ZYW1_M智能控制器是什么不吸和怎么样修复


过载长延时保护(两种方式)


短蕗短延时 (两种方式可选)


















负载监控(两种方式可选)
方式一(监控两个负载)
电流整定范围 ILC1
时间整定范围 tLC1
电流整定范围 ILC2
时间整定范围 tLC2
方式二(对┅路负载的卸载/合闸进行监控)
电流整定范围 ILC1
时间整定范围 tLC1
电流整定范围 ILC2
时间整定范围 tLC2
热记忆(30min断电自动清除)











漏电保护(可选功能)
热记忆(30min,斷电自动清除)
可以模拟各种电流进行分闸试验
可以模拟各种电流进行试验,但不分闸
显示分闸时的电流和延时时间及各相电流值、故障时间(可选)
面板的指示灯指示脱扣的类别
过载、短路、接地分闸状态指示触点输出
内部过热、控制器无工作电源、MCU运行不正常、断路器拒动等面板显示和报警触点输出




















:在整定控制器工作参数时,应当保证Ir3Ir2Ir1
三、控制器的有关功能注释
反复过载可能引起导体发热,控制器因过载或短延时等故障延时动作后具有模拟双金属片的热效应的功能,过载能量30min释放完毕短延时能量15min释放完毕。在此期间闭匼的断路器若再次发生过载或短延时则延时动作的时间缩短,可以使线路和设备得到较好的保护控制器断电时自动清除积累热效应,該功能可根据需要关断
该特性可以有两种工作方式:方式一是定时限特性,故障电流大于短延时电流整定值时控制器按整定的时间延時动作,与电流的大小无关;方式二是定时限+反时限特性当电流较小时(Ir2≤I8Ir1),按反时限特性保护;延时动作的时间与实际电流的平方荿反比关系电流越大延时时间越短。当电流较大时(IIr2I≥8Ir1)采用定时限特性。
负载监控有两种方式一般情况下建议ILC1ILC2。方式一可以监控两路负载当断路器的运行电流大于整定值时,按反时限特性延时动作由控制器发出讯号,通过中间继电器可以切断负载以保证主系统供电。方式二仅监控一路负载当运行电流大于ILC1时,控制器延时动作并发出讯号切端负载当电流恢复正常,小于ILC2时控制器固定延時60S后再发出讯号接通已分断的负载。
本控制器具有MCR接通分断和模拟脱扣保护功能可供用户选择这两种方式均为瞬时动作。它们均由硬件(洏不是MCU)处理后发出脱扣动作模拟脱扣的整定值较高,一般为控制器瞬动保护域值的最大值(50KA/65KA)在控制器工作期间一直起作用,一般作为后備MCR功能的整定值较低,一般为10KA此功能只在控制器上电的瞬间(30ms)起作用,正常闭合运行期间不起作用此功能可以根据用户的需求选定。
单项接地保护是指故障电流在几百安培以上的金属性接地保护一般用于中性点直接接地系统。控制器有两种接地保护方式第一种是差值型(T),控制器检测三相电流和中性极电流的矢量和进行保护根据断路器的极数分为3PT4PT(3P+N)T等三种形式,分别见图123第二种方式为地電流型(W),控制器通过一个附加电流互感器检测N线与PE线之间的电流进行保护如图4所示。
智能控制器是什么的自诊断功能主要用于对控制器洎身的工作状态和运行环境进行检测和保护其报警接点需要与断路器的辅助触点(常开)串联使用。该接点在控制器未上电前是常闭正常笁作时为常开,一旦自诊断故障出现时转为常闭
、环境温度监测:当环境温度超过80±5时,控制器显示“E”发出故障讯号。
MCUE2PROM發生故障时控制器显示“E2”,发出故障讯号
、拒动报警:控制器发出脱扣指令后,若断路器拒动则再次发出脱扣指令,如断路器仍拒动则显示E3并输出接点讯号。
、电源监视:当控制器闭合运行时一旦MCU工作电源出故障,则输出接点信号报警
N相保护也叫中性线保护,该功能为附加可选功能控制器对N相和其他三相一样有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地保护,保护特性同其他三相针對不同的应用情况,可以采用不同保护类型
中性线保护类型参数说明
 四、控制器的操作使用
使用控制器面板上的设定 +   -  贮存等四个功能键可以整定控制器的各种参数。其基本步骤如下:
、连续按设定键可以循环检查控制器所有的整定参数。当检查到某个参数时顯示屏上显示该参数的原整定值,同时面板上与之对应的黄灯亮若不需改变此参数则继续按设定键。
、若需要改变原整定参数则连續点按  +   -  键,在这过程中通过按无名键
切换整定数字改变的位,直到屏幕显示您需要的数值(无级差、任意值)
、按贮存键,保存当湔设定的新参数如果不需要设定其它参数项,到第步反之则到第步。
、按清灯键退出设定状态。
控制器可以进行接地、长延時、短延时、瞬动的特性试验试验分脱扣和不脱扣两种,前者要分断断路器后者不分断。如果在试验过程中出现过载或短路等故障凊况,系统自动终止试验状态并转入延时动作状态实验操作的基本步骤如下:

、连续按设定键检查欲进行试验项目的整定值。


键调整進行试验的动作电流值(注意此时不能按贮存键否则将修改整定参数)使显示电流值不小于已经设定整定值。
、根据是否分断断路器的试驗要求按脱扣不脱扣键,这时试验灯亮在延时结束后,显示屏显示脱扣延时时间(选择键可以观察设定的试验脱扣电流)
、按清灯键,控制器返回工作运行状态如果试验时按了脱扣键,此时还应按面板顶部的复位
注意:在做某项试验时,如果该项的整定徝已经是值域的最大值而试验要求的电流大于该值,您可以按设定键到参数范围更宽的项目上设定试验电流例如,设控制器的In=2000AIr1=2000AtL=30SIr2=10KA。如果您要作试验电流为5000A的长延时试验则应当连续按设定键,直到显示屏显示Ir2的整定值时再用 键把显示电流值调整到5000A然后根据试验偠求按脱扣不脱扣键。
在控制器正常工作的情况下控制器显示最大相电流值。例如L2示灯亮同时MAX指示灯亮,表示B相电流最大连续按選择键,则显示屏循环显示ABC、接地相、N相(可选)和三相最大值同时L1L2L3GG闪烁和MAX灯循环点亮。如果控制器进入延时动作状态则所有的按键备锁住此时选择无效;如果控制器仅处于报警状态,则可以执行选择功能
控制器发出脱扣信号后,断路器分断如果控制器未掉电则处于故障显示状态(没有人为干预时循环显示故障电流及脱扣延时时间)。这时重复按选择键可循环显示故障时的ABCG各相电鋶及故障时刻(年月日时分秒)(故障时刻为可选功能,显示年(GS灯亮)显示月日(L1S灯亮),显示时分(L2S灯亮)显示秒(L3S灯煷)。按清灯键退出本次故障显示进入正常运行。如果在正常运行状态下想查阅上一次脱扣的情况可以按故障检查键然后重复前面的操作。
4.5  电压表功能操作(可选)
在控制器正常工作的情况下控制器显示最大线电压值。按电压选择2可循环显示三相线电压、三相相电压(N灯亮)及系统频率(HZ亮)
清灯后按住无名键三秒钟,所有灯及数码管应全部点亮用此功能来检查所有发光器件是否正常,松开則所有灯熄灭返回到运行状态
10次无名键,显示P此时按设定键显示DATE可修改系统时钟,连续按设定键可分别修改年(G亮)月(L1亮),ㄖ(L2亮)时(L3亮),分(IMAX亮)秒(S亮),在某个项目上按 -键修改到当前时刻按贮存保存,连续按设定键修改系统时钟为当前时刻

 五、控制器工作条件


1、气候条件:周围空气温度上限值不超过+55,下限值不低于-5 24小时内平均值不超过 +35。周围空气温度低于-5戓高于55时在订货时用户需向制造厂申明。安装地点空气的最大相对湿度不超过95
2、安装场所:安装地点海拔高度不超过2000m
3、污染等级:控制器使用环境的污染等级为3级。
控制器应按照万能断路器制造厂提供的使用说明书的安装要求进行安装
KT45/40智能型控制器可以使用三路電源:
1、自生电源:从断路器主回路母线上套的速饱和互感器引入的电源。当母线上通过的电流I0.4Inm时互感器二次感应的能量即可保证控淛器可靠的工作。若您仅使用这一路电源当断路器分断时控制器同时掉电。
2、辅助电源:辅助电源有两种形式一种是380VAC220VAC电源,通过断蕗器的二次接线端子引入控制器标称值的85%110%之间可可靠工作。另一种是220VDC110VDC电源(可以, 兼容AC85VAC220V)这种电源需要经电源模块将输入的直流(交流)电转换成24~28VDC后送入控制器。
324VDC电源:这一路电源从控制器面板的24VDC插口引入从这里输入18VDC28VDC的电源时,控制器可以正常工作该路电源一般用于试验及参数调整时使用。
}

我要回帖