非共沸制冷剂过冷度度1度相当于多少阻力

检测判断系统制冷剂不足的几种方法是否正确与错误。
我的图书馆
检测判断系统制冷剂不足的几种方法是否正确与错误。
检测一个氟利昂不足的系统,下面的一些方法会经常用到:下面分析这几种判断方法有什么错误的注意事项。1、用手触摸吸气管、排气管感知铜管的冷热每个人对冷热的感觉不同,如果你的手长有老茧,那么你感知的温度要比实际的要高些。通常人体对高于37℃感觉是烫的,对低于 37℃感觉是凉的。皮肤感知的温度极限为49℃,所以你的手感知的液管温度不一定是很好的冷凝温度。这种方法仅仅告诉你压缩机在运转。&2、观察视液镜里的气泡(大型机组)这确实表明有气泡表示缺少冷媒,但液管的压力损失也能引起气泡。如果液管的压力损失很大,液体冷媒会闪发为气体,闪发气体在流过膨胀阀时会减少冷媒的流量也会侵蚀膨胀阀。如果系统的过冷度很小,压力损失很容易产生在视液镜中看到的气泡。如果你看到视液镜中的气泡是压力损失引起的而不是冷媒不足引起的,这时你继续加注冷媒来消除气泡,你会发现高压上升并引起跳机。这种方法不能正确判断系统的冷媒冲注量3、测量高低压力冷凝风量和蒸发风量的不满足,会影响测试的冷媒压力。如果冷凝风量不足高压会很高,如果膨胀阀系统的蒸发风量不足低压会很低。在你测试空调系统压力之前,必须确认冷凝风量蒸发风量满足。翅片盘管、过滤网要干净,风扇转速正确;检查确认风扇叶片没有变形、损坏,正确安装在轴上。冷凝器进出风温差为16.7℃,测量出的冷凝器进风温度加上16.7℃然后转换成压力,这个压力值应与测试的压力相同。4、测量压缩机电流这种测量有什么错误呢?a、冷天冲注氟利昂b、热天冲注氟利昂c、盘管的干净与肮脏程度d、过滤网的肮脏e、马达轴承的耗损f、主电源电压过低g、主电源电压过高在不同的情况下测试的电流也不同,例如电流受主电源电压值的影响,电压值的偏差引起电流的偏差。电流还受到马达轴承的润滑、热天、冷天的影响。5、计算过热度这种测量有什么错误呢?毛细管系统a、热天b、冷天c、潜热负荷膨胀阀系统a、冷凝器储液过多通过测量蒸发器上吸气管的吸气温度和压力数值来计算过热度,压力值转换成温度值减去吸气温度值的差值,即为过热度。对于毛细管系统,测量正确的毛细管流量取决于压力和阻力。如果在冷天为了保证正确的过热度冲注系统,在热天系统会出现冷媒过量。对于最大热负荷条件的毛细管系统,会多加冷媒,由于最大热负荷是假想的,会减少冷凝器的面积,使高压升高。在最低热负荷条件下,毛细管流量过量。对于膨胀阀系统,会很容易冲注过量,由于膨胀阀会自动开启、关闭,过多或不足的冷媒流量通过盘管,会保持不变的过热度,如果认识到这一点,会使冷凝器内积聚更多的冷媒,引起高压升高,电流偏大,压缩机耗损。膨胀阀系统的过热度为7-8℃。6、计算过冷度这种测量有什么错误呢?a、过冷度的多少b、冬天季节c、夏天季节d、压力降的多少通过测量液管上的液体温度和压力数值来计算过冷度,压力值转换成温度值减去液体温度的差值,即为过冷度。由于过冷度相当于冷凝器的冷媒液体的冷凝程度。如果液体冷凝程度太好,减少冷凝器的面积。这样高压升高和电流过大。如果过冷度偏低或不存在,在视液镜中看见由于液管压力降引起的气泡。膨胀阀系统的过冷度为8~12℃。过冷度只代表冷凝效果。7、测量冷凝盘管、蒸发盘管的进出风温差这种测量有什么错误呢?a、正确的冷凝器温差是多少b、正确的蒸发器温差是多少c、高潜热负荷的环境d、正确的蒸发器风机转速e、过滤器的干净程度f、风管系统的静压g、冷凝器的干净程度风冷冷凝器设计温差为16.7℃,蒸发器设计温差为11.1℃.在高潜热负荷下,蒸发器△t会减少,由于这个原因,为了得到较高的△t而冲注过量,这会不利于压缩机的运行。由于风量会影响 △t,在测量计算 △t之前必须确定冷凝器和蒸发器风量正确。经常需要用到的测量工具如压力计、风速仪、风机曲线图。△t值只是一个冲注的信号值8、观察吸气管上的结露情况这种测量有什么错误呢?a、膨胀阀系统b、毛细管系统c、空气流量d、结露点e、高负荷f、冲注量不足对于毛细管系统在冲注冷媒时,会观察吸气管的结露情况,这个冲注方法取决于毛细管的冷媒液体流量和两端的压差值。毛细管只有在设计工况下运行时,蒸发器的传热效果才能得到充分发挥。如果蒸发器风量正常,发现冷媒根据负荷变化流过蒸发器,阻止霜管的形成。如果负荷减少,液体冷媒会流经蒸发器,进入吸气管时,周围空气中的水蒸气会凝结在铜管上。如有足够的液体冷媒,露管会发生。但这种方法使用在热力膨胀阀系统时,会发现露管的产生不表示冷媒的冲注量(即使冲注过量的冷媒),原因在于膨胀阀会自动调节温度。9、称重量冲注这种测量有什么错误呢?a、正确的冲注数据b、质量好的磅称实际上,称重充注法是唯一真正正确的方法,它适用于任何制冷系统。其方法就是称量所充注制冷剂的重量,所需做的事情就是从有关的资料中找出应当充注的制冷剂的量或者范围。这并不仅仅是一种观察方法, 而是一种真正的充注方法。只要制造商在铭牌上指明了水冷柜机或分体机的正确充注量,就可以在将系统完全干燥和抽空以后,采用杆秤、电子秤、 拨盘秤或其它称重装置进行称重充注。这种方法是认可的推荐充注方法。
[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢大风号出品
制冷剂与充注基础知识
制冷剂是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂,又称:制冷工质,一些地区俗称:雪种。原理:制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。1.低压高温制冷剂:冷凝压力Pk≤2~3kg/cm(绝对),T0>0℃,如R11(CFCl3),其T0=23.7℃。这类制冷剂适用于空调系统离心式制冷压缩机中。通常30℃时,Pk≤3.06kg/㎝。2.中压中温制冷剂:冷凝压力PkT0>-60℃。如R717、R12、R22等,这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机中。3.高压低温制冷剂:冷凝压力Pk≥20kg/cm(绝对),T0≤-70℃。如R13(CF3Cl)、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。制冷剂的命名方法:(1)无机化合物-无机化合物的简写符号规定为R7()。括号代表一组数字,这组数字是该无机物分子量的整数部分。(2)卤代烃和烷烃类-烷烃类化合物的分子通式为CmH2m+2;卤代烃的分子通式为CmHnFxClyBrz(2m+2=n+x+y+z),它们的简写符号规定为R(m-1)(n+1)(x)B(z)。(3)非共沸混合制冷剂-非共沸混合制冷剂的简写符号为R4()。括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。(4)共沸混合制冷剂-共沸混合制冷剂的简写符号为R5()。括号代表一组数字,这组数字为该制冷剂命名的先后顺序号,从00开始。(5)环烷烃、链烯烃以及它们的卤代物-写符号规定:环烷烃及环烷烃的卤代物用字母“RC”开头,链烯烃及链烯烃的卤代物用字母“R1”开头。(6)有机制冷剂-则在600序列任意编号共沸化合物:两种(或几种)液体形成的恒沸点混合物称为共沸混合物。(对于绝大多数液体与液体混合而成的溶液,他们的组成成分都保持着各自的沸点.但是对于少数几种溶液混合后,他们的混合液会具有统一的沸点,一旦两种或多种液体混合后出现了共同的沸点,就称此混合液为共沸溶液。通常共沸溶液的沸点低于构成此溶液的任一组分的沸点)常用制冷剂:混配制冷剂表—非共沸类:空调设备冲注氟利昂:注意事项:空调停电12小时以上:启动空调时,必须先使曲轴箱加热器得电预热,预热时间以系统充注冷媒量每公斤冷媒不少于1小时,目的是将曲轴箱内冷冻油中混有的液体冷媒蒸发,避免压缩机吸入液体冷媒,引起液压缩。充注操作工具:操作工具连接:压力表的连接与排空;温度计感温头的位置;钳形电流表测压缩机的电流;重量计称充注前冷媒的重量。调试工具的检验:温度计:减少大气压力:冷媒充注过少:制冷量下降,输入功率下降,EER下降,设备寿命缩短。冷媒充注过多:制冷量下降,输入功率增加,EER减少,设备寿命缩短。正确的充注:有最合适得制冷量,最大可能的EER(BTU/W),延长的设备寿命。冷媒充注变化曲线:当系统冷媒在65%的正常充注以下,吸气压力,回气管过热度,液体管的过冷度,输入功率和制冷量的变化也十分明显。当系统冷媒在65-125%的正常充注,吸气压力,回气管过热度,变化不明显输入功率变化稍明显,液体管的过冷度变化十分明显制冷量的变化并不十分明显。当系统冷媒超过125%的正常充注,吸气压力,回气管过热度,变化不明显,输入功率和排气压力变化较明显,液体管的过冷度变化十分明显,制冷量的变化并不十分明显。如何检测一个氟利昂不足的系统?下面的一些方法会经常用到:1、用手触摸吸气管、排气管感知铜管的冷热;2、观察视液镜里的气泡;3、测量高低压力;4、测量压缩机电流;5、计算过热度;6、计算过冷度;7、测量冷凝盘管、蒸发盘管的进出风温差;8、观察吸气管上的结露情况;9、称重量冲注。1、用手触摸吸气管、排气管感知铜管的冷热。这种测量有什么错误呢?a、如何知道所感知的温度为最佳状态;b、人体感知的温度为37℃或更高些(皮肤最高感受49℃);c、排气温度为49℃并不是最佳状态。每个人对冷热的感觉不同,如果你的手长有老茧,那么你感知的温度要比实际的要高些。通常人体对高于37℃感觉是烫的,对低于37℃感觉是凉的。皮肤感知的温度极限为49℃,所以你的手感知的液管温度不一定是很好的冷凝温度。这种方法仅仅告诉你压缩机在运转。2、观察视液镜里的气泡这种测量有什么错误呢?a、气体沸腾;b、液体管压力降过大;c、没有过冷度。这确实表明有气泡表示缺少冷媒,但液管的压力损失也能引起气泡。如果液管的压力损失很大,液体冷媒会闪发为气体,闪发气体在流过膨胀阀时会减少冷媒的流量也会侵蚀膨胀阀。如果系统的过冷度很小,压力损失很容易产生在视液镜中看到的气泡。如果你看到视液镜中的气泡是压力损失引起的而不是冷媒不足引起的,这时你继续加注冷媒来消除气泡,你会发现高压上升并引起跳机。这种方法不能正确判断系统的冷媒冲注量。3、测量高低压力这种测量有什么错误呢?a、冷凝盘管肮脏b、蒸发盘管肮脏c、过滤网肮脏d、蒸发器风机转速不正确e、冷凝器风机叶片不正确冷凝风量和蒸发风量的不满足,会影响测试的冷媒压力。如果冷凝风量不足,高压会很高,如果膨胀阀系统的蒸发风量不足低压会很低。在你测试空调系统压力之前,必须确认冷凝风量蒸发风量满足。翅片盘管、过滤网要干净,风扇转速正确;检查确认风扇叶片没有变形、损坏,正确安装在轴上。产品的冷凝器进出风温差为16.7℃,测量出的冷凝器进风温度加上16.7℃。然后转换成压力,这个压力值应与测试的压力相同。4、测量压缩机电流这种测量有什么错误呢?a、冷天冲注氟利昂b、热天冲注氟利昂c、盘管的干净与肮脏程度d、过滤网的肮脏e、马达轴承的耗损f、主电源电压过低g、主电源电压过高在不同的情况下测试的电流也不同,例如电流受主电源电压值的影响,电压值的偏差引起电流的偏差。电流还受到马达轴承的润滑、热天、冷天的影响。5、计算过热度这种测量有什么错误呢?毛细管系统a、热天b、冷天c、潜热负荷膨胀阀系统:a、冷凝器储液过多通过测量蒸发器上吸气管的吸气温度和压力数值来计算过热度,压力值转换成温度值减去吸气温度值的差值,即为过热度。7、测量冷凝盘管、蒸发盘管的进出风温差这种测量有什么错误呢?a、正确的冷凝器温差是多少b、正确的蒸发器温差是多少c、高潜热负荷的环境d、正确的蒸发器风机转速e、过滤器的干净程度f、风管系统的静压g、冷凝器的干净程度风冷冷凝器设计温差为16.7℃,蒸发器设计温差为11.1℃。在高潜热负荷下,蒸发器△t会减少,由于这个原因,为了得到较高的△t而冲注过量,这会不利于压缩机的运行。由于风量会影响△t,在测量计算△t之前必须确定冷凝器和蒸发器风量正确。经常需要用到的测量工具如压力计、风速仪、风机曲线图。△t值只是一个冲注的信号值。风冷冷凝器设计温差为16.7℃,蒸发器设计温差为11.1℃。在高潜热负荷下,蒸发器△t会减少,由于这个原因,为了得到较高的△t而冲注过量,这会不利于压缩机的运行。由于风量会影响△t,在测量计算△t之前必须确定冷凝器和蒸发器风量正确。经常需要用到的测量工具如压力计、风速仪、风机曲线图。△t值只是一个冲注的信号值。8、观察吸气管上的结露情况这种测量有什么错误呢?a、膨胀阀系统b、毛细管系统c、空气流量d、结露点e、高负荷f、冲注量不足对于毛细管系统在冲注冷媒时,会观察吸气管的结露情况,这个冲注方法取决于毛细管的冷媒液体流量和两端的压差值。这并不仅仅是一种观察方法,而是一种真正的充注方法。只要制造商在铭牌上指明了水冷柜机或分体机的正确充注量,就可以在将系统完全干燥和抽空以后,采用杆秤、电子秤、拨盘秤或其它称重装置进行称重充注。这种充注方法是最合适的。对于一个有部分冷媒的系统,有两种方法冲注冷媒。1、放出已冲注的氟利昂并重新抽真空并称重量冲注;许多维修人员都不愿意花时间将充注不足的系统中的制冷剂回收以后再进行充注,在这种情况下就可以采用下面的替代方法。但这是对前面所述所有方法或者是其中一两种的综合运用。注意:在使用这些方法之前,一定要确保所有的盘管清洁而且其风量正确。2、应用下面的方法,继续加入冷媒,测量并记录所有的数据。A.同时查看过热度与过冷度的方法充注。对于风冷直接膨胀系统,可以设置过冷度为8~12℃、过热度为7~8℃。B.查看盘管的进出风温差。注意确保冷凝器和蒸发器的风量正确,以及中等负荷情况。C.查看并比较吸/排气压力。在安装、操作及保养手册上查找厂商提供的标准数据。D.如果有视镜,查看视镜中是否有气泡。如果有,确认一下气泡是因为压力损失太大还是制冷剂不足引起的。E.查看压缩机电流。如果电流太低,分析在系统所工作的几种类型工况下电流太低的原因。从上面可以看到,所谓替代方法实际上是对系统检查的综合运用。每一种检查本身并不能说明什么,但这些检查放到一起就成为确保正确充注的很好的方法。但也要记住,最好的方法还是首先将制冷剂回收,重新抽空,用称重法重新充注。本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。
本文来自大风号,仅代表大风号自媒体观点。
用微信扫描二维码
分享至好友
用微信扫描二维码
分享至朋友圈
凤凰争鸣微信号
来点暖心的!扫这里颠覆,原来这些判断制冷剂充注量的方法都有问题!!
我的图书馆
颠覆,原来这些判断制冷剂充注量的方法都有问题!!
制冷百家资料库下载汇总:(直接点击,可以跳转链接)1、VI2、想3、4、制很多小伙伴在实际调试检修当中,都会碰到一个问题,那就是制冷剂充注量的问题;很多经验老道的师傅都有自己的方法来判断;常见的判断方法如下:1、用手触摸吸气管、排气管感知铜管的冷热;2、观察视液镜里的气泡;3、测量高低压压力4、测量压缩机的电流5、计算过热度6、计算过冷度7、测量冷凝盘管、蒸发盘管的进出风温差8、观察吸气管上的结露情况9、称重量充注下面小泥巴就来一一阐述,上述的方法来判断充注量,错误在哪里?需要考虑到哪些因素:&1感知铜管冷热考虑因素:1)、如何知道所感知的温度为最佳状态2)、人体感知的温度为37℃或更高些(皮肤最高感受49 ℃)3)、排气温度为49 ℃ 并不是最佳状态详细阐述:每个人对冷热的感觉不同,如果你的手长有老茧,那么你感知的温度要比实际的要高些。通常人体对高于37℃感觉是烫的,对低于 37℃感觉是凉的。皮肤感知的温度极限为49℃,所以你的手感知的液管温度不一定是很好的冷凝温度。结论:这种方法仅仅告诉你压缩机在运转。&2观察视液镜里的气泡考虑因素:1)、气体沸腾2)、液体管压力降过大3)、没有过冷度详细阐述:这确实表明有气泡表示缺少冷媒,但液管的压力损失也能引起气泡。如果液管的压力损失很大,液体冷媒会闪发为气体,闪发气体在流过膨胀阀时会减少冷媒的流量也会侵蚀膨胀阀。如果系统的过冷度很小,压力损失很容易产生在视液镜中看到的气泡。如果你看到视液镜中的气泡是压力损失引起的而不是冷媒不足引起的,这时你继续加注冷媒来消除气泡,你会发现高压上升并引起跳机。结论:这种方法不能正确判断系统的冷媒冲注量3测量高低压压力考虑因素:1)、冷凝盘管肮脏2)、蒸发盘管肮脏3)、过滤网肮脏4)、蒸发器风机转速不正确5)、冷凝器风机叶片不正确详细阐述:冷凝风量和蒸发风量的不满足,会影响测试的冷媒压力。如果冷凝风量不足高压会很高,如果膨胀阀系统的蒸发风量不足低压会很低。在你测试空调系统压力之前,必须确认冷凝风量蒸发风量满足。翅片盘管、过滤网要干净,风扇转速正确;检查确认风扇叶片没有变形、损坏,正确安装在轴上。4测量压缩机的电流考虑因素:1)、冷天冲注氟利昂2)、热天冲注氟利昂3)、盘管的干净与肮脏程度4)、过滤网的肮脏5)、马达轴承的耗损6)、主电源电压过低7)、主电源电压过高详细阐述:在不同的情况下测试的电流也不同,例如电流受主电源电压值的影响,电压值的偏差引起电流的偏差。电流还受到马达轴承的润滑、热天、冷天的影响。5计算过热度考虑因素:毛细管系统a、热天b、冷天c、潜热负荷膨胀阀系统a、冷凝器储液过多详细阐述:通过测量蒸发器上吸气管的吸气温度和压力数值来计算过热度,压力值转换成温度值减去吸气温度值的差值,即为过热度。6计算过冷度注意因素:1)、过冷度的多少2)、冬天季节3)、夏天季节4)、压力降的多少详细阐述:通过测量液管上的液体温度和压力数值来计算过冷度,压力值转换成温度值减去液体温度的差值,即为过冷度。由于过冷度相当于冷凝器的冷媒液体的冷凝程度。如果液体冷凝程度太好,减少冷凝器的面积。这样高压升高和电流过大。如果过冷度偏低或不存在,在视液镜中看见由于液管压力降引起的气泡。膨胀阀系统的过冷度为8~12℃。注意:过冷度只代表冷凝效果。7进出风温差测量冷凝盘管、蒸发盘管的进出风温差考虑因素:1)、正确的冷凝器温差是多少2)、正确的蒸发器温差是多少3)、高潜热负荷的环境4)、正确的蒸发器风机转速5)、过滤器的干净程度6)、风管系统的静压7)、冷凝器的干净程度详细阐述:我们以Trane机组为例子:Trane的风冷冷凝器设计温差为16.7℃,蒸发器设计温差为11.1℃.在高潜热负荷下,蒸发器△t会减少,由于这个原因,为了得到较高的△t而冲注过量,这会不利于压缩机的运行。由于风量会影响△t,在测量计算△t之前必须确定冷凝器和蒸发器风量正确。经常需要用到的测量工具如压力计、风速仪、风机曲线图。△t值只是一个冲注的信号值8吸气管结露情况考虑因素:1)、膨胀阀系统2)、毛细管系统3)、空气流量4)、结露点5)、高负荷6)、冲注量不足详细阐述:对于毛细管系统在冲注冷媒时,会观察吸气管的结露情况,这个冲注方法取决于毛细管的冷媒液体流量和两端的压差值。9称重量充注称重充注法是唯一真正正确的方法,它适用于任何制冷系统。其方法就是称量所充注制冷剂的重量,所需做的事情就是从有关的资料中找出应当充注的制冷剂的量或者范围。这并不仅仅是一种观察方法,而是一种真正的充注方法。只要制造商在铭牌上指明了水冷柜机或分体机的正确充注量,就可以在将系统完全干燥和抽空以后,采用杆秤、电子秤、 拨盘秤或其它称重装置进行称重充注。文章部分来源网络,由小泥巴重新整理,转载注明出处
喜欢该文的人也喜欢【干货收藏】R22、R407C、R410A冷媒特性及充注方法解析
CH2F2/CHF2CF3/CF3CH2F
CH2F2/CHF2CF3
沸点(℃)
临界温度(℃)
临界压力(kPa)
临界密度(kg/m3)
液体密度(kg/m3)
气体密度(kg/m3)
液体比热(kj/kg·K)
气体比热(kj/kg·K)
潜热(kj/kg)
液体导热系数(W/m·K )
气体导热系数(W/m·K )
液体粘度(μpoise)
气体粘度(μpoise)
空调停电12小时以上:
启动空调时,必须先使曲轴箱加热器得电预热,预热时间以系统充注冷媒量每公斤冷媒不少于1小时,目的是将曲轴箱内冷冻油中混有的液体冷媒蒸发,避免压缩机吸入液体冷媒,引起液压缩。
调试工具的检验
把低压表接在装有R-22的钢瓶
把高压表接在装有R-22的钢瓶
测量钢瓶周围的空气温度
根据压力表的指示值与冷媒的温度压力图表作对比,用压力表上等调节螺钉把压力表校正到该压力值。
R410a冷媒充注
由于空调所使用的冷媒R22、R407C及R410A在常温下是液化气体,所以在使用之前,必须参照高压气体管理法,以防止高压气体引起灾害。使用过程中,必须注意以下几点:
容器的使用:
因R407C及R410A是高压气体,故被充填于高压容器。容器本身安全性较高,但若在使用时不够注意,则可能造成容器损伤,从而引起意外事故。所以一定要注意勿使容器摔落、倒下、受到强烈碰撞或滚动。
R407C及R410A气体虽然为不可燃,在和一般高压气体同样储存时,应选择通风荫凉处。
R407C及R410A气体比空气重,易沉于低处,因此,若气体漏出,充满室内,氧气浓度就会变低,从而因此人体缺氧症状。此外,在空气中存在R407C气体的情况下使用火时,会产生有刺激味及腐蚀性的有毒气体。
冷媒充注变化曲线
1.当系统冷媒在65%的正常充注以下,吸气压力,回气管过热度, 液体管的过冷度,输入功率和制冷量的变化也十分明显。
2.当系统冷媒在65-125%的正常充注,吸气压力,回气管过热度,变化不明显输入功率变化稍明显,液体管的过冷度变化十分明显制冷量的变化并不十分明显。
3.当系统冷媒超过125%的正常充注,吸气压力,回气管过热度,变化不明显,输入功率和排气压力变化较明显,液体管的过冷度变化十分明显,制冷量的变化并不十分明显。
安全注意事项
R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍(绝对压力)左右,所以,在施工与售后服务的过程中一旦发生错误的操作,将有可能发生重大的事故。在安装R410A冷媒的空调时,请使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作。
(1)操作之前,确认空调冷媒的名称,然后对不同冷媒实施不同的操作,在使用R410A冷媒的家用空调中,绝对不能使用R410A之外的冷媒。在使用R22冷媒的空调机中,也绝对不能使用R410A冷媒。
(2)在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气。
(3)在进行安装、移动空调时,请不要将R410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
(4)安装工作结束后,请仔细确认,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
(5)在安装一拖多空调时,由于封入的冷媒量比较多,尤其是在小房间进行安装,即便是万一发生冷媒泄漏气,其浓度也不能超过规定值。否则,将造成缺氧的现象。
(6)在进行安装、移动空调时,请依据说明书的要求可靠的实施。当发生安装不良时,将造成冷媒循环管路工作不正常、漏水、触电、引起火灾等现象。
(7)请绝对不要私自对空调进行改造,修理时请专业人员进行。修理不当同样会引起漏水、触电、引起火灾等现象。
施工、维护方面的注意事项
(1)不要与其他的冷媒、冷冻机油进行混合。R410A专用工具主要是在售后服务方面,与使用其他冷媒的空调不同,不要混合使用。
(2)由于R410A的压力比较高,所以将配管、工具等作为专用。
(3)由于和以前使用的其他冷媒不同,容易受到水分、氧化层、油脂等不纯物的影响,所以,在施工操作时需充分注意,使用洁净的配管,防止水分等混入。另外,还要注意的是不能使用已经使用过的配管。在按装施工时必须保证使用新配管。
在焊接的过程中需保证在配管内一边流通氮气,一边焊接。
(4)从保护大气环境的角度出发,请使用真空泵。
(5)由于R410A是一种模拟共沸混合冷媒,在添加冷媒时,使用液体方式(将冷媒罐(粉红色 )倒置)添加。(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的性能也发生变化)
重要事项:
使用R410A冷媒的家用空调,压力比传统的R22冷媒的空调要大的多,所以,在选择则材料方面,一定要与R410A相适应。
关于铜管的壁厚,要遵守JIS B 8607[冷媒使用的喇叭口以及连接头]的修正提案的规定 ,按照以下的要求选择R410A允许使用的铜管壁厚:
外径(mm) 铜管壁厚(mm)
壁厚为0.7mm的铜管,绝对不能使用。
检测系统冷媒是否充足方法
下面的一些方法会经常用到:
1、用手触摸吸气管、排气管感知铜管的冷热。
这种测量有什么错误呢?
a、如何知道所感知的温度为最佳状态
b、人体感知的温度为37℃或更高些(皮肤最高感受49 ℃)
c、排气温度为49 ℃ 并不是最佳状态
d、蒸发器风机转速不正确
e、冷凝器风机叶片不正确
冷凝风量和蒸发风量的不满足,会影响测试的冷媒压力。R22:一般运行时,吸气压力0.40~0.70Mpa(正常系统背压≥0.5Mpa
R410A:一般运行时,吸气压力0.70~1.15Mpa(表压),(绝对压力=表压+1大气压)。
4、测量压缩机电流
这种测量有什么错误呢?
a、冷天冲注氟利昂
b、热天冲注氟利昂
c、盘管的干净与肮脏程度
d、过滤网的肮脏
e、马达轴承的耗损
f、主电源电压过低
g、主电源电压过高
在不同的情况下测试的电流也不同,例如电流受主电源电压值的影响,电压值的偏差引起电流的偏差。电流还受到马达轴承的润滑、热天、冷天的影响。
5、计算过热度
这种测量有什么错误呢?
毛细管系统
c、潜热负荷、膨胀阀系统
a、冷凝器储液过多
通过测量蒸发器上吸气管的吸气温度和压力数值来计算过热度,压力值转换成温度值减去吸气温度值的差值,即为过热度。通过测量液管上的液体温度和压力数值来计算过冷度,压力值转换成温度值减去液体温度的差值,即为过冷度。由于过冷度相当于冷凝器的冷媒液体的冷凝程度。如果液体冷凝程度太好,减少冷凝器的面积。这样高压升高和电流过大。如果过冷度偏低或不存在,在视液镜中看见由于液管压力降引起的气泡。膨胀阀系统的过冷度为8~12℃。过冷度只代表冷凝效果。
7、测量冷凝盘管、蒸发盘管的进出风温差
这种测量有什么错误呢?
a、正确的冷凝器温差是多少
b、正确的蒸发器温差是多少
c、高潜热负荷的环境
d、正确的蒸发器风机转速
e、过滤器的干净程度
f、风管系统的静压
g、冷凝器的干净程度
风冷冷凝器设计温差为16.7℃,蒸发器设计温差为11.1℃.在高潜热负荷下,蒸发器△t会减少,由于这个原因,为了得到较高的△t而冲注过量,这会不利于压缩机的运行。由于风量会影响△t,在测量计算 △t之前必须确定冷凝器和蒸发器风量正确。经常需要用到的测量工具如压力计、风速仪、风机曲线图。
8、观察吸气管上的结露情况
这种测量有什么错误呢?
a、膨胀阀系统
b、毛细管系统
c、空气流量
f、冲注量不足
对于毛细管系统在冲注冷媒时,会观察吸气管的结露情况,这个冲注方法取决于毛细管的冷媒液体流量和两端的压差值。称重充注法是比较正确的方法,它适用于任何制冷系统。其方法就是称量所充注制冷剂的重量,但是,从有关的资料中找出应当充注的制冷剂的量或者范围。或者要制造商在铭牌上指明了设备正确充注量。
对于一个有部分冷媒的系统,有两种方法冲注冷媒
1、放出已冲注的氟利昂并重新抽真空并称重量冲注;
许多维修人员都不愿意花时间将充注不足的系统中的制冷剂回收以后再进行充注,在这种情况下就可以采用下面的替代方法。但这是对前面所述所有方法或者是其中一两种的综合运用。
注意:在使用这些方法之前,一定要确保所有的盘管清洁而且其风量正确。
2、应用下面的方法,继续加入冷媒,测量并记录所有的数据
a、同时查看过热度与过冷度的方法充注。对于风冷直接膨胀系统,可以设置过冷度为8~12℃ 、过热度为7~8℃。
b、查看盘管的进出风温差。注意确保冷凝器和蒸发器的风量正确,以及中等负荷情况。
c、查看并比较吸/排气压力。在安装、操作及保养手册上查找厂商提供的标准数据。
d、如果有视镜,查看视镜中是否有气泡。如果有,确认一下气泡是因为压力损失太大还是制冷剂不足引起的。
e、查看压缩机电流。如果电流太低,分析在系统所工作的几种类型工况下电流太低的原因。
从上面可以看到,所谓替代方法实际上是对系统检查的综合运用。每一种检查本身并不能说明什么,但这些检查放到一起就成为确保正确充注的很好的方法。
但也要记住,最好的方法还是首先将制冷剂回收,重新抽空,用称重法重新充。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点}

我要回帖

更多关于 凝汽器过冷度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信