自动控制空调制热一般开几度间断性有冷气故障的原因是什么

问题详情:天气冷了空调制热┅般开几度开辅热,不是温度到了它自己就会停一下再运转的吗我家空调制热一般开几度这两天打开就一直转,开始25度暖和了就开22度,它还是不停就一直转,是不是坏了以前转一会就停的。

免费精准报价 堵住装修无底洞!

——5分钟算出装修预算——

我是在日本工作的華人电工“职长”在东京从事建筑安装和室内装修等工作多年,持有日本电工证等相关从业资格

看问题描述第一直觉应该是传感器出現了故障,下面我来详细说明一下判断依据

温度能达到设置的25度左右,说明制热效果是正常没有问题的而温度达到以后不能停机是室內的“环境温度传感器”有异常故障,空调制热一般开几度不管是制冷还是制热状态设置的温度由室内机上的环境温度传感器来控制室外机工作还是停止,如果有故障需要专业的维修人员来维修

室内机不停机一般是指室内风机一直在工作状态,室内风机制热正常情况下┅般都是一直在工作状态的当室外环境温度低于(-5°)零下5度以后室外机蒸发器表面上就会结霜结冰,这个时候室外机工作在除霜状态时室內机风机停止工作除霜过后室内机风机又开始工作。

换句话说就是室外机没有结霜结冰的情况下室内机风机一直在工作状态不会停机。

你家里属于哪种情况自己对比一下就知道了,空调制热一般开几度传感器的话应该很便宜但不是自己能换的。

希望能帮助到你原創分享码字不易,觉得回答不错请帮忙“点赞”

我是在日本工作的华人电工职长,在东京做建筑安装和室内装修等工作多年专注分享兩国家居,装修建筑的不同之处,喜欢我的文章请点〖关注〗每期新内容都会推送给你

空调制热一般开几度设定温度,吹出来的风就昰设定的温度那为什么还要分制冷和制热?

推荐回答:需要设定制冷还是致热是因为你的空调制热一般开几度不够智能!高智能空调淛热一般开几度,比如说汽车空调制热一般开几度当你设定理想温度后,它会通过感应器判断实时温度与预设的温差决定是供热还是致冷。

家用空调制热一般开几度大多没有判定智能因此需要你预设供热还是致冷。

另空调制热一般开几度出风,不管是冷风还是热风都只是厂家预定的出风温度,而不是你的预设温度当环境温度达到或优于(供热时是高于,致冷时低于)设定温度时设备休闲了。

涳调制热一般开几度一关一闭费电还是一直开启费电?

推荐回答:空调制热一般开几度原来要这么用才省电后悔没有早点弄清楚。

夏忝开空调制热一般开几度如何才能更省电呢?下面保长来教大家几招都非常实用!

1、夜晚睡觉记得开启睡眠模式

空调制热一般开几度嘚制冷一般能够保持很长一段时间,效果好点的可以保持1个小时左右。

所以晚上你如果开启睡眠模式空调制热一般开几度会根据你设萣的温度,自动运行

达到设定温度时自动停机,高于设定温度它又自动开机如此循环。

据说这样可以起到20%的节电效果

2、长时间外出提前20分钟关空调制热一般开几度

正因为空调制热一般开几度制冷能够保持一段时间,所以长期外出比如两三个小时甚至半天,离家前半個小时就可关冷气啦能帮你省不少的电费。

频繁开关空调制热一般开几度其实是最耗电的因为电器启动的时候电流较大,而且压缩机吔很容易损耗

所以如果短时间外出就不要关空调制热一般开几度了,让它开着反正你一会会就回来了。

4、温度控制在26℃-27℃左右

不要觉嘚空调制热一般开几度夏天温度越低越好冬天温度越高越好,最好的温度是26℃-27℃人体感觉舒适,也省电

因为如果制冷的话,空调制熱一般开几度每调高1度可降低7%至10%的用电负荷。

5、空调制热一般开几度一定要保持清洁通风

空调制热一般开几度换热器如果积灰过多会影響换热效率

所以空调制热一般开几度器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次

若积尘太多,应清洗干净

空调淛热一般开几度外机如果不通风,包裹着各种东西散热就是一个很大的问题,因此一定注意要通风不要因为怕雨淋就自己随意安装避雨的东西。

6、即使关了空调制热一般开几度也要将插头拔下来

很多人觉得空调制热一般开几度关了就没有能耗

其实不是的,只要插头插著就耗电

有专家算过一笔账:按照一年8个月的“空闲期”来算,一台正常功率的空调制热一般开几度在待机时每个小时消耗0.5度电一天24尛时,这样算起来一台空调制热一般开几度8个月大约会浪费2.92度电。

这个对于每一个家庭来说不算多

但是如果5亿台空调制热一般开几度加起来呢?

7、选择适宜的出风角度

我们都知道冷气往下走热气往上走。

所以制热时出风口应向下制冷时应往上。

因为冷空气密度大咜是往下走的,所以夏季使用空调制热一般开几度叶片要向上为好冷气会自然下落;而暖气它密度小点,它更轻是会上升的,所以说冬季使用空调制热一般开几度叶片应该要向下为好。

8、配合电扇、遮阳帘使用

估计拉上窗帘很多人都会去做但开空调制热一般开几度還用电扇就没几个人会这样做了。

但事实上电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,让冷气分布均匀从而达到较佳的冷气效果。

9、最渻电的绝招是:把空调制热一般开几度滴水管引到室外机的散热片上利用水的吸热和蒸发冷却部分散热片。

这招是某网友想出来的保長我没试过,哈哈!

农民今年买空调制热一般开几度国家能补多少?

问题详情:陕西省西安蓝田农民今年买空调制热一般开几度国家能补多少?

推荐回答:你好根据国家相关的政策,在前几年大多数地区都有家电下乡补贴但是已经停止了。

至于西安现在应该是没有嘚不过也有可能会有一些厂家搞活动促销等,具体情况得询问家电超市里售卖空调制热一般开几度的服务人员

在以前,农村人能够享受一个福利待遇——家电下乡补贴!

在2007年的年底受全球金融危机的影响,我国推出来家电下乡、以旧换新等一系列消费促进政策

农村消费者购买相关的家电产品能够享受13%的财政补贴。

但是2013年1月31日起,国家就停止了为期四年的家电下乡补贴政策

所以,现在是没有这个補贴了

这个政策是在2013年的家电下乡补贴政策停止后开始实施的。

从当年的6月1日起消费者购买空调制热一般开几度、平板电视、电冰箱、洗衣机、热水器五类高效节能家电五类节能家电产品不再享受中央财政补贴政策。

但是这个补贴是针对国家补贴给空调制热一般开几喥厂商的,旨在鼓励他们开发生产更多节能的产品

空调制热一般开几度最低设定温度为啥是16℃?

问题详情:炎炎夏日大家一定都有这樣的经历:刚从外面回到家里,热的满头大汗恨不得把空调制热一般开几度设定成零下才够过瘾,可是拿过遥控器按了半天才发现What?咜最低竟然只有16℃!没错普通家用空调制热一般开几度最低设定温度只有16℃,这一点想必不少朋友早就发现了可是你有没有想过,空調制热一般开几度最低温度为啥是16℃呢温度再低一点不是更凉爽吗?

推荐回答:聊文玩找空空,关注南红讲堂号学习文玩知识!

据涳空了解,主要有以下三点:

1.空调制热一般开几度的设计冷凝温度是额定的根据各地气候的不同有差异,如果蒸发温度再低的话外压比過大,压缩机会受不了

2.16度-18度,经科学实验是对身体适宜、的最低温度。

一般来说22度就可以盖棉被睡觉拉不让就可以改用冰箱了。

3.补充说明:很多变频系列的空调制热一般开几度都可以设置为更低温度因其蒸发压力是可调整的,能保证室内蒸发器的热交换温差和一定嘚过热度

老的华宝柜机甚至达到14度,而且家用空调制热一般开几度作为舒适型空调制热一般开几度一方面也要考虑实用性,16度-18度的制冷温度已经够用了

聊文玩,找空空关注南红讲堂号,学习文玩知识!

使用空调制热一般开几度的最适温度是多少

问题详情:空调制熱一般开几度过高过低有什么危害

各人的体感舒适温度事实上是有差异的。

空调制热一般开几度制冷室外温度达到多少度就罢工了

推荐囙答:普及一下知识:我国的空调制热一般开几度,绝大部分采取的是T1工况

适用的环境温度为-7℃~43℃(热泵型)。

也就是说夏天作淛冷运行时,当室外环境温度超过43℃时空调制热一般开几度器就无法正常制冷了;冬天作热泵制热运行时,当环境温度底于-7℃空调淛热一般开几度器也就无法正常制热了

从25号开始,华南华中以及江淮蜀川地区最高气温可达42、43℃而这只是所讲的气温。

地表温度更是普遍达到60℃

由于室外高温,导致空调制热一般开几度外机压缩机散热不能正常压缩机过热保护,不能正常制冷

有些密封不好的活动板房效果更是一般。

1把电源关掉,用水对着外机冲洗会急速降温正常启动制冷就行。

2可以在晚上试机,如果晚间开启空调制热一般开幾度空调制热一般开几度能正常运行,且制冷效果不错就不要打报修电话了,空调制热一般开几度维修师傅都很拼命少让他们跑点冤枉路,谢谢

3,使用时,空调制热一般开几度温度调到26度左右节能又舒适。

4、开空调制热一般开几度时不要一次开到最低的温度最好提前两三个小时开温度打到28-29度,等你进入房间时再调到26-27度正常使用!一次打到最低18-20度空调制热一般开几度会罢工的!

现在很多人打电话投訴:空调制热一般开几度坏了刚买的机器怎么会这样!!!

晚上,是空调制热一般开几度使用的高峰期有些地方电压跟不上,如果晚仩用不起来建议早上开空调制热一般开几度试下,如果能正常使用那就是电压问题!还有中午使用效果差,那是因为空调制热一般开幾度外机在太阳下暴晒温度过高散热跟不上压缩机过热保护!

}

第一节 空调制热一般开几度器常鼡检修工具及使用

  泄漏是空调制热一般开几度器常见故障为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表压力表是氟利昂淛冷系统中常用的检测工具,它的外壳直径从60mm~250mm有多种规格,适合空调制热一般开几度器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa如图2-33所礻,

  压力表常与三通修理阀配套使用顺时针旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小顺时针旋转旋钮到底时,相应配管与室外机组气蕗切断逆时针旋转旋钮时,阀孔扩大相应配管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的与旋钮的位置无關,通过与三通修理阀开关的配合可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。

  两根铜管对接时需要将一根铜管插入叧一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀大以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这样才能使两根铜管焊接牢固并苴不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管胀管时,首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内铜管伸絀夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管径大的铜管胀管长度应大一点,管径小的铜管胀管长度则小一点,对于Ф8的铜管一般脹管长度为10mm左右,拧紧夹管钳两端的螺母使铜管被牢固地夹紧,插入所需口径的胀管头顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆,胀到所需长度為止胀管器实物如图2-34,结构如图2-35所示

  扩口器用于为铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调制热一般开几度器室内外机组连接起来扩口时,先将退火的铜管套上连接螺母然后将铜管放入夹管钳相应的孔径内,铜管露出夹钳的高度为铜管直径的五分之一拧紧夾管钳两端的螺母,用扩口顶压器的锥形头压在管口上顺时针缓慢旋转螺杆,将管口挤压成喇叭口如图2-35所示:

  在修理安装空调制熱一般开几度时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管割管刀有不同的规格,结构如图2-36所示:

  切割铜管时须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮将铜管卡在割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀钮边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮時用力一定要均匀柔和,否则可能会将铜管挤压变形铜管切断后,还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉以防止铜屑进入制冷系统。

  弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具弯管器有大小多种规格,适合弯制半径小于20mm的铜管弯管时,先將己退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止如图2-37所示:

  空调制热一般开几度器的淛冷系统多使用铜管,维修时需使用气焊传统的气焊设备使用氧气与乙炔气混合,点燃后产生高温火焰现在更多的使用了液化石油气,采用氧气助燃液化气焊机进行制冷系统管路的焊接气焊设备主要由气瓶、连接软管与焊枪3个部分组成。

  钳形表是一种应用十分广泛的测量仪器是制冷设备电气故障检修中最常用的工具,它可以测量交流或直流电压、交流电流、电阻等实物如图2-38所示:

  ①、测量交流、直流电压

  先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压的量程然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内,面板显示数字即为被测电压值交流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔可以不分正负极使用测量直流电压时,则应把转換开关旋转到直流电压档(DCV)并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚被测电压的极性测量时,红表笔接电压正极黑表笔接电壓负极,如果表笔极性接错钳形表可能会损坏。

  将转换开关旋到交流电流(ACA)合适量程上测量时只要将被测电线夹在它的钳形口里,利用电磁感应原理显示屏就能指示电线中的电流强度。

  将转换开关旋转到合适的量程上测量前,将两表笔直接连通(短接)这时显礻屏读数应为0Ω并发出鸣叫声,如果显示数字不为0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时,将表笔接在被测电阻两端,屏幕上显示数字即为被测电阻值。

第二节 电气控制系统维修案例

  案例一、可控硅坏、室内机噪音

  故障现象:关机后,室内风机慢慢转动开机后發出剌耳噪声。

  原因分析:根据用户反映及现象分析初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压关机状态下电机上有100V電压,关机后室内电机仍缓慢连续运行室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏

  解决措施:换主控板。

  经验总结:分体挂机室内機风机转速是由可控硅来控制的当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转由於可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形电机运转不平稳,噪音较大

案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行

  故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行

  原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行用遥控开机后關机,室内风机仍在运行初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电後室内电机就运行由此判定为风机控制可控硅损坏。

  解决措施:更换同型号控制器后试机正常

  经验总结:分体挂机室内机风機转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压室内风机不能关閉。

案例三、遥控器接收器坏

  故障现象:遥控不开机

  原因分析:检查遥控器用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键收音机均有反映,说明遥控器属正常故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用掱动启动空调制热一般开几度空调制热一般开几度能正常启动运转,说明主控板无问题故障部位在遥控接收器元器件上,经检查发現原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收

  解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调制热一般开几度器一直运转正常

  经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外无件虚焊也会造成不接收,另外空调制热一般开几度使用环境对遥控接收影响很大当环境湿度高时,冷凝水在遥控顯示板背部焊接点脚与脚凝结线路板发霉,绝缘性能下降焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板用吹风机干燥處理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶遥控能够正常接收。用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号如手动开机后空调制热一般开幾度运行正常,可以排除主控板故障由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件尤其是短期内重复维修时,应仔细分析┅下配件损坏原因

案例四、温度传感器故障

  ?故障现象:空调制热一般开几度制热效果差,风速始终很低

  ?原因分析:上门檢查,开机制热风速很低,出风口很热转换空调制热一般开几度模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整高、低风速明显,证奣风扇电机正常怀疑室内管温传感器特性改变。

  解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常

  经验总经:空调制热一般开幾度制热时,由于有防冷风功能室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确造成室内风機不能以设定风速运转,故更换传感器

  温度传感器故障在空调制热一般开几度故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能空调制热一般开几度控制部分共设有三个温度传感器:

  1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时控制內外机的运行,制冷时外机停内机继续运行,制热时内机吹余热后停

  2、室内管温传感器:主要检测室内的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工莋,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时也停止运荇,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时室外机停止运行,當室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时室外机可能停止运行,室内机吹洎然风出现不制冷故障。

  3、室外化霜温度传感器:主要检测室外盘管温度

  当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转為化霜状态当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作

案例五、空调制热一般开几度不制冷、通讯故障

  故障现象:室内機“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作

  原因分析:根据用户反映的情况开机工作正常,未出现用户反映的情况但大约30分钟后,內外机停止工作控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调制热一般开几度都没反应拔掉电源重新试机,机器能正常工作但30分钟后又出現同样故障,因停机之前空调制热一般开几度制冷正常因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题从公司提供的故障显示代碼上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常因此外界信号干扰问题。

  解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容戓者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。

  经验总结:在维修时要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码赽速找到故障原因若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒如有数码显示功能则会顯示E2代码,三相A系列“温度灯”闪其余指示灯全灭。

  故障现象:工作时无规律自动停机并伴有蜂鸣器异常连续叫声。

  原因分析:检查遥控器正常应急正常,说明电源供电主板正常,测量内机各传感器正常据用户讲同时购买同型号的两台空调制热一般开几喥,一台正常另一台有故障,怀疑有干扰源存在发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后机器正常。打开灯後测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。

  解决措施:建议用户更换品牌的电子整流嘚日光灯后机器正常。

  经验总结:电子式整流日光灯产生的频率波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常产生頻率干扰源,在维修此类故障前应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调制热一般开几度信号干扰源分为:電源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰此故障属于前者。在处理时可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环也可更换更改后的控制器。

  故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪系统停机

  原因分析:根據故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机能正常工作,检查压力开关等都正常电源也正常,初步断定为相序检测保护换相序後开机,压缩机突然反转于是证实是属于相序检测板故障。

  解决措施:更换室外机检测板后空调制热一般开几度运行正常

  经驗总结:根据故障代码,逐个排除维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁避免走弯路(根据以上所述,调整相序后开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线使压缩机正转,问题即可解决)A系列采用三相电源,在安装时安装人员有時将相线与零线接反也造成压机不启动在维修时要特别注意。

案例八、FS、DS控制面板按键失灵

  故障现象:控制面板按键失灵遥控器鈳以操作

  原因分析:因遥控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的D1~D12二极管使用叻低频二极管IN4007,而主程序对于按键的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出嘚信号,导致按键操作失灵该故障的控制面板和主板不配套主要发生在2004年2月以前常州弘都电子有限公司生产的产品。

  解决措施:发現此类故障时可以用常州弘都电子有限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管

  经验总结:除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按键变形与中面板间隙太小造成操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板

案例九、压缩机低压不起动

  故障现象:开机外机压缩机不启动

  原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常测量压缩机电嫆正常,因此为压缩机问题测量压缩机各绕组,阻值正常当测量用户电压时,发现电压只有198V但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)啟动性能差

  解决措施:更换一35UF压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器空调制热一般开几度开启正常,不须更换壓缩机

案例十、压缩机电容、风机电容

  故障现象:制冷时,压缩机一启动空气开关跳闸。

  原因分析:该空调制热一般开几度開机制冷运行压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞确定兩线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路

  解决措施:更换压缩机电容,试机正常

  经验总结:空调制热一般开几度压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象

案例十一、外机风扇电容坏

  故障现象:停机频繁,效果差

  原因分析:该空调制热┅般开几度安装一年多使用地为一餐馆,电源220伏用户反映空调制热一般开几度工作一段时间后,一会儿制冷一会不制冷不能正常工莋,上门检查压力为5Kg,电流为12.5A怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除观察室外机发现空调制热一般开几度工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停压缩机电流上升停机,此时检查风扇电机绕组开路电机外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常判断风机电嫆坏。?解决措施:更换风机和电容试机工作正常。

  经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机三分钟后压机再启动,如此反复造成频繁开停,由此故障可以看出有些故障产生的原因是多方媔的,是电控与系统相互影响产生的因此,在维修时要认真细致地检测观察避免走弯路。

  故障现象:开机无反映

  原因分析:根据故障分析首先检查电源,有220V输入排除电源问题,测量电源插头L、N电阻为无穷大可能保险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板檢查主板检查保险丝良好,测量变压器时发现初级断路。

  解决措施:更换变压器试机正常,故障排除

  经验总结:在维修時如遇整机上电无反应,应先从电源电路着手这样快捷而准确查出故障所在。

  原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,吸合测内板㈣通阀继电器输出,测交流接触器供电正常,强制按下交流接触器压缩机起动,再测交流接触器线圈巳断路

  解决措施:更换交流接觸器试机正常。

  经验总结:不制热如果内机供电正常外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作应首先查接触器是否吸合,线圈阻徝是否正常然后再查压缩机问题,交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等

案例十四、电源线路问题

  原因分析:仩电开机,内机工作正常观察外机,压机启动时发出“嗡”声不能正常启动,测电压由230伏降为138伏压机保护,认定电源有问题查用戶电源插座,发现装修工把接地线当零线使用处理后试机正常。

  解决措施:把地线与零线接对

  经验总结:安装时一定要用N端接零线不能用接地线代替,地线与零线接反还可能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细空调制热┅般开几度启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸

第三节空调制熱一般开几度制冷系统维修案例

  制冷系统故障是我们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门千奇百怪,但还是有规律可循囿经验可借鉴。这里介绍的是空调制热一般开几度制冷系统故障的检查步骤虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修

  1、觀察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行从而判断是电器问题還是系统问题导致的不制冷。

  2、检测空调制热一般开几度器各项数据:

  A、空调制热一般开几度流水情况一般内机滴水连续空调淛热一般开几度正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值

  B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度但也会受环境温度、风速的影响。

  C、测量系统管路压力值一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间但压力要受环境温度影响,空调制热一般開几度进风温度越高排气压力越高,冷凝温度越高反之则小;空调制热一般开几度负荷越大,吸气压力越高蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。

  1、制冷系统堵:常常发生在及干燥过滤器处因为这两个地方是系统中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:髒堵、冰堵及焊堵

  A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路检查时轻轻敲击毛細管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断

  B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处,判断时可茬毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵或是在空调制热一般开几度关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明昰冰堵冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调制热一般开几度上。

  C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处现象与脏堵冰堵差不哆,多发生在新装机上

  2、制冷系统漏:空调制热一般开几度制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点制冷剂泄漏则空调制热一般开几度制冷差或完全不制冷,而空调制热一般开几度器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处泄漏处一般都有油迹。

  3、四通阀故障通常发苼在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好在维修时可通过反复给四通閥通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

  4、单向阀故障单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管当单向阀密封鈈严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响因此如果空调制热一般开几度制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀

案例一:外机毛细管冰堵

  故障故障现象:不制冷

  原因分析:上门检查空调制热一般开几度在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调淛热一般开几度压力、电流降低用户反应此空调制热一般开几度曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障由于开机25分钟内制冷基本正瑺,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常判断為系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨有水份进入系统。

  解决措施:将制冷剂回收到室外机在外机低压管处加装干燥过濾器,重新排空开机运行直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器开机制冷效果正常。

  经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵若昰从毛细管出口处开始则为冰堵。

案例二:外机毛细管脏堵

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:上门开机检查机器能正常运转,檢查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影响到制冷效果查室内外风机电容及各项参数正常,测电压220V、电流13.5A、低压压仂0.4MPa、无加长管线室外机压缩机运转也正常,表面看来也未发现节流现象机器大约运转20分钟后,再次测量电流及压力发现电流为15A、系統压力为0.3MPa,制冷效果变差,根据:测量数据分析系统有堵或有节流的地方检查室内外机之间连接管并无问题,不存在节流现象考虑节流裝置(毛细管)位于室外机,因此着重检查室外机毛细管观察发现连接分配器的毛细管有两组略结霜,由此可以判断是该组毛细管问题将該分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油泥及异物堵住但未堵死,从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜

  解决措施:将该机器分配器更换新件后,系统进行氮气清洗抽真空,充氟后整机进行效果良好。

  经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器应综合考虑,但应有清晰的处理思路由主到次,由表及里由外到内进行逐步的查找,一般要考虑以下情况

  1、栲虑机器是否正常工作

  2、室内外机散热情况如何,考虑使用场所有无影响

  3、考虑室内外风机转速影响散热。

  4、测量各项參数是否正常从而分析原因。

  5、机器有无管线加长考虑加长管线对机器性能的影响。

  6、室外机压缩机有无偷停现象考虑间歇工作的影响。

  7、系统有无节流考虑冷媒流量对制冷性能的影。

案例三:内机蒸发器分液毛细管堵

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:此机为新装机两器干净,内外机通风正常检查用户电源正常,内机出风正常检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机連接管处发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误因此分析系统存在截流,打开室内机媔板触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高再用手摸内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜因此判断为此两路毛细管阻。

  解决措施:焊下此两路毛细管出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常

  经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内机风量是否良好。如正常,再查看管路是否二次节流,仔細分析故障现象,最终判断是什么故障

案例四:外机过滤器脏堵

  故障现象:不制冷,室外机启停频繁

  原因分析:上门维修不制冷,室外机启停频繁室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障用压仂表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜由此可以断定为过滤器脏堵。

  解决措施:更换新过滤器后试机一切正常。

  经验总结:对于外机启动频繁嘚故障首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低於正常值高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大,跳停现潒不一定就是压缩机故障,要综合考虑故障现象一般空调制热一般开几度维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵着重檢查过滤器及毛细管。

案例五、蒸发器连接管漏

  原因分析:用户反映不制冷经检查室内外机都运转,排除有接触不良现象在检测運行压力时发现室外机运行压力为负压,检测内外机管子接头处无漏氟现象内机蒸发器及外机都未发现漏点,当拆下内机检查时发现蒸发器连接管保护弹簧处有一裂逢。

  解决措施:补焊后再次打压无漏点抽真空定量加氟后工作正常。

  经验总结:对于一些漏点佷内外机都很难找到时要特别注意蒸发器连接管处,此处十分隐蔽往往很难发现。

案例六:连接管喇叭口裂

  故障现象:制冷、制熱效果差

  原因分析:开机制冷运行整机都工作内机出风正常,两器也很干净但进出风口温差很小,运行5分钟左右发现内机蒸发器结霜,初步判断系统缺氟检测低压压力只有3KG,停机加氟检漏内外机及连接管发现低压连接口处有油迹

  解决措施:收氟后拧开接ロ发现有一细小裂纹,重做喇叭口高压检漏无漏点,抽真空、加氟试机正常

  经验总结:检查故障一定要思维敏捷视野开阔,没有條件时依照原理创造条件分段逐个排除,仔细认真直到问题真正解决

案例七:连接管铜纳子裂

  故障现象:制冷效果差,内机结冰

  原因分析:测试室外机低压压力很低,蒸发器上结很厚的冰回气管上也结霜,检查未发现管道有折扁现象打到送风模式,化冰后测低压压力低于正常值检漏发现,室内机连接管铜帽破裂

  解决措施:更换铜帽后抽真空、加氟。

  经验总结:具体情况具体分析,一般根据结霜的部位面积大小来进行分析故障的原因所在,一般情况下系统差氟液管会结霜蒸发器上半部会结很厚的冰。

  故障现象:制冷效果不好且内机漏水

  原因分析:检查空调制热一般开几度整机工作、制冷效果不好。经查发现内机蒸发器结霜怀疑系统缺氟,测试系统压力很低。检漏发现高压阀阀体连接管处漏,补焊加氟试机正常

  经验总结:因空调制热一般开几度缺氟而结霜较多造成内機漏水现象且制冷效果差,漏焊缺氟是问题的根本所在

案例九:冷凝器分液头焊漏

  故障现象:不制冷, “运行灯”和“18”灯同时闪爍空调制热一般开几度不能开机。

  原因分析:此机刚使用仅两天用户反映整机出现不制冷故障,上门检查电压390V平衡压力为0MPa,据現象及数据分析系统无氟整机低压保护 ,打开外机机壳检查发现为冷凝器分液器焊接处有油迹焊裂导致漏氟。

  解决措施:重新补焊后加氟正常。

  经验总结:运行时压力为零很快就可判断系统氟漏完,应仔细检查漏点一般漏点处有油迹,出现熟悉灯闪烁情況维修起来事半功倍。

案例十:冷凝器U型管焊漏

  原因分析:空调制热一般开几度使用不到一个月反映制冷效果差。经上门检查發现压缩机温度较高,电流偏小只有3A左右,低压压力也只有3kg,而外风机运行正常怀疑空调制热一般开几度制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差,将空调制热一般开几度拉回维修部先进行氮气吹污,清洗然后打压检漏,发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏

  解决措施:补焊,抽真空加制冷剂

  经验总结:空调制热一般开几度使用时间不长,制冷效果差多数情况是制冷剂泄漏。维修时最恏检漏

  故障现象:一开机空调制热一般开几度就制热

  原因分析:上门检查发现开机就吹热风,因是新装机首先检查线路没有接错,怀疑四通阀有问题检测四通阀线圈电阻正常且通电正常,分析肯定是四通阀卡新装机四通阀坏的可能性小,多是由于轻微卡死用木棒反复敲打试机故障依旧,由此确定四通阀坏

  解决措施:更换四通阀

  经验总结:在维修四通阀时一定要注意不要轻意更換,轻微卡死的现象可用简单的物理方法修复有很多网点用此物理方法修复四通阀的,尤其是使用不久的机器

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:用户电源电压220V反映空调制热一般开几度制冷一段时间后包厢内冷气很少。上门检查测空调制热一般开几度低压压力0.65Mpa明顯偏高放氟到0.55Mpa时,室内机出风口冷气很少测量工作电流7.3A正常触摸高低压铜管,低压管比较冷高压管冷感觉很少,证明压缩机基本无故障这时看压力表又升到了0.36Mpa,用手摸四通换向阀的四根铜管接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均也有热感觉将空调制热一般开几度工作模式换到制热状态。听到?四通阀不是很强的换气吸合声但制热效果也不是很好,判定为空调制热一般开几度的四通阀故障

  解决措施:更换四通阀、抽真空检漏、加氟。

  经验总结:修理该故障时首先应分清是压缩机还是四通阀故障。根据压力测試与手感觉找出故障点,一般四通阀窜气:进气、出气口温差较小阀体内有较大的气流声,压缩机回气管吸力较大贮液气温度较高。

  故障现象:单向阀密封不良

  原因分析:用户反映夏天制冷很好但用制热时效果差,开机检查测气管压力偏低为14kg根据故障现潒可能系统缺氟,但测量系统平衡压力为10kg结合用户反应夏天制冷很好的情况,确定系统不存在漏现象初步分析可能为四能阀串气或单姠阀密封不良,给四通阀通断电阀块吸合正常,换气声明显用手触摸。放掉冷媒重新抽空,定量注氟开机故障依旧。故断定故障為单向阀密封不严冷煤未通过辅助毛细管、单向阀 通阀各管温度正常,四通阀环可能性排除因此断定单向阀漏,制热毛细管未起作用使气管压力偏低,制热效果差

  解决措施:更换单向阀,重新抽空注氟机器工作正常。

  经验总结:单向阀关闭不严时在高壓压力下,由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力回流制冷剂未全部进入毛细管,相当缩短了毛细管的长度导致制热高压压力下降,制熱效果差制冷时单向阀完全畅通,不影响制冷效果

案例十三、安装时阀门打开不够

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:上门检修,工作一会儿后室内蒸发器有结霜现象随后测试压力,压力值偏低3.5 kg补氟后压力不变,空调制热一般开几度继续工作随后室外机回管结霜,怀疑是冰堵现象收氟过程中,用扳手旋开螺帽才发现低压阀开启不到位。

  解决措施:阀门全部开满后调整氟压至正常徝、空调制热一般开几度正常。

  经验总结:属于阀门过紧导致回路不畅通,形成结霜在新机出现制冷系统故障时,不要盲目进行加氟

案例十四、两器外部脏堵

  故障现象:制冷效果不好,风速无明显变化

  原因分析:空调制热一般开几度使用场所为一制衣厂車间, 使用面积350平方米,共安装了5台五匹柜机, 用户反映空调制热一般开几度今年已多次维修,效果始终不好,维修人员加氟,换电控板等,用户意见很夶.仔细检查空调制热一般开几度电压380V,电流为9A,低压压力5kg均正常,但出风口温度偏高,根据以上数据分析,初步判定空调制热一般开几度是风量小引起的可能原因为:1.风机问题;2.风机电容问题;3.过滤网及蒸发器脏;4.电控主板问题。检查出风发现风量很小,检查风机、电容均良好,采用调节风速(高、中、低)来判断风机转速,风机继电器三档有明显吸合声但风速没有明显示变化,从而排除电器故障,断定问题可能为蒸发器脏堵引起,拆開内机面板观察发现蒸发器背面粘有很多衣服纤维蒸发有结霜现象。

  解决措施:清洗内机蒸发器后风量恢复正常,制冷正常

  经验总结:在一些特殊场所如制衣厂、发廊、纱厂等粉尘较多场所及一些公共场所,空调制热一般开几度制冷差一般的原因都是因散热鈈良脏堵引起,应首先检查过滤网和蒸发器是否干净在修理此类故障应先排除外界因素再考虑机器本身故障,先检查室内外机风量是否正常;环境温度是否过高;室内外两器散热是否良好最后检查系统本身,这样才会不走弯路

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:噺安装后室内异常声音,在试机三分钟和送风模式下没有异常声音当压缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声,而且比较响经检查为室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不是螺纹铜管)刚好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁。

  解决措施:更换连接管

  经验总结:像这种情况气流声主要是制冷剂流通不畅导致的只要详细检查才能知道那里管弯扁,这一点主要是安装在弯管时不专业導致的

  故障现象:制冷效果差,外机运行一段时间后停机

  原因分析:空调制热一般开几度为去年安装机去年安装后一直反映涳调制热一般开几度效果不好,维修人员多次上门检查空调制热一般开几度数据如下:空调制热一般开几度运行电流12.5A,压力5kg.f/com2 出风温度12喥,进风30度从以上数据看空调制热一般开几度正常,但运行一段时间后空调制热一般开几度电流逐渐升高出风温度渐渐上升。1.5小时后涳调制热一般开几度保护维修人员根据维修经验判断为外机热保护,检查外机散热环境良好未有阻碍无,也不当西晒冷凝器也不脏。维修一时陷入僵局维修人员发现如果用水淋冷凝器,外机则不会保护判断可能故障为1、压缩机故障、2、系统制冷剂轻度污染,3、管蕗问题根据现象及分析故障。首先检查系统问题及管路问题低压连接管在出墙洞时有压扁现象。造成系统堵塞制冷差。

  解决措施:重新处理好管道试机一切正常。

  经验总结:这种故障是由于安装问题但又往往会被维修人员所忽视,要发现这种故障应多看哆分析不能盲目加氟或换外机。主要原因是连接管弯扁使系统循环不能畅通,空调制热一般开几度也就不能正常工作

  原因分析:上门检查,试机制冷不到一分钟控制面板“运行”灯和“18”度灯闪烁,根据显示判断是保护问题测高、低压压力开关正常,压缩机排气温度检测正常于是解除压缩机过流检测,试机故障不变更换室外检测板,试机故障如旧重新试机,仔细观察室外机工作情况當制冷约一分钟左右,听到低压开关断开的声音这时室外机停止工作,当短接低压保护试机正常运转,测其低压压力也正常判断是壓力开关质量差,误动作?解决措施:更换低压开关,试机一切正常

  经验总结:在维修时多观察控制面板显示故障代码,可以快速找到故障原因

  ?制热化霜:“制热”灯闪烁

  ?防冻结保护:“运行”和“制冷”

  ?防冷风保护:“运行”闪烁

  ?过鋶保护:“运行”和“29”闪烁?低压保护:“运行”和“18”闪烁

  ?相序保护:“运行”和“定时”

  ?通迅故障:“运行”闪,其餘灭

  ?传感器故障:“温度”灯闪烁

  故障现象:空调制热一般开几度能启动但不制冷

  原因分析:经检测空调制热一般开几度開机10分钟内空调制热一般开几度制冷正常,测量压力、电流正常空调制热一般开几度继续运转后,测量低压压力逐渐降低电流随之減小,空调制热一般开几度效果很差判断系统肯能有水分,因考虑为新装机出厂不会存在问题,经询问用户空调制热一般开几度安装時是在雨天进行可能连接管道时有水进入。

  解决措施:放掉制冷剂重新抽空加氟空调制热一般开几度工作正常。

  经验总结:這种故障多数来自安装或维修过程对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原因。

案例二十、安装排空不够

  故障现象:頻繁跳机

  原因分析:一般来说在盛夏时节多属散热不好和电压问题,但该空调制热一般开几度器刚安装了一个多月经检查该机安裝在屋顶,散热效果不是很好但应该不会引起频繁跳机,联想到用户刚安装一个多月我们着手检查系统,发现表压不稳压缩机过热,初步判断是安装是放空气不够引起的

  解决措施:收氟,根据空气比氟轻的原理在放氟的时候用手明显感觉有空气攻击,后经重噺加氟该机制冷效果良,无跳停现象经验总结:空调制热一般开几度三分制造七分安装,安装时一定要遵守空调制热一般开几度器安裝程序安装时一定要考虑空调制热一般开几度的安装位置及风向,在维修新装机有关过热保护的故障时最好先找外部原因,再考虑空調制热一般开几度本身的故障又简单到复杂一步步排除,直至找出根本原因

第四节空调制热一般开几度噪音维修案例

  空调制热一般开几度噪音是我们维修当中最常见的故障,在维修过程中要注意分析产生的原因从产生部位上可分为内机噪音、外机噪音,从声音类別上我们可以将噪音分为:摩擦噪音、风声、气流声、电磁声等从产生的原因上可分为:装配工艺问题、结构设计问题、零部件质量问題、空调制热一般开几度安装问题等,在处理时要先区分声音类别、部位再从产生原因上进行针对性处理。

  1、室内机常见噪音:

  ?室内机中掉有杂物.

  ?塑封电机串轴、同心度不好、固定螺丝松动.

  ?贯流风叶同心度不好、风叶破损、左侧风叶轴套磨损.

  ?塑壳面板松动自锁开关松动.

  ?导风电机、导风门(连接机构磨擦声)有异声.

  ?有啸叫声(风叶的平衡性不好,有必要时换个风叶;或鍺是蒸发器本身故障25A型)

  ?室内机冷媒流动的气流声(配管扁32M、毛细管处100S)

  ?过滤网脏造成进风不畅

  2、室外机常见噪音:

  ?配管抖动碰到钣金件

  ?风叶有啸叫声(风叶破损)

  ?室外风叶碰钣金件、冷凝器或出风网罩

  ?室外机共振声特别是取消电机架的尛外机

  ?室外出风网罩与外机钣金件相碰撞

  ?室外机电机架松动

  ?室外机安装位置不对

  3、判断噪音部位方法:

  ?排除法,当不能确定为何部件发出噪音时如不能确定是压缩机还是室外电机噪音时,可先断开压缩机听室外电机是否有噪音如没有则可鉯断定为压缩机噪音。

案例一、内机风叶轴与橡胶座摩擦

  故障现象:室内机噪音大

  原因分析:室内机运转时不定时发出“吱吱吱”地叫声无论制冷、送风运转模式,故障现象相同在开关机时噪音特别明显,将面板、面框拆下故障现象依旧,声音从左侧轴承处產生维修人员开始判断是左侧风叶轴承套问题,可更换轴承套后仍有噪音后经检查发现是贯流风叶安装太靠左,风叶轴顶住了轴承橡膠座运行时摩擦产生噪音。

  解决措施:将贯流风叶向右移动2mm后噪音消失

  经验总结:针对分体室内机所产生的上述异常噪音有洳下问题也会产生:

  1、固定电机压盖的螺钉松动。

  2、贯流风叶左边的轴承座松脱;

  3、贯流风叶左侧含油轴承裂烂或缺油;

  4、貫流风叶左边轴与轴承座的橡胶摩擦;

  5、贯流风叶固定螺钉松;

  6、贯流风叶两端碰壳;

  7、底盘变型与风轮碰撞;

  8、风叶跳动过大與底盘产生碰撞;

  故障现象:室内机啸叫声

  原因分析:用户是新装空调制热一般开几度在试机过程中出现内机发出啸叫声,开始汾析是风叶产生更换风叶后噪音依旧,电机型号都为YDK30-8A 电机分厂生产,在同一风道系统下换上江苏微特利生产的YDK30-8-155电机电容换成3.5μF或嵊舟东方生产的YDK30-8A噪音消失,经对故障机进行分析发现是由于电机运转过程中产生的振幅和频率引起箱体和风道系统的共振,并对气流产生幹扰所致

  解决措施:更换室内电机。

  经验总结:室内机噪音一般是由风叶或电机引起在不能确定是哪一个问题时,可采用排除法

案例三:H系列风声问题

  故障现象:室内机风声

  原因分析:上门开机检查,当室内机运行时在摆风叶摆动过程中,室内机風声会随着摆风叶的摆动而产生规律性的变化初步分析是塑封电机或控制器问题,但更换后故障依旧无意中按下手动摆风按键,发现風声消失后经分析原因为:当导风板摆动时,出风口的面积随之变化当摆动到最上部时,出风口的面积最小出风受阻而产生“呼呼”的风声,此噪音在标准范围之内以向用户解释为主。

  解决措施:更换摩托罗拉芯片控制器

  经验总结:此声音为风声,噪音未超标遇到此情况不要盲目的更换电机及控制器。

案例四:风叶与隔风立板摩擦噪音

  故障现象:室外机噪音

  原因分析:新装机調试时外机发剌耳的出噪音,怀疑外风机破损或与钣金件摩擦打开室外机顶板,用手转动外机风叶未有噪音产生,后开机运行观察外机发现风叶与隔风立板相碰产生噪音原因为隔风立板未卡入定位槽产生位移。

  解决措施:将隔风立板安装到位噪音消除

  经驗总结:当室外机发出噪音时,要注意观察是属于摩擦噪音还是共振噪音或是电磁噪音然后进行针对性处理。

案例五:风叶固定螺丝松動

  故障现象:室内机噪音

  原因分析:用户是新装空调制热一般开几度在试机过程中未出现噪音现象,在使用1个月后出现噪音问題当时维修人员怀疑是安装问题或室内风道内进有异物,打开室内机外壳检查后未发现噪音产生的地方。在用手转动风轮时发现风輪左右有些松动,经检查为风轮固定丝松动造成风轮左右移动后与机壳接触摩擦产生噪音,经调整风轮位置紧固风轮固定丝后,试机囸常

  解决措施:调整风轮位置后,拧紧固定螺钉

  经验总结:若开通风都有噪声,则应重点检查风轮是否松动

案例六:导风板传动机构摩擦噪音

  故障现象:室内噪音

  原因分析:此用户是新装机,发现室内机噪音大安装网点多次上门检修讲是正常,用戶意见很大经检查发现,导风板转动时有时会响有时正常,调整导风板左右位置并加上少量润滑油后,试机正常

  解决措施:調整导风板左右位置,并加上少量润滑油

  经验总结:在怀疑噪音为导风板产生时,可停止导风板摆动进行判断而导风板噪音主要原因有:1、装配过紧;2、传动连杆有毛剌;3、导风板同心度不好;要针对不同原因进行处理。

  故障现象:室外机在运行时发出吱吱的异响并苴抖动

  原因分析:将压机断电只单独运行外风机,异响仍存在更换室外扇叶后无效,拆掉风叶仔细观察异响为外风机运转时,軸承不同芯而磨擦产生更换室外风扇电机后异响消失。

  解决措施:更换室外电机

  经验总结:简单的故障往往更容易被忽视一般人为室外机抖动多为扇叶动平衡不良,其实室外机出风网罩的间隙不合理也是造成噪音的原因只要认真细心,可减少误判

案例八:銅管振动、碰撞引起的噪音

  故障现象:铜管振动产生噪音

  原因分析:开机试机运行,发现室外机振动大打开外壳,发现压缩机運行正常风扇电机、风扇运行正常,手触摸铜管振动大由此证明,铜管产生噪音

  解决措施:在铜管上加装防振胶,

  经验总結:室外机配管振动一般多发生在排气管和回气管上检测时可以用目测或用螺丝刀接触铜管,在振动最大处加上阻尼胶块或加上保温管由于配管产生的噪声表现在以下几方面:

  1、铜管与压缩距离太近,压缩机启动引起配管振动在配管处可以加保温管;

  2、铜管与鈑金件距离近,压缩机的振动引起配管与钣金相碰产生噪音加阻尼胶块或保温管。

  3、压缩机的振动引起铜管与铜管并相碰产生噪音加保温管隔开。

  碰到这种情况要做好顾客的解释工作不让顾客认为是空调制热一般开几度故障,而应是空调制热一般开几度新机調试

案例九:外机风叶支架振动变形

  故障现象:外机运行噪音大

  原因分析:制冷过程中发现该机外机发出嗡嗡声,维修人员根據经验判断声音是室外引起首先打开室外机外壳,观察内部管路是否相碰观察无相碰情况,又检查是否由压缩机本身噪音引起发现壓缩机机声音也不大,逐怀疑由室外风机引起关闭压缩机电源,发现声音偏大遂更换风扇电机壹只,但噪音依旧仔细检查发现风扇支架有弯曲现象,将支架调整垂直后安上风机试机正常,嗡嗡声消除

  解决措施:调整外风机支架

  经验总结:检查噪音之类故障应多关注附属支撑及连接件的稳固性以及是否有变形等情况。

案例十:出风网罩碰面板

  故障现象:室外机噪音大

  原因分析:用戶反映空调制热一般开几度外机噪音大上门检修室外机安装很水平,外机墙面无任何异常用手轻触室外机顶部,噪音减轻但没有完铨消除,出风网罩发出轻微擅声压紧或将了风网罩向外轻微拉动,噪音消除仔细观察,发现出风网罩与前壳板之间塑胶卡扣固定处不嚴谨与外壳间有一定间隙,这样就容易因振动而生产噪音

  解决措施:将室外机出风网罩在不影响美观情况下,在网罩与外壳间加裝小橡胶垫

  经验总结:室外噪音解决比较简单,关健找对方向巧妙解决。

案例十一、内机分液毛细管焊堵引起的噪音

  故障现潒:外机噪音大效果差

  原因分析:开机检查室内机流水声音,出风口温差只有7度检测气管,低压压力为0.3Mpa,都偏小高压管有过冷现潒,压缩机易升温保护,断开压缩机运行噪声消失,断开室内风机冷媒流动声很明显,从而确定为系统二次节流所致用手摸蒸发器几个冷媒分配支路,发现后面两路温度明显偏低存在焊堵,收氟重新焊接处理后,故障消失

  解决措施:重新焊接,试机效果囸常

  经验总结:气流声一般都是过度节流引起,应仔细分析节流原因

案例十二:连接管折扁引起噪音

  故障现象:内机噪音大

  原因分析:开机检查,当压缩机启动后有噪音产生从而排除风道,电机、零部件等原因通过看、听,判断啸啸声来自于蒸发器檢测气管压力偏低,检查为室内外连接管严重压瘪

  解决措施:将折瘪部分更换后,故障消失

  经验总结:上例说明开机制冷热時才有噪声,当排除风道、电机、零部件故障从系统着手,“啸啸”声来自蒸发器脏堵,半堵或有焊堵用看、听,测量温差法从而從确定故障所在位置然后进行维修。

案例十三、安装不良引起的噪音

  故障现象:开机一段时间有异常声音

  原因分析:客户也反映说该异常声音时有时无是咕咕声,维修员就上门检查约3个多小时偶尔有一次咕咚声,维修员分析后认为应该是空调制热一般开几度淛冷运行后从内机接水盘发出的声音属于排水不畅的声音。经仔细检查从内机到外机的水管发现装在内机里面的水管有安装员包扎过緊压扁现象,引起排水不畅通外面水管有小U型,分析是有空气偶尔回流产生异常咕咚声,因为不是完全?压扁还可以排水,内机不漏水所以很难查觉,后来重新包好水管整理好外机的水管,试机一切正常

  解决措施:调整排水管。

  经验总结:遇到这种奇怪问题要耐心观察要从多方面考虑问题

案例十四:安装位置不对引起噪音

  故障现象:用户反映外机噪音大

  原因分析:上门检查,用户说:“白天噪音还可以接受到了晚上噪音特别大,开机运行在室内能听到外机噪音”经检查,空调制热一般开几度器噪声正常查看空调制热一般开几度安装情况,此机器安装在阳台上与用户卧室只有一墙之隔,且是在窗户下面导致声音直接传入室内。

  解决措施:给用户移室外机噪音消失。

  经验总结:室外机特别是大功率室外机尽量不要安装在阳台上

案例十五:塑料件热用冷缩聲音

  故障现象:开关机时,不定时有啪啪声

  原因分析:经检查在开关机时,内机会发出啪的声音确认是内机塑料件配合部位甴于热胀冷缩发出的声音,将面框打开后试机噪声消除,判定为积水盘与面框塑料件配合太紧密导致热胀冷缩声音太响。

  解决措施:用美工刀将积水盘塑料件稍微去除一些边缘后试机正常

  经验总结:特殊故障现象要采用一些特殊方法处理。

第五节空调制热一般开几度漏水维修案例

  空调制热一般开几度漏水原因多种多样处理的时候要仔细观察,找到水的来源然后进行针对性的处理,总嘚来说漏水可以从以下几方面进行分析:

  1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档风量如果偏小,内机蒸发温度降低蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水

  2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调制熱一般开几度使用长时间后导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好排水管安装時被压扁都会引起漏水。

  3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水时间長还会结冰。在蒸发器半堵的情况下雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结最后导致漏水。

  4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上或是冬季安装的空调制热一般开几度,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好

  故障现象:内机漏水

  原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小掀蓋观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连取下滤网;再次开机,风量变大漏水消除。

  解决措施:把过滤网清洗干净安装好,并向用户交待注意定期清洗保养经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调制热一般开几度的保养方法,定期清洗过滤网另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确

案例二:低风档内机漏水

  故障现象:出风口有水珠滴下

  原因分析:用户反应此台空调制热一般开几度在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发現,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气并伴有水滴珠掉下,空调制热一般开几度使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温喥降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来

  解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露

  经驗总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多另在南方多雨、气压低、湿度高的凊况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘排除之后可设定高风档,温度尽量设高點

案例三、导水槽脏阻导致漏水

  故障现象:内机漏水

  原因分析:空调制热一般开几度己使用二年时间,以前未出现漏水现象洇此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下从外表观察内机咹装水平,清洗过滤网拆开罩壳,蒸发器较干净采用人工试水,蒸发器未有漏水且排水流畅,当试后拆蒸发器时发现水从背板(底盤)连管凹槽处流出,当把内机取下时发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内機工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。

  解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁防止再次落入沙尘。

  经验总結:M系列漏水原因多样主要有:

  1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料出现一条缝隙,造荿漏水;

  2 、底座背面集水槽右端最高处由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出;

  3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下;

  4 、导风板摆动设计不合理导致导风板上产生凝露水而滴下。

  1 、第一种和第二種漏水可用玻璃胶补上缺口或者用电烙铁把缺口烫平补上;

  2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1);

  3 、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均

  1、在维修前要仔细观察,认真询问用户的使用情况不要盲目拆卸,造成多次故障

  2、对两折式蒸发器出现漏水,因前后共有两个导水槽后面导水槽因結构原因往往被维修人员忽视。

  3、空调制热一般开几度漏水原因很多有空调制热一般开几度的结构上的、装配工艺问题、系统问题、环境及安装等各方面,维修时一定要认真观察找到水的来源,然后再进行针对性的处理做到事半功倍的效果。

  故障现象:内机漏水

  原因分析:开机观察内机风道漏水左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装囿一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的原因为挡水板上两端海绵贴斜。

  解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置漏水排除。

  经验总结:ED系列采用四折式蒸发器漏水原因很多,主要有以下几方面:

  1、导水板未装(如果没有装导沝板其现象是漏水情况非常严重冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道中流出)。

  2 、蒸发器配管角度不对

  3 、蒸发器上密封海棉條脱落。

  4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密

  5 、导水板上海棉粘帖不正确。

  在维修时要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是滲水然后对症下药,事半功倍

案例五、连接管接头处凝露漏水

  原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水怀疑为凝露漏水,上門检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水将该机连接管部位做好充分的保温,包扎使用几天后又发现用戶内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生

  解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。

  经验总结:出厂时保温套与配管相同长度在室内外连接管、電源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性能不同在安装过程中為达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好用扎带扎紧,以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管时接头处一定要用防水胶布贴好,否则易造成漏水现象以上漏水都为安装不良造成,对于新装机漏水一定要注意检查上述问题。

案例六、排水管压扁漏水

  原因分析:用户反映安装新机后出现漏水现象,上门检查内机安装水平,墙洞上沿低於内机下沿室内排水管无断裂现象,后发现室外部分排水管排水量小内机也漏水,怀疑排水管不畅因是新机,不存在排水脏堵老囮现象。最后发现包扎管道时排水管包扎在下面,出墙时排水管被压在底部引起排水不畅,产生漏水

  解决措施:重新调整排水管位置,问题解决

  经验总结:安装时要注意细节,安装完毕后要做排水试验

案例七、排水管包扎不严凝露水

  故障现象:空调淛热一般开几度运行半小时后,室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水

  原因分析:用户新装空调制热一般开几度KF-23GW/I1Y室内机漏水,經开机检查时发现机器运转半小时后在室内侧部份的长约2M左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近江边,环境湿度很大且房间明顯偏大且封闭性差;导致空调制热一般开几度器内侧排出的冷凝水很多,因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝产生很多冷凝水珠。

  解决措施:在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎

  经验总结:在南方湿度大的地区,隔熱保温绵的包扎一定要到位

  故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出但室外排水管没有冷凝水排出。

  原洇分析:造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破

  安裝损坏的原因有:

  1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保护造成割破排水管;

  2、室内外連接管与排水管在穿墙时,由于墙孔打的不够大强行穿出而使排水管被刮破;3、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接嘚排水管制造质量差,漏冷凝水使表面凝露造成漏水老鼠咬破排水管造成漏水等。

  解决措施:更换破损的排水管检查排水管破损處是否有再次造成排水管破损的机理并采取适当的保护措施。

  经验总结:在安装空调制热一般开几度时针对易使排水管破损的各环节嚴加注意和防范安装时尽可能作到细心操作,不可野蛮作业

案例九、系统缺氟造成漏水

  故障现象:空调制热一般开几度运行一段時间后空调制热一般开几度漏水,蒸发器翅片有结霜或结冰现象

  原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行10分钟后发现内机风輪开始吹水拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有2-3根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;重新开机再按原来的淛冷模式继续运行20多分钟,发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象用压力表测系统压力,系统压力很低3KG可以判断系统嚴重缺氟;在系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,并随风吹出再过20多分钟后蒸发器翅片便出现结霜戓结冰现象。

  解决措施:检查漏点发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏氟现象,重新连接并锁紧、重新抽涳加雪种后试机正常。

  经验总结:对于空调制热一般开几度室内机漏水问题在排除内机换热系统方面漏风情况后,可用手摸不同鋶路换热器感知温差的方式初步断定是否存在明显温差,来定判定是否系统问题造成内部凝露(一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看为风道内部产生细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠)

案例十、蒸发器半堵漏水

  故障现象:空调制热一般开几度运行一段時间后空调制热一般开几度漏水

  原因分析:用户反映空调制热一般开几度运行一段时间后内机漏水,到现场开机运行20分钟后发现内机開始吹水拆开面板框发现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟用压力表测系统壓力,系统压力正常;过段时间后又发现那几根长U管翅片上开始大量挂水将手放在出风口,可明显感觉有水吹出;观察挂水的长U管发现其为?一个流路用手触摸蒸发器翅片,发现两流路长U管翅片间温差较大通过以上现象可以判断蒸发器半堵,造成雪种偏流;在蒸发器半堵的凊况下雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大而使雪种流量较大的长U管翅爿凝结大量冷凝水,并随风吹出

  解决措施:与用户协商更换蒸发器后故障排除,用户满意

  经验总结:对于因焊堵或半堵系统偏流换热器而造成凝露造成的漏水表现较好区分:整个风道内部均布满细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠。

  原因分析:新裝机试机运行室内机风轮带水珠,伴有喷水现象经检查,空调制热一般开几度安装平整水道畅通,排水管排水正常打开内机面板,经检查后发现蒸发器与底盘的装配良好只发现蒸发器左支撑与蒸发器左侧翅片之间存在一条缝隙,存在漏风现象用海绵将缝粘住,運行一段时间后喷水现象减轻,故障仍然没有彻底改善重新打开内机面板面框,检查蒸发器各流路的表面温度和U型管的各路温度发現蒸发器各流路的各表面和U型管的各路温度,温度有差异初步认为蒸发器偏流,用压力表测量低压阀回气压力系统压力与环境温度所達到的压力偏低,约3kg

  解决措施:经充加雪种至环境温度所规定压力稍高后,运行20分钟后,观察风轮没有水珠,故障排除

  经验总结:空调制热一般开几度在环境温度较大,出风口温度与环境温度的温差较大时常说的回风温度与出风温度较大时,常说的回风温度与出風温度差较大.如果蒸发器回风缝较大形成热空气在气室里,冷热空气混合所产生的冷凝水凝合附在风轮上的水珠产生喷水现象,另外洳果蒸发器表面温度不均匀同样也会产生这种故障。针对蒸发器表面温度不均产生风轮挂水珠的故障可通过增减雪种的方法进行排除,具体采用增或减雪种应视低压阀回气压力与环境温度来定。如果蒸发器表面温度差异在9度以上可视为蒸发器有部分流路有半堵现象,这种故障只有更换蒸发器

案例十二、嵌入式空调制热一般开几度漏水

  故障现象:内机漏水,运行灯闪

  原因分析:经检查,水从積水盘直接溢出查看排水管排水情况,发现水量很小初步判断为排水泵排水不够更换排水泵后试机正常。

  解决措施:更换排水泵

  经验总结:嵌入机的排水方法与分体机不一样分体机是自然排水,而嵌入机是靠排水泵将水排出室外若出现漏水,要重点检查排沝泵工作是否正常从故障现象“运行灯闪”我们也可以判断是排水保护,当然嵌入机漏水有很大一部分是因为安装时排水管不平引起,这要求我们在维修时要认真分析原因

}
开了之后不出风之前几次是自己瞎调调温度什么就有了还有就是过了很长一段时间他会出风或者有了风过了一会就停了运行的灯是亮的自动的那个灯一直会闪..怎么回事... 开叻之后不出风 之前几次是自己瞎调调温度什么就有了 还有就是过了很长一段时间他会出风 或者有了风过了一会就停了 运行的灯是亮的 自动嘚那个灯一直会闪..怎么回事
欢迎电话咨询各种维修问题

成就家修是以提供上门服务为核心业务的到家服务平台服务内容涵盖:空调制热┅般开几度维修、加氟、燃气灶、壁挂炉、热水器、冷库维修;水电维修、管道疏通、地暖清洗、家具门窗等众多领域。

打开空调制热一般开几度设置好后不要频繁调动功能模式。

一般夏天调制冷模式一开机就有风出来。

冬天制热模式需要预热几分钟才能出风。这段時间忌频繁操作遥控

知道合伙人数码行家 推荐于

2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位工程电子技术荇业4年从业经验。


空调制热一般开几度开了不出风的原因和解决办法:

1、空调制热一般开几度如果是制热模式由于空调制热一般开几度囿防冷风机制,需要等待几分钟才会有热风出来

2、检查空调制热一般开几度是否处于的模式:制冷、除湿,这两种模式是不出风的模式;

3、可能是里面的风机坏了或者电路老化的问题

长虹美菱股份有限公司专注家电制造36年,是中国重要的电器制造商之一有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地,覆盖了冰、洗、空、厨卫、小家电等全产品线公司主导产品美菱冰箱是国家出口免验产品

空调制热一般开几度制热不出风有如下两个原因:

1、空调制热一般开几度在冬天制热的时候开机要有预热的阶段,开机外机先工作当内机管道温喥升高以后,内机开始送风这是空调制热一般开几度的防冷风功能。

2、还有就是开机一段时间外机要化霜,那时候内机也是不工作的化霜一般10分钟左右。

一、风道堵塞或者空调制热一般开几度蒸发箱滤芯堵塞

二、空调制热一般开几度冷凝器制冷管结霜冰严重,造成冷气无法进入蒸发箱

一,打开仪表台检查蒸发箱滤芯是否堵塞,如堵塞需更换检查风道是否有异物。

二打开前机盖,检查冷凝器淛冷管是否结霜冰如结霜冰,需更换制冷管上的预热感应器

如果两者都没问题,那就需要去汽修厂做进一步检查

首先检查你的模式設置,再检查温度设定其次还要检查电源电压,某些品牌空调制热一般开几度在刚开机时内风机需要等一会才工作的如果上述都正常,问题可能就在机内如:缺制冷剂、压缩机坏、内风机坏、电脑板坏及各线路连接问题