多半是正常现象跟电控的数据采集控制有关主要是保证整机运转正常,但是如果是长期不运转还是要叫维修工上来跟好他的工作才行,毕竟厂家是要付维修费给他的他要做好財行!
再检查下风机电容 在查电机的好坏 "压缩机有吱吱声" 我有点晕 难道里面住了老鼠 哈哈 应该是嗡嗡声 象住了一群蜜蜂 才对呀 哈哈哈
2013级 物理与电气工程学院 电气工程及其自动化
可运转了几分钟后发dao现室外机风扇专不转了但压缩机属还是在工作的-----室外机也有一颗冷凝器热敏电阻 来检测室外机冷凝器温度、当温度过冷时就启动风扇散冷、、温度过高时关闭室外机风扇保证压缩机散热.
空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制嘚过程一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统末端装置則负责利用输配来的冷热量,具体处理空气使目标环境的空气参数达到要求。
我试用了一zhi下开机制热dao高风的模式也好象内没啥风----------当室内机盘管热敏电容阻感觉到盘管蒸发器温度不够自动改变风机转速来提高吹出的温度
可运转了几分钟后发现室外机風扇不转了,但压缩机还是在工作的-----室外机也有一颗冷凝器热敏电阻 来检测室外机冷凝器温度、当温度过冷时就启动风扇散冷、、温度过高时关闭室外机风扇保证压缩机散热
如果室外机风机停了后15---20分钟不会再启动哪就是 故障
本回答被提问者和网友采纳
下载百度知道APP抢鲜体驗
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
下载百度知噵APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
机还是空调启动压缩机就
般空調启动压缩机就不工作,就有可能是压缩机启动电容坏了一般换一个就可以了。如果是压缩机是先工作一段
确定电源电压是否稳定(200V-240V之間)2
是否有脏东西堵塞冷凝器
5室外环境温度过高(超过35度以上)等都会引起内外风机正常转动,压缩机停机故障的