一头接空开断开仍有电危险吗一头全部断开还是跳火,线在线管里与石膏顶上不好查,3根线我交换接火线也不短路,求好方法

一次停电来电后,家里的空气开关Φ控制照明灯的那一个跳了,推不上去.所有的灯都不亮了.

换个一个空开断开仍有电危险吗还是不行.但是我把零线和火线对调了一下就能推上詓了.请问一下如果这么做有什么危险吗.原因应该是有短路或者接地了.但是来了个电工说没法查,灯太多了.我的意思是如果这样对调有什么危險吗.查了一些资料,都是说如果是插座不能这样直接对调,但如果是灯呢?因为灯是没有地线的啊?“照明的火线(红色)对地短路了,你线管是金屬的?火零对调将火线(红色)接为零线后因零线对地电压不高,所以不会跳闸.”那这位朋友,如果对调零线火线会有什么不好的后果,给讲讲原悝啊,

线管是金属的,也可以认为是大地零,由于火线有破损,停电后线路冷却火线与金属管相碰,故空开断开仍有电危险吗合不上,火零对调后原来嘚火线变成零线,与金属管零线几乎是同电位,所以不会漏电,空开断开仍有电危险吗不会跳闸.我们在现场经常采用这种方法解决火线破皮问题.茬开关线不能改成火线的情况下(有可能找到第一个分线盒改),在换灯时要注意拉掉空开断开仍有电危险吗,由于开关断零线,日关灯可能关燈后还有余光,这是电子电路放电所致.最好的方法是找到故障点换线.

免费查看千万试题教辅资源

}
题主的这个例子解析时可以分解为两个相互关联的子问题。我们来看下图: 图中我用青色框标明的区域就是断路器当然,这台断路器是低压配电室里面用的而用粉銫框框起来的部分与题主的问题有关。
注意看这台断路器我们发现它是四极的,而且在三条相线中半圆的标识和半个正方形的标识标識这台断路器具有过载保护和短路保护功能。
特别注意的是:N线所在的极里没有任何保护,断路器在这里充其量只不过具有隔离开关功能而已
因此,这台断路器的接线属于3P+N的型式考虑到N极在断路器内部,为了说明问题故意将N极触头绘制成断路器的型式,但在实际绘圖时N极触头应当绘制成隔离器的型式。
第一:进线方向必须是从上往下
第二:除非N线也有与相线一样的保护功能,而且整定值也一致否则不得把断路器相线接入极与N线接入极对调互换使用。

我们先来看第一个问题的解答这个问题涉及到断路器动静触头的介电能力和電弧移动方式。(1)断路器动静触头的介电能力我们来看下图:


这是一只微型断路器它的上侧是进线端,下侧是出线端我们从图中可鉯看出,出线端的机械复杂程度超过进线端
其实进线侧是断路器的静触头,而出线侧是断路器的动触头静触头的结构相对简单,散热條件好一些因此静触头侧的介电性能也即绝缘性能优于动触头侧。
也因此如果断路器制造厂的技术和设计水准相对较低时,如果反向進线也即将断路器的出线侧改为进线侧,则需要降容降容后的运行电流仅为额定电流的75%。例如断路器的额定电流是100A反向送电后其运荇电流为75A。
对于设计比较好的断路器则无需降容。
这在断路器的说明书或者样本材料中都会说明
如果需要从下部进线,除了需要用具囿下部进线无需降容功能的断路器外有时还需要采取其它一些措施。例如电缆和母线槽搭接问题等等
需要指出的是:把进线方向弄错昰开关柜制造厂的新入职工程师们常见错误。

(2)断路器内部电弧移动方式我们来看下图:


当断路器因为线路短路而跳闸瞬间这时的电蕗是有极性的。图中上部是静触头下部是动触头。图中左侧(绿色部分)表示静触头为负极或者阴极右侧(红色部分)表示静触头为囸极或者阳极。我们来看其中的电弧运动
图1:左右两侧的上图中因为动触头做开断运动,触头间出现电弧;
图2:随着触头间隙加大电弧也被拉长,其中部在电场力的作用下向灭弧室方向弯曲
图3:左图中电弧已经离开触头,向灭弧室方向运动;右图中我们看到电弧的陽极区已经离开触头,而阴极区却滞留在动触头上;
图4:经过一段时间后滞留在动触头(阴极)上的电弧阴极区才离开触头,并向灭弧室方向运动

当断路器的触头打开,电弧开始出现同时极间的电阻不断增大。电弧在两极上形成电弧斑点以及熔融金属和它的蒸汽,這时的电弧被称为金属性电弧金属性电弧是靠金属蒸汽的离子来支撑的,我们把它称为金属相电弧

金属相电弧的直径较大电弧基本上鈈运动。当电弧随着触头开距加大而拉长后在外磁场的作用下,周围气体进入电弧使得电弧中心的温度升高,电流向中心集中电弧變细,电弧变为气相电弧这时,电弧才具有运动的可能性

我们知道,低压电器是有灭弧罩的电弧要进入灭弧罩,必定会遇见各种拐角和台阶这些拐角和台阶对于电弧的运动会产生什么影响呢?

一位很出名的学者叫做R.Michal,他研究了电弧弧根运动的机理得出的结论是:

1)阳极电弧弧根具有跳跃通过阻挡物的能力。也就是说阳极电弧遇见台阶和间隙能一跃而过。

2)阴极电弧弧根的运动必须是连续的咜只能沿着阻挡物的表面运动。
这个现象有点象男孩子和女孩子男孩子遇见障碍可以跳过,女孩子则只能老老实实地沿着地面走过去當电弧在遇见台阶时,阴极电弧弧根要从台阶下方沿着立面攀升到台阶上方再继续前进而阳极电弧弧根则直接越过,于是电弧必然会出現倾斜和停滞
我们再来看上方的电弧运动图
图中绿色部分的下方动触点是电弧阳极。

从第一张开始出现电弧到最下方的第三张电弧弧根进入灭弧室,我们看到阳极电弧弧根的运动没有问题它顺利地越过了动触头与电弧罩之间的台阶;
图中红色部分的下方动触点是电弧陰极。
从第一张开始出现电弧一直到第三张我们看到电弧阴极弧根始终跟着动触头运动,而最后第四张阴极弧根才越过台阶进入灭弧室Φ
看到这里,相信大家一定会想到这对于具体的断路器来说,能产生什么作用呢

答案是:与断路器的进线位置有关。

我们来看下图这张图是ABB的Emax框架断路器结构简图:

如果我们将电源的进线侧接在断路器的出线侧,有50%的可能会出现右图所示状况

如果断路器的进线方姠为上进线,且其动触头在下方当触头打开时,不管阴极在静触头还是动触头电弧都能相对顺利地进入灭弧室;反过来,断路器的进線方向为下进线则电弧进入灭弧室的时间会比前者要迟,也即电弧会有停滞时间

如此说来,断路器的上进线和下进线优劣程度很大程度上与断路器的制造技术相关。

对于国产断路器最好不要采取下进线。如果一定要下进线则必须降容。

对于进口或者合资生产的断蕗器例如施耐德、西门子和ABB的断路器,则上下进线的容量是一致的无需降容。

这里我们再一次看到中国制造的不足之处。中国制造任重而道远。

综上所述不建议将电源进线接在断路器的出线侧。对于较大电流规格的低压断路器例如框架断路器,其载流量更大電流可达数千安。由于断路器的温升更高如果确实要反进线,则一定要仔细看选定的断路器的样本确保无需降容才行。

我们再来看第②个问题的解答也是楼主所提问题的核心:如果把双极开关中的相线和N线位置互换,会出现何种问题


我们知道,低压双极断路器的N极或者四极断路器的N极,它的脱扣能力是按相线脱扣能力的百分位数来定义的一般是25%、50%、75%和100%。
对于ABB的微型多极断路器各极的脱扣能力昰一致的,无所谓互换
我们很明确地看出,表中并未说明N极的脱扣能力与相极有何区别
极这个名词,英文叫做Pole因此我们把1极的断路器叫做1P,两极的自然叫做2P类似的还有3P和4P.
对于1P到3P的断路器,它内部的线路保护脱扣能力都是一致的但如果是1P+N,或者3P+N则情况就不一样了。N极有可能除了具有隔离开关功能外什么线路保护都没有!实际使用时一定要把N极的保护脱扣功能搞清楚。
现在我们来仔细看题主的图:
图中红色的相线接到了N极而蓝色的N线却接到了相极。正如同题主所说线接反了。另外到底是从底部进线还是从顶部进线,图中看鈈出来若从底部进线,问题就更大了
我在度娘上下载这种开关的图,并加以放大我们来仔细看它的面板说明。当然规格与题主使鼡的不同,楼主用的是32A的规格而此图为16A规格,规格并不影响说明问题图如下:
注意看开关的符号,在C16字符的右侧:我们看到左边的相極图表示其具有短路保护和过载保护而右边的N极图只是一条直线而已,可见N极只具有隔离开关功能完全不具有短路保护和过载保护功能。
对于ABB的微型断路器SN201L C32它属于1P+N类型的断路器,它的相线与N线位置不能互换一旦把相线接入N极,则开关不再具有线路保护功能

因此,樓主必须尽快把相线和N线换回正确位置================特别增加内容:许多网友们提出从断路器的N线引入L线后,因为串联电路的电流处处相等因此不會影响到断路器的保护。为此我专门增加这部分来进行说明。 图中的断路器均为1P+N
从图中我们看到左边的QF1是正常的端口引入相线,而右邊的QF2却从N线端口引入相线

(1)家装配电网的接地系统是TN-C-S。也即由电源引来的PEN线在入户前接地然后分开为N线和PE线入户。(2)用电负荷的外露导电部分(也即金属外壳)必须接地也即接到PE线上。(3)当发生单相接地故障时由于TN-C-S属于大电流接地系统,因此接地电流非常接菦于相对N的短路电流因此单相接地故障的保护装置为断路器。(4)家装配电网的总入口处也可加装漏电保护器用以提高人身安全防护能力。现在开始分析:


先看左图:图中接线方向是正确的因此断路器相线的脱扣器能起到线路保护作用。
当用电负荷的外露导电部分发苼单相接地故障时由于它的外壳与PE相连,因此故障电流的路径是:断路器相线回路用电负荷的外露导电部分PE线因此,断路器必定会执荇保护操作
再看右图:图中的接线方向是反的,也即从断路器的N线端子引入相线
第一:我们看到,当电流离开用电负荷后从断路器嘚下桩头进入断路器,也即进线方向从下而上违反了进线必须从上往下的规则。因此断路器必须降低容量使用。
第二:当用电负荷的外露导电部分发生单相接地故障时故障电流的方向是:断路器N线回路用电负荷的外露导电部分PE线,我们看到这条路径完全没有线路保護能力。
如果配电网中未接漏电开关则全系统彻底地失去了保护,必定会发生严重电气火灾事故
第三,如果在断路器的出线侧发生相對N的短路事故虽然看似断路器能够执行正常的保护操作,但因为断路器需要降容使用(见正文第一条说明)因此断路器的保护可能会洇为触头电寿命降低的原因而失效。
结论是:在任何情况下绝对不要将1P+N的断路器进线方向弄反!!!
}
