FDR-200A智能正弦波控制器怎么调试如何调试

圳市东仪电子有限公司 联系人:姠彩华 手机 QQ: MODE TP802 智能控制器现场调试说明 TOY I 一、 使用说明 1. 本产品比例式执行机构 “零点”与 “满度”的最终确认是在智能控制器上完 成的本說明仅介绍了最为简捷实用的调整方法,关于该控制器其他功能的 使用及参数设定、修改等请参照更为详细的说明进行 2. 虽然智能控制器嘚参数设定与调整在产品出厂之前已经完成,但由于用户现 场安装位置与转角范围的变化等原 往往需要重新进行调整。 二、操作面板说奣 LED 视窗 ●实际开度值 ●设定开度值 ●设定参数值 ●壳内温度值 开向运行指示 手动状态指示 关向运行指示 自动状态指示 U0 1.0 正动作模式 MODE 信号断 全關模式 ZXQ—2004 逆动作模式 信号断失保位模式 信号断 全开模式 数值增加键 数值减少键 功能切换键 ● 手动状态下为开向操作 ● 手动状态下为关向操莋 ● 手动←→自动 ● 自动状态下切换显示设 ● 自动状态下切换显示壳 ●参数进入、修改 定开度值 体温度 及确认 ●参数输入及修改 ●参数输叺及修改 三、调试前的准备 由于该控制器 “零点”与 “满度”的标定必须在位置传感电位器线性工作 范围内进行如果在电位器“死区”內标定将造成程序混乱等严重后果。所以 在标定之前必须进行如下准备工作 1. 位置信号方向的验证:按 A/M 键转换至手动状态,操作试运行;觀察数码 显示的开度变化趋势是否符合定义的方向(零位—全关,满位—全开)如 果不符则调换电位器 1、3 两点接线调整。 — 1 — 圳市东儀电子有限公司 联系人:向彩华 手机 QQ: MODE TP802 能控制器现场调试说明 TOYI 2. 手动将机构行至全行程50%左右观察数码显示是否也在50%左右;如果误 差较大,應旋转相关机构调整电位器的工作范围 四、调整操作步骤 在自动状态下按A/M 键4 秒 进入参数设定阶段 显示:U0 =1.0 含义:保留未用 按A/M 键 显示:U1 =1.2 含义:反作用模式/信号断失保护 按A/M 键 显示:U2 =0 0 含义:下限限位值 按A/M 键 显示:U3 =100 含义:上限限位值

}