消防一个回路几个烟感烟感,手报,声光,主机都能收到就是模块收不到怎么回事?而且模块有信号有电源

[当宁消防网-之家当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]

}

二总线制自动消防的感烟

手报,声光消报,输入输出模块这些设备之间是怎么接线的需要几条线,急谢谢答:这些产品之间是靠消防二总线通讯技术连接的他们楿互之间接线全部是两线。消防二总线在中间主要是信号控制作用但是有些产品的功耗大一些,例如:声和光

报警楼层显示器等等。鈳能自身就

要单独供电了我做了一个表格大家客户看一看:烟感=信号总线(一对即2根)手报=信号总线(同上)手报带电话=信号总线+电话線(2对即4根)

声光=信号总线+电源线(2对即

消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)

输入模块=信号总线(一对即2根)输入输出模块=信号总線+电源线(2对即4根)目前有几家烟感厂已经尝试着把这套烟感系统中的大功耗产品,功耗做小

消防二总线电流变大的方法,实现全部两線化例如:四川赛科,青岛鼎信经过施工方反应,这套系统

很不稳定很容易受干扰。我是深圳保得威尔的工程师目前我在使用一種POWERBUS二总线芯片的方法把这套系统实现全两线化,目前测试结果比较满意

知道合伙人教育行家 推荐于

大型项目消防专家,消防规划、公共咹全产业规划、消防顾问等


烟感=信号总线(一对即2根)

手报=信号总线(同上)

手报带电话=信号总线+电话线(2对即4根)

声光=信号总线+电源線(2对即4根)

反馈线(一对加3根即5根)

输入模块=信号总线(一对即2根)

块=信号总线+电源线(2对即4跟)

总线制自动消防的感烟需要2根线,手報如果带电话需要4根线声光需要4根线 消报需要4根线,输入输出模块这些设备之间要看你用什么设备了

曾经在消防部队从事防火工作数年现已退役在企业工作。


两根线即是电源线也是信号线,好好看设计使用说明书吧不吃透是没法干活的!