宾馆空调怎么买设计要注意哪些问题


盛世华为【服务热线:】为您提供苏州净化工程、苏州厂房装修、苏州车间净化无尘室装修和苏州机电安装服务我们立足于江苏,覆盖上海杭州,嘉兴宁波等地区,集苏州厂房装修、办公楼装修设计、车间净化无尘室装修等施工于一体形成苏州机电安装,苏州办公楼装修一系列完整装修体系的网絡


净化工程中空调怎么买系统设计需要注意哪些要点

从先前的很多净化工程空调怎么买系统设计的要点中分析可知,虽然增加洁净区域內部的换气次数在一定的程度上能够提升该区域的洁净程度但是随着换气次数的增多和风量的增多,造成了净化工程空调怎么买系统较夶的能源浪费从而增加了净化工程空调怎么买系统使用单位的生产成本。

同时通过对大量的净化工程空调怎么买系统中送风系统设计汾析可知,我国部分设计人员在进行送风量选型计算的过程中一些计算思想过于拘泥,均是按照最大送风负荷计算送风量导致达到房間的风量远远大于实际的需求量,出现净化空调怎么买系统中送风设备发热量大匹配性能差。

所以在进行净化工程空调怎么买系统送风系统设计的过程中应当按照净化工程空调怎么买系统服务房间的工作时对于温度、湿度的具体要求进行送风系统的设计,同时在设计的過程中应根据服务房间温度、湿度的变化设置智能化自动控制调节系统。

对于一般性的生产厂房而言其对于净化工程空调怎么买系统換气次数和风量的要求应当满足GMP中的相关规定要求,此外考虑到在净化工程空调怎么买系统系统在送风的过程中存在一定的风量损耗,所以在进行送风系统各级净化区设计时应给出一定的设计送风富余量。

对于新风量的设计应等于保持室内洁净区域内部所需的正压风量、补偿室内排风量、室内工作人员每小时消耗的新风量三者之和进行设计

在进行排风设计的过程中应当考虑两大方面的因素,首先为对於洁净室内部定期自动型排风系统的设计也就是当房间经过一段时间的生产运行之后,排风系统应当对整个房间进行一次全面的消毒活動同时消毒之后得到的气体应能够通过净化工程空调怎么买系统内消毒排风机全部的排放到屋外。

第二为特殊类型房间的排气系统的设計该类房间在使用的过程中,应不定期的进行房间消毒这就要求特殊用途房间的排风系统,应当设置为不定期排风消毒模式同时排風系统的排风能力,应当满足不定期排风系统排出有害气体的要求

值班风机的设置在值班风机的设计过程中,由于如果采用负压的方式外部的灰尘很容易进入房间内,对室内的环境造成污染因此在净化工程设计的过程中要考虑这一因素,使室内的空气密度大于室外的涳气密度使其产生正压,保证室内空气的洁净度因此要应

注意以下两个方面的设计

①值班风机内部为了实现联动控制,在其内部必须設有足够的阀门就是说在风机与与阀门方便同时开启反之亦然。但是由于在运行调节的过程中由于收到一些人为的或是制度方面因素的限制值班风机不容易收到很好的控制容易出现漏风,引发系统断路的情况出现所以,在进行净化工程空调怎么买值班风机设计时为叻更好地减少断路的漏风量,应当设计一定数量的手动式调节阀

②值班风机由于其要求特殊的环境,即对洁净室要求较高但由于夏季嘚温度较高,但室内温度要求较低在送风的过程中很容易出现室内温度低于室外温度且低于空气的露点温度,出现在墙面上结露的现象这在值班风机的环境中是不允许的。

同时这也会对墙面的寿命产生影响不利于维护结构的保护。所以在进行值班风机设计时应当全媔的考虑到上述问题,在设计过程中可以采用空气加热的方式在值班风机中设计一加热段,选择电加热的方式设计一定规格的热水加熱段或蒸汽加热段,对空气进行适度的加热保证高于露点温度,不论采用哪种设计均可以保证送风露点温度低于室内的温度防止结露現象的出现。

}

格式:DOC ? 页数:34页 ? 上传日期: 20:21:51 ? 浏览次数:111 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}
一、 解决贵宾楼三层房间空调怎麼买效果差的措施:     贵宾楼三层房间处于整个系统的末端根据现场实测数据分析冷冻水系统存在的严重的末端水利失调问题,因此解决冷冻水系统水利失调问题是问题的关键现提出以下措施:1、 贵宾楼北楼二、三层冷冻水接口管加大至DN100。2、 冷冻水供回水干管现2根DN80供、1根DN125囙改为供回水干管均为DN150。3、 现有机房冷冻水泵扬程32m流量200m3/h,设计扬程流量均偏小实测扬程仅26m,难以满足末端系统要求,建议对冷冻机房嘚设备选型情况和最不利环路的情况再次现场确认后重新校核冷冻水泵扬程、流量。4、 冷冻水供回水温度9.5-13.7℃,温差4.2℃供回水温度偏高,溫差偏小说明系统有短路现象,建议关小最有利环路的阀门试试 5、 制冷站安装完毕后,对整个宾馆小区的冷冻水系统做全面调试 ,主要昰做好各单体的水利平衡6、 在各单体入口处加设整套入口装置,安装压力表、温度计、调节装置等以利于系统调试和日常管理。7、 建議做常规检查:如清洗所有盘管前过滤器;检查管路中是否有气堵;打开贵宾楼冷冻水所有阀门使系统阻力最小等。8、 制冷站水处理设備的选型能否满足管路的防结垢要求
二、解决客房噪声问题的措施:三层客房新风机组噪声级别不能满足客房要求,建议进行噪声级别測试如不合格,应更换低噪声新风机组或将新风机组移至室外屋面。
三、解决客房吊顶渗水问题的措施:1、 检查空调怎么买水管的保溫是否有破损现象并及时修复2、 检查风机盘管的集水盘工作状态和冷凝水管路是否畅通并及时处理。

[此贴子已经被作者于 16:41:41编辑过]

}