锅炉防电网冲击技改方案
  【摘 要】当发生电网冲击时,电网电压瞬时下降,造成低电压保护动作或交流接触器释放,电机跳闸,联锁动作,生产装置停运。为解决此问题,选用电动机再起动控制器可在电压恢复后自启动,同时闭锁运行信号,不联锁跳闸,生产装置不因电网冲击而停运   【关键词】电网冲击 电压凹陷 电动机再起动控制器   鹤煤集团化工分公司动力站有三台220t煤粉锅炉,主要为化工装置提供高中压蒸汽及发电用,2012年9月份由于电网冲击先后三次灭火,对试车及安全生产造成一定影响,为提高锅炉应对电网冲击能力,对其进行技术改造势在必行。   一、锅炉灭火原因分析   2012年9月份三次电网冲击时,动力站锅炉给粉机电机和火检风机电机均跳闸,造成锅炉灭火,后续装置被迫停运。   动力站叶轮给粉机采用ACS510变频器控制,其运行信号由中间继电器KA1常开接点闭合给定,当遭遇电网电压瞬时凹陷“晃电”时,变频器主电源失电(或欠压),中间继电器KA1线圈失压,其常开接点KA1打开,变频器运行信号打开,则变频器报欠压故障而停机,尽管电压瞬间恢复,但变频器需人工复位才能起动,导致叶轮给粉机停机,同时DCS接到KAI停机信号,联锁停车。   火检风机为常规交流接触器控制电路,交流接触器特性是带电自保持,无压释放。交流接触器电保持的条件大致是:电压不小于85%或者失压时间不大于60ms,而电网电压绝大多数瞬间失压几乎都是因相邻线路故障所致,时间就是切除故障时间,约210m,而交流接触器的失压脱扣时间应不大于3个周波,即小于60ms,这样就不可避免引起交流接触器释放,火检风机停机,同时DCS接到火检风机停车信号,锅炉MFT联锁跳车,造成生产中断。   二、解决技术路线   (一)叶轮给粉机   ACS510变频器程序菜单中具有瞬时停电再起动功能,但需外部运行信号一直处于保持状态,此功能才能激活。所以,变频器防晃电要得以实现,需要在晃电时一直保持变频器运行信号,再正确设置变频器参数。这样可确保变频器遭遇晃电时电源恢复后低电压故障自动复位,并可自动跟踪频率再起动。   但此保持运行信号需正确区分变频器是晃电停车还是正常或其他故障停车,只有在晃电停车时才能保持,在正常或其他故障停车时需立即释放,不能影响变频器正常停车。由于电压凹陷“晃电”时间极短,约在100-300ms左右,防晃电控制器的电压凹陷响应时间一定要满足晃电时间,即要小于100ms的电压凹陷响应时间,否则会因扑捉不到极短的晃电时间而不会发出再起动指令。   同时,由于变频器的运行信号直接进入DCS连锁,在晃电时要确保此运行信号被强制闭锁,不会造成DCS连锁跳车,这也是解决叶轮给粉机防晃电的关键。   (二)火检风机   在不影响原有控制电路运行方式及不用更换现有接触器条件下,安装防晃电控制器,当发生“晃电”时能够快速检测及响应电压瞬时凹陷,对原运行的电动机,来电后交流接触器自动重合,而非属“晃电”原因引起的接触器释放则不予重合或保持,从而保障火检风机安全连续运行。同时,需在晃电时闭锁接触器发给DCS运行信号,确保不会造成DCS动作联锁跳车。   三、解决方案   (一)叶轮给粉机   采用深圳市倍通控制技术有限公司生产的DZQ电动机再起动控制器可以很好解决以上问题。DZQ控制器采用集成硬逻辑和集成采样电路,内部含有多个继电控制单元及后备电源单元,等效于常规电磁继电器控制方式,安全可靠。其模拟算式和逻辑判式相互闭锁,对瞬间失压的响应时间可达40ms以内,完全能克服电源瞬时失压大于40ms时间所引起的接触器或中间继电器的不必要释放。   品名:电动机再起动控制器 DZQ-B2X   性能概述:DZQ-B2X型具有变频器再起动控制特性,它并联在变频器控制回路,输出三对接点。   1.主输出接点10-11并联在用于中间继电器器自保持回路,用于变频器运行指令KA1重合,实施来电即起,主输出接点10-11只有在变频器正常运行后(KA1闭合)才被激励,只有在KA1因电压凹陷“晃电”跳停才瞬时闭合,延时释放,来电KA1重合成功后自动复位。   2.一对信号保持接点1-2用于变频器运行信号闭锁,并联在变频器运行信号KA1常开接点DI-+24。在变频器正常运行后延时闭合,在KA1因电压闪降跳停后延时释放。当电压瞬时恢复后,因运行信号一直处于保持状态,则变频器自动复位故障并转速跟踪再起动。信号保持接点在变频器非电压闪降原因跳停时,立即释放,不予保持。   3.一对信号接点5-6用于变频器送给DCS运行信号闭锁,并联在送与DCS运行信号KA1常开接点上,晃电时KA1打开,而5-6接点为在线式闭合,延时打开,确保晃电时DCS连锁信号被强制闭锁,不会动作。非晃电原因造成变频器停车,运行信号KA1打开,5-6接点同时释放,不予保持。不影响DCS正常连锁停车。   4.控制器3-4接点接入KA1一对常开接点,用于判断变频器的运行状态。   5.控制器7-8接点用于接入控制电源,与变频器控制回路同相。   叶轮给粉机变频器防晃电接线原理图如下:   (二)火检风机   采用DZQ-BX针对交流接触器防晃电控制,DZQ-BX控制器为故障安全型设计,只有在被控接触器因晃电而跳停后瞬间闭锁其运行指令,延时释放,若延时时限内电源恢复,接触器将立即闭合,以接触器铁芯线圈吸合电压作为电压阀值判式,一般为70%以上;若延时时限内电源没有恢复,则其运行指令立即断开,不会误动作。   同时DZQ-BX输出一对信号接点,用于接触器送给DCS运行信号闭锁,并联在送与DCS运行信号KM常开接点上,晃电时KM打开,而信号接点为在线式闭合,延时打开,确保晃电时DCS连锁信号被强制闭锁,不会动作。非晃电原因造接触器释放,运行信号KM打开,信号接点同时释放,不予保持。不影响DCS正常连锁停车。   火检风机防晃电接线原理图如下:   四、改造效果   按照上述方案对每台煤粉炉的8台叶轮给粉机和2台火检风机进行了技改,改造后没有再因为电网冲击而引起锅炉灭火事故,为化工装置的安全稳定运行打好了基础,极大提高了公司的经济效益。
用手机扫描以上二维码直接访问此文。
系统分类:&>>&继电器种类、参数及应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
继电器种类、参数及应用
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢以下试题来自:
单项选择题信号继电器动作后()。
A、继电器本身掉牌或灯光指示
B、应立即接通灯光音响回路
C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号