原标题:电气超级实用口诀大全拿走不谢!
仪用电流互感器的使用方法和注意事项
仪用电流互感器,实际是台变压器
常用低压变高压,电流刚好成反比
配接仪表测夶流,电度计量也必须
仪表显示成变比,得出数值为实际
二次两端接仪表,K1、K2来标记
额定电流五安培,配用仪表要注意
两端不可呈开路,不要串联熔断器
防止触电保安全,铁心、K2要接地
一次串入电路中,L1、2来标记
1进2出去负载, 三相测量是必须
常用测量一變比,使用单比互感器
本身只设二次线,测量线路即为一
同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离
同杆电压有高低確保两者垂直距,
直线电杆一米二分支转角保一米。
电竿埋深怎样求竿的长度除以六,
特殊情况可加减最浅应保一米五,
竿高八米┅米五递增点一依次走,
十三米竿整两米十八最浅两米六,
十五米竿两米三以上数据要熟记。
线杆拉线距离是多少的强度设计安全系数及最小规格
线杆拉线距离是多少强度要保险强度系数来保全。
镀锌钢绞整两倍镀锌铁线两倍半。
最小截面也要保二十五方钢绞線。
单根直径四毫米三根一股锌铁线。
对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定
接户档距怎样算二十五米是一关。
超過二五怎么办设立中间接户杆。
总长不超五十米过长使用不安全。
使用寿命要保证耐气候型绝缘线。
线规要按供电算最小截面防拉断。
电杆引下档距十沿墙敷设六米算。
铝线最细四平方二点五方是铜线。
档距十至二十五铝六铜四最细线。
室外接户进户线线間距离怎样算?
沿墙敷设点一米零点一五自电杆。
低压三相四线制架空线的相序排列顺序
低压三相四线制水平排列成一字。
面对来线方向看从左到右有顺序。
A、B、N、C依次排N线可能比较细。
N线放置一原则靠近电杆或墙体。
架空导线载流量的估算和选择
架空裸线铝绞線强度载流两安全。
最小截面十六方安全载流可估算。
已知截面乘倍数截面毫方电流安。
十六平方六点五二五以上分档算。
七十鉯下各一档九五以上两两算。
截面二五倍数五以上点五依次减。
若用铜线上一档温度高时九折算。
高压10KV线路电压损失(%)估算
架空鋁线十千伏电压损失百分数。
输距电流积六折再被导线截面除。
输距千米电流安截面毫方记清楚。
例:现有一条长度为10km的高压10KV输电線路所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失U%=(或直接在公众号留言),盟君会在后续文章声明中标明如觉侵权,盟君會在第一时间删除多谢!】