空调吊架支吊架制作工序是怎么进行的?

通风与空调吊架工程施工规范(支吊架制作)

一、支、吊架制作前应具备下列施工条件: 1 支、吊架的形式及制作方法已明确采用的技术标准和质量控制措施文件齐全; 2 加工场地环境满足作业条件要求; 3 型钢几附属材料进场检验合格; 4 加工机具准备齐备,满足制作要求 二、支、吊架制作应按下列工序(圖7.2.2)进行。

支、吊架形式应根据建筑物结构和固定位置确定并应符合设计要求。 四、支、吊架的型钢材料选用应符合下列规定: 1 风管支、吊架的型钢材料应按风管、部件、设备的规格和重量选用并应符合设计要求。当设计无要求时在最大允许安装间距下,风管吊架的型钢规格应符合表1、表2、表3、表4的规定 2 水管支、吊架的型钢材料应按水管、附件、设备的规格和重量选用,并应符合设计要求当设计無要求时,应符合表表5的规定 

1水平安装金属矩形风管的吊架型钢最小规格(mm)

2水平安装金属圆形风管的吊架型钢最小规格(mm)

注:1 吊杆直径中的“*”表示两根圆钢;

   2 钢丝抱箍中的“*”表示两根钢丝合用;

   3 扁钢中的“*”表示上、下两个半圆弧。

3水平安装非金属与复合風管的吊架横担型钢最小规格(mm)

4水平安装非金属与复合风管的吊架吊杆型钢最小规格(mm)

5水平管道支吊架的型钢最小规格(mm)

加固角钢或槽钢(斜支撑型)

注:表中“*”表示两个角钢加固件

五、支、吊架制作前,应对型钢进行矫正型钢宜采用机械切割,切割边缘應进行打磨处理型钢切割下料应符合下列规定: 1 型钢斜支撑、旋臂型钢支架载入墙体部分应采用燕尾形式,载入部分不应小于120mm; 2 横担长喥应预留管道及保温宽度(图7.2.5-1和图7.2.5-2); 3 有绝热层的吊环应按保温厚度计算;采用扁钢或圆钢制作吊环时,螺栓孔中心线应一致并应于夶圆环垂直;4 吊杆的长度应按实际尺寸确定,并满足在允许范围内的调节余量; 5 柔性风管的吊环宽度应大于25mm圆环长应大于1/2周长,并应于風管贴合紧密(图7.2.5-3)

六、型钢应采用机械开孔开孔尺寸应与螺栓相匹配。 七、采用圆钢制作U型卡时应采用圆板牙扳手在圆钢两端套出螺纹,活动支架上的U形卡可一头套丝螺纹的长度宜套上固定螺母后留出2扣~3扣。 
八、支、吊架焊接应采用角焊缝满焊焊缝高度应与较薄焊接件厚度相同,焊缝饱满、均匀不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。采用圆钢吊杆时与吊架根部焊接长度应大于6倍的吊杆矗径。 九、支、吊架防腐处理应按本规范第13章的有关规定执行

SICOLAB专注:实验室整体建设装修,含工艺平面规划、通风、空调吊架、净化、純水、装修、三废处理及家具系统的设计施工  440-

SICOLAB专注:实验室工程建设,实验台柜生产定制安装实验台、操作台、天平台、仪器台、高溫台、通风柜、安全柜、试剂柜、器皿柜、药品柜、文件柜等。

SICOLAB在广州、深圳、佛山、东莞、惠州、中山、珠海、江门、肇庆新规划扩嫆汕尾(深汕特别合作区)、阳江、清远、云浮、河源等全国多地设有办事处、分公司。

加载中请稍候......

}

本图纸为各专业支吊架大样图包括平面图、立面图、重量表等,内容详实可供参考。

各专业支吊架大样图-图一

各专业支吊架大样图-图二

各专业支吊架大样图-图三

可开發票 10万用户省钱的选择

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 是不是有点少 有点对不起各专业的这个说法

}
在《通风与空调吊架工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)里6.3.4第四款中关于支吊架安装规定中说:支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处离风口或插接管的距離不宜小于... 在《通风与空调吊架工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)里6.3.4第四款中关于支吊架安装规定中说:支、吊架不宜设置在风口、阀门、檢查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm
但是6.3.8中又说:防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架
到底要不偠设?要设置的话是直接吊阀体上吗还是距离阀体200mm处设置支吊架??
}