石油化工原料有哪些装置内的电缆沟应有防止可燃气体积聚

格式:DOC ? 页数:24页 ? 上传日期: 07:19:07 ? 浏览次数:37 ? ? 3000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}
9.1.1 当仅采用电源作为消防水泵房设備动力源时应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。
9.1.2 消防水泵房及其配电室应设消防应急照明照明鈳采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于30min
9.1.3 重要消防低压用电设备的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆
9.1.4 装置内的电缆沟应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电所、控制室嘚墙洞处应填实、密封。
9.1.5 距散发比空气重的可燃气体设备30m以内的电缆沟、电缆隧道应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施
9.1.6 在可能散发仳空气重的甲类气体装置内的电缆应采用阻燃型,并宜架空敷设
9.1 消防电源、配电及一般要求

9.1.4 某石油化工原料有哪些企业石油气车间压缩廠房内的电缆沟未填砂,裂解气通过电缆沟窜进配电室遇电火花而引起配电室爆炸事故后在电缆沟内填满了砂,并且将电缆沟通向配电室的孔洞密封住这类事故没有再发生过。某氮肥厂合成车间发生爆炸事故时与厂房相邻的地区总变电所墙被炸倒,因通向变电所的电纜沟未填砂爆炸发生时,气浪由地沟窜进变压器室将地沟盖板炸翻,站在盖板上的 3 人受伤某化工厂氮氢压缩机厂房外有盖的电缆沟,沟最低点排水管接到污水下水井内因压缩机段间分油罐的油水也排入污水井内,氢气串进电缆沟内由电火花引起电缆沟爆炸所以要求有防止可燃气体沉积和污水流渗沟内的措施。一般做法是:电缆沟填满砂沟盖用水泥抹死,管沟设有高出地坪的防水台以及加水封设施防止污水井可燃气体串进电缆沟内等。在电缆沟进入变配电所前设沉砂井井内黄砂下沉后再补充新砂,效果较好

本内容由消防资源网()提供,相关问题请加公众号cn00119留言反馈

}

我要回帖

更多关于 液化劲全压力式或半冷冻 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信