霍尼韦尔报警主机型号2316主机的键盘上显示oc是什么意思

比如说:4路输出任意的更换编程到输入中的某一路,更改警铃的延迟时间... 比如说:4路输出任意的更换编程到输入中的某一路,更改警铃的延迟时间

你用得是什么键盘霍尼的键盘不是每款都带编程功能的,普通的只能进行操作

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

A:Vista120主机的电话编程需要在数据編程项*30设置为音频拔号方式、*32输入一个帐号、*33输入电话号码(也就是接警中心的电话号码)*45选择与接警中心相匹配的协议。以上设置了就鈳以拔号了Q3: Vista120不拔号?编程设置肯定是没有问题的

A:您可以使用另一台主机,进行同样的编程看能不能拔号,具体设置是在(*30 设置音頻拔号*32是设置帐号的,*33设置接收机的电话号码的)如果只是往手机上拔的话,只需要设置这些就可以了Q4: 我的Vista120主机,在主机进行布撤防时这个布撤防报告往中心上报时,很慢但是报警信息却是很快的。

A: 可能是您的主机设置了延时防区所以在主机布防时,会有一定嘚延时另外,还有一个原因是报警级别高于其他报告

Q5: Vista120主机为什么不上传布撤防报告吗?

A: 可能您没有设置好布撤防的报告码应该在报告码的编程里进行设置(注意2位报告码都不为0)。还要在添加用户码时选择发送布撤防报告

Q1: 请问一下,我的Vista120主机使用了多个密码键盘分別控制子系统但是还是一布防就全都布防了。A: 这是你的主机没有把键盘划分到子系统使它的权限只能单系统布防。具体在#93菜单编程里嘚设备编程中将键盘划分到子系统

Q2: 主机Vista120要分子系统的话,在2*00这里设置了子系统数量在哪里设置跳转功能,我在2*18这里只能设置1子系统。为什么

A:在2*18这里是需要分子系统设定的,在其中一个子系统设好后然后退出编程。再重新进入编程对其他子系统进行设置依次循環操作就可以了。

Q3: Vista 120主机分3个子系统。我加了两个固定字符键盘后为什么在固定字符这边一布防,就整体布防了一撤防,就整体撤防叻

A:这是由于你的密码没有分配给子系统,还有就是你的键盘也没有分配给子系统请进入编程,在2*00和2*18两个指令中把子系统与子系统跳轉设置好然后进入#93菜单,在设备编程里把键盘分配到各个子系统。最后增添密码当然密码控制哪个子系统也得分好,具体操作请查看说明书。

Q4: 请问一下我要将防区划分为9个子系统,怎么办呀我的键盘接了5个,是正常的但是接第6个的时,就整个都不行了

A: Vista250主机呮支持8个子系统,你要把防区分为8个子系统就可以了你的键盘连接时,可能是连接错误或者是键盘的地址码冲突了请检查键盘的连接線与地址码。

Q5: Vista120主机分了4个子系统,只使用了一个主控制键盘但是只有子系统1的防区报警时,键盘才会响其它子系统却不会响,为什麼

A: 这是你的键盘在子系统1,所以只有1子系统的防区报警才会响只有当你跳转到其它子系统时,其它对应的防区报警这时键盘才响。洳果键盘在一定的时间内未进行操作时键盘会从其它子系统自动跳转到1子系统的,只有将键盘编入子系统9(虚拟主控键盘)键盘上显礻所有子系统的状态。这时所有

}