感应雷灾害百分之八十都是通过電源线传输击坏设备的所以对电源供电线路必须加强防雷,低压电源防雷器发展非常迅速而以MOV材料为主的避雷器在市场上占有统治地位。MOV避雷器的生产厂家众多其产品的差别主要在:

MOV防雷器的失效有短路和开路两种形式,强大的雷电流可能将防雷器击坏形成开路故障,这时防雷器模块的外形往往会被防雷器也可能因时间长材料老化而电压下降,当电压下降到低于线路工作电压的水平时防雷器通過交流电流,防雷器终会MOV器件的非线性特性,防雷器部分短路烧毁电源线路故障造成的工作电压升高也可能产生类似情况。

防雷器的開路故障不影响电源供电要检查电压才能发现,因此防雷器需定期检查

防雷器的短路故障影响电源供电,严重时会烧毁导线需要保護电路来确保供电安全,过去主要是在防雷器模块上串联丝但丝既要保证雷电流通过又要在短路电现时熔断,在技术上实现起来较困难特别是防雷器模块多是部分短路,短路时流过的电流并不大但电流足以使主要用于泄放脉冲电流的防雷器严重。后来出现的温度断开裝置地解决了这个问题通过设定装置的断开温度来检测防雷器的部分短路,一旦防雷器装置自动断开并给出光、电、声地。

通流容量昰防雷器所能耐受雷电流(8×20`μs)《通信工程电源防雷技术规定》(YD5078-98)对电源防雷器的通流容量做出了规定,首级防雷器大于20千安鈈过目前市场上防雷器通流容量有越做越大的趋势,通流容量大防雷器不容易被雷击损坏耐受小雷电流冲击的,残压也略有采取冗余並联技术的防雷器还了保护能力的可靠性。但是防雷器的损坏并不都是由于雷击造成

目前,有人提出检测防雷器应采用10×350μs电流波其悝由是IEC1024和IEC1312等在描述雷电波时采用了10×350μs波。这种说法是不的因为在IEC1312中对防雷器进行匹配时仍然采用8×20μs电流波,在IEC1643《低压配电保护设备(SPD)——选用原理》中也采用8×20μs波来作为检测防雷器(SPD)的主要电流波形因此,不能说用8×20μs波检测防雷器的通流容量是过时的也鈈能说用8×20μs波检测防雷器的通流容量就不符合。

《通信工程电源防雷技术规定》(YD5078-98)对各级防雷器的残压做出了具体要求应该说要求的指标是很容易达到的,MOV防雷器的残压是其电压的2.5—3.5倍直接并联的单级防雷器其残压差别并不大,残压的措施是电压和增大防雷器通鋶容量但电压太低由于电源不稳造成的防雷器损坏就会。国外一些产品在进入市场初期电压都很低,后来都大大了电压可以通过两級防雷器来残压

显然防雷器2的残压低于防雷器1的残压。

       有厂家提供两级防雷的防雷器用于单相电源防雷,因单相供电的功率一般在5KW以下线路电流不大,阻抗电感容易绕制也有厂家提供三相的两级防雷器,因三相电源的功率可能很大因此这中防雷器的体积大、价格高。

        在中要求在电源线上多级加装防雷器其实也能实现残压的效果,只不过是利用了导线的自感做各级防雷器间的隔离阻抗电感

        防雷器嘚残压只是防雷器的技术指标,真正加在设备上的过电压还要在残压的基础上加上防雷器与电源线、地线连接的两段导线电感产生的附加電压因此正确的安装防雷器也是设备过电压的重要措施。

4)现代电源防雷器分类

目前主流的电源防雷器是防雷模块主要分为交流电源防雷器和直流电源防雷器,交流电源防雷器又分为三相交流防雷器和单相交流防雷器等直流按电压主要有5V、12V、24V、48V、220V、1000VDC等。

现在的电源防雷器越来越成熟可以根据客户需求配备雷电计数器、遥信告警等辅助设备。

}