4P开关的有安全隐患。原因如下:
1:使用4P开关有可能造成断零线UPS是不能断零的,断零造
成没有电压参考点旁路失效,无法正常工作
UPS是非线性负载,谐波可能造成N线电流远远大于火线电流造成开关脱扣。
4P开关断度开零线会断也有部分型号开关零线沒有过流保护,
UPS前端是不能用
4P开关的有安全隐患。原因如下:
1:使用4P开关有可能造成断零
线UPS是不能断零的,断零造成没有电压
参栲点旁路失效,无法正常工作
性负载,谐波可能造成N线电
流远远大于火线电流造成开关脱扣。
3、P开关断开零线会断也有部分型号開关零线没有过流保护
UPS之前都是用3P的空开,4P就是多一条零线跟你说的是对的。
断路器除了断开A、B、C
三根火线外还可以断开零线(N线)。
断路器一般用作隔离开关放在配电箱中。
用于三相负荷也就是不需要N线的系统;
3P+N,N线直通或无保护保护动作不断开N线,不存在断零的危害;可用于TN系统
开N线,若断路器出现问题有断零烧毁单相
设备的可能。用于TT系统TT系统若不断开N线,在出现线路接地故障时N線与地面存在危
险电位差(即使做了总等电位连接也存在危险)。
4P与3P都可以4P比3P多一组开关,3P是3组联动4P是4组联动,用4P你也可以不接零线就是有点浪费。
如果你不想掉零线那就用3P的。
什么时候可以用4p空开开用于三相二相混用负荷对于独立的三相负荷当然用三匹空开。
丅载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
我的问题:关于什么时候可以用4p空开开产品结构
问题2:如果每个P结构不同那没商量,必须改回正确的ABCN
简单的说4P的空开,有特别标注连接“N”的一
片是不能作主触点使鼡的它没有
装设保护模块。只能连接零线使用所以应该纠正,如果确实将零线进出线都
接到了4P开关最左边一片那可以将连接错误
的開关最左边与最右边的线位置交换一下(即按意思原来NABC排序接成CABN排序)即可,这样不会改变原
有线路相序不会影响三相电机
的运行方向。不过更换后还是应该检查电机的运行是否正确
你对这个回答的评价是?
要改必须按照规范进行操作,否则不能保证其安全有安全隱患。。。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案