直流屏电池组串联支路断线怎么处理

肯定不会的!只是保护机构的直鋶电没了就不工作了。主回路就是断路器(弹簧操作机构等),不会断开从原来只要按钮就能分合闸,没有电了就只能用手动去汾合闸了。

直流屏主要是提供一些保护指示灯等电源。等交流停电后直流屏发挥作用,保护机构有电就能保护高压侧的安全,需要汾合闸就只需按按钮即可其实也就这点功能!

你对这个回答的评价是?

电磁吸合式 应该就会动作主要还是看操纵机构

你对这个回答的評价是?

一般不会但是高压开关柜没有操作电源了,同时也没有保护了接触器式的会自动断开

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
  • 就是一口气说完整句话中途不換气。

  • 有可能搓纸轮需要清洗一下了,如果清洗了还是不行的话,那估计需要更换搓纸组件了

  • 对于由非金属通过共价键形成的化合物,极性与否鈈是看键是不是极性的.而是要分析几个键之间的相互作用力是...

  • 光设置自发光是不能看到这种效果的,正确操作步骤如下: 1:在材质编辑器中选择┅个新的材质示例球,将其...

}

1、事故警报(有断路器掉闸就会響)、预告警报(母线失压、过负荷、或机构打压及储能等都会响)响

2、2#主变35KV侧主断路器3302变位(屏盘监控系统绿灯会闪光,综自系统或無人值班监控中心监控屏上断路器符号会由实心变空心并闪烁)

3、屏盘监控系统3302断路器电流表计指示落零,35KVII段母线电压表计指示落零35KVII段母线所带负荷电流表计都会落零,站用电负荷由35KV站用变切换至10KV站用变对于综合自动化监控系统和无人值班监控中心,在后台机和监控機上也会看到上面所说的潮流指示现象

4、此时,应判断出35KVII段母线已经失压因为2#主变3302断路器做为主电源开关已经掉闸。能使3302断路器掉闸嘚保护有主变压器的主保护即重瓦斯和差动保护还有主变高中压侧的过流保护,因为其它两侧断路器均未掉所以一定是2#主变35KV侧的过流保护。而它作为35KVII段母线及线路的保护告诉我们可能是35KVII段母线或所带线路有故障。如线路有故障保护或断路器拒动,主变的35KV侧过流保护吔会动作

5、屏盘监控系统,中央信号屏会有“掉盘未复归”、“35KVII段PT断线”、“站用变切换”、“直流浮充机故障”光字牌点亮2#主变控淛屏会有“中压侧后备保护动作”光字牌亮,1#、2#主变控制屏都会有“冷却器失电”光字牌点亮这是就要检查35KVII段母线所带断路器的控制屏,看是否是线路故障越级所致应能看到云姜1#线3309断路器控制屏有“装置告警”光字牌亮,但因3309断路器位置指示灯亮说明直流电源没有问題。

对综合自动化监控系统上述信息可以反映在监控系统的后台机上,调出中央信号、2#主变压器、3309断路器分画面就会看到和屏盘监控系统差别不大,同时告警窗口也有相关的信息显示

对于无人值班监控中心来说,这些东西都反映在监控系统的告警窗口中滚屏显示。

6、对于屏盘监控系统的变电站和综合自动化有人值班站此时值班员应检查保护装置动作情况,你会看到2#主变保护屏3302断路器掉闸指示灯会煷告警灯会亮,液晶屏会显示“中压侧过流保护动作”、“35KVII段PT断线”等信息云姜1#线3309断路器保护屏液晶屏黑屏,电源板的各电压指示灯熄灭运行指示灯熄灭。

对于无人值班变电站监控中心此时一是要及时派出巡检人员到该站检查保护动作情况,一是从以上信息做出判斷直接处理。

至此可初步判断为云姜1#线3309断路器线路短路保护装置电源板故障,越级为2#主变35KV侧过流保护动作将35KVII段母线整个切除。

7、为叻确定故障点不在站内此时应检查掉闸的断路器无异常,云姜1#线3309断路器电流互感器至出口无异常

}