为啥电器在一个漏电开关跳闸处理方法上用电跳闸,而在另一漏电开关跳闸处理方法上不跳闸,(空调,冰箱,热水器)

原标题:漏电开关跳闸处理方法保护器经常跳闸原因和处理方法!

漏电开关跳闸处理方法保护器跳闸是生活中比较常见的一件事很多人对漏电开关跳闸处理方法保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文就详细的告诉了大家漏电开关跳闸处理方法保护器跳闸的原因

漏电开关跳闸处理方法保护器的主要部件是个磁环感应器,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈在磁环上还有个次级线圈。当同一相的火线和零线在正瑺工作时电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压如果某一线有漏电开关跳闸处理方法,或未接零线在磁环中通过的吙线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通在次级线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸

下面是单相线路的示意图,三相或三相四线线路的原理相同

如果漏电开关跳闸处理方法保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长往往会导致接线柱发熱、氧化,使电线绝缘层被烧焦并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电开关跳闸处理方法保护器跳闸

2、漏电开关跳闸处理方法保护器本身有问题

用户在购买漏电开关跳闸处理方法保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电开关跳闸处理方法保护器,这样往往得不偿失

3、漏电开关跳闸处理方法保护器与负载不匹配

随着家用電器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电开关跳闸处理方法保护器的额定电流造成漏电开关跳闸处理方法保护器跳閘。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用一般只要重新换一只匹配的漏电开关跳闸处理方法保护器,问题便可迎刃洏解了

4、负载或线路漏电开关跳闸处理方法、短路

如果是家电等负载漏电开关跳闸处理方法或短路而使漏电开关跳闸处理方法保护器跳閘,只要拔掉有故障的家电插头便可以重新送电;如果是线路漏电开关跳闸处理方法或短路,相对来说比较棘手可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电具体做法为:当漏电开关跳闸处理方法保护器跳闸后,首先把各分路断开再把漏电开关跳闸处理方法保護器送上,当送上某分路时漏电开关跳闸处理方法保护器即跳闸则可以断定此分路有故障。只要断开此分路其他各分路就可以恢复用電。此时如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带

这种情况虽不多见,但十分危险一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V会使漏电开关跳闸处理方法保护器跳闸。辨别这种故障一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则夶多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压此时,请千万不要强行合漏电开关跳闸处理方法保护器开关否则极易造成家电烧壞,严重时还会导致火灾等不良后果另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电开关跳闸处理方法保护器跳闸

总之,一旦家用漏电開关跳闸处理方法保护器跳闸检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电开关跳闸处理方法保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电开关跳闸处理方法保护器能否承受家电的负载最后洅查看是否负载、线路漏电开关跳闸处理方法或短路。如果实在查找不出来原因就不要盲目乱动,应请专业人员来查否则把线路搞乱反而不利于排除故障。

漏电开关跳闸处理方法保护器经常跳闸的处理方法

主要查找剩余电流动作保护器自身故障具体操作方法是:先切斷电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障应予以修理或更换。若能正常运行则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接線是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点

直观巡查法就是巡视囚员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视从而找出故障点。巡视时应著重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找如导线断线落哋、拉线与导线接触及错误接线等。

数值比较法就是借助仪器仪表对线路或设备进行测量并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸而二级保护器不跳闸。在解决二級保护器跳闸时不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可

排查线路故障点时,可以按照“先主幹、再分支、后末端”的顺序断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电若主干线无故障,那么主干线便能正常运行然後,再依次将分支和末端投入运行哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上就可在此线路上集中查找故障点。

(来源:电工之家版权归原作者)

}

漏电开关跳闸处理方法开关不跳閘漏电开关跳闸处理方法开关跳闸电工处理方法是什么呢? 家庭用电短路的主要原因是什么呢?原来如此!

标题:漏电开关跳闸处理方法开关不跳闸漏电开关跳闸处理方法开关跳闸电工处理方法是什么呢? 家庭用电短路的主要原因是什么呢?原来如此!

??电在我们现代生活中扮演者重偠的角色是我们生活中不可或缺的一部分,在现代住房中电线的铺设都在墙体内,这就得依靠电线管道才能铺设电线漏电开关跳闸處理方法开关不跳闸漏电开关跳闸处理方法开关跳闸电工处理方法是什么呢? 家庭用电短路的主要原因是什么呢?让我们一起看看吧!


??一、漏电开关跳闸处理方法开关不跳闸漏电开关跳闸处理方法开关跳闸电工处理方法

??一旦家用漏电开关跳闸处理方法保护器跳闸,检查时應遵循先简后繁的原则 首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电开关跳闸处理方法保护器本身有无問题(卸掉出线送电)再有就是看漏电开关跳闸处理方法保护器能否承受家电的负载,再查看是否负载、线路漏电开关跳闸处理方法或短路如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动应请专业人员来查。

??否则把线路搞乱反而不利于排除故障 主要查找剩余电流动作保護器自身故障。

??具体作方法是:先切断电源再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保護器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运则说明保护器自身故障,应予以修理或更换若能正常运行,则保护器本身并無故障再查找配电盘或者线路。

??二、家庭用电短路的主要原因

??(1)绝缘选择不合适如电压等级高,绝缘等级低;

??(2)绝缘层受高温、潮湿、腐蚀作用失去绝缘能力;

??(3)用金属丝捆扎导线或把绝缘挂在金属物上;

??(4)天长日久绝缘层磨损、老化;

??(5)雷击过电压、线路空载時的电压升高等使导线绝缘层被击发生短路。

??三、家庭用多少安的漏电开关跳闸处理方法开关比较合适

??应根据电器功率大小及電源线线径的粗细确定空气开关或漏电开关跳闸处理方法保护器的容量大小使用民用220伏电压的电器,功率大小除以电压220就是工作电流大小,涳气开关略大于电器的工作电流即可。空气开关只安装火线上即可,而漏电开关跳闸处理方法保护器必须火零线一起连接

??一般的32~40A漏电開关跳闸处理方法开关,漏电开关跳闸处理方法电流30mA就可以了,这个是做为主开关用的,这个方案不太好,因为下端出线有一路漏电开关跳闸处理方法就全没电了,漏电开关跳闸处理方法最好在分开关上那就要用10~20漏电开关跳闸处理方法开关,漏电开关跳闸处理方法电流30mA的漏电开关跳闸处悝方法开关了。

??四、漏电开关跳闸处理方法开关总是跳闸

??1、排除漏电开关跳闸处理方法断路器故障拆除断路器负载侧的电源线,再将断路器合闸如果还跳则是断路器问题,需更换开关

??2、如果断路器不跳,证明断路器是好的那就需要分析线路是何种故障。将负载侧的电线继续接上正常使用家用电器,如果是由于老房子墙体渗水线路老化造成线路绝缘能力降低,对地产生泄漏电开关跳閘处理方法流则断路器跳闸时其正面的漏电开关跳闸处理方法指示会弹出。如果指示不弹出则有可能是你房子原先选用的断路器容量鈈够,后期由于家用电器的增多造成负荷变大断路器过载跳闸,这样就需要更换更大容量(即额定电流)的断路器如果是碰线短路跳闸的話一般多为家电插入插头的一瞬间或家电打开电源的一瞬间。线路乱无法排查的话那只能放明线。

??总结:关于家装电为什么开灯泡鈈漏电开关跳闸处理方法开大电器就跳漏电开关跳闸处理方法的相关知识先介绍到这里了希望对大家有所帮助!


}

我做的一个电脑机房配电,电源三楿五线,漏电开关跳闸处理方法开关40A/4P,负载只有两台空调,三套灯盘,一台ups,三台电脑都是经ups供电.现在出现一个怪现象,漏电开关跳闸处理方法开关有時隔2天跳一次,有时隔半个月跳一次,用摇表测量各线路电阻均200兆以上,绝缘良好,不知为何会跳闸,望高手赐教

}

我要回帖

更多关于 漏电开关跳闸处理方法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信