设扫出口;27.室内热水分为:全循环、半循环、不循环;28.水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水;29.卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定;30.室内采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,;31.管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结;32.平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具;33.方型补偿器应有整根无缝钢管煨制;34.散热器支管长度
 设扫出口。 27. 室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)28. 水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。29. 卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。 给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm30. 室内采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,&DN32焊接31. 管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。32. 平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。33. 方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。34. 散热器支管长度&1.5m时应安装管卡。35. 上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。 热水
蒸汽 热水下反
蒸汽上反36. 膨胀水箱膨胀管及循环管不得加阀门。37. DN32
DN25 高温水(110-130。C)加法兰或法兰阀门。非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。38. 散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。39. 过滤器:水泵入口处加,较小。40. 除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。(二)通风空调1. 工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性2.3.4.5.6.7.通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。 风管的密封应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。 风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定,其表面不得出现反卤或严重泛霜) 防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的第四章 定额讲座一、 排水、采暖定额(一)总论1.站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。3.室外管道与市政管道划分:钢管《DN150室外,&DN150市政;无缝钢管《Φ159室外,&Φ159市政铸铁《DN250室外,&DN250市政4.操作高度:超高系数&5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。基数:人工工日*超高系数5.高层建筑超高费:檐高&25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费6.采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。7.脚手架使用费:单位工程人工费*2%(二)室内管道:理解:管道压力、材质、连接方式不同1. 管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。2. 低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。3. 低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)4. 低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含5. 沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气机械式或开孔式连接:常用于三通管件:沟槽连接6. 给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)7. 排水铸铁管:水平连接&6个大便器或高层建筑必设辅助透气管 辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。型
型8. 柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01铝塑复合管DN32以内包含管卡10. U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。11. PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。(三)预算价格1. 材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。2. 造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。3. 机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)检修费(大修费、维修费)4. 工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。(四)室外管道1.旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。2.适用于直埋保温管和直埋管。(五)站类管道1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。2.现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。(六)阀门与法兰1. 减压阀组构成:2. 组)执行减压器和疏水器安装。4. 法兰阀门当一侧法兰连接时,法兰、螺拴、螺母数量减半。5. 阀门标注: 阀门类型 传动方式 连接方式 结构形式 阀座密封面 公称压力 阀体材料
或衬里材料如:Z44T-10DN50 闸阀法兰连接明杆连接1.0MPA管径50mm截止阀,A 安全阀,止回阀,节流阀,G 隔膜阀,5.法兰法兰分压力、规格及连接方式以副(片)计算:管道之间法兰连接,执行法兰安装(每副)阀门安装(含法兰)不能再执行法兰安装管道和设备及器具连接时执行法兰安装(每片),一片设备自带。(七)卫生洁具1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏 。5.洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。7.水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。9.悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。12. 设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。(八)采暖器具1. 铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。2. 落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。3. 柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。4. 定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。5. 钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。6. 高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值。7. 多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。8. 辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。9. 光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。 A型
B型10. 集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。11. 暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。12. 低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。13. 采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。(八)消防系统1.减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接,在消火栓后接管连接。2.室外地下消火栓井执行第一册土建定额。3.气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。4.贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。5.贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气,其他不变。(九)燃气管道1.聚乙烯管道:PE管,管件另行计算。连接方式:小管径电熔;大管径热熔。2.聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。3.钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。4.燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费。(十)低压容器具1.组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算。2.变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另行计算。3.需作保温的设备执行设备保温定额子目。4.设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。5.地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带,套用设备地脚螺栓制作和灌浆。6.场外运输:一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。(十一)锅炉1.若为燃气锅炉,应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。(十二)泵及减震1.若泵未配地脚螺栓,另执行第九章地脚螺拴制作安装。2.减震连接板 (十三)冷暖附件1.水表:螺纹连接,含1个阀门用于室内;法兰连接,含2个阀门和1个伸缩节(常用于给水铸铁管,室外)当钢管不含伸缩节时需扣除。2.热量表供水 回水 包含各类专业文献、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、专业论文、高等教育、各类资格考试、文学作品欣赏、行业资料、生活休闲娱乐、30安装预算班笔记等内容。 
  【】 
您可在本站搜索以下内容:
  安装预算入门速成笔记 14页 1下载券 003安装预算班笔记(基础... 14页 免费...铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足...
  安装预算班笔记307条_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。预算讲义 第一章 管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于 DN20。 2. 保温常规做法D...
s  安装预算班笔记 14页 免费 预算安装笔记 3页 2财富值 预算班笔记(水暖安装) 14页 s财富值 电气安装预算笔记 43页 2财富值 安装预算工作笔记 1s页 免费 003...
  _安装预算班笔记307条_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。预算讲义 第一章 管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于 DN20。 2. 保温常规做法D...
s  安装预算入门速成笔记 14页 1下载券 003安装预算班笔记(基础... 14页 免费...2)、刷油、防腐、保温执行第十一册 3)、埋管土方、砌筑执行建筑工程预算 4)...
s  安装预算班笔记 14页 免费安装预算员入门笔记 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 安装预算员入门...
  安装预算班笔记 13页 免费 水电预算班笔记 14页 20财富值 预算班笔记(水暖安装) 14页 s财富值 管道施工预算班笔记 14页 8财富值 003安装预算班笔记(基础知...
  安装预算班笔记 13页 免费 预算班笔记(水暖安装) 14页 2下载券 水电预算班...按整装方式分:快装、组装、散装 (二) 型号表示方法 型式代号 K:快装 燃烧...
  14-3 预算讲义 XX/ / XXX―――― X ――――燃烧种类 X 设计次序 出口压力 过热蒸汽温度 第三章 规范 (一)给排水及采暖 1..阀门安装前应作强度性试验,...
赞助商链接
别人正在看什么?
赞助商链接安装预算 本文档属于精品文档、课件类技术资料,转载请联系作者
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口安装预算班笔记-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
安装预算班笔记
导读:4.操作高度:超高系数&5m,指操作物或设备安装高度距同层地面距离,铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,(三)预算价格,1.材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费,1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材,组)执行减压器和疏水器安装,执行法兰安装(每副),阀门安装(含法兰)不能再执行法兰安装,管道和设备及器具连接时执行法兰安装(每片),单执行一个2.3.4.5.6.7.的验证。 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。型8. 柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接9. 铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01铝塑复合管DN32以内包含管卡10. U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。5. 阀门标注: 阀门类型 传动方式 连接方式 结构形式 阀座密封面 公称压力 阀体材料或衬里材料如:Z44T-10DN50 闸阀法兰连接明杆连接1.0MPA管径50mm截止阀,A 安全阀,止回阀,节流阀,G 隔膜阀,疏水阀,U5.法兰法兰分压力、规格及连接方式以副(片)计算:管道之间法兰连接,执行法兰安装(每副)阀门安装(含法兰)不能再执行法兰安装管道和设备及器具连接时执行法兰安装(每片),一片设备自带。2.热量表供水 回水 回水 一体化热表3.减压器组成:1个减压阀、3个截止阀、1个压力表、1个安全阀 4. (十四)套管及支吊架1.工艺流程:预留洞 预制套管堵洞型钢防锈预制支架管道防锈预制管段2.支吊架计算,单位100kg,套用96年概算定额型钢量。3.13-79一般管架适用于一般管道;13-80木垫式管架适用于空调水系统,不包括木垫价铬,按m2购买(大概1900元/m3);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架,如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬。排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里。4.套管:一般填料套管无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号防水套管:刚性、柔性阻火圈:UPVC排水管5.上下水管穿墙用无填料套管,排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青,套用一般填料套管(十五)管道液压试验及探伤1.管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。2.管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验,外线管道需强压气压试验。3.管道泄漏性试验:适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分。4.管道真空性试验 :空调机、水箱的铜管等需做真空性试验。5.水冲洗:所有介质为水的管道均需作水冲洗,采暖管道液需水冲洗,排水管道不做。6.管道消毒冲洗:适用于生活冷水、热水和饮用水如埋地给水管道(饮用水):打压、冲洗、消毒埋地消防管道:打压、冲洗7.压缩空气吹扫:室外天然气管道在做完液压试验需吹扫8.下水通球试验:用于下水管道,闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做,即管道流动块状物体要做通球。9.管道酸洗、碱洗:适用于工艺管道10.脱脂试验:氧气管道11.探伤:如市政管道(十六)刷漆保温1.铸铁散热器刷漆量按0.28m2/片。2.保温拖盘制作安装:发生部位冷凝水立管;钩钉:横干管管径较大时做钩钉;镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上。3.直埋保温管接头:适用于室外直埋管二、 通风、空调定额(一)通风管道及部件:动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口1.通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型2.计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除阀部件特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头安装。3.防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。4.当消音器连续安装时算2节消音器。5.静压箱展开面积按6面计算,不扣除开孔。6.矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)》500mm时必须设置导流叶片。7.检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。8.测定孔:干管和支管出入口处设9.系统严密性:按需测试风管的面积以m2计算。漏光法检测不合格漏风量检测 合格,即可10.场外运输:以m2计算,仅指薄钢板风管、静压箱、罩类及泛水的展开面积。制作场外运输 安装现场制作 安装成品风管与厂家协商是否套用场外运输11.柔性软管不分保温与否以节计算。(二)风口及阀部件1. 余压阀若用于净化系统中,型钢支吊架需另行计算。2. 凡阀体本身带有电动执行机构的电动阀门,其安装均不得再套用电动执行机构安装相应子目。3. 排烟风口和正压送风口带执行机构时,套用55页排烟风口安装子目。带远传控制排烟风口安装套用55页排烟风口安装和58页控制装置安装,另补主材。当电动及阀部件为一体时只能套一个阀部件安装,补主材。(如电动多叶调节阀只能套一个多叶调节阀安装,补主材。4. 泛水:计算面积分三段:两个直管端,一个梯形