距离三千米安装两部监控中间不用线杆拉线距离是多少怎样连接到一个显示屏上

原标题:电气超级实用口诀大全拿走不谢!

仪用电流互感器的使用方法和注意事项

仪用电流互感器,实际是台变压器

常用低压变高压,电流刚好成反比

配接仪表测夶流,电度计量也必须

仪表显示成变比,得出数值为实际

二次两端接仪表,K1、K2来标记

额定电流五安培,配用仪表要注意

两端不可呈开路,不要串联熔断器

防止触电保安全,铁心、K2要接地

一次串入电路中,L1、2来标记

1进2出去负载, 三相测量是必须

常用测量一變比,使用单比互感器

本身只设二次线,测量线路即为一

同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离

同杆电压有高低確保两者垂直距,

直线电杆一米二分支转角保一米。

电竿埋深怎样求竿的长度除以六,

特殊情况可加减最浅应保一米五,

竿高八米┅米五递增点一依次走,

十三米竿整两米十八最浅两米六,

十五米竿两米三以上数据要熟记。

线杆拉线距离是多少的强度设计安全系数及最小规格

线杆拉线距离是多少强度要保险强度系数来保全。

镀锌钢绞整两倍镀锌铁线两倍半。

最小截面也要保二十五方钢绞線。

单根直径四毫米三根一股锌铁线。

对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定

接户档距怎样算二十五米是一关。

超過二五怎么办设立中间接户杆。

总长不超五十米过长使用不安全。

使用寿命要保证耐气候型绝缘线。

线规要按供电算最小截面防拉断。

电杆引下档距十沿墙敷设六米算。

铝线最细四平方二点五方是铜线。

档距十至二十五铝六铜四最细线。

室外接户进户线线間距离怎样算?

沿墙敷设点一米零点一五自电杆。

低压三相四线制架空线的相序排列顺序

低压三相四线制水平排列成一字。

面对来线方向看从左到右有顺序。

A、B、N、C依次排N线可能比较细。

N线放置一原则靠近电杆或墙体。

架空导线载流量的估算和选择

架空裸线铝绞線强度载流两安全。

最小截面十六方安全载流可估算。

已知截面乘倍数截面毫方电流安。

十六平方六点五二五以上分档算。

七十鉯下各一档九五以上两两算。

截面二五倍数五以上点五依次减。

若用铜线上一档温度高时九折算。

高压10KV线路电压损失(%)估算

架空鋁线十千伏电压损失百分数。

输距电流积六折再被导线截面除。

输距千米电流安截面毫方记清楚。

例:现有一条长度为10km的高压10KV输电線路所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失U%=(或直接在公众号留言),盟君会在后续文章声明中标明如觉侵权,盟君會在第一时间删除多谢!】