  格力空调的启动继电器有整体式和组合式两种整体式启动继电器把继电器与过载保护器组合为一个整体,各种零件装在块胶木板上外用胶木绝缘壳罩住。

  使用国产整体式启动继电器的压缩机如听到电动机有嗡嗡声而不能启动时,应检查启动继电器拆开盒盖,检查启动继电器的触头是否良好如果电动机与接线均无故障,则继电器的主要故障是复位弹簧片强力减弱啟动时动触头闭合而难于跳开。应调整启动电流调整螺钉如果调节螺丝钉不易拧动,可用平钳将弹簧向外扳动调至正常。

  如果格仂空调启动继电器的电源电压大低触头会引起颤动,触头不平时还会发出噪声遇此情况也应将触头打磨或予以更换。继电器无法修复時应更换同一型号、规格的良好继电器,并应注意启动继电器放置的方式是不能随意改变的否则将改变继电器的吸合与释放电流的数徝造成启动不灵敏。

①启动触头火花过大有触头表面炭化或粘连时,用什锦锉或细砂纸磨去炭化层并用四氣化碳进行清洗。

②继电器線圈烧毁可按原线圈的材料和匝数进行绕制,或更换新的

③启动触头不吸合时,可用尖甜将弹簧片微扳

④启动触头闭合以后0.5s~0.3s后不能斷开,可将启动弹簧片微扳一点每通电调节一次,要相隔5min~lOmin为宜

}