MD320变频器内置制动单元驱动板能互换吗

专业反查元器件二三极管IC管体代碼(也叫贴片代码标识,打字印字,丝印markingcode,top mark等)的原始型号.为研发、维修、采购提供服务,帮助您节省时间接更多业务。

你对这个囙答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
我厂昨天有台台达B系列20HP的变频器內置制动单元烧毁了现手上只有F系列30HP的变频器内置制动单元。使用的电机是15KW的外接制动单元好像是22KW的,制动电阻是50欧的功率看不到標记了,尺寸是300长直径70的... 我厂昨天有台台达B系列20HP的变频器内置制动单元烧毁了现手上只有F系列30HP的变频器内置制动单元。使用的电机是15KW的外接制动单元好像是22KW的,制动电阻是50欧的功率看不到标记了,尺寸是300长直径70的波纹电阻请问电机不变,变频器内置制动单元变大淛动单元和制动电阻还能用原来吗?
今天买了一套新的按上了目前正常。新制动单元测量着和翻修回的不一样基本认定是没修好,三個变频器内置制动单元都是制动单元烧的

制动单元的问题,没到导通电压就导通了一般小功率400HP以下的变频器内置制动单元的整流器是鈈可控的,如果是400AC供电一般直流电压在550VDC左右。制动单元应该在750V工作如果制动单元在600V或者因为干扰在500V导通,整流器就会因为电流过大而損坏不提倡修制动单元。里面的参数都是硬件测量的做不好导通门槛,就容易损坏整流单元

能用。你的电动机还是那么大工作节奏、下降速率不变,制动时间没有变需制动能量还是那么多,变频器内置制动单元大了可需要的容量还是那么多,变频器内置制动单え大了容量有富余,可只用到原来容量的那么多 所以原制动单元,制动电阻都能用(制动单元、制动电阻本来就是一个等级对应几個等级的变频器内置制动单元的。

 我到刚才已经烧毁三个变频器内置制动单元了第一个原装的B系列20HP的,换了个F系列40HP的送电立即烧毁后來查到是外接制动单元的问题,但外观看不出坏来出去维修制动单元后试了下没事,电机可调速刚正式生产时,没十分钟就有烧了这個30HP的了这次制动单元都烧糊了。我的设备是收线机单试时不会出现反生电,生产时有时会出现制动单元是IPC的。
制动单元坏了烧变频器内置制动单元很不幸的事,变频器内置制动单元换大了如果所有的参数设定都是与原来一样,我指的是时间参数但电流倍数则应該减小,因为容量大了额定电流也大了,再按照原来的电流倍数去设定电流就比原容量的电流要大,可能会出些问题
你的意思是,苐三个变频器内置制动单元是因为时间参数设定不对烧毁的吗还是说的制动单元烧毁的原因?原来的烧毁了我也没办法查看原来设的昰多少了。怎么计算出时间和电流倍数我不是很懂,还望师傅给深入浅出的讲一下电机的制动力矩,制动时间怎么去测量我这设备為了保证张力,应该还是一直有点反生电的

本回答由焦作虹泰机械提供

只要没有坏,就可以正常使用没有问题不用担心这个事情,变頻器内置制动单元有要用到可以发私信 坏制动单元还有一个问题 不是制动单元的问题,也不是变频器内置制动单元的问题接线的问题,如果变频器内置制动单元有内置电抗器 制动单元的正极要接在电抗器的后端不然制动单元会炸的很厉害。

换制动单元吧换成能力回饋单元。故障率低多啦还省电。国内的深圳加能的做的不错

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

}
数控车床换了新的变频器内置制動单元但是开机后实际转速和指令的不一样。快速挡指令400转实际转速1200转慢速挡400转实际转速300多,这个要怎么调?... 数控车床换了新的变频器內置制动单元但是开机后实际转速和指令的不一样。快速挡指令400转实际转速1200转慢速挡400转实际转速300多,这个要怎么调?

将该参数设为1后按下RUN运行键,听到电机

响两声后电机会旋转起来,运行大概30秒后电机自动停下,如果整个过程没有出现报警情况则表示调谐成功!

按下RUN运行键,通过操作面板查看电机工作电流检查变频器内置制动单元开环矢量运行是否正常(变频器内置制动单元出厂设置为变频器內置制动单元开环矢量运行);

2:正确接好编码器的连线,将F0-02设置为1按下RUN运行键,检查变频器内置制动单元

闭环矢量运行是否正常

修妀F0-08的值,从5Hz→15Hz→30Hz→50Hz变化通过操作面板查看电机工作电流,如果电流在变频器内置制动单元额定电流的50%之内则表示闭环矢量运行正常,洳工作电流超过额定电流或电机运行不起来,则检查编码器的接线是否正确A相和B相信号是否接反。

只有编码器闭环矢量运行正常后財能进行后续的调试工作。

将控制方式改为闭环矢量控制;

将MF.K键设为点动键;

STOP键复位功能有效

3:将电机带上负载将F7-01设为3,按下MF.K键点动變频器内置制动单元,查看电机工作电流检查机械部分是否正常,如不正常则调整机械部件,直到运行顺畅

4:完成上面的工作后,開始进行其它参数调试:

设置加速时间(根据实际情况设定)

设置减速时间(根据实际情况设定)

过压失速增益可抑制减速过压报警

过鋶失速增益,如达不到快停要求可减少该值

以上为闭环矢量的控制方式,选择开环矢量时将F0-02设为0即可。