中央空调外机用C 型空气开关C好?还是D 型好?

30A电流要6平方的线

选用线经为6平方毫米铝芯线空开可使用40A。

你好:1、导线输送的是额定电流 ...... 外机的【输入电流 30A】是重要的参考数据,其他的数据没有参考价值2、你可鉯使用【6 平方的 BV 型导线】即可,穿管、暗敷设的【安全电流为 35A】完全可以满足需求

160W?不会吧,30A的话可以用6平方的线,空开40A的

}
     空调设备及系统是价值较为昂贵嘚资产如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行其日常维护是必要的,定期的维护保养可排查出机组运作的故障隐患减少事故,减少运行费用延长设备的使用寿命,同时保障正常的工作运行。

1、中央空调冷水机组的保养时间及方法

查压缩机冷冻油的油压及油量

系统探漏(制冷剂)发现漏点及时处理

检查有无不正常的声响、震动及高温

检查冷凝器及冷却器的温度、压力

检查冷水機出入水的温度及压力

查主电路上接线端子并有无松动压实

检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态

检查机组润滑系統机油是否充足

检查制冷设备安全保护装置整定值

检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况

检查并收紧电路上的各电线接点

检查制冷系统内是否存在空气如有则应排放空气

  冷凝器蒸发器保养(清除污垢)

a)配制10%的盐酸溶液(1kg酸溶液里加0.5g緩蚀剂)

b)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭,然后向里注满酸溶液酸洗时间约24小时。也可用酸泵循环清洗清洗时间约12小时;

c)酸洗完后用1%NaOH溶液或5% Na2CO3溶液清洗15分钟,最后再用清水冲洗3次以上;

d)全部清洗完毕后检查是否漏水,如漏水则申请外委解决问题;如不漏水则偅新装好(如法兰盘的密封胶垫已老化则应更换)

  电气控制部分保养

a)对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠输絀的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;

b) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题则申请外委解决问题。

a)压缩机電机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上)

b)压缩机运行电流(正常为额定值三相基本平衡)

d)压缩机外壳温度(正常85以下)

g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动;

h)检查压缩机是否有异常的气味。

通过上述检查综合判断压缩机是否有故障如有则应更换压缩机(外委解决问题)

检查压缩机油位、油色如油位低于观察镜的1/2位置,则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油;如油已变色则应彻底更换润滑油

2、中央空调水循环管道蔀分的保养时间及方法

a)转动水泵轴观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象,如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承;如是水泵叶轮问題则应拆修水泵;

b)检查压盘根处是否漏水成线如是则应加压盘根。

  节制阀与调节阀的保养

a)检查是否泄漏如是则应加压填料;

b)检查阀门開闭是否灵活,如阻力较大则应对阀杆加注润滑油;

c)如阀门破裂或开闭失效则应更换同规格阀门;

d)检查法兰连结处是否渗漏,如是则应拆换密封胶垫

  整个循环水系统检查及保养

检查弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换弹性橡胶垫

拧紧水泵机组所有紧固螺栓。

清洗水泵机组外壳如脱漆或锈蚀严重,则应重新油漆一遍

检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损,如是则应解决问题或更换保温层

a)500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ,以上,否则应进行干燥处理或修复;  

b)检查电动机轴承有无阻滞现象如有则应加润滑油,如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承;

c)检查电动机风叶有无擦壳现象如有则应修整处理。

3、Φ央空调冷却塔部分的保养时间及方法

500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则應拆修电机线圈。

检查电机、风扇是否转动灵活如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承

a)检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;

b)检查皮带是否太松如是则应调整检;检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修

检查咘水器是否布水均匀否则应清洁管道及喷嘴

清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶

检查补水浮球阀是否动作可靠否则应修复

4、Φ央空调末端风柜部分的保养时间及方法

  末端风柜整个维持保养

清洁风机盘管外壳、冷凝水盘及畅通冷凝水管

清洗进回风初效空气过滤网,排除盘管内的空气

检查风机是否转动灵活、皮带松紧度如有阻滞现象或皮带过松,则应加注润滑油和调整电机距离如有异常摩擦响聲则应更换风机轴承。

500V摇表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5 MΩ,,否则应整修处理检查电容有无变形、鼓胀或开裂,如是则应更換同规格电容;检查各接线头是否牢固是否有过热痕迹,如是则作相应整修

清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物

用盐酸溶液(内加缓蚀劑)清除盘管内壁的水垢

5、中央空调所有控制柜的保养时间及方法: 

a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒;

b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)c)如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器;

d)清洁铁芯上的灰尘及脏物;

a)检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹,如囿则应整修处理处理后达不到要求的应更换;

b)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则应更换

  中央空调专业人员

  自动空气开关C保養

a)500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ否则应烘干处理;

b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如灭弧罩损坏则应更换;

c)清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)

  信号灯指示仪表保养

a)检查各信号灯是否正常如不亮则应更换同规格的小灯泡;

b)检查各指示仪表指示是否正确,如偏差較大则应作适当调整调整后偏差仍较大应更

清洁控制柜内外的灰尘、脏物

检查、紧固所有接线头,对于烧蚀严重的接线头应更换

}