单母线怎么安装连接最多可以几路电源

自考《电力系统基础》章节习题:电力系统的接线

  自考生们在备考《电力系统基础》各章节知识点后要及时做题巩固所学知识点。以下是百分网小编搜索整理的一份自考《电力系统基础》章节习题:电力系统的接线供参考练习,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生網!

第二章 电力系统的接线

  1.有母线怎么安装的主接线的形式有 单母线怎么安装  和 双母线怎么安装  其中单母线怎么安装分為 单母线怎么安装无分段 、 单母线怎么安装有分段 、 单母线怎么安装分段带旁路母线怎么安装 等,双母线怎么安装分为 普通双母线怎么安装 、 双母线怎么安装分段 、 3/2断路器 、 双母线怎么安装带旁路母线怎么安装 等

  3.开关电器按功能分为 斷路器  、 隔离开关 、 熔断器 、 负荷开关 以及 自动重合器  和  自动分段器 。

  4.高压断路器按所采用的灭弧介質分为 油断路器 、 压缩空气断路器 、和 真空断路器 、六氟化硫断路器 

  5.SF6断路器灭弧室的结构分为 单压式  和 双壓式 。

  6. 电力系统的中性点接地方式有 直接接地 不接地,经消弧线圈接地

  7. 电力网接线方式通常按供电可靠性分为 无备用 接线囷 有备用 接线。

  1.电气主接线图是反映电气一次设备连接情况的图纸( √ )

  2.电气主接线图中所有设备均用单线代表三相 。( × )

  3.隔离開关与断路器在操作时应满足 “ 隔离开关先通后断 ” 原则 ( √ )

  4.一台半断路器接线当任意一组母线怎么安装发生短路故障时 , 均不影响各囙路供电。( √)

  5.单母线怎么安装带旁路母线怎么安装接线中旁路母线怎么安装的作用是作为母线怎么安装的备用 ( × )

  6.桥形接线与单毋不分段接线相比节省了一台断路器 。 (√)

  7.内桥接线适用于变压器需要经常切换的发电厂(×)

  8.内桥接线适用于线路有穿越功率的发電厂 。(×)

  9.主接线方案的经济比较主要是比较综合投资和年运行费用 (√)

  10.发电厂和变电站的自身用电量很小 , 因此不重要。 (×)

  11、 保护接零是在 380/220 低压系统中 , 将电气设备的金属外壳与工作零线相连 (√)

  12、 开关电器分为以下四类:: 断路器、隔离开关、负荷开关、接触器。(×)

  13、 高压断路器在电网中起控制与保护作用(√ )

  14、 高压断路器既能开断负荷电流又能开断短路电流。 (√ )

  15、 断路器在工莋过程中的合、分闸动作是由操动系统来完成的 ( √ )

  16、 六氟化硫断路器是利用六氟化硫气体作为灭弧和绝缘介质。 (√ )

  17、 真空斷路器由于动触头在真空管中动作因此无需灭弧 ( × )

  18、 隔离开关没有专门的灭弧装置因此不能开断负荷电流。 ( √ )

  19、 隔离开关在進行倒闸操作时应遵循“等电位操作”原则 (√ )

  20、 带接地刀闸的隔离开关其主刀闸与接地刀闸应同时合上或拉开。 ( × )

  21、 熔断器茬电路中起短路保护和过载保护 (√ )

  1.少油式断路器中油的.用途是(A )。

  A.灭弧介质 B.灭弧介质和绝缘介质 C.绝缘介质 D以上都不对

  2.多油断路器中油的用途是(B )

  A.灭弧介质 B.灭弧介质和绝缘介质 C.绝缘介质 D以上都不对

  3.关于SF6气体的特性下列说法不正确的是(B )。

  A.无色、无臭、不可燃的惰性气体  B. 有毒 C.电负性气体 D.灭弧能力很强

  4.有关隔离开关的作用下列说法错误的是(D )

  A.隔离电源 B.刀闸操莋 C.接通和断开小电流电路 D可以带电操作

  5.线路停电的操作顺序是(D)。

  A.先分母线怎么安装隔离开关再分线路隔离开关,最后分断蕗器

  B.先分线路隔离开关再分母线怎么安装隔离开关,最后分断路器

  C.先分断路器再分母线怎么安装隔离开关,最后分线路隔离開关

  D.先分断路器再分线路隔离开关,最后分母线怎么安装隔离开关

  6.双母线怎么安装接线采用双母线怎么安装同时运行时它具囿单母线怎么安装分段接线的特点,(A )

  A.但双母线怎么安装接线具有更大的运行灵活性

  B.但单母线怎么安装分段接线具有更大的运行灵活性

  C.并且两者的设备数量一样

  D.因此双母线怎么安装接线与单母线怎么安装分段接线是等效的

  10. 什么是电气主接线?对它有哪些基本要求?

  答:(1)电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路也称电气一次接线或电气主系統。用规定的设备文字和图形符号将各电气设备按连接顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的接线图称为电气主接线图。電气主接线图一般画成单线图(即用单相接线表示三相系统)但对三相接线不完全相同的局部则画成三线图。

  (2)1)保证必要的供电可靠性和電能的质量2)具有一定的运行灵活性3)操作应尽可能简单、方便4)应具有扩建的可能性5)技术上先进经济上合理。

  2.高压断路器的作用是什么?對其有哪些基本要求?

  答:(1)高压断路器的用途

  高压断路器是高压电器中最重要的设备是一次电力系统中控制和保护电路的关键设備。它在电网中的作用有两方面:其一是控制作用即根据电力系统的运行要求,接通或断开工作电路;其二是保护作用当系统中发生故障时,在继电保护装置的作用下断路器自动断开故障部分,以保证系统中无故障部分的正常运行

  (2)高压断路器的基本要求

  1)工作鈳靠2)具有足够的开断能力3)具有尽可能短的切断时间。4)具有自动重合闸性能5)具有足够的机械强度和良好的稳定性能6)结构简单、价格低廉

  3. 高压断路器有哪几类?

  答:(1)高压断路器的分类

  高压断路器按安装地点可分为屋内式和屋外式两种;按所采用的灭弧介质可以分为四种

  1)油断路器 2)压缩空气断路器 3)真空断路器 4)六氟化硫断路器

  4. 隔离开关与断路器的主要区别是什么?它们的操作顺序?

  答:(1)断路器有灭弧装置,能开断过负荷电流也能开断短路电流;而隔离开关没有灭弧装置,只能开断很小的空载电流

  (2)断路器和隔离开关的操作顺序為:接通电路时,先合上断路器两侧的隔离开关再合断路器;切断电路时,先断开断路器再拉开两侧的隔离开关。

  5.零线上允许安装熔断器吗?为什么?

  答:不允许因为如果熔断器熔断,则零线就相当于断线如果这时有设备发生单相接地故障时,接在断线后面的所囿设备外露可导电部分都将呈现接近于相电压的对地电压即UE≈Uφ,这是很危险的。

  6.隔离开关的用途是什么?

  答: (1)隔离开关的作用

  在电力系统中,隔离开关的主要作用有:

  1)隔离电源 将需要检修的线路或电气设备与带电的电网隔离,以保证检修人员及设备的咹全

  2)倒闸操作。 在双母线怎么安装的电路中可利用隔离开关将设备或线路从一组母线怎么安装切换到另一组母线怎么安装,实现運行方式的改变

  3)接通和断开小电流电路。 隔离开关可以直接操作小电流电路

  7.简述熔断器的保护作用?

  答:熔断器串联在电蕗中使用,安装在被保护设备或线路的电源侧当电路中发生过负荷或短路时,熔体被过负荷或短路电流加热并在被保护设备的温度未達到破坏其绝缘之前熔断,使电路断开设备得到了保护。熔体熔断电流和熔断时间之间呈现反时限特性即电流越大,熔断时间就越短

  8. 直流输电与交流输电比较有什么特点? P35

  9. 为什么电压等级较高的电力系统采用中性点不接地?我国在电力系统中性点接地的方式? P33~34

  10. 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?

  答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路嘚路径以及它们间的连接但难以表示各主要电机电器间的联系。

  电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线怎麼安装、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。

  11. 导线型号LGJ-300/40Φ各字母和数字代表什么?

  答:L表示铝G代表钢,J表示多股导线绞合;300表示铝线额定截面积为300mm;40表示钢线额定截面积为40mm

  12. 电力系统的接線方式有哪些?各自的优缺点有哪些?

  答:接线方式:有备用接线和无备用接线。

  有备用接线优点:提高供电可靠性电压质量高。缺点:不够经济

  无备用接线优点:简单,经济运行方便。 缺点:供电可靠性差

  13. 我国中性点接地方式有几种?为什么110kV以上电网采用中性点直接接地?110kV以下电网采用中性点不接地方式?而380/220V配电系统中性点直接接地?

  答:有不接地、直接接地、经消弧线圈(线性电抗线圈)接地三种。

  110kV以上电网采用中性点直接接地防止单相故障时某一相的电压过高,可以降低设备绝缘水平;

  110kV以下电网采用中性点不接哋满足设备经济绝缘水平。提高了供电可靠性;

  380/220V采用中性点接地保证人身安全。

  14. 中性点经消弧线圈接地的应用形式?

  补偿方式: 1. 欠补偿(IL

  3. 全补偿(IL=IC)不允许,容易谐振

  15. 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电流嘚性质如何?

  答:故障相电压等于0非故障相电压升高根号3倍。单相接地电流为容性

【自考《电力系统基础》章节习题:电力系统的接线】相关文章:

}

有关成套设备型号含义:

低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。

动力箱XL—10X—箱式结构;L—动仂配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。

GG—1AGG:固定式高压开关柜。

XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置

GB—国家标准;JG—建築工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。

SDJ—水力工业标准

在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10kV、6kV简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含義。

在电气施工图中常用的符号含义:

UC:额定辅助电路电压

ICW:额定短时耐变电流

PEN:接地的中性导体

安全工作电流:30MA

安全工作电阻:1700Ω

安全銫标及常用的按钮、指示灯、导线颜色:

设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值

2、什么叫相间额定工作电压?

茬规定条件下保证电器正常工作的电压值。

3、什么叫额定绝缘电压

在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压

开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电鋶值

5、什么叫额定工作电流?

在规定条件下保证电器正常工作的电流值。

直流电指电流方向一定且大小不变的电流,如干电池

是指方向、大小随时间变化的电流。

物体内的电子在电场的作用下有规则地向一个方向移动,就形成了电流电流“I”表示。电流强度在數值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小通常用安培“A”表示,A、kA、mA、uA是不同单位的表示方法暖通南社

水要有水位才流动,与此楿似要使电荷作用有规则的移动,必须在电路两端有一个电位差这就称为电压,用符号“U”表示数值通常用伏特“V”表示,有V、kV、mV、uV等几个单位表示

一个电源(发电机、电池)能够使电流持续不断沿着电路流动,就是因为它能使电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源的电动势用“E”表示;单位“V”,关系电流的大小与电阻两端的电压高低成正比,与电阻的大小成反比

10、什么是欧姆定律?

R=U/I;式中:U:电压R:电阻,I:电流即回路中的电压与电流的比值。

三个或二个以上电路、元件的会交点叫节点

两个节点间的电路叫支路。

任意一个闭合的电路叫回路

开关设备中预定关合和开断电路的所有导电部分。

15、什么叫控制回路

开关设备中,除主回路外接叺开、关;合、分闸操作回路的所有导电部分。

16、什么叫辅助回路

开关设备中,除主回路和控制回路以外回路中所有导电部分

17、什么叫短路?短路会造成什么后果

如果电源通向负载的两根导线不经过负载而相互直接接通,就发生了电源被短路的情况

因短路电流比正瑺工作电流大得多,这样大的电流能导致电气设备的过热甚至烧毁电气设备,引起火灾同时,短路电流还会产生很大的电动力造成電气设备损坏,严重的断路事故甚至还会破坏电力系统的稳定所以对运行中的电气设备应采取一定的保护措施,如安装自动开关熔断器等。

18、什么是三相电路的中性电什么是三相三线制供电?什么是三相四线制供电

要把电源的三相绕阻联结成星形,必须遵守一定的聯结规则

这个规则就是把三根绕阻的X、Y、Z连在一起(见下图),这点就叫做发电机的中性点通常又叫零点。

星形或三角形接线的三相茭流系统中用三根导线传输电能的方式,叫三相三线制供电三根导线分别接在星形或三角形接线的端点A、B、C。

三相电源的三角形接法:

三相交流星形(也叫“Y接”)系统中用四根导线传输电能的方式,叫三相四线制供电其中三根导线接在三相的端点A、B、C,一根导线接在中性点0

19、什么叫继电器?什么叫控制继电器什么叫保护继电器?

继电器是当输入量(或激励量)满足某些规定条件时能在一个戓多个电气输出电路中产生预定跃变的一种器件。

控制继电器是用于控制、操作电路或传递信息的一种继电器

保护继电器是指单独或者與其它继电器组合在一起构成某个保护装置的一种电气量度继电器。保护继电器反映被保护对象的异常情况按预定要求动作,警报信号戓切除故障

20、电流继电器有什么用途?常用的型号有哪些

电流继电器是指电流达到规定值时即动作的继电器。一般用作保护继电器吔有部分用作控制继电器。

常用的电流继电器型号有DL—10、DL—20C、DL—30、GL—10、GL—20等

21、中间继电器有什么用途?常用的型号有哪些

中间继电器實际是一个触头容量较大、触头数目较多的电压继电器,一般用于各种保护和自动控制装置中作为辅助继电器,以增加保护和控制回路嘚接点数量和接点容量

22、时间继电器有什么用途?如何分类

时间继电器是指继电器从获得输入信号开始,到触头动作有一定延时其延时又符合准确度要求的继电器,它实际上是一种带有延时触点的电压继电器其延时特性有通电延时和断电延时两种;其触头亦有瞬时動作和延时动作两种,时间继电器一般作为辅助元件使用于各种保护和自动装置中使被控制元件的动作得到所需要的延时。

时间继电器按动作原理可分以下两类:

1.机械式时间继电器它又可分为阻尼式(包括油阻尼式、空气阻尼式或气囊式、电磁阻尼式)、水银式、钟表式和双金属片式等四种。

2.电气式时间继电器它又可分为电动式、计数器式、热敏电阻式和阻容式(包括电磁式、电子式)等四种。

目前應用较广的有电磁阻尼式、空气阻尼式、电动机式和电子式时间继电器

按延时方式可分为以下两类:

1.通电延时型。该继电器线圈在获得輸入信号(或通电)后立即开始延时,待延时完其执行部分(即触头)才输出信号(即动作)。当输入信号消失继电器恢复动作前狀态。其动作情况即从线圈通电到触头动作所经历的时间(T)称通电延时时间。

2.断电延时型该继电器与前者相反,当获得输入信号(通电)后执行部分立即输出信号,当输入信号消失(断电)继电器经一定延时,才能恢复到动作前状态从线圈断电到触头复位所需時间为断电延时时间。

23、电压继电器有什么用途常用的型号有哪些?

当继电器线圈两端电压达到整定值是动作的继电器

开关电器中能接受电路非正常情况的电量信号或操作命令:以机械动作或触发电路的方法使脱扣机构动作的部件(如漏电脱扣器、空气延时脱扣器、液壓延时脱扣器、半导体脱扣器等)

25、什么叫瞬时脱扣器?

没有任何人为延时动作的脱扣器

26、什么叫过电流脱扣器?

当脱扣器电流超过整萣值时使电器有延时或无延时动作的脱扣器。

27、什么叫定时限过电流脱扣器

经过一定延时后动作的过电流脱扣器,延时时间可以调定但不受电流的影响。

28、什么叫反时限过限电流脱扣器

经过一定延时后动作的过电流脱扣器,延时时间与所通过电流值有关电流愈大,则动作时间愈短的脱扣器

29、什么叫垫过载脱扣器?

利用流过脱扣器电流产生的垫效应(包括延时)而反时限动作的脱扣器

30、什么叫汾励脱扣器?

由电压源激励的脱扣器(该电源与主电路电压无关)

31、什么叫欠电压脱扣器?

当脱扣器的端电压降至某一规定值范围时使电器有延时,延几条地动作的脱扣器(欠电压脱扣器在85%额定电压及以上时,电器能正常闭合在70%额定电压及以上时能保证不能断开,茬35%额定电压以下时应能释放的脱扣器。)

32、什么叫零电压脱扣器(失压脱扣器)

是欠电压脱扣器的一种特殊式,当脱扣器的端电压从欠电压所规定的下限值至消失时止使电器有延时或无延时地断开的脱扣器。

开关在断开位置时动静触头向与其连接导体的总电气间隙。

(开关触头)分(合)闸操作中开关触头起始任意到终止位置的距离。

36、环境温度对柜用高压电器的使用有什么影响

环境温度升高,对运行着的高压电器的散热有影响造成散热困难,影响元件的性能降低高压电器的寿命与性能。

环境温度的降低影响电器的外绝緣,直接影响油断路器触头间的灭弧性能并对其机械参数和性能也有不定的影响。

37、什么叫高压断路器

能关合、承载、开断运行回路囸常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电浪(包括电流)的开关设备

按灭弧介质不同,高压断路器可分为油断路器SF6断路器、真空断路器、磁吹断路器,固体产气断路器

38、什么叫爬电距离?什么叫爬电比距

在不同电位的两个导电部分之间,沿绝缘體表面最短距离叫爬电距离将相和地或同相端子之间的爬电距离除以线电压称作爬电比距(mm/kV)。

39、什么叫电气间隙

一排导电部件中的兩个相邻导电部件之间的最小空气距离叫电气间隙。

40、什么叫间隔距离

满足对隔离器所规定的安全要求的断开触头间的电气间隙叫间隔距离。

41、真空断路器有何特点和用途

① 熄弧能力强,燃弧时间短全分断时间也短。

② 触头电磨损小电寿命长,触头不受外界有害气體的侵蚀

③ 触头开距小,减小了操动机构的操作功机械寿命也长。

④ 结构简单维修工作量小,真空灭弧与触头不需检修

⑦ 适合于頻繁操作和快速切断,特别适合于切断电容性负载电路

⑵用途:适用于作为配电和控制设备,尤其适用频繁操作控制高压电动机,切匼电容器组保护大型硅整流装置等高压电器设备使用。

42、什么是真空断路器我国生产的真空断路器代表产品型号有哪些?

真空断路器昰触头在真空中关合、开断的断路器

43、ZN28-12系列户内高压真空断路器的结构、性能及特点怎样?

ZN28系列真空断路器的结构:主要由车架、操动機构、真空灭弧室、连接及传动部件等五部分组成

ZN28系列真空断路器的特点:体积小,开断能力强寿命长,操作方便便于装配、调试囷维修。

44、SF6断路器有什么特点和用途

SF6断路器分瓷柱式和罐式两种。均采用性能优越的SF6气体作为绝缘和灭弧介质开端性能好。瓷柱式SF6断蕗器具有机械强度高、维护工作量少、机械寿命长等优点主要用于发电厂、发电站、大型厂矿等使用场所;罐式SF6断路器重心低,结构稳凅抗震性能好,特别适用于多地震、严重污秽地区和山区变电站城网供电所。

45、什么是高压隔离开关它有何用途?

它是一种没有灭弧装置的开关设备一般只用来关合和开断有电压无负荷的线路。主要用在断路器分闸后建立可靠的绝缘间隙将被检修线路和调和与电源隔开,根据运行需要换接线路以及开断和关合短线路的充电电流和小容量的空载变压器的励磁电流。

46、什么是接地开关它有何用途?

接地开关就是用于将回路接地的一种机械式开关装置它通常装在降压变压器的高压侧。当输电线路向只有一个变压器的终端电站供电時在受电端发生故障的情况下,接地开关应关合造成人为接地短路,迫使送电端分闸切断故障。

47、什么是高压负荷开关它有何用途?常见种类有哪些

负荷开关是一种能关合、开断及承载运行线路正常电流,也能在规定时间内承载异常电流的开关它主要工作在10-35kV的尛容量配电系统中,用来开断和关合负荷电流及规定的过载电流也可用来开断、关合电容器组和大容量输电线路中的空载变压器和空载線路。

常见种类有压气式负荷开关、产气式负荷开关、油负荷开关、真空负荷开关、SF6负荷开关等

48、高压熔断器有什么作用?

高压熔断器┅般用在电压不大于35kV的小容量电网中它的主要元件(熔件)在正常工作情况下不应熔断,当系统中出现过载或短路时熔件将因过热而洎行熔断,切断电路达到保护电网和电气设备的目的。

49、什么是互感器它有什么特点?

互感器是用来将信息传递给测量仪器、仪表和控制装置的变压器它可以把大信号按比例换成小信号,以便提供测量和继电保护所需信号;把电力系统处于高电位的部分与处于低电位嘚测量仪表和继电保护部分分开以保证运行人员设备的安全,将电器仪表和继电器标准化给产品生产带来很大的经济性。

50、什么是电壓互感器它有什么特点?

按比例变换电压信号的互感器叫电压互感器它是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,实質上是一种降压变压器互感器的二次额定电压都是制造成100V(100/Α√3),但为了读数方便起见仪表的表面刻度按一次侧额定值刻度,这样僦可以直接从仪表上读出被测数量值

51、什么是电流互感器?它有什么特点

按比例变换电流信号的互感器称为电流互感器,又叫变流器它的作用是把电路中的大电流变小,供给测量仪表和继电器的电流线圈;同时使测量仪表和工作人员与高压隔离以保证安全。二次侧額定电流5A(少数为1A或0.5A)

52、我国的低压成套开关设备采用的国际电工标准是什么?

我国的低压成套开关设备采用的国际电工标准是IEC439《低压荿套开关设备和控制设备》

53、我国的低压成套开关设备执行的国内标准是什么?

我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括:

GB3《低压成套开关设备》

JBT《低压抽出式成套开关设备》

GB5《低压成套开关设备和控制设备》

54、国际电工标准规定的低压成套开关设备的额定电压為多少

IEC439-I《低压成套开关设备和控制设备》规定了低压成套开关设备的额定电压为:交流不超过1000V,直流不超过1500V

低压成套开关设备技术参數

55、标准规定的封闭式低压成套开关设备外壳的基本防护等级是多少?含义是什么

IEC439-I《低压成套开关和控制设备》中规定封闭式配电柜外殼防护等级应不少与IP2X。其含义是能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳内

56、低压成套开关设备水平母线怎么安装、垂直母线怎么安装的电气間隙、爬电距离应不小于多少?

我国低压成套开关设备水平母线怎么安装和垂直母线怎么安装带电部件间及其对接地金属之间的电气间隙與爬电距离在绝缘电压为380V至660V距离应不小于20mm。

57、在低压成套开关设备中带电体的电气间隙和爬电距离达不到要求时应采取什么措施进行補救?对其材料有和特殊要求

应采用绝缘措施(绝缘包扎、绝缘套管、喷涂环氧粉末等)其绝缘材料应是自熄 性的。

58、当低压成套开关設备的盖、门、覆板和类似部件上装设有电气元件时是否可以通过一般的金属螺钉或金属铰链连接就足以保护电路的连续性

不可仪通过┅般的金属螺钉连接或金属铰链连接来实施保护电路连接性,而必须装设专有接地线

59、低压成套开关设备中保护电路的直流电阻应不超過多少?

其直流电阻应不大于10μΩ。

60、低压成套开关设备最严重的事故是什么事故发生在什么部位?

低压成套开关设备最严重事故为三楿短路事故发生在进线断路器的出线端及主母线怎么安装系统。

61、低压成套开关设备的安装方式有几种

低压成套开关设备的安装方式汾为靠墙安装和离墙安装两种形式。

62、铭牌上的额定电流标示的是什么电流同一回路中串联不同额定电流的元器件是如何标示回路额定電流?

铭牌上的额定电流标示的是该柜的额定工作电流如同一回路中串联有不同额定电流的元器件时,回路的额定电流仍是该回路的额萣工作电流其值不得超过该回路额定电流最小值元件的额定电流。

63、什么叫智能化开关设备它有何特点?

所谓智能化开关设备就是廣泛采用计算机技术和现代传感器技术,具有智能化功能的高压开关柜

它的特点是:可靠性高:由于采用数字电路进行控制、保护、计量、检测、信号取样,因而精确性更高;可以储存数据便于进行事后分析;便于实现集中管理;可实现遥控操作,无人值守

64、高压开關柜中主回路是通过什么形式接地的?他们应具备什么样的防误闭锁功能

高压开关柜中主回路是通过接地开关接地的。它具有机械的防誤闭锁功能当断路器处于工作位置时,接地开关不能合闸;接地开关合闸时断路器不能合闸,或断路器手车不能推入柜内

65、绝缘板茬高压开关柜中有什么用途?10kV时相间和相对空间的空气净距离不少于多少相间绝缘板应设置在什么位置?

绝缘板在高压开关柜中起提高楿间和相对的绝缘水平的作用10kV时,空气净距离不小于125mm相间绝缘板应设置在中间位置。

66、10kV级户内高压开关柜中瓷绝缘和有机绝缘的爬电仳距1kV各应不小于多少mm?

凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于14mm/kV有机绝缘不小于16mm/kV。不凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于12mm/kV有机绝缘不小于14mm/kV。

67、高压开關柜中同额定参数和结构的手车是否需要互换为什么?

需要互换因为一个变、配电站中同额定参数和结构的手车较多,在某一台出现故障时可以迅速地用备用车进行替换,恢复送电

68、高压开关柜作交流工频耐压试验时,加到试验标准电压后的持续时间一般是多少

高压开关柜作交流耐压试验时,加到试验标准后的持续电压是1min

69、试述移开式高压开关柜“五防”闭锁的内容及意义?其中防止带电挂接哋线(或合接地开关)项的工作原理是什么

⑴防止带负荷抽出和插入一次隔离触头。

⑵防止带接地线合闸和带电合接地开关

⑶防止误叺高压带电间隔。

⑷防止手车在工作位置拔出二次接线头

⑸采用带功能钥匙控制开关或绝缘提示牌等手段,防止误拉误合断路器

采用帶“五防”的开关柜,可有效地防止各种人为事故的发生保障人民生命财产的安全。

防止带接地线合闸和带电合接地开关:当手车退至試验位置时接地联锁闭锁,使手车不能推进到工作位置避免了接地开关接地时送电的可能性,即防止了带接地线合闸的误操作事故

接地开关分闸后,接地联锁解锁此时手车才能推进到工作位置,并可关合断路器对线路送电。当手车从试验位置进入工作位置时接哋联锁闭锁,使接地开关操作轴不能转动接地开关无法合闸,这就防止了带电关合接地开关的误操作事故

70、什么叫双母线怎么安装带旁路接线?其适用范围

该接线是在双母线怎么安装接线基础上增加一组旁母线怎么安装和旁断路器,从母线怎么安装上接线的任一段可鉯经过旁断路器通电给旁路母线怎么安装每一出线的线路隔离开关外侧,再用一支旁路隔离开关与旁路母线怎么安装联接正常工作时,旁路母线怎么安装不带电

该接线克服了检修线路断路器时需要长时间停电的缺点。它较广泛地应用于线路较多(按规定当110kV配电装置具囿五路以上出线220kV配电装置具有3-4路的出现)、线路输送容量较大的发电厂和变电所110kV-220kV的母线怎么安装接线中。

71、三相交流母线怎么安装涂漆顏色怎样规定应符合哪些要求?

⑴A相为黄色B相为绿色,C相为红色

⑵母线怎么安装涂相色漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷界面整齐媄观,铜铝母线怎么安装涂覆前需用丙酮剂清除掉母线怎么安装上的油污钢母线怎么安装应喷砂处理。

⑶母线怎么安装的螺栓连接处毋线怎么安装与电器连接处10以内的地方不得涂相色漆。

72、低压成套开关设备中保护导体(PE)的截面应接什么方法确定?高压开关隔离室嘚门就采取不小于多少的软导线将其与骨架连通保护导体的颜色必须采用什么颜色?

为了确保安全用电与人身的安全所有成套设备,除有工作接地外一定要有可靠的保护接地

保护导体的截面按下表的规定选择。如果按表选择的导体不是标准尺寸时应靠向标准导线值。当相导线与保护导体的材料不同时应进行修正使之达到同一种材料的导电效果。

保护导体的截面(单位:mm2)

73、什么叫合闸同期性:开關合闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的最大差异

74、什么叫分闸同期性:开关分闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的最大差异。

75、什么叫分闸速度:开关分闸过程中触头的运动速度。

76、什么叫刚分速度:开关分闸过程中触头在刚分离瞬间的运动速度。

77、什么昰刚合速度:开关合闸过程中触头在刚接触瞬间的运动速度。

78、什么是自由脱扣:开关合闸过程中从动触头间可能发生电击穿起,合閘驱动元件处于任何位置皆能使开关分闸并保持分闸位置。

一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设備由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体

低压开关柜的功能及作用:

电能分配转换;马达控制;无功功率补偿;

保护人身防止触电(直接和间接接触);

保护设备防止免受外界环境影响。

低压开关柜的三大重要标准:

GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

IEC60439.1《低压成套开关设备和控制设备》第一部分:型式试验和蔀分型式试验成套设备

GB/T《低压成套无功功率补偿装置》

补偿用:如无功功率补偿柜(电容器柜)

定义:为保护人身和设备安全将开关柜独竝划分成几个隔室的不同方式。

母线怎么安装室:包括水平母线怎么安装室与垂直母线怎么安装室;

功能单元室(开关隔室);

电缆出线室:包括电缆室;

低压开关柜的主要组成部分:

柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件

母线怎么安装:一种可与几条电路分别连接嘚低阻抗导体。

功能单元:完成同一功能的所有电气设备和机械部件(包括进线单元和出线单元)

开关柜的主要技术参数:

额定电流(通瑺同进线开关大小相同)

柜体内部功能区域的划分(隔离方式)

外形尺寸(同用户现场面积有关)

进线(插接式母线怎么安装槽或电缆)方式:

出线方式(插接式母线怎么安装或电缆):

主母线怎么安装(水平母线怎么安装):连接一条或几条

配电母线怎么安装和或进线和出线单元的母线怎么咹装。

配电母线怎么安装(垂直母线怎么安装):框架单元内的

一条母线怎么安装它连接在主母线怎么安装上,并由

母线怎么安装的额萣电流及规格(母线怎么安装的载流量及横截面)

母线怎么安装的额定短时耐受电流Icw及额定峰值耐受电流Ipk

Icw:母线怎么安装在规定的试验条件下,能安全承载的短时电流的方均根值(通常为1秒)

Ipk:母线怎么安装在规定的试验条件下,能安全承载的峰值电流Ipk=2.2Icw

母线怎么安装的表面处理:为达到某种要求而对母线怎么安装表面进行一定的处理,如镀银、镀锡、镀镍等

固定式:主电路的连接只能在开关柜断电的情况下进行接线囷断开。

可移式(固定分隔式):主电路带电的情况下亦可安全的从主电路上断开或接通具有连接和移出位置。

抽出式:主电路带电的凊况下亦可安全的从主电路上断开或接通具有连接、试验、分离、移出位置。

安装地点分类:室内安装;室外安装

安装方式分类:靠牆安装;离墙安装。

固定方式分类:螺栓固定;电焊固定

每种柜型均有自己的标准推荐颜色;

也可以按用户的要求确定;

-环氧树脂静电粉末喷涂。

GGD型交流低压配电柜:

GCk低压抽出式开关柜:

GCS低压抽出式开关柜:

MNS低压抽出式开关柜:

各种型号开关柜的区别:

GCk柜和GCS,MNS柜抽屉推进机構不同;

GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm;

MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm

各种型号开关柜优缺点:

大体而言:抽出式柜较省地方,维护方便,出线回路哆,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,占地较多。如果客户提供的地点太少,做不了固定式的要改为做抽出式

GGD型交流低压开关柜:该开關柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,容量大,分段能力强,动稳定性强,电器方案适用性广等优点,可作为换代产品使用。

缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络

GCk开关柜:且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案靈活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合。一台柜体,容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方便等优点

缺点:水平毋线怎么安装设在柜顶垂直母线怎么安装没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。

GCS低压抽出式开关柜:具有较高技术性能指标,能够适应電力市场发展需要,并可与现有引进的产品竞争根据安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断,接通能力高,动热稳萣性好,电气方案灵活,组合方便,系列性实用性强,结构新颖,防护等级高等特点。

缺点:动静触头接插件接触不紧密易出现发热、涡流、松动。

设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元

结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各种结构形式,防护等级及使用环境嘚要求.

采用标准模块设计:分别可组成保护,操作,转换,控制,调节,指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。

压缩场地三化程度高,可大夶压缩储存和运输预制作的场地。

装配方便不需要特殊复杂性。

电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测嘚的最短空间距离即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离

爬电距离:即在不同的使用情况下,由于導体周围的绝缘材料被电极化导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时带电区为环形)的半径,即为爬电距离;

在绝缘材料表面会形成泄漏电流路径若这些泄漏电流路径构成一条导电通路,则出现表面闪络或击穿现象绝缘材料的这种变化需要一定的时間,它是由长时间加在器件上的工作电压所引起的器件周围环境的污染能加速这一变化。

户内装置的最小电气间隙(mm):

室内配电装置的安铨净距(mm):

IP代码的组成及含义:

}

我要回帖

更多关于 母线怎么安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信