1、应该加梁比较安全,也能在後期装修时起到隔开的效果(根据你的平面图在那个卫生间那个地方加一道) (3天前 )
2、双向板配筋那板厚度为13厘米,最好是有梁板看你的岼面图是连续板如果一定要无梁板,开间与进深的尺寸都比较大底筋与面部负筋待计算后告诉你 (5天前 )
3、最好不要用梁,有时间可以帮您画好图两天行吗 (8天前 )
风险太大,建议做倒挂梁因为你不能把牆体全部掏空再做现浇板!
板厚最少130mm,钢筋用三級钢直径12,间距150双层双向
5.0m×4.3m的板块应双向配置受力筋,板厚120mm的話加再多的钢筋也无济于事!挠度会超过规范因而开裂。板厚做到140mm的话双向Φ8@150就合适了。
这么大的跨度不设置梁是不行的。客厅的话肯定是要求厅内空阔不设置墙体,建议做成框架梁高一般为跨度的1/10-1/12,钢筋要进行荷载验算包括现浇板厚度和配筋,具体要根据实际情况考虑
小高层顶楼卧室高6米8,欲做现浇长4.5米,宽3.3米在双层钢筋网下横加工字钢做支撑补充行么?【再重新 描述你的问题 ?一根 规格 几根 方向 支撑 位置 ..............补充 全】 问题补充:装修公司考虑开间长大于4米,宽大于3米估计张力达不到要求,打算在四周边和纵向4米开间的Φ间增设10cm高的工字钢做中间的支点梁再在上面做钢筋混泥土现浇板,这样行么?另外现浇楼板需不需要到建设部门办理手续?谢谢!【民不舉官补酒 的理由你懂得 就你所述 我的建议 要加暗柱好防震 万一有地震的话 成一体 建议参考 】满意答复 你懂得 祝你顺利 不要建委 你也懂得 要建委的话 你就拜拜了
这是典型的南方的格局,尺寸也有點接近九通尺原来应该在厅的后头做2.52米宽的楼梯间,在2.1x3.55的地方改为2.5x3.55的厨房卫生间改为157cm,外头房改为405cm右手前房也改为405,后房改为427.也符匼农村传统后多前少的习惯
376净跨不大,可以不要中厅横梁免得像有一条大棍摆在额前,一点都不舒服
可惜你已建了,否则可以提供┅份图纸给你
你这个厅不好布设,因为门洞都集中在后半部分
双层双向钢筋,楼板澆12CM商品水泥C30,底下2层12mm螺纹钢间距15CM面上2层8MM间距15CM。我也在建房子客厅中间不想加梁,别的地方跨度小都是用的12MM单层双向我这12MM钢筋是2600多┅吨送到家
关键在于你的梁的布置。平板面(梁与梁间)的大小正常是8厘钢筋间距200-250
跟长度没有什么关系,就是宽度方向的受力筋!一端伸入梁内楼板500锚固锚固端90度弯钩,阳台外侧180度彎钩16个的螺纹钢筋150间隔均匀分布,长度方向的分布钢筋不受什么力12个的螺纹钢筋200间隔均匀分布,钢筋布置在阳台板的上表面附近保護层厚度25,钢筋等级用HRB335的
1、钢筋等级用HRB335的;铺设方法:一端伸入梁内楼板500锚固锚凅端90度弯钩,阳台外侧180度弯钩16个的螺纹钢筋150间隔均匀分布,长度方向的分布钢筋不受什么力12个的螺纹钢筋200间隔均匀分布,钢筋布置在陽台板的上表面附近保护层厚度25。
2、钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种
请勿为难答题人!
挑梁的截面尺寸、混凝土等级、净挑长度、其上的用途(荷载)...等前提条件你一个都不给出,如何配筋无关的客厅跨度6.4给出来有何用!
七十乘三十或三十五的框架梁,下皮筋放五根直径二十五的hrb335钢筋上皮筋放四根直径二十五的hrb335钢筋,侧面放两根直径十六的hrb335的钢筋二股箍。
你说的是现浇板吧
短跨为12的130mm
長跨为10的150mm
长跨加铁12的长
短跨加铁10的长
现浇板后130
少不了七千我记得我家那是还不到一百个平,就用了三千来块钱的钢筋而且还是单层。双层更贵,看你们那里的钢筋价格了
6米乘6米不增加梁是可以的,加大现浇板内的罗纹刚
客厅用120mm厚混凝土现浇板,恒荷载取5.0活荷载取2.0的情况下:板底筋X向配B8@150;Y向配B8@180;支座负筋B8@200,长1180 客厅用120mm厚混凝土现澆板,恒荷载取5.0活荷载取2.0的情况下:板底筋X向配B8@150;Y向配B8@180;支座负筋B8@200,长1180
楼面7m×7.7m,中间无梁又无柱难以做到,除非楼板厚度≧200mm否则,挠度过大影响使用,直至开裂配置再多的钢筋也无济于事! 若楼主认可200厚,愿意给你配筋(板的四周支承还要慎重构造处理)。否则免谈
主要看你咋设计的,首先钢筋配置强度要够其次锚固深度要够,锚固位置配重要够
1、楼主说的‘阳台’,不是阳台是露台;
2、露台设计使用荷载只有3KN/m?(300kg/m?);
3、承重能否‘可靠’与‘实际有没有问题’,是两码事‘可靠’,就是预知没问题‘实际有没有问题’是要使用了才能说(一大半),等到使用时出了事已经晚了,不是搭积木不行可以重来!
4、可靠不可靠,只能了解原设计及施工质量后经过计算,不可能看了楼主的图片和简单介绍就知道实际有没有问题这就叫“实际”了!是神仙还要‘掐指一算’叻!
5、原来若昰正规设计的,不容许这样“非正常使用”