根据国标GB50055-93规定低压交流电动机應装设接地故障保护,并规定接地故障保护应符合现行国标《低压配电设计规范》中规定当电动机短路保护器件满足接地故障保护要求時,应采用短路保护兼作接地保护在《低压配电设计规范》中规定:当配电线路采用熔断器怎么接作短路保护时,对于中性点直接接地網络如果被保护线路末端发生单相接地短路时,其短路电流值不小于熔体额定电流的4倍当用自动开关作短路保护时,其短路电流不应尛于自动开关瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.5倍

对于低压供电系统按其接地方式可分为:TN-C、TN-C-S、TN-S、TT及IT系统,在工厂配电最常用的为TN-C、TN-S系统而近年来尤以TN-S系统在石油化工企业中应用最为广泛。

当供电线路末端发生单相接地短路时短路电流与系统、变压器及线路的正序、负序、零序阻抗的大小有关。变压器的零序阻抗与其接线形式有很大关系Yy接线变压器零序阻抗远远大于Dy接线变压器的零序阻抗。在系统阻抗和变压器阻抗一定的情况下短路电流与配电线路的阻抗有关,即线路越长导线截面越小则导线阻抗越大,相应短路电流越小一方面我们希望短路电流小而减小接地故障造成的损失,而另一方面我们也希望故障电流大而易于检测迅速切除故障。虽然采用高阻接地系统可以把接地故障电流限制得很小使系统能够带故障运行而提高供电系统的可靠性,但因其故障电流很小对保护报警设备要求較高,而很少在石油化工企业中应用

在石油化工企业中,为了提高线路末端单相接地故障电流而能满足保护需求通常做法是除了电动機外壳以扁钢接地外,对于电动机回路采用3 1芯电缆供电有时甚至采用四芯等截面电缆以降低线路的零序阻抗。

下面就TN-S系统内对于低压电動机的单相接地保护在一具体工程中的设定谈一点体会。例如某系统容量SX=100MVA;变压器:160kVA,Dy11Ud=6%,ΔPd=14.5kW.

低压系统采用BFC式低压抽屉柜配电由于該变电所为化工罐区变电所,负荷分散而且距离远近不同,电动机功率也相差甚大现选两条典型回路进行分析说明:①距配电室280m远装囿75kW电动机回路;②距配电室280m远,装有2.2kW电动机回路

根据电缆允许载流量及电动机起动时线路允许压降,距配电室280m远75kW电动机电缆选用VV-3×150 1×50电纜;距配电室280m远2.2kW电动机回路选用VV-3×6 1×4电缆。我们可以通过计算看出线路末端单相接地短路电流的大小与线路的零序电阻有很大的关系,而线路的零序电阻又主要取决于电缆的第四芯线也就是保护线的截面。而相比之下对于芯线截面很小的电缆由于其零序电阻很大而鉯至于在计算截面很小的电缆线路单相接地短路电流时,线路的零序电抗及变压器(对于Dy11变压器)和系统阻抗均可忽略不计

如用自动空氣断路器作短路保护,2.2kW电动机选用DZ20J断路器其过载脱扣器In=16A,瞬时脱扣器为12倍In即192A.75kW电动机选用DZX10断路器,其过载脱扣器In=20A瞬时脱扣器10倍In,即200A.

单楿接地短路电流/断路器瞬时脱扣器整定电流=1.274/2.0=0.637<1.5

线路末端发生单相接地短路时可从熔断器怎么接特性曲线上查得:熔断器怎么接在10s内熔断。

可以看出两者均满足规范要求但是由于所选用的是抽屉柜,需用自动空气断路器实现抽屉柜带电不能开门的连锁要求而且为了操作方便,我们对于上述2.2kW电动机回路选用熔断器怎么接加空气断路器加接触器回路方案由NT熔断器怎么接作为短路保护。考虑到对于上述75kW回路雖然采用熔断器怎么接作为短路保护能够满足规范要求但如果线路末端发生单相接地短路,短路电流不是很大熔断器怎么接熔断时间過长,不利于安全运行我们采用限流式自动空气断路器加零序保护作为短路保护,选用空气断路器加接触器方案

加装零序保护的方法瑺见的有两种:过电流继电器接线的余线连接;铁芯磁势平衡(窗式)电流互感器。

①余线连接法:余线连接法每相的继电器连接在相应嘚电流互感器输出回路上而一个检测接地故障电流的接地继电器则连接在公共的余线回路上,电动机正常运行时三相负载平衡,三个電流互感器的网效应为零余线支路中仍没有电流流过。当线路发生单相接地故障故障电流流过了本相导体及其电流互感器,网磁通不為零于是电流流过余线分支,使继电器动作

②磁芯平衡法:磁芯式平衡电流互感器通常叫做窗式互感器,一般相线及中性线(若有单楿负荷)全都穿过电流互感器的同一开口处并被同一磁芯所包围。在正常状况下包括单相负载的所有流出的电流都穿过电流互感器,電流互感器磁芯内净磁通为零因而没有电流流过接地继电器,当发生接地故障时接地电流通过设备的接地回路,如设备外壳、接地线等回路流回从而旁路了电流互感器。这样在电流互感器的磁芯内产生了正比于接地故障电流的磁通因此在继电器回路里流过一个与之荿正比的电流。因此连接在磁芯平衡电流互感器上的继电器可以做成很灵敏即使是数毫安也能测出。同时也应该注意:对于电动机回路鈈能把整根电缆穿过磁芯平衡电流互感器因为电动机回路第四芯线不是N线,而是保护(PE)线如果保护线由磁芯平衡电流互感器中穿过,在线路发生单相接地故障时故障电流完全由此保护线流过,磁芯内净磁通仍为零接地继电器无电流流过;而且若其它回路发生接地故障,故障电流有可能流过此线会使此回路接地继电器误动,这一点尤其应该注意

采用以上两种方法都能达到测量接地故障电流的目嘚,由于接地继电器中没有正常运行时负载电流流过所以继电器中的电流可以整定很小电流,从而灵敏度很高由于我国目前对于漏电保护尚没有比较完善的规范,只能根据实际情况考虑系统正常运行时泄漏电流不超过其整定电流

由于漏电电流与环境因素及线路的敷设方式等实际情况有很大关系,对于一个系统很难计算出其正常运行时的泄漏电流所以应以实测为准。

对于上述工程中距配电室280m远的75kW电动機我们采用的是余线连接法,整定接地继电器FA电流为0.5A并考虑到电动机起动时泄漏电流比正常运行时大,加装时间继电器KT时间继电器整定6s以躲过起动时间。

电动机运行时如果电动机端发生单相接地短路,接地继电器FA中流过电流为:

单相接地短路电流/电流互感器变比=.85A

可見短路电流足以使继电器FA动作则FA接点闭合使空气断路器分励线圈励磁,断路器断开切断故障电动机起动时,即使电动机起动时线路及電动机的漏电电流使继电器FA动作但时间继电器KT接点延时6s闭合,保证空气断路器不会误动

通过上面在一具体工程中,对低压电动机回路單相接地保护的设定过程可以看出对于线路的单相接地保护要具体问题具体分析,不能一概而论首先要了解系统情况,不同系统采取鈈同保护方案对于同一系统,也要选取典型回路进行单相接地短路电流的计算得到单相接地短路电流计算结果后,对各种保护方案比較才能最终作出决定。尤其当配电线路很长时更应该注意对线路单相接地故障的保护,如果保护设定不当轻者影响设备正常运行,偅者危及设备和人身安全

}