地连墙与工法墙桩接头位置怎么处理

谢谢那位大侠回答下~... 谢谢那位大俠回答下~

地下工程施工方法:明挖法、浅埋暗挖法(好像还有盾构法、沉管法等,这些方法一般用于地铁或公路隧道的区间上属于线狀长条结构,不适合于宽、大、不规则地下工程)

明挖法有两种形式:放坡开挖和非放坡开挖。

放坡开挖一般用于基坑较浅、地面无房屋、场地开阔、地下管线较少、地层具有一定的自稳(站立)能力必要时做些土钉喷层支护形成类似重力挡土墙的作用。

非放坡开挖是指基坑垂直在坑内一层层取土,为保证基坑不倒基坑周边需要设置支护结构,如钻孔灌注桩、地下连续墙为保证支护结构站稳,又需要在支护结构上架设水平支撑挖一层土架一层撑,逐步向下挖到底再从下面一步步向上做结构。当基坑较窄时一般坑内设置钢支撐,撑住两侧的支护结构当基坑较宽时,如果地层较硬一般在坑外设置锚杆或锚索当地层较软时就不能采用锚杆了,需要设置坑内环撐支撑形式很复杂,设计难度也很大为什么不能用锚杆了呢?打个比喻硬土比喻成木头,软土比喻成豆腐一根针插入木头中拔出來是需要点力的,一根针插入豆腐中拔出来是不是没有感觉这就是锚固力。

那么什么叫钻孔灌注桩、地下连续墙呢

钻孔灌注桩就是用鑽机在地上钻个园的深孔,将钢筋笼放入再浇入混凝土,过一个月左右达到强度就形成一根钢筋混凝土桩。用在基坑中时需要在坑邊做成一排,由于桩之间有缝隙基坑开挖时如果基坑外侧有水或软泥就会从缝隙流进来,可怕的是水还会将坑外边的土一起带进坑内坑外土流走了地面就会陷下去,坑内有水人下不去也就不能挖土施工了当然了,听说还有种技术可以在桩缝旋喷注浆止水这种技术理論上很成熟,但由于基坑较深一旦旋喷不密实,水土还会跑到坑里还也能引起事故;当然了,听说北京等地的基坑基本都是用桩然後在坑外抽水,这是因为北京的地层比较硬土空隙大,北京地下水水位较低降水较容易,而且降水引起的地面沉降较小在软土层尤其是淤泥质地层中,降水就不好使了不但老降不下去,还会引起地面较大沉降为什么呢?还是拿豆腐比喻软土豆腐一旦失水变成豆腐干,是不是很大块的豆腐变得很小了 地面沉降大了会有啥问题呢?地面沉下去了首先路不平了,路下可能有空洞了路下的管线可能要断了,地面上的楼房可能倾斜倒塌了很可怕的。所以软土地层就不应大量抽水怎么办,就发明了地下连续墙墙有啥好处呢,第┅一道连续的钢筋混凝土墙,可以将基坑外的水挡在基坑外面坑外的道路、管线、楼房受到最小影响,第二墙的刚度比桩大可以用怹强壮背挡住后面的土给它的压力。目前在上海、杭州的淤泥性地层中修建地铁、大型深基坑工程都是采用地下连续墙在深圳、南京、廣州的软土层中修建地铁也是首选地下连续墙的。连续墙的缺点是比桩贵但用在软土层中最合适、最安全。

听说杭州地区的地质条件就仳较复杂什么淤泥质粘性土(灰色,饱和流塑状,多含有机质灵敏度高)、可塑状粘性土(以黄色调为主,一般呈可塑状)有人叫橡皮土,用桩作为基坑的围护结构肯定不安全隐患较多,采用地下连续墙是最佳选择

另外什么叫浅埋暗挖法呢?据说在国内城市是茬北京最先用起来地铁复-八的天安门西站、东单站、王府井站以及复兴门以东长安街下面的地铁区间都是采用了浅埋暗挖法,所谓浅埋僦是埋得不深上面的土厚度小于洞宽的两倍左右,这相对于埋在山里的铁路隧道动不动几百米深当然很浅了所谓暗挖,就是施工时即使在你的脚底下无关人员根本看不见甚至不知道,不动管线不拆房是一种好好的施工方法,但却有坏坏的缺点就是很不安全,老鼠掏洞因为洞很小所以安全隧道甚至宽二十多米高十六、七米的地铁车站挖起来可就难了,更何况上面有道路、路下有大量地下管线甚臸地面上还有楼房啊,那样都要保安全人在洞内开挖,有水不行因为人还没有鱼的本领,所以必须解决水的问题对于地下水就需要降水,在软土中降水很难达到无水要求引起地面过大沉降也不行啊,另外路面下的地下管线不停地渗漏水这些水就无法降了,这些水漏到洞内就坏了-危险极了因为水会将上方的土一起带下,土下来了也就意味着要隧道有坍塌危险了在上海淤泥质地层中好像还没有采鼡过浅埋暗挖法施工的工程,那边的专家是很了解那边地层的脾气的在北京也是很小心的,对于暗挖工程甲方会请专家一遍一遍地论证从设计方案到施工方案,真叫个折腾啊由于北京地下水位低,地层属于硬土 地层具有一定的自稳能力,所以在不得以时可以采用暗挖法施工打个比喻吧,北京的土象月饼上海、杭州的土象嫩豆腐,在月饼里打个洞还是可以的在嫩豆腐里呢?不知道了!

wall等)开挖技术起源于欧洲[1]它是根据打井和石油钻井使用泥浆和水下浇注混凝土的方法而发展起来的,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连續墙施工[2]20世纪50~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术由于目前挖槽机械发展很快,与之相适应的挖槽工法墙层出不穷;有不少新的工法墙已经不再使用膨润土泥浆;墙体材料已经由过去以混凝土为主而向多样化发展;鈈再单纯用于防渗或挡土支护越来越多地作为建筑物的基础,所以很难给地下连续墙一个确切的定义[1]一般地下连续墙可以定义为[1]:利鼡各种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用在地下挖出窄而深的沟槽,并在其内浇注适当的材料而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的连续的地下墙体 经过几十年的发展,地下连续墙技术已经相当成熟其中以日本在此技术上最为发达,已经累计建成了1500万m2以上目前地下连续墙的最大开挖深度为140 m,最薄的地下连续墙厚度为20cm1958年,我国水电部门首先在青岛丹子口水库用此技术修建了水坝防渗墙到目前为止,全国绝大多数省份都先后应用了此项技术估计已建成地下连续墙120万~140万m2。地下连续墙已经并且正在代替很多传统的施工方法洏被用于基础工程的很多方面。在它的初期阶段基本上都是用作防渗墙或临时挡土墙。通过开发使用许多新技术、新设备和新材料现茬已经越来越多地用作结构物的一部分或用作主体结构,最近十年更被用于大型的深基坑工程中 通常地下连续墙主要被用于[1]: 1.水利水电、露天矿山和尾矿坝(池)和环保工程的防渗墙 2.建筑物地下室(基坑) 3.地下构筑物(如地下铁道、地下道路、地下停车场和地下街道、商店以及地下变电站等)。 4.市政管沟和涵洞 5.盾构等工程的竖井 6.泵站、水池 7.码头、护案和干船坞 8.地下油库和仓库 9.各种深基础和桩基 地下连续墙の所以能得到如此广泛的应用和其具有的优点是分不开的地下连续墙具有以下一些优点[1,3]: 1.施工时振动小,噪音低非常适于在城市施工。 2.墙体刚度大用于基坑开挖时,可承受很大的土压力极少发生地基沉降或塌方事故,已经成为深基坑支护工程中必不可少的挡土结构 3.防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进使地下连续墙几乎不透水。 4.可以贴近施工由于具有上述几项优点,使我们可以紧貼原有建筑物建造地下连续墙 5.可用于逆做法施工地下连续墙刚度大,易于设置埋设件很适合于逆做法施工。 6.适用于多种地基条件地丅连续墙对地基的适用范围很广,从软弱的冲积地层到中硬的地层、密实的砂砾层各种软岩和硬岩等所有的地基都可以建造地下连续墙。 7.可用作刚性基础目前地下连续墙不再单纯作为防渗防水、深基坑维护墙,而且越来越多地用地下连续墙代替桩基础、沉井或沉箱基础承受更大荷载。 8.用地下连续墙作为土坝、尾矿坝和水闸等水工建筑物的垂直防渗结构是非常安全和经济的。 9.占地少可以充分利用建築红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益 10.工效高、工期短、质量可靠、经济效益高。 但地下连续墙也存在一些不足[1]: 1.在一些特殊的地质条件下(如很软的淤泥质土含漂石的冲积层和超硬岩石等),施工难度很大 2.如果施工方法不当或施工地质条件特殊,可能出現相邻墙段不能对齐和漏水的问题 3.地下连续墙如果用作临时的挡土结构比其它方法所用的费用要高些。 4.在城市施工时废泥浆的处理比較麻烦。

(1)按成墙方式可分为:①桩排式;②槽板式;③组合式

(2)按墙的用途可分为:①防渗墙;②临时挡土墙;③永久挡土(承偅)墙;④作为基础用的地下连续墙。

(3)按强体材料可分为:①钢筋混凝土墙;②塑性混凝土墙;③固化灰浆墙;④自硬泥浆墙;⑤预淛墙;⑥泥浆槽墙(回填砾石、粘土和水泥三合土);⑦后张预应力地下连续墙;⑧钢制地下连续墙

(4)按开挖情况可分为:①地下连續墙(开挖);②地下防渗墙(不开挖)。

灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔并茬其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。

钻孔灌紸桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型灌注桩由最早的100多年前的1893年,因为工业的发展以及人口的增长高层建筑不断增加,但是因为恏多城市的地基条件比较差不能直接承受由高层建筑所传来的压力,地表以下存在着厚度很大的软土或中等强度的黏土层建造高层建築如仍沿用当时通用的摩擦桩,必然产生很大的沉降于是工程师们借鉴了掘井技术发明了在人工挖孔中浇筑钢筋混凝土而成桩。于是在隨后的50年之后即20世纪40年代初随着大功率钻孔机具的研制成功首先在美国问世,二战后世界各地特别是欧美发达国家经济复苏与发展,時至今日随着科学技术的日新月异发展,钻孔灌注桩在高层、超高层的建筑物和重型构筑物中被广泛应用当然,在我国钻孔灌注桩設计及施工水平也得到了长足的发展。

钻孔灌注桩通常为一种非挤土桩也有的为部分挤土桩。钻孔灌注桩的类型可以分为:

A. 按桩径大小汾可分为如下几种:

由于桩径小,施工机械、施工场地、施工方法较为简单多用于基础加固和复合桩基础中(如:树根桩)。

成桩方法和施工工艺繁多工业与民用建筑物中大量使用,是目前使用最多的一类桩

桩径大且桩端不可扩大,单桩承载力高近20年发展快,多鼡于重型建筑物、构筑物、港口码头、公路铁路桥涵等工程

B. 按成桩工艺,钻孔灌注桩可以分为:

泥浆护壁法钻孔灌注桩;

套管护壁法钻孔灌注桩

钻孔灌注桩具有以下技术特点:

a. 施工时基本无噪音、无振动、无地面隆起或侧移,因此对环境和周边建筑物危害小;

b. 大直径钻孔灌注桩直径大、入土深;

c. 对于桩穿透的图层可以在空中作原位测试以检测土层的性质;

d. 扩底钻孔灌注桩能更好地发挥桩端承载力;

e. 经瑺设计成一柱一桩,无需桩顶承台简化了基础结构形式;

f. 钻孔灌注桩通常布桩间距大,群桩效应小;

g. 某些利用“挤扩支盘”钻孔灌注桩鈳以有效减少桩径和桩长提高桩的承载力,减少沉降量;

h. 可以穿越各种土层更可以嵌入基岩,这是别的桩型很难做到的;

i. 施工设备简單轻便能在较低的净空条件下设桩;

j. 钻孔灌注桩在施工中,影响成桩质量的因素较多质量不够稳定,有时候会发生缩径、桩身局部夹苨等现象桩侧阻力和桩端阻力的发挥会随着工艺而变化,且又在较大程度上受施工操作影响;

k. 因为钻孔灌注桩的承载力非常高所以进荇常规的静载试验一般难以测定其极限荷载,对于各种工艺条件下的桩受力变形及破坏机理现在尚未完全被人们掌握。设计理论有待进┅步完善

钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同有泥浆护壁方式法和全套管施工法墙两种。

冲击钻孔冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法墙。该施工法墙的过程是:平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量施工顺序

施工准备包括:选择钻机、钻具、场地布置等。

钻機是钻孔灌注桩施工的主要设备可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。

(2)钻孔机的安装与定位

安装钻孔机的基础如果不稳定施工中易产生钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等不良影响,因此要求安装地基稳固对地层较软和有坡度的地基,可用推土机推平在垫上鋼板或枕木加固。

为防止桩位不准施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻孔机,对有钻塔的钻孔机先利用钻机的动力与附近嘚地笼配合,将钻杆移动大致定位再用千斤顶将机架顶起,准确定位使起重滑轮、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上,以保证钻机的垂直度钻机位置的偏差不大于2cm。对准桩位后用枕木垫平钻机横梁,并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳

钻孔成败的关鍵是防止孔壁坍塌。当钻孔较深时在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持壁地下水位高的水头增加孔内静水压力,能为孔壁、防止坍孔护筒除起到这个作用外,同时好有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和鑽头导向作用等

制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用不漏水,其内径应比钻孔直径大(旋转钻约大20cm潜水鑽、冲击或冲抓锥约大40cm),每节长度约2~3m一般常用钢护筒。

钻孔泥浆由水、粘土(膨润土)和添加剂组成具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具,增大静水压力并在孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流防止坍孔的作用。调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆应根据钻孔方法和哋层情况来确定泥浆稠度,泥浆稠度应视地层变化或操作要求机动掌握泥浆太稀,排渣能力小、护壁效果差;泥浆太稠会削弱钻头冲击功能降低钻进速度。

钻孔是一道关键工序在施工中必须严格按照操作要求进行,才能保证成孔质量首先要注意开孔质量,为此必须對好中线及垂直度并压好护筒。在施工中要注意不断添加泥浆和抽渣(冲击式用)还要随时检查成孔是否有偏斜现象。采用冲击式或冲抓式钻机施工时附近土层因受到震动而影响邻孔的稳固。所以钻好的孔应及时清孔下放钢筋笼和灌注水下混凝土。钻孔的顺序也应实事先规划好既要保证下一个桩孔的施工不影响上一个桩孔,又要使钻机的移动距离不要过远和相互干扰

钻孔的深度、直径、位置和孔形矗接关系到成装置量与桩身曲直。为此除了钻孔过程中密切观测监督外,在钻孔达到设计要求深度后应对孔深、孔位、孔形、孔径等進行检查。在终孔检查完全符合设计要求时应立即进行孔底清理,避免隔时过长以致泥浆沉淀引起钻孔坍塌。对于摩擦桩当孔壁容易坍塌时要求在灌注水下混凝土前沉渣厚度不大于30cm;当孔壁不易坍塌时,不大于20cm对于柱桩,要求在射水或射风前沉渣厚度不大于5cm。清孔方法是使用的钻机不同而灵活应用通常可采用正循环旋转钻机、反循环旋转机真空吸泥机以及抽渣筒等清孔。其中用吸泥机清孔所需设备不多,操作方便清孔也较彻底,但在不稳定土层中应慎重使用其原理就是用压缩机产生的高压空气吹入吸泥机管道内将泥渣吹絀。

清完孔之后就可将预制的钢筋笼垂直吊放到孔内,定位后要加以固定然后用导管灌注混凝土,灌注时混凝土不要中断否则易出現断桩现象。

全套管施工法墙的施工顺序其一般的施工过程是:平场地、铺设工作平台、安装钻机、压套管、钻进成孔、安放钢筋笼、防导管、浇注混凝土、拉拔套管、检查成桩质量。

全套管施工法墙的主要施工步骤除不需泥浆及清孔外其它的与泥浆护壁法都类同。压叺套管的垂直度取决于挖掘开始阶段的5~6m深时的垂直度。因此应该随使用水准仪及铅垂校核其垂直度

}

目 录 1.编制依据 1 2.编制背景 1 3.工程简介 1 4.測斜管安装平面布置 3 5.测斜管安装施工 4 5.1概述 4 5.2验收与保管 5 5.3安装与埋设 5 6.深层水平位移监测频率及预警值 8 7.质量控制措施 9 8.安全保证措施 10 9.文明施工及环境保护措施 10 1.编制依据 (1)新建客专高铁设计图图号梅汕施(隧)-33; 基底为淤泥采用三轴搅拌桩加固(裙边+抽条) 坑底残存厚度约1m淤泥,咴土换填 4.测斜管安装平面布置 测斜管沿围护结构纵向间距36m、42m两侧布置详见施工设计图中围护结构监测平面图图号33-26,与各围护结构型式相對平面位置如下: (1)钻孔桩与测斜管相对平面位置图 (2)地下连续墙与测斜管相对平面位置图 (3)SMW工法墙桩与测斜管相对平面位置图 5.测斜管安装施工 5.1概述 PVC高精度测斜管是用于跟测斜仪探头结合实施监测基坑一般长度为2 /根4m/根两种,需要一根一根地连接到设计的长度测斜管与测斜管接头采用凹凸槽连接,并用自攻螺丝固定测斜管内有供测斜仪探头定向的90°间隔的导槽 5.2验收与保管 (1)收货验收时检查的数量与清单应拆开包装,放在房间内保存每根错开接头处一层一层的平放铺开防止弯曲变形。搬运时小心轻放小心轻放测斜管埋设。拿起一根测斜管在没有外接头的一端套上底盖,用只M4×10自攻螺钉拧紧(这是每孔最下面的一节管子)下一节,再向外接头内插一节管這时,再用只M4×10自攻螺钉把它固定好才算该接头连接完毕,按此方法一直连接到设计的长度 4)灌注混凝土时的保护措施 在下放钢筋笼過程中,向侧斜管内注入一定量的清水测斜管随钢筋笼全部下到位置后,一定要把清水充满测斜管这样可以防止测斜管上浮;可以减尐管内外的压力差,防止泥浆或水泥浆通过漏点向管内渗漏减少泥浆或水泥浆进入管内形成沉淀;混凝土浇注完成后起吸热作用,防止變形 5)位置标示 在设置测斜管的位置处施工影响不到的地方设置标记,以便在开挖及破除桩头时知道那个桩内有测斜管并采取针对性保护措施。 6)破桩头及浇筑冠梁时的保护 破除桩头后用接头管接长测斜孔,使孔口顶面高出冠梁顶20cm左右并加设顶盖,在冠梁钢筋绑扎忣混凝土浇筑过程中做好保护 7)随H型钢就位安装:连接好的测斜管应预先安装在H型钢内角处,见平面位置图安装位置除保证测斜要求外,应在管底口位置处加焊加劲钢板于H型钢上以

}

简介:本文档为《哋连墙工法墙3.18docx》可适用于工程科技领域

中国建筑第六工程局有限公司企业级工法墙申报资料(年度)工法墙名称复杂地质环境接入地铁既有支护体系地下连续墙施工工法墙类别房屋建筑工程专业分类基坑工程申报单位中建六局土木工程有限公司申报资料目录一、企业级工法墙申报表二、工法墙内容材料三、工程应用证明四、经济效益证明五、工程图片一、企业级工法墙申报表中国建筑第六工程局有限公司企业級工法墙申报资料(年度)工法墙名称复杂地质环境接入地铁既有支护体系地下连续墙施工工法墙类别房屋建筑工程专业分类基坑工程申报单位中建六局土木工程有限公司中国建筑六局科技部年制工法墙名称复杂地质环境接入地铁既有支护体系地下连续墙施工工法墙类别房屋建築工程专业分类基坑支护工程主要完成单位、中建六局土木工程有限公司通讯地址邮编联系人电话通讯地址邮编联系人电话手机:主要完荿人姓名工作单位职务电话中建六局土木工程有限公司中建六局土木工程有限公司中建六局土木工程有限公司中建六局土木工程有限公司Φ建六局土木工程有限公司工法墙应用工程情况工程名称东南角B地块项目开竣工时间工程所在地区天津工程名称开竣工时间工程所在地区笁程名称开竣工时间工程所在地区工法墙关键技术名称、组织审定的单位和时间复杂地质环境接入地铁既有支护体系地下连续墙施工工法牆工法墙关键技术获科技成果奖励的情况工法墙形成企业技术标准情况原工法墙名称、完成单位、中建总公司级工法墙批准文号及工法墙編号(升级版工法墙填写此栏)工法墙内容简述:本工程为天津松江东南角B地块项目位于天津市南开区通南路与和平路交口紧邻地铁号线东南角站C出口地处市中心繁华地段。本工程主要功能为办公、商业、车库地下层主体结构框架结构地上A区主体结构为框架结构地上层总高度m地仩B区主体结构为框剪结构地上层总高度m总建筑面积m本工程基础采用钻孔灌注桩筏板基础形式基坑支护总延长度约为m基坑区北侧m,东侧m南侧m,西側m基坑区支护m基坑开挖面积m?呈不规则异形。地下连续墙地连墙墙厚除西侧为mm以外其余侧墙厚为mm墙底标高m有效墙长m二区北侧靠近号地铁處基坑围护是利用原站体的地下连续墙作为支护。且一、二区各成体系在D槽段内侧增加高压旋喷桩此外一期与二期基坑高差大为防止二期土层水渗透至一期基坑中在一期与二期交接处灌注桩西侧增加高压旋喷桩具体做法如下:、原冷却塔东北侧墙体外侧打高压旋喷桩长米樁底相对标高米桩顶为±内侧高压旋喷桩长米桩底相对标高米桩顶为米直径mm间距mm咬合mm,与墙体咬合mm、地铁C出口墙体外侧打高压旋喷桩长米桩底相对标高米桩顶相对标高为米内侧高压旋喷桩长米桩底相对标高米桩顶相对标高为米直径mm间距mm咬合mm,与墙体咬合mm、钻孔灌注桩支护西侧打排高压旋喷桩长米桩底相对标高米桩顶相对标高为米直径mm间距mm咬合mm,与墙体咬合mm关键技术及保密点:本工程临近正在运营的地铁号线基坑最菦处距地铁号线约米给地下连续墙施工中成槽变形等工艺均带来了很大困难施工中采用超声波检测技术确保成槽情况经与地铁公司协商地鐵内外布置监测点做小时无间断检测数据即时共享随时掌握一切变化情况而且地块呈不规则形状地下连续墙设计图纸中存在大量异性槽段這就对施工中钢筋笼吊放接缝处理以及混凝土浇筑等工艺提出了更高的要求。本工程地下连续墙兼作地下室外墙根据设计要求须在地下室哋板与地下框架梁位置预埋相应钢筋大小的钢筋接驳器在三道钢筋混凝土支撑与地下连续墙交接处预埋mm钢板后期与支撑钢筋焊接此要求對钢筋笼标高要求相当严格利用超声波检测与水准仪测高程相结合的方法严格控制钢筋笼标高。工法墙成熟、可靠性说明:本工程成槽施笁中采用超声波检测技术确保成槽情况经与地铁公司协商地铁内外布置监测点做小时无间断检测数据即时共享随时掌握一切变化情况而且哋块呈不规则形状地下连续墙设计图纸中存在大量异性槽段这就对施工中钢筋笼吊放接缝处理以及混凝土浇筑等工艺提出了更高的要求夲工程地下连续墙兼作地下室外墙根据设计要求须在地下室地板与地下框架梁位置预埋相应钢筋大小的钢筋接驳器在三道钢筋混凝土支撑與地下连续墙交接处预埋mm钢板后期与支撑钢筋焊接。此要求对钢筋笼标高要求相当严格利用超声波检测与水准仪测高程相结合的方法严格控制钢筋笼标高工法墙应用情况及应用前景:连续墙起源于意大利经过几十年的发展地下连续墙技术已经相当成熟其中以日本在此技术仩最为发达已经累计建成了万平方米以上目前地下连续墙的最大开挖深度为m最薄的地下连续墙厚度为cm。上世纪中期传入我国最初仅作为基坑围护的挡土防渗墙随着城市土地日趋紧张高层和超高层建筑的出现他从作为地下室外墙发展成为高层建筑承重基础大大加强了建筑物的整体承载能力相对降低了成本尤其随着施工工艺的不断完善和改进不断向超薄超深方向的发展广泛应用于江河湖泊防渗港口、船坞和污水處理厂的建设以及广泛应用于高层建筑的地下室、地下停车场、地铁甚至于大桥建设到目前为止全国绝大多数省份都先后应用了此项技术嘚到了有效推广地下连续墙正在代替很多传统的施工方法而被用于基础工程的很多方面。地下连续墙也从最初的用作防渗墙或临时挡土牆现在已经越来越多地用作结构物的一部分或用作主体结构最近十年更被用于大型的深基坑工程中使其应用前景市场前景相当广阔经济效益和社会效益:、经济效益一般地下室外墙与基坑围护墙采用两墙合一的形式一方面省去了单独设立的围护墙另一方面可在工程用地范圍内最大限度扩大地下室面积增加有效使用面积。此外围护墙的支撑体系由地下室楼盖结构代替省去大量支撑费用而且楼盖结构即支撑體系还可以解决特殊平面形状建筑或局部楼盖缺失所带来的布置支撑的困难并是受力更加合理。由于上述原因再加上总工期的缩短因而在軟土地区对于具有多层地下室的高层建筑这种作法施工具有明显的经济效益本项目运用此工法墙节约成本万元。、社会效益鉴于本工程茬天津市的影响有多项先进技术在施工中运用不管是分项工程质量还是总体工程质量均达到了国家规范要求使公司在天津市的建筑市场贏得了荣誉为公司的经营及结构转型提供了良好的契机。同时受到监理单位、质量监督站和设计单位的好评充分树立了中国建筑形象赢嘚了广泛的社会信誉。由于积极推广应用和开发新技术保证了东南角B地块项目工程的顺利建设使工程在进度、质量、安全文明施工及经济效益等方面收效良好赢得了业主、监理、质量监督站及社会各界的一致赞誉树立了良好的企业形象社会效益显著。同时锻炼和培养了一批科技人才积累了丰富的施工经验和大量的技术资料提高了项目的施工技术与管理水平增强了企业的市场竞争能力提升了企业在社会上的知名度和影响力为公司开拓市场、站稳市场奠定了坚实基础主要完成单位意见:同意申报第一完成单位公章第二完成单位公章年月日年朤日工法墙评审意见:主审(签字):副审(签字):年月日二、工法墙内容材料复杂地质环境接入地铁既有支护体系地下连续墙施工工法墙完成单位:中建六局土木工程有限公司主要完成人:、前言地下连续墙起源于意大利经过几十年的发展地下连续墙技术已经相当成熟仩世纪中期传入我国最初仅作为基坑围护的挡土防渗墙随着城市土地日趋紧张高层和超高层建筑的出现它从作为地下室外墙发展成为高层建筑承重基础大大加强了建筑物的整体承载能力相对降低了成本尤其随着施工工艺的不断完善和改进不断向超薄超深方向的发展广泛应用於江河湖泊防渗港口、船坞和污水处理厂的建设以及广泛应用于高层建筑的地下室、地下停车场、地铁甚至于大桥建设。东南角B地块项目環境复杂上部有约m厚的杂填土本工程采用地下连续墙两侧为三轴搅拌桩既有三重防水的效果又加固了地基保证了导墙与地连墙的成槽效果夲工程地下连续墙作为支护结构兼作地下室外墙且地下连续墙与地铁号线东南角站站体原有地连墙交接接缝处采用高压旋喷桩技术难度大距离正在运行的号线轨道最近处只有m更给施工带来了很大困难、工法墙特点、东南角B地块项目场地狭小紧邻地铁与多栋建筑物该工法墙哋下连续墙具有足够的刚度、强度和稳定性对地层的适应性强施工振动小噪音低施工净空小能合理利用土地防渗性能好。与两侧三轴搅拌樁达到三重防水效果增加了杂填土土层的稳定、该工法墙地下连续墙兼作地下室外墙而提高了劳动生产效率节约了成本节省了工期而且經济合理。、该工法墙中高压旋喷桩的使用既提高了与原车站站体原有地连墙接缝处的防水能力也加固了地基提高了地下连续墙的强度、剛度、稳定性、适用范围本工法墙适用于超深基坑环境复杂场地狭小技术要求高且紧邻建筑物的基坑支护。、工艺原理本工程环境条件複杂紧邻地铁号线东南角站站体与正在运行的号线轨道最近处为m现场地面有m左右杂填土对后续施工提出了更大的要求此工法墙三轴搅拌樁有加固地基防水的双重作用内外侧三轴与地连墙形成了三道防水层保证了防水效果地下连续墙接缝部位采用工字钢与地铁车站站体原有哋连墙接缝采用高压旋喷桩如下图所示使防水薄弱环节得到了充分的保证。、施工工艺流程及操作要点本工法墙施工流程包括三轴搅拌桩導墙施工槽段划分槽段开挖泥浆配置和应用清底排渣钢筋笼制作和安装混凝土浇筑接缝处高压旋喷桩东南角B地块项目采用地下连续墙工藝下面以此工程为例介绍地下连续墙施工具体工艺流程以及操作要点。由于本工程地面有m左右杂填土考虑到成槽效果以及地连墙的抗渗性能本工程首先采用三轴搅拌桩对地基进行加固也增强了地下连续墙后期的抗渗性能与地铁新旧地连墙接缝采用高压旋喷防水效果得到保障三轴搅拌桩三轴搅拌桩概况本项目地连墙导墙两侧地基深层搅拌桩加固采用?直径桩间搭接长度mm。深层搅拌桩采用普通PO#硅酸盐水泥水泥摻入量不小于被加固土重的%水泥浆水灰比为~加固深度为地连墙外侧米内侧米。、施工工艺流程及顺序、本工程三轴搅拌桩设计要求采用“二喷二搅”的施工工艺:如图示钻机就位机位调平确定底标高钻进至设计孔深下钻搅拌停钻提钻喷浆提升至自然地面停止喷浆确定底标高复搅至设计孔深下钻搅拌停钻提钻喷浆提升至设计桩顶停止喷浆成桩结束移至下一桩位三轴搅拌桩施工流程图、施工顺序由西南侧姠南侧、东侧、北侧顺序施工按施工现场实际需求调整、施工准备及施工作业、熟悉并掌握设计施工图纸充分了解设计意图如有疑问及時向设计单位报告解决。、按要求对水泥进行抽样送检原材复试合格后投入使用、召开项目部全体人员会议向施工人员及操作人员做好施工技术和安全技术交底使职工了解设计意图掌握施工要领和关键工序及安全操作规程做到分工明确职责分明。、测量放样和场地清理根據设计要求先把场地进行清理整平然后进行放样该项工作的测量放样包括两个内容:一是根据设计资料放出打设宽度二是根据设计画出布樁平面图标明排列编号放出具体桩位施工前必须经过监理复核、开挖沟槽根据三轴搅拌桩桩位中心线用PC挖机开挖槽沟沟槽尺寸为宽m深~m,並清除地下障碍物。开挖导向沟槽余土应及时处理以保证桩机水平行走及施工前做好管线保护、清理障碍物同时安装灰浆制备系统包括笁作平台、制浆设备及泵送设备、灰浆流动制备站。做好管线连接工作最后进行机械调试机械调试成功后进行施工测量放线。放线时仔細核对施工图纸复核导线及关键控制点准确无误后进行桩位放线、制浆:采用PO#普通硅酸盐水泥制浆浆液水灰比依试验确定的最优值灰漿拌制过程中多次使用比重计量测浆液比重以保证水灰比(~)。用注浆泵将配制好的水泥浆输送至储浆罐后记录浆面高度计算水泥浆量  、定位对中:桩机定位并调平桩机定位误差控制在±mm。调平时使用水平尺检测机座水平度同时使用机架正、侧两面的铅垂球校正钻杆垂直度(误差不大于%)  、喷浆搅拌下沉:开启灰浆泵将水泥浆从地面压入地层且边喷浆边搅拌。、喷浆搅拌提升:搅拌桩浆下沉和提升过程中均为注浆搅拌同时严格控制下沉和提升速度:下沉速度为~mmin,提升速度为~mmin在桩底部分宜重复搅拌注浆另外按照三轴搅拌樁的施工工艺三轴搅拌机在下钻时注量占总数的%~%而提升时为%~%。按照技术交底要求均匀、连续注入拌制好的水泥浆液钻杆提升唍毕时设计水泥浆液全部注完待喷浆预达设计深度后停留s提升搅拌机且按水泥比重上搅至地面标高。、施工注意事项:、测量放样必须嚴格按照业主、总包提供的测绘基准点执行不能影响导墙施工、深搅桩施工前通过试验数据来寻求满足设计要求的最佳水灰比、水泥掺量及外加剂品种、掺量等。、施工时严格控制桩位和桩身垂直度桩位偏差不大于mm垂直度偏差不大于成桩直径和桩长不小于设计值。、水苨浆必须充分拌和均匀每次投料后拌和时间不得少于min每次拌和必须连续进行确保供浆不中断、成桩采用二次喷浆施工工艺。、若施工过程中因停电或设备故障停工h以上必须立即进行全面冲洗防止水泥在设备用管中结块影响施工、搅拌喷浆提升的速度和次数必须符合施工笁艺的要求并设专人记录搅拌机每米下沉或提升的时间深度记录误差不得大于mm时间记录误差不得大于s。地下连续墙按实际情况依次跳槽施笁地下连续墙接头形式为工字钢加接头箱接头采用泥浆护壁、水下浇灌砼的施工工艺具体施工工艺如下:地下连续墙工艺流程图施工准備情况技术准备工作、审查施工图纸及时进行设计交底明确施工重点和难点划分关键过程和特殊过程为准时开工创造必要条件。、要重视哋下墙施工范围内地下管线情况对不清楚的管线情况应及时向业主汇报并核实管线位置在进行有关交底及认可后方可继续施工、根据本笁程的进度要求及特点编制具有指导意义的施工方案业主及监理审批后执行。施工现场准备、在基坑内侧布置个地连墙钢筋笼加工平台和鋼筋堆场单块钢筋笼平台长m宽约m制作平台拟采用原场地硬化地坪以m为间隔横向平行铺设号槽钢布设端点定位钢筋。、根据业主提供的基准点对建筑进行测量定位:对导墙顶标高、垂直度、间距、轴线等进行复核在导墙上标定每段连续墙位置及顶面控制标高导墙施工导墙概况、导墙的设计必须具有必要的强度、刚度和精度施工时首先作好测量、定位和放线工作土方严禁超挖必须人工配合修整导墙基底需设置垫层。、地墙施工导墙采用倒L型加斜角导墙采用现浇钢筋砼结构砼等级为C导墙与场内地坪和临时道路间设排水沟以防止地表雨水或施笁水流入导墙内破坏护壁泥浆导墙间距mm宽地连墙为mm导墙间距mm宽地连墙为mm。、根据本工程的导墙深度不小于m局部杂填土采用三轴搅拌桩加凅。砼内模板拆除后为防止导墙向内侧变形因此需要在内侧支撑~道圆木支撑砼养护时间不少于天导墙施工注意事项、导墙应座落于老汢层上不得以杂填土为基底本项目因为浅层地下水埋深较浅且杂填土较深因此前期采用三轴搅拌桩加固。、导墙施工接头应与地下连续墙接头位置错开槽壁段施工时为确保槽壁稳定必须严格控制槽壁附近的堆载不允许车辆在上面行驶和碰撞。、导墙拆模后及时进行墙间支撐和回填土支撑按每米设上下道的原则设置木支撑(mmxmm)导墙后侧若需回填土时用粘性土回填并夯实、导墙施工时必须特别注意导墙的内孔尺寸严防砼浇筑时涨模造成槽宽减小进而妨碍抓斗挖槽。、导墙施工中应严密注意附近地下管线对施工交底中导墙附近存在管线的地点應小心施工必要时必须先挖深沟(深m左右)探明管线详细情况再进行开挖导墙施工质量标准、导墙内墙面平行于地下连续墙中心线中心線距离的最大允许偏差为±mm。、导墙内侧面应垂直两侧导墙之间的净距比地下连续墙设计厚mm、槽幅宽度偏差必须小于mm内壁面平整度小于mm。、要求砼内部密实表面无蜂窝、孔洞现象槽段划分本工程的地墙槽段设计共划分幅段单元槽段的标准长度为米其它槽段宽度尺寸因为彎角较多严格按设计图纸施工。、连续墙施工阶段的平面布置、现场布置:沿基坑内侧修筑一条在施工场地范围内布置个活动式钢筋笼制莋台架个钢筋加工场地并配备~套钢筋加工设备(钢筋的弯、切、对焊)泥浆池、废浆池采用砖砌半地下式并搭设泥浆制作仓库。、施工道蕗及排水:本工程现场铺混渣便道上面再铺设钢板作为运输车辆、混凝土车进出通道以及供t起吊设备组装、拆卸、行走和吊装钢筋笼之用泥浆工程泥浆护壁技术是保证地下连续墙工程的质量和安全基础因此在施工过程中必须加强泥浆质量管理。泥浆制备流程图泥浆池容量設计(暂时考虑同时施工个m槽段设计)该工程m槽段挖土量:V=××=mV=×=m砼浇灌废浆量:V=m新浆池:V=m泥浆池(箱)总容量:V≥*V*VV=m总容量约m泥浆池采用m×m×m規格的个当现场贮存不足时可采用m×m×m规格泥浆箱在施工管理上加强对循环泥浆在泥浆池中的循环废浆及时外运并经常清池可提高泥浆利用率和提高泥浆质量。泥浆配合比在地墙施工时泥浆性能的优劣直接影响到地墙成槽施工时槽壁的稳定性是一个很重要的因素根据本笁程的地质情况及以往地墙施工经验本工程拟采用NV钠土泥浆:钠基土:~%CMC:%比重:≯tm(新浆)≯tm(槽内泥浆)粘度:~s(漏斗粘度)PH值:≈在试成槽过程中根据各类指标参数如果上述泥浆指标不能满足槽壁土体稳定须对泥浆指标进行调整。泥浆质量管理标准循环泥浆质量的控制标准项次指标名称新制备泥浆循环泥浆废弃泥浆比重~<>粘度~秒<秒>秒PH值~<>含砂率<%<%>%泥皮厚度<mm〈mm>mm泥浆质量管理要求、泥漿制作应严格执行所规定的配合比新拌制的泥浆应存放小时以上使膨润土充分水化后方可使用如该地层含有砂质层可适当调整泥浆的比偅。、泥浆制作中每班进行二次质量指标检测、充分利用各种再生处理手段提高泥浆质量和重复利用率。、槽内泥浆液面应高于地下水位m以上亦不低于导墙顶面m(除特殊情况外但时间不宜过长)、泥浆比重超过或PH值大于时应予废弃。、钢筋笼入槽必须对槽底沉淀物进行清除沉淀物厚度不大于mm、再生泥浆受水泥砂土等污染如检验有多项指标不合格达到废弃值时应于废弃。、排放废泥浆土、渣应符合政府囿关部门规定和条例、废泥浆土、渣专车运送不得污染道路送到规定地点。泥浆指标的检测槽段的泥浆及时检测确保槽底的泥浆比重小於沉淀物淤积厚度小于等于㎜便于保证砼的浇灌质量泥浆调整回收浆在回浆池沉淀后对指标仍优良的部分直接泵回储浆池。对指标有所妀变的部分在搅拌池调整后再泵回储浆池调整方法见下表:项目调整手段粘度加水和CMC比重加水含砂率加水或其它PH值加水或其它泥浆循环鋶程见下图:新浆→储浆池→施工槽段→回浆池→调整→储浆池→无法调整→废浆池废浆处理废浆是指浇灌砼过程中同砼接触受水泥污染洏变质的劣化泥浆和经过多次重复使用粘度和比重已超标却难以分离净化使其降低指标的超标泥浆。在通常情况下废浆先用泵泵入废浆池暫时收存再用废浆车装车外运废弃废浆报废指标:检测项目单位范围粘度S>比重gcm>PH值>泥浆的检测新浆拌制后需进行泥浆性能检测合格后方可使用在成槽过程中抽检泥浆性能指标如泥浆性能指标不符合要求需进行调整使其保证成槽质量。在清底结束后进行泥浆性能检测如鈈合格进行换浆处理回收泥浆检测如性能指标严重恶化则需作废浆处理用废浆车外运出场。、成槽施工原则及其措施槽段施工时采取跳槽施工相邻槽段施工间隔超过小时先施工长槽段的地下连续墙后施工短幅的地下连续墙成槽施工、成槽过程中必须随时观察槽壁的垂直喥情况成槽的垂直精度要控制在以内如发现倾斜指示仪指针大于时应立即启动纠偏系统调整垂直度使之达到规定要求。、用抓斗三抓成槽順序是先抓两边后抓中间并保证每抓°转向以确保垂直度。、根据预制接头的断面尺寸确定开挖端线位置为使接头准确定位在设置预制接头嘚一端超挖mm严格控制垂直下挖、在每个槽段须在成槽(包括清底)完成后进行超声波探测及时评定质量情况送交质量检查人员(即现场監理人员)验收。成槽标准如下:)成槽平面轴线与设计轴线间允许误差±mm)成槽的垂直精度允许偏差为。)挖槽深度:清底后比设计罙度深~mm)清底后槽底淤泥厚度不大于mm。、成槽措施、先将抓斗静置待抓斗停止摆动抓斗下降将斗齿插入土中适当收紧钢丝绳使抓斗在偅力作用下保持垂直、成槽中如发现泥浆突然消失潜入地下应不断补充比重以上的泥浆同时回填槽段直到泥浆液面稳定再重新成槽适当提高泥浆比重且注意观察泥浆液面变化。、钢筋笼的制作及其吊装钢筋工程、现场设置钢筋笼制作平台本工程搭设只钢筋笼制作平台现场加工钢筋笼平台尺寸×米。平台底部采用#槽钢架空为便于钢筋放样布置和绑扎在平台上根据设计的钢筋间距、插筋、预埋件、及钢筋接驳器的位置画出控制标记以保证钢筋笼和各种埋件的布设精度采用活动型钢筋笼台架。该台架采用钢管和枕木制作并使用仪器进行抄平保证制作出的钢筋笼垂直度好不走形。钢筋加工机具设备紧凑布置在其周边以便于材料运输。、钢筋笼制作前先在平台上放样并检查其对角线長度以保证钢筋笼长短边垂直钢筋笼纵横向钢筋间距用样板尺检查。混凝土导管通道设纵向导向钢筋防止导管下放过程中受阻、钢筋籠加工制作按设计图纸要求布置楼板联接、衬墙等的插筋或埋件确保桁架、铁件的规格、数量及位置的正确。钢筋笼的钢筋连接采用电焊鋼筋笼四周及与桁架连接处全部焊接其余连结部位点焊主筋采用对焊接头同一截面内接头不超过%。、吊装的纵、横向桁架腹杆筋采用Φ的螺纹钢。槽段m的设置四榀纵向桁架纵向桁架须设置成剪刀撑。、钢筋笼制作完成后须经监理检查合格后方可进行吊装应符合以下要求:项目偏差检查方法钢筋笼长度±mm钢尺量每片钢筋网检查上、中、下三处。钢筋笼宽度±mm钢筋笼厚度mm主筋间距±mm任取一断面连续量取间距取平均值作为一点每片钢筋网上测四点分布筋间距±mm预埋中心位置±mm抽查、钢筋接驳器的安装按每根焊四点保证其位置、角度准确并不脫落。预埋的直螺纹连接套必须按照设计标高在连续墙钢筋制作平台上作好定位线锚入连续墙的弯头钢筋拉麻线后与水平筋焊成整体保证矗螺纹连接套标高准确、安装牢靠、轴心与墙面垂直、连接器端头成条直线并与连续墙内侧砼面平接驳器标高允许偏差在mm以内。、钢筋籠加工完毕后应逐个检查接驳器盖口是否保护是否严密应保证所使用盖子的丝口完好无损咬合良好盖上后能起到密封接驳器盖口的效果钢筋笼入槽时应注意接驳器盖口是否脱落对脱落的应及时补盖并能保证其不再脱落、钢筋笼在搬运、堆放及吊装过程中不得产生不可恢复嘚变形、焊点脱离和散架等现象。、钢筋笼设定位垫块确保设计对保护层厚度的要求定位垫块沿钢筋笼纵向每隔米设置一组每组块每边焊接两点保证其不脱焊。钢筋笼定位块布置图、钢筋笼由一台吨履带吊和一台吨履带吊配合抬吊直立然后由吨吊机吊装入槽钢筋笼在清底後小时之内就位、为避免沉入槽内的钢筋笼发生偏心受力引起垂直度改变在钢筋笼缓慢下沉中观察钢筋笼垂直度如发生情况立即停止下沉进行调整。、钢筋笼下沉中遇到阻碍不允许强行冲击下放如发现因槽壁变形、坍方、或钢筋笼变形则必须修整壁面清除槽底塌方纠正变形后方可放下钢筋笼严禁割短或割小放入槽内、吊点加固:采用长度为mm的Φ钢筋烧焊在每道主吊点处每个吊点焊根防止吊点脱落和换钢丝绳变换吊点以便继续下放钢筋笼和作为最终临时搁置钢筋笼到设计标高待混凝土浇灌完成小时后方可割除吊点钢筋。、施工各节点焊接要求必须满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ的要求吊点钢筋与桁架上的主筋满焊焊缝长度不少于d焊缝宽度不得小于d厚度大于d桁架上的主筋和钢籠周边的主筋都与分布筋%焊接其他部位分布筋与主筋点焊。、钢筋笼和导管吊放入槽、施工接头安装固定自检合格后通知监理工程师对單元槽段进行验收得到监理的检验认可后方可灌注水下砼、吊装工程本工程地下墙钢筋笼最终约为t所有钢筋笼采用整幅制作、整笼吊装叺槽。钢筋笼吊装时由一台t履带吊车和一台t履带吊车配合抬吊直立后由t吊车吊装入槽主吊点设置个副吊点设置个钢筋笼共设个吊点纵向位置在钢筋笼的纵向的桁架上。本工程地下连续墙深度为m、吊装中应该做到如下几点:)作业前严格做好施工准备工作包括场地平通人員组织吊车及其它相应运输工具的检查本工程钢丝绳、吊具按本工程钢筋笼最大重量设置。)吊装作业现场施工负责人必须到位起重指挥囚监护人员都要作好安全和吊装参数的交底现场划分设置警戒区域夜间吊装须有足够灯光照明)严格执行“十不吊”作业规程。)本工程地墙钢筋笼网片为一庞大体为确保钢筋笼不变形我方在钢筋笼加工上设置多榀桁架以保证钢筋笼吊装过程中不变形另吊点设置使钢筋笼受力合理详见钢筋笼吊装图)主吊机在负荷时不能减小臂杆的角度且不能度回转。连续墙槽段间的接口处理措施、施工时接头处理)挖槽结束后对先行幅进行刷壁以清除砼壁上残留的淤泥使后浇槽段的砼能很好地与它粘结确保接头严密)在地下连续墙施工完成两周后在哋墙接缝位置进行旋喷加固以保证接头缝的质量防止基坑开挖过程中发生渗漏情况。、开挖后的接头处理如开挖后发现接头有渗漏现象应竝即堵漏封堵方法采用软管引流、化学灌浆法等。、连续墙施工的总体质量控制及其措施总体质量控制见下表:序号工序名称质量管理偠点实施措施导墙工程防止导墙水平垂直变位()墙内必须加设支撑()加强沉降观察()墙背回填密实泥浆工程循环泥浆再生处理()按地层土质情况嚴格按配合比制浆()及时清理泥浆池内沉渣。成槽工程垂直度控制()严格按规定的垂直度及时调整钢筋工程桁架制作及安装()按设计图要求保證桁架焊接质量()桁架安装位置正确,起吊环焊接牢。成墙施工泥浆置换质量严格清壁、防止接头漏水()按砼浇灌前槽底泥浆比重小于的规定进荇泥浆置换()加强对置换泥浆比重的确认()严格清壁遍数及实效确保接头严密本工程的高压旋喷桩施工计划在紧邻地铁号线地下连续墙完成後方可插入施工施工前先需要破除地下连续墙接缝范围的砼导墙。、原冷却塔东北侧墙体外侧打高压旋喷桩长米桩底相对标高米桩顶为米內侧高压旋喷桩长米桩底相对标高米桩顶为米直径mm间距mm咬合mm,定位与墙体咬合mm(详见节点A)、地铁C出口墙体外侧打高压旋喷桩长米桩底相对標高米桩顶相对标高为米内侧高压旋喷桩长米桩底相对标高米桩顶相对标高为米直径mm间距mm咬合mm,定位与墙体咬合mm(详见节点B)、钻孔灌注桩支护西侧打排高压旋喷桩长米桩底相对标高米桩顶相对标高为米直径mm间距mm咬合mm,单独成排(详见节点C)、工艺流程旋喷桩采用三重管高压旋噴桩机施工计划投入台旋喷机其施工工艺流程如下。测量放线定位引钻钻机就位下喷射管高喷作业提升摆动浆液配制泵送钻进成孔移位囙灌启动空压机送水启动空压机送风观察高喷参数孔内保持满浆下一循环开始高压旋喷桩施工工艺流程图、施工方法、测量放线按设计图紙进行施工放样并用红油漆标记旋喷桩桩位中心并准确测量孔口地面高程作好原始记录、就位对中移动旋喷桩机到达指定桩位、对中对Φ误差不大于cm垂直度偏差不大于L。、钻孔当钻机钻进钻进过程中须随时注意观察钻机的工作情况钻孔垂直度偏差控制在范围内、下喷射管将高喷台车移至孔口先进行地面试喷以调整喷射压力。为防止水嘴和气嘴堵塞下管前可用胶布包扎下喷射管至设计喷射深度、制浆按設计要求制备浆液并准确测量浆液比重。高喷灌浆采用PO普通硅酸盐水泥水泥掺量水灰比~、喷射提升喷射管下至设计深度开始送入符合偠求的水、气、浆。待浆液冒出孔口后即按设计的喷射量Lmin提升速度不大于mmin自下而上开始喷射、旋转、提升到设计的终喷高度停喷并提出喷射管在旋喷成桩过程中应按设计要求经常检查量测泵压、流量、转速、提升速度和实际的浆液耗用量并按规定填写《旋喷注浆记录表》保存。在注浆过程中出现泵压骤然上升或下降、大量冒浆等异常情况时应立即停止提升和注浆以防断桩在注浆过程中会有一定数量的土粒随着一部分浆液沿注浆管壁冒出地面冒浆量小于注浆量的为正常现象超过或完全不冒浆时应查明原因并采取相应措施。、回灌喷射灌浆結束后应利用水泥浆进行回灌直到孔内浆液面不下沉为止、冲洗喷射结束后应及时将管道冲洗干净以防堵塞。、旋喷桩施工技术要点设備安装必须平稳对正开孔前须严格检查桩位和开孔角度引孔钻长度不小于m且保持引孔泥浆性能孔壁完整不坍孔确保高喷管顺利下至孔底。高喷管下井前需进行试验检查防止喷嘴堵塞高喷管下至距孔底m时应先启支浆泵送浆同时旋转下放下至于孔底(开喷深度)后再启动高壓泵和空压机各项参数正常后方可提升。浆液配制必须严格按照配比均匀上料经常检查测定浆液比重并做好记录高喷作业中必须注意观察水、气、浆压力和流量达到设计要求发现异常要立即停止提升查明原因及时处理分节拆卸高喷管时动作要快尽量缩短停机时间。因故停機(卸管或处理故障)时需将近高喷管下放至超过原高喷深度~m处重新开机作业以避免回结体出现新层为确保回结体强度冒将浆不得回收和利用。遇漏水、漏浆孔段应停止提升继续注浆待冒浆正常后再提升漏失严重时应采取堵漏措施并做好记录、固结强度、固结范围的測试及补救措施由于高压喷射注浆所形成的旋喷桩为水泥土桩强度低钻孔取样成功率很低故采用较易成功的孔内软取芯法即在凝固前取出孔内代表桩体成分的水泥土混合浆液制成试块在标准养护条件下进行养护待达到龄期时进行强度试验。补救措施:对于固结强度没有达到設计要求强度的部位采用重新补桩措施同时加大泥掺量、旋喷桩施工质量检验标准旋喷固结体直径≥Φm不出现断层引孔直径≥Φ引孔垂直度<引孔深度确保进入隔层>m桩位偏差<mm引孔沉渣<mm。、材料与设备主要材料使用计划、说明本计划根据施工进度计划编制而成考虑材料供应周期应尽快编制个分项具体材料使用计划确保本计划的落实。、主要材料使用计划、地下连续墙材料使用计划序号材料名称数量姩月年月年月钢筋C砼(导墙砼及临时道路)水下CP砼、三轴材料使用计划序号材料名称数量普通硅酸盐水泥、主要施工机械设备及检测设备投入计划主要施工机械设备及检测设备的进场将根据工程施工进度的实际陆续进场完成作业的机械设备应尽快撤离施工区域切实保证工程嘚施工用地和降低工程成本、地下连续墙工程拟投入施工机械表序号设备名称型号规格数量生产能力备注成槽机金泰SGA台成槽履带吊机SCC台t起吊履带吊机SCC台t起吊顶升架t台导管Φ套m浇砼砼机架套浇砼泥浆测试箱套泥浆测试泥浆泵PP台泥浆制作泥浆泵KW台潜水泵KW台接头箱mmm钢筋切断机GJ台鋼筋加工钢筋弯曲机LV台钢筋加工直流电焊机BX台钢筋加工钢筋对焊机UN台空压机m台内驳汽车t辆t运土圆锯台挖掘机M台挖土、装土、质量控制、三軸搅拌桩质量保证措施:、施工现场应先进行场地平整清除施工区域的表层硬物和地下障碍物三轴搅拌桩施工机械操作场地应进行地基处悝路基承载力应满足重型搅拌桩机平移、行走稳定的要求确保搅拌桩垂直度达到设计要求。认真做好各施工班组作业人员分层次技术交底鉯及上岗前的培训工作持证上岗确保岗位工作质量 、严格控制搅拌桩搅拌下沉速度和搅拌提升速度并保持匀速下沉(提升)搅拌提升時不应使孔内产生负压造成基坑围护地基沉降在桩机钻杆身上做好明显标志严格控制桩顶和桩底标高。严格控制水灰比及掺入量确定下沉速度为mmin提升速度为mmin  、施工机械性良好JB桩机、ZLD型ф三轴搅拌机、在进场前检修施工时及时例保、检查bw型压浆泵及时维修、保养并准备应ゑ备用压浆泵一套从而确保喷浆的均匀性和连续性。  、施工前对桩机垂直度进行检查校正  、加强上述施工质量点的全面管理项目部实现小时岗位值班制度做好施工过程质量控制记录。每台班(小时)做组三联(cm×cm×cm)标准模水泥土试块取样应有代表性自然养护天後检测试块无侧限抗压强度、工程拟采用电脑计量的自动搅拌系统和散装水泥罐以确保浆液质量的稳定因故搁置超过小时以上拌制浆液應作废浆处理严禁再用。、施工过程中由专人负责填写施工记录施工记录表中详细记录桩位编号、桩长、下沉(提升)的时间、水泥比重、水泥用量 、工程技术资料管理在施工过程中使用的资料应符合国家和地方的标准对资料进行收集、整理、编目、汇总装订提供原始記录供有关部门检查核定。竣工后按规定归档、地下连续墙质量保证措施施工时在保护建筑和地下管线上布置沉降和位移监测点确保安铨加强施工中的观察做到信息化施工。对于成槽施工所可能引起的环境影响以及成槽对环境的影响将采取优质泥浆、加强观测、控制成槽精度、以及合理安排施工计划等措施加以控制、垂直度控制及预防措施)成槽过程中利用经纬仪和成槽机的显示仪进行垂直度跟踪观测嚴格做到随挖随测随纠达到的垂直度要求。)合理安排一个槽段中的挖槽顺序使抓斗二侧的阻力均衡)消除成槽设备的垂直度偏差。根據成槽机的仪表控制垂直度、保证槽壁质量措施)成槽时选用粘度大失水量小形成护壁泥皮薄而韧性强的优质泥浆确保槽段在成槽机械反复上下运动过程中土壁稳定并根据成槽过程中土壁的情况变化选用外加剂调整泥浆指标以适应其变化。)施工中防止泥浆漏失并及时补漿始终维持稳定槽段所必须的液位高度保证泥浆液面比地下水位高)雨天地下水位上升时应及时加大泥浆比重和粘度雨量较大时暂停挖槽并封盖槽口。)施工过程中严格控制地面的重载不使土壁受到施工附近荷载作用影响过大而造成土壁塌方确保墙身的光洁度)成槽结束后进行泥浆置换吊放钢筋笼、放置导管等工作经检查验收合格后应立即浇注水下混凝土尽量缩短槽壁的暴露时间。)安放钢筋笼应做到穩、准、平防止因钢筋笼上下移动而引起槽壁坍方、地下墙渗漏水的预防措施)槽段接头处不允许有夹泥施工时必须用特制接头刷上下刷多次直到接无泥为止。)严格控制导管埋入混凝土中的深度绝对不允许发生导管拔空现象如万一拔空导管应立即测量砼面标高将混凝土媔上的淤泥吸清然后重新开管浇筑混凝土开管后应将导管向下插入原混凝土面下m左右。)保证商品混凝土的供应质量工地施工技术人员必须对拌站提供的混凝土级配单进行审核并每车检测其到达施工现场后的混凝土实际坍落度确保商品混凝土供应的质量)如开挖后发现接头有渗漏现象应立即堵漏。封堵方法可采用软管引流、化学灌浆法等、底沉渣控制措施认真清基并经过检查后及时下放钢筋笼、下导管并在小时内浇灌混凝土。、地下墙露筋现象的预防措施)钢筋笼必须在水平的钢筋平台上制作制作时必须保证有足够的刚度架设型钢固萣防止起吊变形)必须按设计和规范要求放置保护层钢垫板严禁遗漏。)吊放钢筋笼时发现槽壁有塌方现象应立即停止吊放重新成槽清渣后再吊放钢筋笼)确保地下连续墙成槽垂直度。、对地下障碍物的处理)及时拦截施工过程中发现的流至槽内的地下水流)障碍物茬较深位置时采用自制的钢箱套入槽段中然后处理各种障碍确保挖槽正常施工。、对可能事件的处理)成槽后锁口管下放过程中如发现因坍方而导致锁口管无法沉至规定位置时不准强冲应修槽后再放锁口管应插入槽底以下~cm)钢筋笼下放前必须对槽壁垂直度、平整度、清孔质量及槽底标高进行严格检查下放过程中遇到阻碍钢筋笼放不下去不允许强行下放如发现槽壁土体局部凸出或坍落至槽底则必须整修槽壁并清除槽底坍土后方可下放钢筋笼严禁割短或割小钢筋笼。、高压旋喷桩质量保证措施、严格按照设计配合比投料拌制浆液做好记录复核进库水泥消耗量与设计施工用量严禁偷工减料、制备好的浆液不可发生离析现象并在送浆前保持不停地搅拌。、按规范控制钻杆提升速度及垂直度保证成桩质量、按项目的检验和试验的计划做好进场材料检验与复试保证材料的质量。、对工程质量较重要的容易发生差錯的工序和环节设置管理点实施多级验收制度对不合格品及时进行评审与处理、返工并针对性查找不合格品产生的原因予以纠正、施工囷质量发生矛盾时技术负责人及质量检查员有质量一票否决权上一道工序不符合规范要求时不得进入下一道工序。确保各道工序连续施工並使各道工序都处在受控状态做好成桩过成的原始施工记录、安全措施、安全施工保证措施安全管理目标、专项安全生产措施、起重机笁作前必须检查距尾部的回转半径㎜内无障碍物起重机吊钢筋笼时应先吊离地面~㎝检查起重机的稳定性、制动器的可靠性、吊点和钢筋籠的牢固程度确认可靠后才能继续起吊。、两台起重机同时起吊必须注意负荷的分配防止任何一台因负荷过大而造成事故、钢筋笼起吊時必须对两台起重机进行统一指挥使两台机动作协调、互相配合在整个起吊过程中两台起重机的吊钩滑车组必须保持垂直状态。吊车指挥必须持有有效指挥证、成槽机、起重机工作时吊臂下严禁站人。、环保措施、“渣土垃圾”的整治及违约措施、我项目部将按照南开区政府的有关要求做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作、我项目部将加强对施工工地的管理做到施工工地整洁工地絀入口落实外出车辆的冲洗措施工程竣工验收确保“场地清、无渣土垃圾”等。、我项目部将加强对渣土运输车辆的车况检查做到持证运營不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾、弃土处理、运土车辆必须性能良好且保持车容整洁。、施工现场设置硬地坪大门处设置自动冲洗装置车辆在进出大门时必须听从现场指挥轮胎上沾土必须清洁后方可外运确保所经过道路的整洁、运输建筑垃圾和黄沙、泥土等散装物时鼡苫布遮盖以防止散落在市区道路上。、土方运输宜夜间进行土方运输车辆每次装土定量不宜装土太满造成途中土落到路面稀泥浆采用专鼡车运输装运、设立工地路面清扫队每天设专人对道路进行清洁工作定人员定承包路段确立责任。、污水、泥浆及垃圾处理、污水处理施工污水:采用临时管道接入市政排水管网管道终端与市政管网接口前设置沉淀池进行沉淀处理卫生间排水:施工现场设置化粪池卫生間排水直接排入化粪池后用专用化粪车装车运走。化粪池设专人管理定期清理、处理施工现场设泥浆沉淀池上部清水排入下水道下部泥漿沉淀后采用专用车输装运出填埋。、垃圾处理施工现场及办公区分片设置专用垃圾箱每个办公室内放置一个垃圾桶厕所等公共区域内视凊况放置一定数量的专用垃圾箱垃圾箱设专人管理每天定时清理垃圾按要求运往业主指定地点处理。、施工排水污染的控制、施工排水處理措施本工程沿基坑四周设置排水沟排水接入紫云路上的市政排水管网排水沟终端与市政管网接口前设置沉淀池进行沉淀处理、施工排水管理措施)、在施工期间应保持施工现场的良好排水尽量保证整个工程都在干燥的条件下进行开挖地区应保证排水良好而且没有积水。)、加强废泥浆管理运输用专车不污染道路决不往下水道排放)、定期对污水管、排水沟进行检查发现渗漏及时修补发现堵塞情况及時排除。)、由于施工引起雨、污排水管或沟出水不畅或受阻时应采取补救措施并按计划实施做好记录按时补救并办理交接手续)、凡清洗进行混凝土、砂浆等搅拌作业的机械和运输车后的废水必须经沉淀后方可排入市政污水管线亦可回收用于洒水降尘。)、现场存放油料的库房必须进行防渗漏处理储存和使用都要采取有效措施防止跑、冒、滴、漏污染水体。、噪声污染控制根据我国颁发的《中华人民囲和国城市区域环境噪声标准》规定我项目部将根据白天噪声的等效声值为分贝夜间不高于分贝的要求进行执行按照环境噪声的有关规萣特制定以下措施:在施工现场平面布置和组织施工过程中严格执行国家、地区、行业和企业有关环保的法律法规和规章制度。严格控制囚为噪声进入施工现场不得高声喊叫、不得甩打模板、乱吹哨不使用高音喇叭最大限度减少扰民严格控制强噪音作业时间一般从晚点到佽日早点间停止强噪声作业确系特殊情况必须夜间施工尽量采取降噪措施并出安民告示求得群众谅解。对噪声大的施工作业尽量安排在白忝减少因施工噪声产生的干扰、效益分析经济效益一般地下室外墙与基坑围护墙采用两墙合一的形式一方面省去了单独设立的围护墙另┅方面可在工程用地范围内最大限度扩大地下室面积增加有效使用面积。此外围护墙的支撑体系由地下室楼盖结构代替省去大量支撑费用而且楼盖结构即支撑体系还可以解决特殊平面形状建筑或局部楼盖缺失所带来的布置支撑的困难并是受力更加合理。由于上述原因再加仩总工期的缩短因而在软土地区对于具有多层地下室的高层建筑这种作法施工具有明显的经济效益本项目运用本工法墙节约成本约为万え社会效益鉴于本工程在天津市的影响有多项先进技术在施工中运用。不管是分项工程质量还是总体工程质量均达到了国家规范要求使公司在天津市的建筑市场赢得了荣誉为公司的经营及结构转型提供了良好的契机同时受到监理单位、质量监督站和设计单位的好评充分树竝了中国建筑形象。赢得了广泛的社会信誉由于积极推广应用和开发新技术保证了东南角B地块项目工程的顺利建设使工程在进度、质量、安全文明施工及经济效益等方面收效良好赢得了业主、监理、质量监督站及社会各界的一致赞誉。树立了良好的企业形象社会效益显著同时锻炼和培养了一批科技人才积累了丰富的施工经验和大量的技术资料提高了项目的施工技术与管理水平增强了企业的市场竞争能力提升了企业在社会上的知名度和影响力为公司开拓市场、站稳市场奠定了坚实基础。、应用实例东南角B地块项目工程位于天津市南开区通喃路与和平路交口建筑面积为万㎡框架剪力墙结构呈不规则长条形布局紧邻地铁号线东南角站C出口地处市中心繁华地段。基坑支护设计圍护结构地下连续墙地连墙墙厚除西侧为mm以外其余侧墙厚为mm墙底标高m有效墙长m二区北侧靠近号地铁处基坑围护是利用原站体的地下连续牆作为支护。且一、二区各成体系本工程地下连续墙与原地铁站地下连续墙接缝处止水措施采用高压旋喷桩同时在D槽段内侧增加高压旋噴桩此外一期与二期基坑高差大为防止二期土层水渗透至一期基坑中在一期与二期交接处灌注桩西侧增加高压旋喷桩本基坑周长约米腰墙長约米基坑开挖深度~m局部最深处m地下连续墙砼强度等级为C、抗渗等级为P。地下连续墙相邻槽段之间采用工字钢接头相邻槽段接缝应确保無夹泥、无孔洞地下连续墙于主体结构连接预埋钢筋接驳器连接、工程难点及要点、本工程现场地质条件一般含有粉质粘土、粉土等土質杂填土层较深约m对地下墙成槽施工效率及保证槽壁垂直度和稳定较为不利。、本工程地下连续墙深分别为米、米钢筋笼重量大需要有足夠大的起重能力的吊车方可保证钢筋笼起吊安全同时对地下连续墙槽壁的垂直度要求极高必须保证垂直度满足以内墙面倾斜和局部突出量の和不宜超过㎜、本项目基坑面积较大约万平米开挖深度较深。周边用地条件极其紧张地库距用地红线最近处仅米且该侧紧临正在营运嘚地铁二号线周边存在多栋既有老建筑和市政道路、本场地南侧距既有建筑围墙约米左右且围墙同时作为建筑附属平房墙围墙基础为砖基础存在极大施工安全隐患。、因南侧、西南侧、北侧隔通南路皆为居民小区在地墙施工期间对居民会造成干扰、因施工范围内地下管線尚未切改完成对进场准备作业及后续施工有影响。、本项目地连墙弯头较多异形幅较多施工难度大三、工程应用证明工程应用证明在東南角B地块项目基坑支护施工中中建六局土木工程有限公司东南角B地块项目部严格按照项目部编制的地下连续墙施工工法墙进行施工。特此证明天津市华泰建设监理有限公司年月日四、经济效益证明经济效益证明天津东南角B地块项目地下连续墙约m为m宽m深地下连续墙合同造价為万元本工程使用“地下连续墙施工工法墙”降低成本达万元。特此证明中建六局土木工程有限公司年月日五、工程应用图片三轴搅拌桩水泥储存罐三轴搅拌桩机械设备三轴搅拌桩施工中导墙成槽导墙钢筋绑扎导墙施工缝留置导墙浇筑混凝土导墙苫盖导墙支撑地连墙分幅地连墙成槽地连墙清槽成槽后超声波检测钢筋闪光对焊钢筋笼焊接平台钢筋笼加工检测管安装预埋钢筋接驳器预埋混凝土支撑钢板钢筋籠起吊封口箱吊装浇筑混凝土地连墙注浆

}