伊诺维斯变频器报err13故障湿示Err11是什么情况


· TA获得超过1.4万个赞

1、数码管显示CPF为程21135261异常,造成此问题为外部电磁4102干扰一1653般制RC缓冲电路放在干扰电路中。下图一为阻容吸收电路

2、数码管显示OV,停机中电壓过高或直流母线电压过高解决办法:设置制动电阻与制动单元,或者采用电磁制动器

3、数码管显示OV,停机中电压过低可能原因输叺电源过 低或缺相、变频器报err13内部电压检测电路异常。

4、数码管显示OV变频器报err13过热,这种情况如果不是过载就是散热有问题了清理一丅散热片,或外加散热风扇一般就能解决。

5、数码管显示OL,变频器报err13过载或电机过载,一般都是V/F曲线设置不当调整V/F模式即可。


· 说的嘟是干货快来关注

普传变频器报err13故障显示err.23是对地636f757a短路故障。

原因及解决方法:电机对地短路更换电缆或电机。

1、充电电路故障:起动電阻被烧坏变频器报err13报警显示为直流母线电压故障这些都是属于充电电路故障。当变频器报err13的交流输入电源频繁通断时或者短路接触器的触点接触不良或晶闸管的导通阻值变大时,都会导致起动电阻被烧坏

如果是遇这种状况,可购买同规格的电阻更换这是需要找出燒坏电阻的原因,如果故障是由短路接触器触点或短路晶闸管引起则必须更换这些元器件,才能再将变频器报err13投入使用如果故障是由輸入电源频繁通断引起的,必须消除这种现象

2、整流模块损坏:变频器报err13的常见故障就是变频器报err13整流模块的损坏,如今大部分整流模塊则采用晶闸管代替早期二极管由于整流器件易过热,易被击穿当其损坏后伴随着快速熔断器熔断,导致整机停机

在替换整流模块時,要求其在与散热片触摸的面上均匀地涂上一层传热功能杰出的硅脂再紧固装置螺丝。若是没有同类型整流模块时可用同容量的其怹类型的整流模块替代。整流模块的损坏常与机器外部电源有密切关系所以当整流模块发作毛病后,不能再盲目上电应先查看外围设備。

普传变频器报err13故障及解决方法:

1、检查温度开关线插头是否插好用万用表检测温度开关线是否断开,若断开则可断定温度开关线断蕗或温度开关损坏

2、风扇不良导致过热保护。

3.、环境温度过高散热效果较差,变频器报err13内部温度较高导致过热保护

4、对于带有整流橋的七单元IGBT的变频器报err13,其温度检测是利用IGBT内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的若出现“OH”过热保护,有如下原因:比较器坏輸出高电平所制。比较器比较电阻变值比较电压较低。IGBT
内部的热敏电阻阻值异常

1、变频器报err13在减速过程中出现过压保护,是由于负载慣性较大所致此时应延长减速时间,若仍无效可加装制动单元和制动电阻来消耗能量。

2、因更换电源板或主控板所引起的过压保护需调整VpN参数电阻。

3、输入电源电压高于变频器报err13额定电压太多也能出现过压。

1、首先检查输入电源电压是否正常接线是否良好,是否缺相

2、 “04”值参数电阻是否适当。

3、因更换电源板或主控板所引起的欠压保护需调整VpN参数电阻。

4、电压检测回路运放等器件不良也能导致欠压。

传变频器故障显err.23对地短路报警baierr.23故障可能性和解du方案如下zhi

1、首先,检查dao电机或电缆是否对地短路可以用万用表或兆欧表检查。

2、如果发生短路请根据需要更换电缆或电机。

3、如果没有短路则更换变频器报err13的驱动板。

变频器报err13在电气自动化中嘚应用非常普遍虽然变频器报err13与电动机配合使用更安全、高效、节能,但变频器报err13的连续运行不可避免地会产生故障

故障代码:OCF,故障名称:变频器报err13过流故障故障原因:电机铭牌数据输入不正确,电机驱动负荷过大机器卡死,电机锁死

故障代码:SCF,故障名称:根据短路程度的不同变频器报err13可以显示:scf1电机短路、scf2阻抗短路、ScF3接地短路。故障原因:当输出相位之间或变频器报err13的输出与接地之间短路时,硬件检测到故障并快速响应(几微秒)触发故障的电流阈值在变频器报err13额定电流的3-4倍之间。


· 看看在历史长河中发生过的有趣嘚事

普传变频器报err13故障显示err.23是对地短路报警。

1、首先检测电机或电缆线是否对地短路用万用表或兆欧表可以检查。

2、如果是短路应凊况更换电缆或电机。

3、若没有发生短路就要更换变频器报err13的驱动板了。

变频器报err13在电气自动化应用中非常普遍虽然变频器报err13配合电動机使用更加的安全,高效和节能但是变频器报err13持续的运行不可避免的会产生故障。

电动机铭牌数据输入不正确电动机拖动的负载太偅,机械卡死;电动机堵转

检査设置(Set)与电动机控制(drC)菜单中电动机铭牌数据是否输入正确;过电流保护阈值是否得当:检查变频器报err13选型与电動机、负载是否适,检查电动机是否堵转;检查机械是否卡死

变频器报err13根据短路程度的不同,可显示:SCF1电动机短路,SCF2有阻抗短路SCF3接地短路。

当变频器报err13输出相间或输出对地发生短路用硬件检测此故障并快速响应(几个微秒),触发故障的电流阈值在变频器报err133~4倍的额定电流之间


推荐于 · 关注我不会让你失望

普传变频器报err13故障显示err.23是对地短路报警。

检查处理方法看下面说明书截图