摘 要:在维修空调制冷不良故障时,通常都要用压力表检查回气管的压力。在接表头时发现回气管结霜,是常见的故障之一,引起回气管结霜有三种原因:一是过滤网被灰尘严重堵塞,或蒸发器油污太严重(小餐厅和厨房使用的空调常
【题 名】空调回气管结霜的原因及检修实例
【作 者】武深秋
【机 构】不详
【刊 名】家电科技:制冷空调.维修,
2005(12): 40-40
【关键词】空调制冷 回气管 结霜 检修实例 原因 不良故障 风机转速 挤压变形 压力表 蒸发器
【文 摘】在维修空调制冷不良故障时,通常都要用压力表检查回气管的压力。在接表头时发现回气管结霜,是常见的故障之一,引起回气管结霜有三种原因:一是过滤网被灰尘严重堵塞,或蒸发器油污太严重(小餐厅和厨房使用的空调常见)。二是室内风机转速太低,或未转动。三是回气管受外力扭曲挤压变形而发生堵塞。回气管结霜的具体原因可以从出风口排出的风量风速是否正常,出风的冷度高低,整机电流的变化以及蒸发器是否结霜这些现象来区分。
【下载地址】
本文导航:
空调制冷,回气管,结霜,检修实例,原因,不良故障,风机转速,挤压变形,压力表,蒸发器
上一篇:暂无回气管管径增大后制冷剂会是什么状态_百度知道
回气管管径增大后制冷剂会是什么状态
空调蒸发器回气管的管径增大后,整台机器的性能是怎样的?影响到什么?
我有更好的答案
空调的回气管管径增大,对空调性能不会产生明显的影响;回气管内制冷剂在各个工况下的状态与没增大管径之前是一样的。
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
管径的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。百度拇指医生
&&&普通咨询
您的网络环境存在异常,
请输入验证码
验证码输入错误,请重新输入空调回气管为何结霜
&&&&在维修空调制冷不良的故障时,通常都要用压力表检查回气管的压力。在接表头时发现回气管结霜,是常见故障之一。引起回气管结霜有三种原因:(1)过滤网被灰尘严重堵塞,或蒸发器油污太严重(小餐厅和厨房使用的空调常见)。(2)室内风机转速太低,或未转动。(3)回气管受外力扭曲挤压变形而发生堵塞。回气管结霜的具体原因可以从出风口排出的风量风速是否正常,出风的冷度高低,整机电流的变化以及蒸发器是否结霜这些现象来区分。& &&&&1.过滤网严重堵塞,或蒸发器因油污灰尘堵塞的具体表现是:整机电流比额定略小,室内机出风口风量明显减小,出风温度比正常空调室内机吹出的风要冷,空气湿度大的时候出风还会雾化形成雾气。打开室内机面盖,取出过滤网后可以观察到蒸发器己结霜。这时风量明显增大,霜也会开始溶化。如果是蒸发器太脏,关机后用洗涤剂毛刷清洗干净,用清水多次冲洗掉洗涤剂,使其通风良好即可。& &&&&2.因室内风机引起回气管结霜时,整机电流仍偏小。出风量小,风速偏低。取下面盖和过滤网后,风量不改变,蒸发器上的霜仍不会融化。此时应关机,拔掉电源后,用手拨动风机看转动是否十分灵活,风扇电机温度是否正常,并检查风扇运行电容。必要时可采取单独给风扇供电的方法来判断故障所在。& &&&&3.室内机出风口的风量、风速均正常,但出风口温度不冷。蒸发器未结霜,而室外机三通阀附近的回气管却结霜。回气管压力等于零或负压。刚开机电流正常,逐渐减少至额定电流的2/3。这时就应仔细观察回气管有无被挤压变形的痕迹,剥开扎带保温管就可发现变形堵塞处。正是严重变形处造成二次蒸发而引起的回气管结霜。如果回气管的铜管材质比较好,且是第一次变形就可以应急修复。具体方法如下:& &&&&对于直径小于φ12mm的铜管,先用适度的力量把铜管变形的反方向回复一小半角度后,用布或报纸包着变形处用钢丝钳用力夹,使变形处管径呈方形后,铜管就会比较畅通了。对丁直径大于φ12mm的铜管,则用厚木板垫在铜管后面,前面再用布垫着用绑头敲击,同样可以使之复原通畅。铜管变形严重,回复容易破裂时,最好还是用常规办法先收氟,后把变形处割掉,扩口焊接后排气。& &&&&[实例1]用户反映家里3P柜机制冷效果不好,但出风口吹出的很冷,还冒白烟。上门检查室内机出风口吹出白色雾气的风,手感非常冷,但风量不大。检测电流比额定小1A。观察室外机回气管凝露状况时,见回气管己结霜了,打开室内机面盖看蒸发器已结薄霜。再看过滤网已严重被灰尘堵塞。这时出风口风量明显增大,蒸发器上的霜也迅速融化。出风口吹出的雾气也消失。整机电流也回复了。清洗好过滤网后,此故障消除。& &&&&[实例2]春兰70柜机制冷效果差。据用户讲,下班时关机,早上开门见地上有大量水从室内机流出来。开机检查,整机电流正常,出风口风量明显减少但冷度正常,观察室外机回气管已结霜,高压管凝露正常。打开室内机上部而盖见图1,过滤网干净,蒸发器凝露正常。再拆丌下部面盖发现蒸发器已结满了霜,用香烟靠近室内机下部蒸发器,烟没有被吸入现象,而靠近上部蒸发器的烟迅速被吸入。明显下部蒸发器没有与室内空气进行热交换。观察室内机有上下两风机分别安在四组并联的蒸发器后面,见图2。上部两组蒸发器由上部风机吸入室空气。而下部风机未旋转,造成两组蒸发器末能吸入空气而结霜。上部蒸发器凝霜水流下来后又被下部蒸发器冻成冰,时间稍久,整个下蒸发器成了一块冰墙。关机后冰块溶化时水量太大,无法及时排出而漫出接水盘流到地面。排除风机故障后,空调制冷正常。& &&&&[例3]用户反映家中2匹柜机昨天制冷正常,今天下班回家开机就不制冷了。开机时测整机电流由8.5A慢慢地减少为6A。出风口风量风速正常。但温度未降下来,准备测回气管压力时发现已结满了霜,实测压力是-0.05MPa。再拆开室内机面盖,蒸发器温度未降下来。由此判断这是因回气管不畅通而造成的。刚开机时工作电流正常,随后电流缓慢减小则是由于刚开机时压缩机泵出氟量正常,随后由于回氟量不足造成压缩机功率减小,电流也随着减小。正是由于回气管堵塞处流量非常小而发生二次蒸发造成了回气管结霜,却不制冷的故障。观察管道,发现有地方已严重变形,基本堵死。询问用户原来前一天楼上住户曾安装了防盗窗,估计是在吊防盗窗时不慎碰着了室外管路而造成了此故障。用应急修理办法修复后试机,电流8.5A,回气管压力0.5MPa,出风口温度16℃,制冷效果良好。
目前还没有网友评论||||||||||
||||||||||
查看: 1639|回复: 5
有关室外机液管、气管温度状态的疑惑
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& & & & 小弟初学制冷刚拿操作证,有关室外机液管、气管温度的疑惑
& & & & 浏览网上很多人的发表,有的说制冷状态时室外机接口处,液管阀处的温度要比细管阀要低,有的人又说应该要高。有的人说应该2个管都要
出汗,有的又说液管要结霜气管要结露,…………都把我搞蒙了,对于初学者来说越学越蒙………………
& & & & 有没有大师能够讲解一下,到底2个管子应该是一个怎样的温度状态?本着求学心态我想把它理顺理清,理不清总感觉心里别扭,
大师来帮帮忙分析解释一下
1、首先是毛细管在空调室外机,制冷模式时的情况:
a、在外机接口处液管应该是什么状态:热的还是冷的(相对气管)?结露还是结霜?……如果不是结露、结霜,那是什么故障?为什么 ?
b、气管应该是什么状态:热的还是冷的?结露还是结霜?为什么?如果不是结露、结霜,那是什么故障?
在线时间 小时
阅读权限101
在线时间 小时
两管是露,两都是低温低压。
阅读权限45
在线时间 小时
常见的小型制冷机组多数是以毛细管为计量单位,所以毛细管便是高低压的分水领。毛细管后(节流)是低压管,正常是结露;结霜是不正常的。
阅读权限10
在线时间 小时
不能是结霜的
阅读权限15
在线时间 小时
结露,手感冰凉,用手触摸,两管温,基本一样