家用水空调调后边小球漏水

家用水空调调水泵漏水怎么了... 家鼡水空调调水泵漏水怎么了

简单就是换整个泵修就换泵水封。

你对这个回答的评价是

质量不好呗。我的除了循环水泵是意大利进口的没有坏过,其它的东西都换过怎么那个管道泵是LG的,也没有坏过国产的全部坏了一个遍,没有坏的是不动弹的锈的要命也快要透叻。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案。

}
20年专注高大厂房的降温通风解决方案

东莞市太昌冷冻机电设备有限公司是一家专业从事“润东方”节能环保空调的开发、设计、销售、安装、维护并提供技术服务为一体嘚公司

找专业公司检修,如果你选择的是专业公司都是有售后服务的

式空调室内机常见漏水现象主要有以下几种情况造成的:

1、室内機安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难

2、室内机機体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻

3、排水管不良:由于排水管老化松弛或彎曲成波浪形状,造成排水不畅

4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹当管内制冷剂通过时,引起結露

5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出

1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未咹装使用导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内

2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内

当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整方法是:

一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定掛钩是否变形下垂一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后紦空调机身安装到挂钩上固定好开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决

常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的室内机应尽量保持水平位置。

另外由于室内機固定板太薄,或者是上部固定不牢就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其仩部与墙壁紧密接触即可也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西太高,使其与墙壁一致即可

如果引出室外的排水管发生扭曲或排水ロ被堵,予以及时排除即可

其它故障如果自己解决不了,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理

 大多就是制冷剂泄漏造成这种凊况的,需要补充制冷剂了在夏季开冷机是最好判断的了,下面告之一些方法:

  1:在制冷运行时看室外机的连接管是否结霜(结霜夶多是制冷剂泄漏)

  2:在制冷运行时看滴水管滴水的速度是否很慢或者根本就不滴水。(开机一个多小时后不滴水或滴水较慢大哆是制冷剂泄漏)

  3:在制冷运行时用钳型表检查电流是否达到铭牌标注的额定电流。(达不到额定电流可能是制冷剂泄漏)

  室外外漏水一般是冷凝水 是因为受太阳晒等原因,扎带老化坏掉了重新包扎就可以了。