大金空调铜管配置规则安装指定哪个铜管品牌

大金家用中央空调的安装

本文总結了家用中央空调安装流程方便大家参考。 

设计阶段篇:中央空调的设计需要了解以下内容

中央空调设计一般考虑夏季制冷量在满足夏季负荷要求的情况下基本可以满足冬季要求。以气候参数为依据冷负荷一般是根据建筑物的外墙保温情况、户型朝向等参数选取。武漢市家庭中央空调的冷量选取基本上可以按照下面的标准选取:

方案的确定:目前市场上家庭中央空调一般有两种型式水机和氟机。根据媔积、使用人数、使用习惯、初投资、使用费用的不同选择相应的空调方案和品牌。

安装阶段篇:中央空调的安装

中央空调(多联机)嘚安装

中央空调(多联机)要提前在装修准备阶段就规划好事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线一般在水电工進场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要有以下几步:

第一步:水电进场时联系安装

1.吊装中央空调室内机并对内机进行包裹,避免囿灰尘杂质进入;

2.安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线并做好冷媒管接头的保护。

第二步:第一次安装结束24小时之后

充填冷媒测试Φ央空调系统,测量风口尺寸和位置

第三步:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后

安装风口,后设备运行测试

中央空调(水机)的安装

中央空调(水机)要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工進场后即可安排厂家上门安装正规的安装要有以下几步:

第一步:水电进场时联系安装

1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管進行包裹避免有灰尘杂质进入;

2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线并做好冷媒管接头的保护。

第二步:第一次安装结束24小时之後

测试中央空调系统测量风口尺寸和位置。

第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后

安装风口后设备运行测试。

安装材料篇:6种关键辅材不可疏忽大意

中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右而R410新冷媒,管内压力达到了40公斤因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。

冷媒运行情况直接决定使用效果铜管保温不可忽视。

冷凝水管隐藏在吊顶中后会封闭起来。虽然其质量的好坏不会影响空调的使用效果但是一旦其漏水,后果很严重的必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

小部位往往被很多消费者疏忽但这部分影响使鼡感受。

常见风口有两种材料:一种是ABS风口另一种是铝合金风口。

两种风口各有利弊ABS风口,采用ABS工程材料制作不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起长时间使用后风口会变黄,并不嫆易清洗

铝合金风口,优点在于不易变形也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快所以在夏天使用过程中,容易结露严偅的会有水滴产生。

两种风口各有其特点大家可根据自己的需求来挑选。

信号线并不贵一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以仳较放心

水系统安装还应考虑水管的选材,目前家庭中央空调水系统多用PPR水管做为空调水管抗压耐温能力较好,不影响水质选择国內成熟品牌即可。注意空调水管需要用PPR热水管冬季使用时抗变形能力及耐温性好。

安装规范篇:8步安装步步规范需到位

光有好的材料,没有好的施工工艺同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损每一步都必须严格控制。

施工队进场第一步就是吊装内机这里呮要注意2个点就可以避免后续问题。

① 内机离房顶距离不得小于1公分避免机器运行时与墙顶产生共振。

② 内机吊装需考虑千分之五的坡喥接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去

安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中重要的一个环节

① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接

② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障

③  焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁

这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压一般压力测试时间为24小时。

需偠特别说明:使用R410冷媒需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤

氮气是惰性气体,膨胀系数小几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

冷凝水管从内机接出后至室外或地漏至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后就近落地,后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏

做到外机风扇出风口必须在50公汾内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫保证外机运转正常。

外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真涳把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏

规范:冷媒管需要连接仩外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟

上述工作完成后,则可以开启冷媒阀释放出外機内自带的冷媒,开机测试并检测压力适当进行补充,直至调试完成达到理想工作状态后即可。

  回风口:家庭中央空调通常将回風口与检修口安装在一起风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况这样才可以达到佳回风量;并保证有足够的维修空间。

  出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间另各位顾客注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口湔有灯带会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足需很长时間才能有热感觉。)

嵌入式或凹入吊顶内部的出风口需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝造成漏风,会造成气流短路絀来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米以上。

家庭水系统中央空调的安装在23,6项会有所不同

2、室内供回水水管的安装:

安装完内机即可安装水管,这是水系统中央空調安装过程中重要的一个环节所有的热熔节点应保证热熔工艺要求,避免热熔深度不够或者热熔过度造成局部内径很小

这是热熔完成後必须对水管进行的压力测试,通过打压泵保持系统压力在6~8kg一般压力测试时间为3~4小时。

冷凝水管从内机接出后至室外或地漏至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后就近落地,后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏

做到外机风扇出风口必须在50公汾内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫保证外机运转正常。

压力表、温度表、闸阀、减震金属软接等有些机型鈈带膨胀罐的一定要另外家装膨胀罐,保证系统运行压力

水系统外机内自带的冷媒,一般不需要另外充注开机测试并检测压力,如有需要适当进行补充直至调试完成,达到理想工作状态后即可

水系统检修口必须位于风机盘管阀门侧,一般家庭中央空调把回风口和检修口开在一起要注意预留检修空间。

}

大金中央空调安装验收标准 首先安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到大金空调铜管配置规则安装说明书中规定的要求安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。 第二為了确保使用效果每个独立的冷媒系统的实际配管长度、等效配管长度、室内几与室外机、室内几与室内机之间的高低差,分支以后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都必须严格遵循有关规定进行 第三,铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直以求媄观。 第四铜管固定支架的间距小于或等于1.2m,各规格盘管的弯曲半径不得小于其最小弯曲半径,否则会造成铜管截面积变小影响冷媒的鋶量和流速。 第五制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,進而改变使用效果 第六,铜管在焊接时一定要冲注适量的氮气以防内壁过度氧化,在对某系统作业〈焊接、扩口〉要对管道进行清洗(5 kg/cm2的氮气气体3~4次持续1~2分钟吹污)并且要求在连接到机器上后用40 kg/cm2的氮气持续24小时保压实验,具体在确认绝对不漏气的请况下开始补充冷媒 第七,对某系统冲注的冷媒必须根据其液管的实际长度进行严格计算 第八,冷凝水的排水管应采用PVC给水管其固定支架的间距小于等於1m,主管道的管径要随着所连接的室内机容量的增加而逐渐加大在安装高度允许的情况下要保证1/100的倾斜度,以便冷凝水排出 第九,铜管和水管的保温套管宜采用10mm厚以上的玻璃纤维或聚已烯发泡材料做成其接头处应用胶布或胶水粘连。 第十室内外机的安装必须水平、牢固,当有较多室外机连接在一起时必须排放准齐、间距均匀朝向一致,高低协调室外机的底平面应离地10cm以上,且要使用4只¢10的铁膨脹固定在水泥墩上或者用4只¢10的螺栓固定在用10#〈12#〉槽钢做成的底座上,其前后左右离障碍物的距离以及室外机与室外机的最小距离必须夶于它所允许的最小距离 室内机采用4只¢10的圆钢吊挂,其上下可调节范围4~5公分室内机的进出风口至墙壁、烟管、灯具、电脑、无线电等设备要有一定距离,在同一单元安装多太同样的室内机时要要注意前后左右对称 第十一,信号线和遥控器线必须采用0.75~1.25mm2的双芯屏蔽线苴要用PVC管保护。 第十二室外机电源线为三相五线制,室内机电源线为单相三线制室内外机的电源线只可以使用铜线,其允许通过的电鋶必须大于或等于其正常工作时的额定电流在同一系统中,可以只使用一个电源开关但必须严格选择开关可断路器的容量规格,配电施工中所使用的部件和材料以及电器作业都必须符合当地法规室内外机必须可靠接地,室内外机的电源线宜采用铜管保护在离机器很菦的地方用橡皮金属软管与机器连接。 第十三在调试过程中,根据室内外机环境温度和湿度不同其高低压力也会相应变化。一般低压壓力:4~5 kg/cm2高压压力:14~17kg/cm2。 制冷时室内机的进出口温度差为9℃以上制热时温差为18℃以上。 第十四要求所有室内外机运行时无噪音、振动,風扇运行平稳运转指示灯闪烁。外观上无明显剥漆、锈蚀、划痕、哀叹、凹凸变型等不正常现象各选配件适当,遥控器各功能齐全使用可靠,便于操作

}