施耐德变频器atv61atv31变频器modvus总线通信中断怎么办

关键词:施耐德变频器atv61变频器ATV61系列,ATV71系列

施耐德变频器atv61ATV31系列、ATV38系列以及ATV58系列变频器属于紧凑型变频器而施耐德变频器atv61ATV61ATV71系列变频器属于高级变频器,在之前的几篇文嶂中向大家介绍了施耐德变频器atv61ATV31系列、ATV38系列以及ATV58系列变频器在使用过程中常见的一些故障及解决方法等本文将介绍施耐德变频器atv61ATV61ATV71系列高级变频器在应用过程中比较常见的问题并提供了详细的解决方案。以下方案均已得到广州科誉变频器维修培训中心验证

问题1:施耐德變频器atv61ATV61ATV71系列变频器欠压故障电压与欠压保护电压有什么区别?

答案:欠压故障电压对应欠压管理功能(USB)即达到故障电压,可以选择R1故障继电器动作或分配给其他逻辑输出或继电器发出报警信号

欠压保护对应欠压保护设置(STP),即达到欠压保护电压可以设置停车模式。欠压保护电压的设置范围高于欠压故障电压设定范围

问题2:施耐德变频器atv61ATV71变频器的TCC为三线控制,控制通道是HMI为什么按下启动时一矗显示NST而无法启动?

答案:因为即使是HMI控制三线控制的停止信号对变频器仍然有效。需要将LI1+24短接

问题3:为什么ATV61变频器设置AI2端子时,無法设置成功

答案:因为ATV61变频器出厂设置时,AI2端子已经被设置为给定1B通道如果要使用AI2端子做其他设置,必须先把给定1B通道和给定1B切换設置为无效才能做其它设置。

问题4:施耐德变频器atv61ATV61/71变频器如果加装可选卡对变频器的发热有什么影响

答案:施耐德变频器atv61ATV61/71变频器每加裝一张可选卡变频器的耗散功率会增加7W

问题5:施耐德变频器atv61ATV61/71变频器热状态THD是用一个百分数表示的这个数值与实际温度是什么对应关系?

问题6ATV61/71宏设置时如何才能改变宏选项

答案:设置时需要2秒钟以上的确认时间。

问题7:用户反映施耐德变频器atv61ATV71HC40N4变频器的输入电源端有兩个端子L1AL2AL3AL1BL2BL3B,拿万用表量两组端子相互不通,为什么是否可以只接一组端子?

问题8ATV61变频器恢复出厂设置以后给起动命令,电机没有按照给定速度运行而是直接运转到50Hz,为什么有时会出现这种情况?

答案:原因是恢复出厂设置并不会改变宏配置在恢复出厂設置之前,已经设置了"PID调节"宏配置那么就会出现上述情况。如果不需要PID调节功能可以手动将宏配置改为"标准起/",上述现象就不会出現;

如果使用PID调节功能注意给变频器反馈信号,也不会出现上述现象