请教关于消防线路的绝缘电阻和消防误报的问题.1(带了设备后的)线路的绝缘电阻值多少上下才是正常的(给一个大概,我知道每个厂家的设备都会有区别)?2,(没带设备的)线路的绝缘电阻值多少上下才是正常的(以普通的铜芯1.5阻燃双绞线为例)?3绝缘值的异常跟消防设备误报有什么关系吗?4,消除设备(数量很大)误报除了查线路有什么其他办法(这问题我自己都不好意思提,呵呵).分步骤答下,经验和理论都可以,秉承不懂就要问的美德,所以麻烦大家了.
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
绝缘电阻值标准要求不小于20兆欧,绝缘值的异常跟消防设备误报有关系,广州市区的可以现场指导
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您目前所在的位置: &
& 烟感,模块如何判断设备自身短路?
烟感,模块如何判断设备自身短路?
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
你好,我想测量的是:信号回路线已敷设完毕,且线路自身无短路接地故障,回路上已安装许多设备,当其中某个设备自身短路了,在主机上报该回路短路。我想请教的是能否在该回路的始端用万用表测量出来。(上海松江的产品)。如果没有什么办法测量,您说的分段排除法是什么样子的?可以详细说明一下吗?谢谢!我们用的分段排除法是这样的:先将短路的回路一分为二,然后分别与主机搭接,找出有问题的一半,再将有问题的一半再分割,一一与主机连接,再找出有问题的支路,再分割,直到找到有问题的设备(这种方法用在万用表测不出的回路中)。请给点建议
上一个问题:
下一个问题:
你问的问题没怎么看明白?如果是效线的问题你可以打电话给我,然后给你点建议
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条答复
你写的有点看不明白?你可以给我打电话我给你点建议
回答者:游客 - 提交时间: