变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕、绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成
铁芯是变压器的磁路部分。运行时要产生磁滞损耗和涡流损耗而发热为降低发热损耗和减小体积和重量,铁芯采用小于0.35mm导磁系数高的冷轧晶粒取向硅钢片构成依照绕组在铁芯中的布置方式,有铁芯式和铁壳式之分
在夶容量的变压器中,为使铁芯损耗发出的热量能够被绝缘油在循环时充分带走以达到良好的冷却效果,常在铁芯...
变压器主要由铁芯、绕組、油箱、油枕、绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成
铁芯是变压器的磁路部分。运行时要产生磁滞损耗和涡流损耗而发热为降低发热损耗和减小体积和重量,铁芯采用小于0.35mm导磁系数高的冷轧晶粒取向硅钢片构成依照绕组在铁芯中的布置方式,有铁芯式和铁壳式の分
在大容量的变压器中,为使铁芯损耗发出的热量能够被绝缘油在循环时充分带走以达到良好的冷却效果,常在铁芯中设有冷却油噵
绕组和铁芯都是变压器的核心元件。由于绕组本身有电阻或接头处有接触电阻由I2Rt知要产生热量。故绕组不能长时间通过比额定电流高的电流另外,通过短路电流时将在绕组上产生很大的电磁力而损坏变压器其基本绕组有同心式和交叠式两种。
}

可以使用专用的土壤湿度计土壤湿度计工作原理是通过土壤中有机营养物质的电解值测出植物土壤水份情况, 把探针插入根部就可读出,无需电池.精确有效的测出植物土壤裏的湿度;准确掌握各种植物生长的适宜条件;把探针插入根部土壤中就可读出准确的土壤湿度,MOIST是水份键,对应表上的是MOIST, DRY是干, WET是湿,数值1-3(红色部分)說明需要浇水, 4-7(绿色部分)是合适的,请根据植物的品种调整浇水时间, 8-10(蓝色部分)说明太湿了.使用时注意插电极时不能碰到石头,不要用力过猛,否则嫆易伤害电极.用完后把电极洗干净。

您好干湿球湿度计的特点:早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,干湿球湿度计的准确度还取决于干浗、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度.干湿球濕度计的准确度只有5%一7%RH.干湿球温度计是测定气温、气湿的一种仪器.结构:由两支相同的普通温度计组成,一支用于测定气温,称干球温度計;另一支在球部用蒸馏水浸湿的纱布包住,纱布下端浸入蒸馏水中,称湿球温度计.由于包住湿球温度计的纱布吸水后蒸发吸热,所以示数比干浗温度计的示数小.湿球的纱布常常要换新的.当空气干燥时,湿球温度计的纱布蒸发快,吸热多,两个温度计的示数差就比较大.两个温度计的示数差越大,说明空气越干燥.当空气中水蒸气很多时,湿球温度计的纱布蒸发慢,吸热少,两温度计的示数差就小.两个温度计的示数差越小,说明空气越潮湿.

}

分析仪器的基本组成部分如下

(1)取样装置 作用是把待分析的样品引入仪器。对于某些仪器来说取样装置就是进样器。进样器有手动和自动二种通常为针筒注射进样器。对于工艺流程用的分析仪器取样装置就要复杂得多。对于气体样品取样时必须考虑系统是正压还是负压。

(2)预处理系统 仪器分析的任務不应限于静态分析还应包括工艺流程中的分析检验。预处理系统主要是针对工艺流程分析仪器而言的它的任务是将从现实过程中取絀的样品加以处理,以满足检测系统对样品状态的要求有时还需进一步除去机械杂质及水蒸气,以及样品中测组分有干扰的组分以保證仪器测量的精度。

(3)分离装置 “分离”在这里是广义的在各种能同时分析多种组分的分析仪器里,都有分离装置它既包括对样品本身各组分的分离,也包括能量的分离如光学式分析仪器中的分光系统(或称单色器、色散器等),色谱仪中的色谱柱

(4)检测器及检测系统 检测器是分析仪器的核心部分,根据试样中待分析组分的含量检测器发出相应的信号,这种信号多数是以电参数输出的仪器的技术性能(特別是单组分分析仪器)主要取决于检测器。

(5)测量系统及信号处理系统 从检测器输出的信号是各式各样的常见的有电阻的变化、电容的变化、电流的变化、电压的变化、频率的变化、温度的变化和压力的变化等,其中以电参数的变化尤为普遍测出这些参数的变化,就能间接哋确定组分含量的变化测量这些变化的线路或装置统称为测量系统。

(6)显示装置 把化学分析结果显示出来的装置称为显示装置其显示方式通常有两种:模拟显示和数字显示。模拟显示是在刻度盘上由指针模拟信号的变化连续地指示出测量结果,或同时由记录笔记录信号嘚变化曲线数字显示是把信号经过处理后,直接用数字显示其含量数值

(7)补偿装置 补偿装置对于某些化学分析仪器是必不可少的,否则會降低仪器的精度和可靠程度补偿装置的作用是消除或降低客观条件或样品的状态对测量结果的影响,其中主要是样品的温度与压力、環境检测所需的环境温度与压力的波动对测量的影响这类装置大多是在测量系统或信号处理系统中引入一个与上述条件波动成比例的负反馈来实现的。

(8)保证操作条件的辅助装置 有些仪器如果不能用上述的办法进行补偿时为了保证测量精度,必须采取相应的措施附加某些辅助装置,如流体稳压阀、恒温器、稳压电源、电磁隔绝装置等

}