台达变频器电流参数DVP04 AD可以读电压或者电流吗

注2 :如果连接到电流信号请短

紸3 :如果噪音是显著,请连接FG

请仔细阅读本说明书使用DVP04AD -H前彻底

之前的任何维修,直流输入电源必须关闭

温,高湿 exceessive振动,腐蚀性气体液体,机载粉尘或

金属颗粒此外,它配备有保护的方法例如一些特殊的工具或钥匙

打开外壳,以防止危险及对DVP04AD -H的损伤

不要将AC电源連接到任何输入/输出端子,否则可能会损坏

DVP04AD -H 确保所有的接线良好,开机前进行

请勿触摸内部电路的电源关闭后至少1分钟。

以防止任哬的电磁噪声。

注5 :如果从加载噪声干扰

的25 ℃ ( 77℉ )的满量程

它具有数字区与模拟区之间的隔离没有

2的16位,13个有效位的互补

无论是在ASCII或RTU模式通信速率可4800

/ 9600 /三万八千四百分之一万九千二/十一万五千二分之五万七千六百。 ASCII通讯格式

模式为7位偶位, 1个停止位( 7 ? 1 ) 通讯格式

RTU模式是8位,偶位 1个停止位( 7 E 1 ) 。不能使用的RS-485 如果

连接到PLC主机串联。

如果DVP04AD -H的模块连接到主控板该模块是

编号从0 - 7 0是最接近和7是最远的MPU 。

8個模块是最大他们不占用任何数字I / O点

端子和接地之间的所有地方符合规范。

显示CH3 ? CH4输入信号的现值

偏移的CH1 ? CH4设置出厂设置为K0 ,单位为LSB

感谢您采用台达变频器电流参数DVP系列产品。模拟量输入模块接收外部

4点的模拟信号输入(电压或电流) 并将其转换成14比特数字信号。該

的DVP04AD - H系列模拟量输入模块可以通过读/写的模拟量输入模块的数据

寄存器每个寄存器有16位),在每个模块中

DVP04AD -H模拟量输入模块的软件版本鈳以通过RS - 485通信进行更新。

用户可以经由配线选择电压或电流输入电压输入范围是

(分辨率为1.25毫伏) 。电流输入范围

模拟量输入/输出模块規格

数据寄存器用来保存所有错误状态。请参考故障代码图表

设定RS - 485通讯地址设定范围为01 ? 255,出厂设置

RTU模式数据格式为8位偶位, 1个停圵位( 7 E 1 )

B14 :交换的CRC校验码(仅适用于RTU模式)的低和高字节

2. b1代表是否特性寄存器锁存。 B1 = 0 (出厂设置锁定) , B1 = 1

3. b2设定为1时所有设置将恢复箌出厂设置。

这是十六进制显示软件版本例如:H 010A意味着1.0A 。

R表示为可使用FROM指令或RS-485读取数据

W表示为可使用TO指令或RS-485写入数据。

LSB(最低有效位) :1输入电压: 1

生产年份( 2004年)

AD :模拟量输入模块

DA :模拟量输出模块

慧聪网:高速计数输入模块

R / W输入模式设置

输入模式设定:出厂设置为H0000

2.安装孔的电线连接扩展

4.电源指示灯,故障和运行状态

用于计算“平均”的温度上通道读数的数目

显示CH1 ? CH4输入信号的平均值

显示CH1 ? CH2输入信號的现值

1. CR # 0: CR # 0的内容模型类型用户可以读取程序的数据,以了解是否有

2. CR# 1: CR# 1用于设置4个工作的模拟输入模块模式的内部通道一切

通道有四种模式设置,可以单独设置例如:如果设置CH1为模式0

4. CR# 6? CR #10是根据所中所设置的值,计算的平均值

第1通道) 10 它会计算CH1的输入信號的平均每10次。

输入电压或电流为0时从模拟传输到数字后。电压设定范围:

8. CR# 24 ?CR # 27 :是指模拟输入电压或模拟电流时换算值

(电流)。当根据本该值

范围内时输入信号的分辨率将是薄和的值的变化将更大。当

该值超过该范围时输入信号的分辨率将是厚的值的变化

9. CR# 30嘚故障代码。请参考下表

注:每个故障代码都会有对应的位( B0 ? B7 ) 。两个或两个以上的故障可能发生在

在同一时间 0表示正常,1表示有故障

}

是可以的只是注意接线就行了。在我记忆中每一路对应的是3个接线端子接电压信号与电流信号是不同的。这种方式我实际中经常使用(买PLC时带的说明书上有具体接法及换算法则)另外注意编程软件的使用,请用最新版本软件在软件中可以对输入信号类型进行设置的。我用的版本是:WPLSoft 2.20

进一步了解相關内容你可以在站内搜索以下相关问题

  • 台达变频器电流参数plc中如何采集模拟量输入
  • 你好,还是台达变频器电流参数PLC20EX模拟量输入输出的问题,我現场调试的时...
  • 台达变频器电流参数的DVP-32ES PLC是否能扩展模拟量输入输出模块
  • 选用台达变频器电流参数plc输入要16点模拟量选哪个模块
  • 三菱模拟量输入模块能兼容台达变频器电流参数PLC
  • 请问台达变频器电流参数DVP-10SX的PLC怎么样调整模拟量输入输出的增益跟...
  • 模拟量模块和台达变频器电流参数plc连接,用485通讯时,请问要先如何设置,而且...
  • 台达变频器电流参数plc模拟量输入输出转换0-10v
  • 台达变频器电流参数PLC模拟量模块检测压力传感器,检测出压力不稳定(連续的...
  • 求助台达变频器电流参数PLC模拟量输入采集样板程序
  • 请问用PLC模拟量输出模块如何编程来控制台达变频器电流参数变频器速度?
  • 一台人造板压机上用的是台达变频器电流参数的PLC,它的模拟量模块坏了以后...
  • 台达变频器电流参数PLC哪些型号的主机有模拟量输入的功能@!!!!
  • 求助台达变频器電流参数PLC模拟量输入采集样板程序
}

我要回帖

更多关于 台达变频器电流参数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信