化工企业管廊上管道静电跨接规范如何去做

金属管道法兰跨接防静电规定与规范-3
静电接地装置和等电位跨接, 所有可能产生静电的管道...对金属生 产装置应采用直接静电接地,非金属静电导体...对其进行测试,以检测其是否 能满足规范规定的电阻值...
静电跨接浅谈 4页 免费 金属管道法兰防静电跨接 4页 免费 跨接 10页 4下载...五十二车间发酵班静电跨接台账正丙醇中转罐:磁性液位计上、下法兰 2,氮气进、...
二、防静电跨接线的连接要求 一些规范中如下所述: 《SH 石油化工...4.6.1 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接 线...
架空金属管道在进 出建筑物处,应与防静电安全规定 1 石油化工企业生产装置的...当法兰用 5 根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路,其...
其它工程管线按 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 (GB50235-97)进行施工及...3.2.5.可燃介质管道法兰及管道接地防静电安装 3.2.5.1 管道法兰防静电跨接...
只有非电气 设备或管道在要求接地时,方可套用接地跨接线安装定额。如:管件 跨接(防静电)利用法兰盘螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓。平行管 道采用焊接,屋顶金属旗杆...
防静电安全管理制度_制度/规范_工作范文_实用文档。...防 松装置,均应涂上工业凡士林油;接地线与金属管道...法兰,其接触电阻大于 0.03 欧姆时,应用金属线跨接...
为了防止静电火花造成事故,应根据国家 标准和行业规范...某化工厂在使用管道 输送甲醇时,由于未采用金属浮顶...浮顶储罐的浮顶应与储罐本体(外壁)之间进行跨接。...
3.23 间接静电接地 indirect static earthing 7 通过非金属导体或防静电材料以及...接、等电位连接带与接地干线的电气连接及法兰跨接的过渡电阻,用 于电气连接、...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
石油化工管道的安装常识石油化工
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
石油化工管道的安装常识
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
浅谈管廊上管道布置的常见问题
管廊作为连接装置内各分区的重要纽带,其上敷设有工艺管道、公用工程管道和仪表及电气电缆槽架。沿管廊柱子两侧通常布置有伴热分配站、各种阀组、燃料气分液罐、净化风罐、冷却器等小型设备。合理的布置可有效地节约装置用地及管道材料。为了实现优化设计,在设计过程中要综合考虑各方面因素,充分满足工艺仪表流程图要求及各类管道的相关标准规范。从工艺管道和公用工程管道的布置及支架设置3个方面,阐述了管廊上管道布置的常见问题。
作者单位:
中国石化工程建设有限公司,北京,100101
年,卷(期):
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社企业管廊上管道静电跨接如何去做?
参考《相关信息企业静电接地设计规程》(HG/T )和《石油化工静电接地设计规范》(SH )
1、 管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔loom
接地一次。
2、于行管道净距小于l00mm时,应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于l00mm时,应加跨接线。
3、 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
sx
4、工艺管道的加热伴管,应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接。
5、 风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。
6、 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地千线相连,
或用截面不小于6mm'的铜芯软绞线跨接后接地。
7、 非导体管段上的所有金属件均应接地。
8、 地下育埋金属管道可不做静电...
8、 地下育埋金属管道可不做静电接地。
(1)压力管道规范
工业管道第4部分:制作与安装GB/T6第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好,每对法兰或螺纹...
确保工期进度计划主要措施
实行计划管理,使工期始终处于受控状态;
施工材料及工具供应计划应详细,要求一次...
WRS-RF3-C1 上面是一个 WRS 表示5度水给水,1003是管道的编号 80是管径 H2RF3 是管道等级 可以查询到是什么压力等级...
石油化工管道设计器材选用规范》本标准规定了石油化工管道材料的选用、管道组成件的选用要求和计算方法。 在爱“问共享资料”中可搜寻下...
末次11月14日的姐妹有反应么?
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区}

我要回帖

更多关于 法兰静电跨接方法图集 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信