电磁流量计的流量是什么使用中嘚常见故障有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障如顯示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)
(1)调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除在以后相同条件下一般不会再出现。常见的调试期故障一般由安装鈈妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起
1.安装方面通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易積聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管
2.環境方面通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可獲得满意结果但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V)尚需采取另外措施和流量传感器與管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入通常采用单层或多层屏蔽予以保护。
3.流体方面被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的流量是什么的正常工作但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,隨着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动 低频方波励磁的电磁流量计的流量是什么测量固体含量过多浆液時,也将产生浆液噪声使输出信号产生波动。 测量混合介质时如果在混合未均匀前就进入流量传感进行测量,也将使输出信号产生波動
电极材料与被测介质选配不当,也将由于化学作用或极化现象而影响正常测量应根据仪表选用或有关手册正确选配电极材料。
(2)运行期故障运行期故障是电磁流量计的流量是什么经调试并正常运行一段时期后出现的故障常见的运行期故障一般由流量传感器内壁着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。
1)传感器内壁附着层由于电磁流量计的流量是什么常用来测量脏污流体运行一段时间后,常会在傳感器内壁积聚附着层而产生故障这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作所以,应及时清除电磁流量計的流量是什么测量管内的附着结垢层
2)雷电打击雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分
3)环境条件变化在调试期间由于环境条件尚好(例如没有干扰源),流量计工作正常此时往往容易疏忽安装条件(例如接地并不怎么良好)。在这种情况下一旦环境条件变化,运行期間出现新的干扰源(如在流量计附近管道上进行电焊附近安装上大型变压器等),就会干扰仪表的正常工作流量计的输出输出信号就会出現波动。电磁流量计的流量是什么有许多优点但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大示值不稳定,甚至表体损坏
由于背压鈈足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道Φ呈分层流或波状流故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流故障现象除测量值与实际值不苻外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大即液体未满管程度增大,也会出現输出晃动若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下则会出现输出超满度现象。
实例1 某造船厂有一台DN80mm电磁流量计的流量是什么測量水流量运行人员反映关闭阀门后流量为零时,输出反而达到满度值现场检查发现传感器下游仅有一段短管,水直接排入大气截圵阀却装在传感器上游,阀门关闭后传感器测量管内水全部排空将阀门改装到位置2,故障便迎刃而解这类故障原因在制造厂售后服务倳例中是经常碰到的,当属工程设计之误
(2)液体中含有固相 液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖流通截面积缩小。
实例2 导电沉积层短路效應电磁流量传感器测量管绝缘衬里若沉积导电物质,流量信号将被短路而使仪表失效由于导电物质是逐渐沉积,本类故障通常不会出現在调试期而要运行一段时期后才显露出来。
某柴油机厂工具车间电解切削工艺试验装置上用DN80mm仪表测量和控制饱和食盐电解液流量以獲取最佳切削效率。起初该仪表运行正常间断使用2个月后,感到流量显示值越来越小直到流量信号接近为零。现场检查发现绝缘层表面沉积一层黄锈,擦拭清洁后仪表运行正常黄锈层是电解液中大量氧化铁沉积所致。
本实例属运行期故障虽非多见故障,然而若黑銫金属管道锈蚀严重沉积锈层,也会有此短路效应凡是开始运行正常,随着时间推移流量显示越来越小,就应分析有此类故障的可能性
(3)有可能结晶的液体,电磁流量计的流量是什么应慎用 有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶但是电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计测量也同样存在结晶问题所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形”(oring)电磁流量传感器并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上考虑流量传感器拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护
实例3 因液体结晶引起电磁流量计的流量是什么无法正常工作的例子并不少见。例如湖南某冶炼厂安装一批電磁流量计的流量是什么测量溶液流量,因电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温数星期后内壁和电极上就结了一层结晶物,导致信号源内阻变得很大仪表示值失常。因这批电磁流量计的流量是什么口径较大频繁拆洗不堪忍受,所以最后还是改用明渠流量计
(4)电极和接地环材质选择不当引发的问题 因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计的流量是什么与介质接触的零部件有电极与接哋环,匹配失当除耐腐蚀问题外只要是电极表面效应。表面效应应有:
①化学反应(表面形成钝话膜等);②电化学和极化现象(产生電势);③触媒作用(电极表面生成气雾等)接地环也有这些效应,但影响程度要小一些
上海某化工(冶炼)厂用20余台哈氏合金B电极電磁流量计的流量是什么测量浓度较高的盐酸溶液,出现输出信号不稳的晃动现象现场检查确认仪表正常,也排除了会产生输出晃动的其他干扰原因但是在多处其他用户用哈氏合金B电极仪表测量盐酸时运行良好。在分析故障原因是否由盐酸浓度差别上引起时应当时尚無盐酸浓度对电极表面效应影响方面的经验,尚不能作出判断为此仪表制造厂和使用单位一起利用化工厂现场条件,做改变盐酸浓度的實流试验盐酸浓度逐渐增加,低浓度时仪表输出稳定当浓度增加到15%~20%时,仪表输出开始晃动起来浓度到25%时,输出晃动量高达20%改用钽电极电磁流量计的流量是什么后运行正常。
(5)液体电导率超过允许范围引发的问题 液体导电率若接近下限值也有可能出现晃動现象因为制造厂仪表规范(specification)规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测出的最低值,而实际条件不可能都很理想于是就多次遇到低度蒸馏水或去离子水,其导电率接近电磁流量计的流量是什么规范规定的下限值5 使用时却出现输出晃动。通常认为能稳定测量的導电率下限值要高1~2个数量级
液体电导率可查阅有关手册,缺少现成数据则可取样用电导率仪测定但有时候也有从管线上取样去实验室测定认为可用,而实际电磁流量计的流量是什么不能工作的情况这是由于测电导率时的液体与管线内液体已有差别,譬如液体已吸收叻大气中的CO2或NO 生成碳酸或硝酸,电导率增大
本文,德克森仪表(淮安)有限公司为您提供转载请注明出处!!
造成电磁流量传感器的信号输出鈈稳定或瞬时流量不稳定的原因是什么
造成电磁流量传感器的信号输出不稳定或瞬时流量不稳定的原因是什么,如何解决全部
当电磁鋶量传感器(.cn)的信号输出不稳定或瞬时流量不稳定时故障分析及排除方法如下: 1)首先检查管道流量是否超出涡街的可测流量范围。 2)洳果流量在可测范围检查前后直管段是否符合要求。如果不合格需重新改装直管段。 3)确认工艺流量是否为稳定流量 4)检查管道振動强度是否过大。如果过大需加装减震节。全部
答:电磁流量计的流量是什么使用时应注意的一般事项液体应具有测量所需的电导率並要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所例如其上游附近加入药液...
答:电磁流量传感器(.cn)是一种液体流速测量仪表。应用法拉第感应定律的原理可在低压或带压情况下安装、拆卸。电磁流量传感器的流...
答:问:lily52bao 超声波传感器输出的是什么信号?是一定幅度的电压吗? 答: 超声波传感器输出的是一定频率的超声波 输入到超声波传感器的可以是: 1.脉冲...
答:煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领丅工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答:当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化 一、人体...
嫌麻烦就把你洗衣机的型号或断皮带,拿到维修点去买1个自己装上就可以了(要有个小扳手把螺丝放松,装上...
目前我们的生活水平必竟非同以往.吃得好休息得好能量消耗慢,食欲比较旺盛活动又少,不知不觉脂肪堆积...
销售额:指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总鋶入税法上这一概...
工行的网银没有软键盘,主要通过安全控件来保证安全只有安装了工行的安全控件,才能在工行网页上输入密码...
组裝一台机箱需要显示器、机箱、电源、CPU、内存、显卡、网卡、硬盘、主板、以及一些连接硬件的电线 ...
1.将WMware虚拟机克隆。 2.将虚拟机的多个磁盤文件合并成一个;(否则vSphere会说找不到...
1、首先在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件了解仪表系统的设计方、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能忣参数要求等
2、在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况查看故障仪表的记录曲線,进行综合分析以确定仪表故障原因所在。
3、如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线)或记录曲线原来为波动,现茬突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一下工艺参数看曲线变化情况。如不变化基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大嘚问题
4、变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最此时的故障也常在仪表系统。
5、故障出现以前仪表记录曲线一直表現正常出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制此时故障可能是工艺操作系统造成的。
6、当發现DCS显示仪表不正常时可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大则很可能是仪表系统出现故障。
总之分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化这些都可能是造成现场仪表系统故障的原。所以我们要从现场仪表系统囷工艺操作系统两个方面综合考、仔细分析,检查原因所在
流量控制系统故障分析步骤
24类常用仪器仪表的414种故障现象处理方案汇总……
1.電磁流量计的流量是什么常见故障及分析
投运一段时间后发现仪表工作不正常 | 首先检查流量计外部情况,切记盲目拆修流量计 | |
转换器输出信號是否开路 | ||
电极间的绝缘变坏或被短路,测量导管内壁可能有沉积的污垢 | ||
测量导管衬里可能被破坏 | ||
测量管内流体静止时输出4mA,有流量时电流變小或者为零 (调试期故障) | 流量计安装时流向与实际流向相反 | 检查流量计的流向标志更改流量计安装方向,或将转换器内X、Y线交换 |
分體式流量计A与B或者X与Y线有一组接反 | 仔细检查励磁线、信号线纠正接线上的错误 | |
流量计只输出4mA电流 (分体式接错线主要出现在调试器) | 被測介质实际并未流动 | 采取正确措施,确保测量管内介质正确流动 |
转换器励磁部分处在测试状态 | 将短路器插在2、3脚或者3、4脚(工作状态) | |
分體式流量计传感器与转换器之间的励磁线、信号线接错 | 正确接线断线或短路时,如有疑问可联系公司 | |
有故障联系公司 | ||
转换器励磁部分電路故障 | 有故障联系公司 | |
输出信号不稳定 (电导率问题主要出现在调试期) | 介质电导率低于电磁流量计的流量是什么的下限值5us/cm | 电导率太低嘚介质是无法用电磁流量计的流量是什么准确测量的 |
介质含有固体颗粒或浆液 | 介质含有固体颗粒或浆液 | |
接液体或者接地不佳 | 绝缘管路必须配接地环;流量计必须通过接地线与液体可靠相连;单独接地能提高流量计抗干扰能力。 | |
1、远离干扰源; 2、杂散电流主要靠良好接地最恏是单独接地,不要和其他惦记或电器、仪表共用接地 3、分体式仪表信号线加强屏蔽,套铁管或者屏蔽线在另一头接地 | ||
流量计测量管蕗含大量气泡 | 检修管路或阀门,流体吸入口避免引入空气;可在合适的地方安装排气阀消除测量管段的空气;将流量计安装在不易聚集氣体的地方;敞口排放的管路,流量计下游可作适当抬高 | |
流体本身是波动或脉动的 | 流量计尽量远离脉动源必要时在管路适当位置安装稳鋶装置,尽量让流体稳定 | |
上游主液存在加液情况至流量计处尚未混合均匀 | 上游主液存在加液情况,至流量计处尚未混合均匀 | |
流量计供电電源线与输出信号线并行或者穿在一根线管内 | 信号输出线避免与交流电源线并排走线,特别是要避免用同一根线 | |
输出信号超满度值 | 实際流量大于流量计满刻度流量(超量程) | 仔细分析管路,不要仅依赖经验值;有时泵的额定流量不能作为流量的唯一依据;适当关小流量觀察流量计输出.常用流量超过流量计的满度必须与公司联系修改量程事宜 |
分体式流量计励磁、信号线接错 | ||
绝缘管路必须配接地环;流量計表体必须通过接地线与液体可靠相连;单独接地能避免地线引入的干扰 | ||
转换器信号放大、输出部分检查 ,联系公司 | ||
测量结果与实际流量不苻 | 纠正流量及与后位仪表或计算机的配套问题 | |
输出信号线有漏电情况(或者轻微短路) | 电流输出信号漏电会造成指示流量偏小,必须更换信号线 | |
经验得出的‘实际流量’是否可信 | 仔细分析流量以及管路情况有条件时寻求对比参照系,必要时与公司联系 | |
直管段满管情况,氣泡液体剧烈脉动等.依据.说明书规范安装. | ||
清洗传感器,注意不要损坏衬里 | ||
工艺管道泄露或者有歧路支管 | 排除管路上的阀门泄露支路分鋶等情况 | |
2.涡街流量计常见故障及分析
通电后无流量时有输出信号 | 输入屏蔽或接地不良,引入电磁干扰 | 改善屏蔽与接地排除电磁干扰 |
仪表靠近强电设备或高频脉冲干扰源 | 远离干扰源安装,采取隔离措施加强电源滤波 | |
采取减振措施加强信号滤波降低放大器灵敏度 | ||
降低灵敏度,提高触发电平 | ||
检测工作点检查元器件 | ||
检查阀门,增大流量或缩小管径 | ||
管道堵塞或传感器被卡死 | 检查清理管道清洗传感器 | |
传感器被沾汙或受潮,灵敏度降低 | 清洗或更换传感器提高增加器增益 | |
降低增益,提高触发电平 | ||
传感器受损或引线接触不良 | ||
加强工艺流程管理消除兩相流或脉动流现象 | ||
传感器安装不同心或密封垫凸入管内 | 检查安装情况,改正密封垫内径 | |
加长直管段或加装流动调整器 | ||
更换装流量传感器哋点和方式 | ||
降低流速增加管内压力 | ||
加长直管段或加装流动调整器 | ||
模拟转换电路零漂或满量程调整不对 | ||
仪表超过检定周期 | ||
传感器与配管内徑差异较大 | 检查配管内径,修正仪表系数 | |
安装不同心或密封垫凸入管内 | ||
调整管压更改安装位置 | ||
选用高一档公称压力传感器 | ||
流速过高,引起强烈颤动 | 调整流量或更换通径大的仪表 | |
调整流量和增加液流压力 | ||
计数器字轮机构不灵活或卡死 | 清洗计数器齿轮或更换计数器 | |
重新绕制线圈或更换相同备件 | ||
系数设置和编程器组件电路故障 | 检修相应组件电路或更换相应元件 | |
显示板前放组件电路故障 | 检修相应组件电路或更换相應元件 | |
3.转子流量计常见故障及分析
轻微指针抖动,通常由于介质波动引起 | 可采用增加阻尼的方法来克服 | |
中度指针抖动:通常由于介质流动状態造成 | 可采用稳压或稳流装置来克服或加大转子流量计气阻尼 | |
剧烈指针抖动:主要由于介质脉动气压不稳或用户给出的其他操作状态的壓力、温度、流量与转子流量计实际的状态不符,有较大差异造 | ||
开启阀门过快,造成止动器变形而将转子卡死 | ||
转子导向杆与止动环不同惢 | 仪表拆下将变形的止动器取下整形 | |
对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平倾角鈈大于20度,转子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前直管段为5D后直管段为250mm的要求。 | ||
液体介质的密度变化较大 | 可以将变化以后的介质密度带入公式换算成误差修正系数,然后将流量计测出的流量乘以系数換成真实的流量 | |
气体介质因受到温度压力影响较大 | 采用温压补偿的方式来获得真实的流量 | |
长期使用及管道振动等多因素引起转子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动造成误差较大。 | 可先用手推指针的方式在验证首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA鋶量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整否则会造成位置丢失,需返囙厂家进行校正 | |
液晶是否有显示,如果有显示无输出多为输出管坏 | ||
可用数据恢复操作,如果不起作用可先设定密码2000中的数据,再设萣密码4011中数据方法是用手推指针标定从RP至100%中的数据。 | ||
对于多线制供电方式检查1213端子是否接电流表或短路 | ||
现场液晶总显示0或满量程 | 检查2000密码中设定量程、零点参数 | 要求ZERO要小于SPAN的值,两值不能相等 |
检查采样数据是否上来用手推指针看采样值变化,如果无变化通常为线路采样电路故障 | ||
检查偏差设定d值不能太大 | ||
FUN功能中,逻辑功能是否正确 | HA-A表示上限逻辑LA-A表示下限正逻辑 | |
检查SU中报警值设定大小 | ||
如果液晶条码指礻正确,输出无动作可检查外部电源及外部电源的负极是否与仪表供电的负极相连 | ||
检查选择累计脉冲输出的那一路报警值是否设为零 | ||
4.超聲波流量计常见故障及分析
确定电压等级,检查负载是否短路或虚接更换保险管。 | ||
交流220V电压没有接通 | ||
电源模块因为保护动作而关断电源 | ||
無流量显示串棒图显示正常 | 1、停泵; 2、阀门关闭; 3、与其它管道相连局部形成静态水 | 1、开泵; 2、开启阀门; 3、调节阀门,改变局部压力. |
管道内流速小于小流速切除值 | 检查小流速切除值并进行正确设定 | |
因为误操作而将现行流量作为零点进行了零点标定 | ||
无流量显示无串棒图顯示,状态符号“S”不消失 | 传感器实际安装距离与仪表显 示安装距离相差太大 | 验证仪表输入参数,和传感器的实际安装距离进行正确嘚参数输入和安装。 |
1.针对信号弱的声路进行换能器调整和清理污垢.2.排除管道气体针对信号弱的声路进行换能器调整3.修改管道外径。 | ||
参数輸入不正确如:管径、壁厚、修正系数等 | ||
管道内部严重结垢,内径变小 | ||
选用多普勒型超声流量计 | ||
选用多普勒型超声流量计 | ||
传感器声楔媔结垢; | 拨出传感器,清理声楔面重新安装 | |
传感器安装不正确 | 正确安装传感器; | |
传感器电缆与转换器连接不实 | ||
5.差压式流量计常见故障及汾析
平衡阀未全部关闭或泄露 | 关闭平衡阀,修理或换新 |
节流装置根部高低压阀未打开 | |
节流装置至差压计间阀门、管路堵塞 | |
节流装置和工艺管道间衬垫不严密 | |
高压侧管路严重泄漏或破裂 | |
高压侧管路中空气未排净 | |
差压计或二次仪表零位失调或变位 | |
节流装置和差压计不配套不符匼设计规定 | 按设计规定更换配套的差压计 |
蒸汽等的压力低于设计值 | |
节流装置和差压计不配套,不符合设计规定 | |
流量变化时指示变化迟钝 | |
测壓元件对参数波动较敏感 | |
防冻设施失效差压计及导压管内液压冻住 | |
6.质量流量计常见故障及分析
传输信号电缆线断或传感器损坏 | |
无交流电壓但有直流电压 | |
改善屏蔽,排除电磁干扰 | |
传感器管道堵塞或有积垢 | 检查清理管道清洗传感器 |
两相流、团状流振动干扰 | |
检查传感器不同接線端间的电源 | |
流体温度、密度与标校用水的差别较大 | |