查看: 523|回复: 10
三菱电机定频空调只要插上插头外风机就会慢悠悠的转
当前用户组为 中级技师当前积分为 1686, 升到下一级还需要 714 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
三菱电机定频2010年出厂的,只要插上插头(不开机)外风机就会慢悠悠的转,声音有点响,像轴承卡住一样,压缩机不会工作,
但用遥控开机后,整机工作正常,外风机也也正常,这是什么原因?
3 _3 Q% A$ Z4 H* s
此机外机有一块小小的电脑板,上面只风机电容,传感器插头,外加几个小电阻,请问这是块小板坏了吗?
0 L6 e1 [3 }4 t' {+ r4 B% l
IMG_109.jpg (1.39 MB, 下载次数: 1)
16:41 上传
* d1 C; R# g+ j7 Z# W
当前用户组为 中级维修员当前积分为 273, 升到下一级还需要 27 点。
应该是固态继电器坏了,图中那个扁扁的元件
当前用户组为 中级技师当前积分为 1686, 升到下一级还需要 714 点。
三菱电机空调插上电源插头未开机,室外机风扇就转了,想请问是内机板坏了还是外机板坏了?
当前用户组为 中级技师当前积分为 1686, 升到下一级还需要 714 点。
应该是固态继电器坏了,图中那个扁扁的元件
请问这外机板是的这个继电器是长期通电的吗?只要空调通电,外板上就通电吗?+ z2 g2 W" S) W9 }. L$ G: {
按您分析是内板还是外板有问题?谢谢大师
当前用户组为 中级维修员当前积分为 157, 升到下一级还需要 143 点。
是外板问题,是长时间通电的是紧挨着风扇电容的黑色固态继电器坏了。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 6114, 升到下一级还需要 3486 点。
来自移动终端
对头,如换好了再分享一下,谢谢。
当前用户组为 新手入门当前积分为 21, 升到下一级还需要 29 点。
帮你点赞,我升级下,thank you
,,,,,,,,,.cn,,,,,,,,,,,,,,
当前用户组为 中级技师当前积分为 2016, 升到下一级还需要 384 点。
来自移动终端
:….、…:一一一一一:.、一
当前用户组为 高级维修员当前积分为 502, 升到下一级还需要 98 点。
应该是继电器坏了
当前用户组为 中级技师当前积分为 1853, 升到下一级还需要 547 点。
换板也可,换继电器也可!
当前用户组为 中级维修员当前积分为 192, 升到下一级还需要 108 点。
是光耦继电器坏。&&X2 C% @; b) H+ b$ D
电话咨询
<span class="icoTl" title="杂志购买&#8-
Powered by&&问题详情
志高空调1.5匹挂机通电电压220V开机电压就变成120V左右。压缩机不送电,内,外风机转速很慢电压120V左右
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:格力售后电话-格力空调维修中心
报修电话Repair phone
主城区均设维修网点
就近原则、统一调配
您现在的位置是: >>
空调外风机转但不工作故障分析
作者:浏览次数:533发布日期:
  机 型:KFR-32GW/BMF 故障现象:制热模式开机后,外风机转,但压机不工作。
  工作环境:客厅17平米,室外机朝西,电源电压223V,室外环境温度-6度。 诊断显示:亮闪闪(四通阀切换异常) 亮亮亮(室内风扇电机运转异常)
  测试分析:室内风机经测量确认无异常且四通阀经测量与强电测试也正常,断定显示故障为假故障,皆由压机不工作,传感器采样信号有误所致。
  格力售后电话处 理:测内、外机通讯电平、强电电压均无异常,于是逐个检查外板器件PTC、整流桥、滤波电容及35UF电容、各传感器、IPM模块、电抗器、压缩机均完好,于是,重新插接好,消除故障信息,重新开机但故障依旧。
  最后,在机组工作状态下,测各元器件各参考点工作电压,当测至IPM模块输出给压缩机电压时,没有任何电压,格力售后电话更换IPM模块后,压缩机开始工作,试机一段时间后,机组工作正常,用户满意。
  格力售后电话 经验总结:该机组原IPM模块在与新配件的IPM模块在测时与技术手册上参数相同(阻值),但不应就判断此IPM模块正常,还要进一步测量其输出电压(注意:输出电压为强高压!)是否正常来确定IPM模块的好坏。查看: 681|回复: 9
供电是否正常,压机是否启动,温度是否过高
天地鹰飞跆拳道
电压低的话 外风机当时是不会停的 应该是电脑版的问题
只要是变频空调,如果不关机,外机永远是不会停的。非变频空调外机才会停机。
1.5P的空调可以管到18个平方(不顶楼 无西晒 空高2.8m).看压缩机停没停机有两个很简单的方法1.听室外机声音 压缩机启动了没启动声音是不一样的 2.摸室外机两根铜管 细的冷粗的热就说明压缩机启动了 变频空调压缩机一般是不停机的 室内风扇于室外...
变频空调风扇和压缩机都不停,但有些型号风扇不是高速运转,有些型号是
danshoushou
故障原因 一、 电压的原因: 电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则...
法规变化GV和
一般在到达你设定的温度时,外风扇就转慢了,有时也会停,但是压缩机是不会停的,压缩机以每秒6转的速度运行。如果是U系列的压缩机是以每秒1转的速度运行的,这就是格力空调的技术,但是楼主要注意格力空调的售后哦。
是四通换向阀卡住了,导致不能进行制冷制热的切换,制冷剂里面有油等杂质。如果过滤的不干净,就会在那卡祝制热应该没问题的,是不是? 不知道你能不能打开外机的壳子,如果能的话,可以看看有没有一个铜制的有两个伸出口的就是四通换向阀了,运...
空调制热外机不转是不是停机待机状态?如果一开始在转,后来达到设定温度了,然后外机不转了,正常。否则就打售后电话吧。
1检查启动器 2压缩机过流 3停机后开机有无故障代码