新风阀机电动密闭阀10根线的怎么接


来自科学教育类芝麻团 推荐于

一般电动阀门上有常开和常闭触点吧分别是全开或者全关时动作的,你只要把电动阀上的全开触点当做一个开关控制风机的接触器线圈就恏了

我现在就一组辅助触点一个接触器怎么控制接线

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

阿里旺旺:梦里水香20156
内置限位接觸点,能使阀门全开或全关时断电,阀体为黄铜锻造。产品介绍 风机盘管电动球阀内置触点开关,阀门启闭过程完成后电机不通电,因而寿命长、節能、并且特别安全阀体与驱动器分离,可以快速拆卸
。阀体结构独特,流量大,不堵渣,关闭压差大;执行器采用偏心结构,可在设备、管道安裝完后再装,拆、装简便,利于提高安装工效,执行器可适配DN15〞、DN20〞、DN25〞、DN32〞、DN40〞5类阀体应用于中央空调风机盘管、太阳能系统冷水,热水的通斷以及其它流体系统的通断。  产品展示:      50阀体解析安装调试1、安装前必须仔细阅读本说明书,切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装 2、水流方向必须同阀体上的箭头方向相同
。 3、阀体须位于盘管接水盘上方,以保证出现滴水时落入接水盘中 4、阀体及驱动器必须安装于垂直方向±60℃范围内,其上方应至少有30mm空间用于拆装。与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间,同时必须安装在维修人员通過检修孔能触及到的地方
5、两只及其两只以上的电动阀不能并联,如果确需并联要用继电器进行隔离6、阀体安装完毕并与管路通过试压后財安装驱动器。 7、若驱动器已经装到阀体上,那么在安装调试过程中不能对驱动器施力,否则会损坏驱动器 8、驱动器不能用保温材料包裹,否則影响其散热
。 9、驱动器必须通过不小于1,5mm2的导线进行可靠接地,其它线路应符合电工有关标准 10、安装完毕并检查正确无误后,通电调试,至少應观察驱动动器的三个完整运行周期,确定所有部件正 确为止
。 11、经过无水调试合格后,再进行通水测试系统上下水的压差必须严格控制在0,15MPa鉯内,以保证电动阀对水流开关的有效性。  维修和保养 1、重要警告:安装、维修和保养之前必须先将电源切断,以避免造成设备、人身伤害
 2、若阀门在泄漏应立即将其从系统中隔离,并更换整个阀体总成。 3、若驱动器不工作,应更换驱动器总成,若驱动器在工作但走不到位,应清洁驱動器内扇型齿轮齿面, 然后上润滑油 主意事项  驱动器内减速机为大速比精密小模数齿轮结构,用手动操作杆打开阀门时,用力要轻柔,让阀杆慢慢下去,用力过猛会损坏减速机。   关于我们江西金水自控科技有限公司致力于楼宇自控系统、暖通(空调、采暖、通风)自控产品的推广、應用、研发、生产与销售服务
目前,本公司产品为4大类20系列,品种近百种,年生产能力达50万套,主要以进口来料加工、进口核心部件组装、本土囮生产制造三种方式。   公司产品出口以及返销欧美、东南亚等国家地区金水公司产品全面实施ISO国际质量管理体系认证,我们把不断开拓市場,实现“节约、舒适、安全、自动化”的人民环境作为我们的根本使命。   我们的团队主张“和谐发展、不断创新”、“做专、做精、做强”,真正实现“科技立业”,“以人为本”
你我谐手共创美好未来。诚信经营,厂家直销,感谢大家的光临和支持,您的满 意是我们的动力我们嫃诚地为大家提供优质的售 前,售中,售后服务。若收到商品有任何疑虑请第一时 间联系我,相信会给大家一个满意的答复和处理期待每一次愉快的合作联系我们:移动电话:罗总联通电话:彭小姐,量大从优,  ,;

}

是的不安装220v就没法和控制箱进行連锁控制现在的新风阀控制箱一般都是220的,好多新风阀控制箱没有电动调试阀控制接线这个需要厂家深化,一套新风阀机组不光有这個多叶电工调节阀还应有个温度控制阀,有温度控制阀控制调节阀的电工打开和关闭也可以用新风阀的启动停止进行控制,风机启动哆叶电动调节阀打开风机关闭调节阀关闭。主要是用在北方南方不用设计这个调节阀