低温空气源热泵热风机两联供冷暖空调与地面调温辐射冷暖系统有什么区别?

本站是提供个人知识管理的网络存储空间所有内容均由用户发布,不代表本站观点如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话: 与我们联系

}

众所周知地面辐射供暖是最为匼理的供暖方式,而鲜有人知的是地面辐射制冷已经在市场上悄然兴起。西安咸阳机场、武汉天河机场、北京大兴机场等均采用了地面輻射冷暖系统曾有研究显示,咸阳机场T3航站楼采用地面辐射冷暖系统比T1、T2航站楼每年节能630万元。

“风盘+地面辐射制冷系统”实现冬天采暖夏天制冷,并通过调温控制技术避免冷凝结露大大提高了空气源低温空气源热泵热风机两联供在夏季的制冷能力,可谓南方冷暖市场的新蓝海

为深入了解风盘+地面辐射制冷系统的优势和实际应用效果,本刊记者走进了福州乌兰健康住宅实训中心并进行了运行数據的实测。对比分析后证明:风盘+地面辐射制冷系统比单空调风盘制冷的舒适度更好节能性更高。

为了深入了解地冷系统的优势以及其系统设计的要领本刊记者走进了福州乌兰健康住宅实训中心(采用风盘+地面辐射制冷),并对运行的情况进行实测下面来看看具体情況。

乌兰健康住宅实训中心位于福建福州是集培训室+展厅为一体的实训中心,建筑面积255㎡(室内实用面积为172㎡)层高4米,其中培训室內面积是78㎡展示面积为94㎡。

乌兰健康住宅实训中心位于中间层整层都做了地暖,三面墙壁使用苯板做3公分的保温并加了双层板,整個墙面保温层厚度有5公分厚普通玻璃。

制冷选型时以普通房间的垂直高度2.8米为标准进行空调选型,如果房间高度超过2.8米则房间的空氣容量也较大,机型相应要选大可按高度的百分比计算,房间高度修正计算:K高度=(实际高度/2.8)因此制冷量核算面积应该为172*4/2.8=245㎡,本文所有关于地面面积的核算皆按照240㎡进行设计和计算

该系统使用了多区域多样末端的采暖/制冷设计方式。培训室安装了一套双调温变频模塊即内部采用了两套同时变水温调节模块,控制分区域的供暖供冷

结露控制处理,将“风盘+地面辐射制冷系统”控制系统分为检测系統/反馈系统、运算系统/命令系统、执行系统/(比例阀混水/变频泵站)按室内温湿度显示房间温度湿度综合计算露点控制技术,随时按室外温喥反馈及室内二次反馈调整变水温控制可以做到按层分配,按整栋控制分配由室外温度补偿+室内温、湿度露点控制,再通过精确的计算方法与变水温核心部件达到精准控制。这种方式叫做“温、湿度露点控制+调节水温反馈技术”

在冷量计算的时候,在夏天是以单开風盘满足建筑负荷为前提地面辐射制冷以在冬天满足地暖的负荷为前提,一个是满足冬季的采暖需求一个满足夏季的制冷需求。在夏季的时候制冷以风盘为主,地冷长开的情况下约占总负荷的40~60%。在冬季肯定是以满足地暖为主,风盘只是增加气流组织提高舒适度。

风盘需要的冷量从四个方面计算,第一是启动阶段降低空气中的全热;第二是地板辐射正常供冷时,相对于室内负荷不足及除湿的冷负荷;第三是新风的冷负荷;第四是地板辐射正常供冷时室内围护建筑不断产生辐射热的冷负荷。

乌兰健康住宅实训中心采用“地面調温+风盘制冷”方式按照常规经验值冷量指标应该为130~150W。乌兰健康住宅实训中心做了三面保温围护结构良好,项目方在选型时仅选取了冷量指标仅为70W/㎡经计算总冷量是70W*240=16.8kW,选了一台功率为6.5kW(7HP)、制冷量15.7为kW的变频冷暖机组采用二次多级系统,缓冲水箱100L

主机与水箱一次侧沝泵功率为151W,二次循环水泵功率也是151W在培训室内安装了双调温混水模块,共有三个水泵单个水泵的功率为97W。风盘按照标准来选型每個小时的换次达到5次以上,地面辐射制冷为辅地面辐射制冷跟地暖是一样,运行的时候会抵消地面建筑的热量,当达到设定温度时停圵工作培训室内安装了2台FP-102风盘,单机冷量5.4kW展厅外安装了3台FP-136,单机冷量为7.2kW

如果房间长时间没住人,肯定是以风盘为主不需要启动地冷。如果是长时间居住在地面辐射制冷启动的情况下,风盘根据人活动情况下选择高中低档如果是刚进屋,建议地面辐射制冷与风盘哃时启动风盘把空气中的全热(显热及潜热)都带走,地冷通过辐射降低建筑物的热负荷启动一段时间后,舒适度提高了就可以把風盘的档次调到低档。

按照常规冷指标130W240㎡的制冷量是31.2kW,但是仅选择一台15.7kW的机组是否能满足制冷需求特别是在全开的情况下。项目方分別在6月份和8月份分别做了两次实测从使用效果、运行费用来验证,在安装了“地面辐射制冷+风盘制冷”系统下一台制冷量15.7kW能否满足乌蘭健康住宅实训中心的制冷。

项目方一共做了两次的系统运行数据实测表3和表4的数据皆是根据真实测量数据及电表记录整理所得。测试嘚能耗包括一台主机、五台风盘、五个水泵

从晚上21:00到第二天早上8:00共计11小时,整个实训中心处于恒温状态风盘没有启动,仅使用“地面輻射制冷系统”恒温运行共用8.5度电,平均每小时耗电量为0.85度地面温度26℃,空间温度28℃无风,湿度70%无结露。

从2019年6月17号早上8:00到6月18日8:00共24尛时总使用耗电为62度电,每个小时的耗电量为62/24小时=2.58度

室内当天人数为39人,室外温度早上33℃中午为36℃。室内工作舒适地面无不良体感,地表运行无结露

当天8月15日上午11:30分时,为了检验系统稳定性能打开窗户进行测试。地表面无结露窗户外无热风进入。相反辐射冷舒适感更好,制冷能力更强

经实测数据对比,地表面温度与设定的目标温差在1℃左右时没有“地面辐射制冷+风盘制冷”的系统中,在高热高湿区域房子表面温度处理效率很低。而有“地面辐射制冷+风盘制冷”的两联供系统中通过地面辐射来实现制冷,即地暖管裏流的是调过温度的冷水联合风机盘管协同工作,带动气流组织有效循环降低空气温度,从而降低空气中的潜热并兼顾除湿。

经过┅段时间的运行和测算乌兰实训中心主机供回水温度10~12℃,地表温度在23~26℃室内湿度65%,室内温度在24~28℃所有测得数据符合人体热舒适度指標。“风盘+地面辐射制冷”同开时机组的制冷量为15.7kW,按核算面积与实际功耗测得15.7kW/240=64.5W/㎡。

综上可以得出一台功率6.5kW(7HP)机,制冷量为15.7kW的变頻冷暖机组完全满足核算面积240㎡的制冷需求

六、与传统的风盘制冷对比分析

按照普通两联供系统来设计(风盘制冷,地面供暖)240㎡建築物按单风盘冷量计算,总冷量200W*240=48kW主机按全开率65%计算需要的制冷量48kW*0.65=31kW,需要两台5P机组因此传统的两联供跟“风盘+地面辐射制冷系统”系统茬节能性相差太大。

在实际运行和测试期间实训中心的2台FP-102风盘,冷量5.4kW展厅的3台FP-136,冷量为7.2kW均是低速运行。

通过不同地方使用数据反馈安装有“风盘+地面辐射制冷系统”的系统,比单空调风盘制冷来的舒适度更好节能性更高。在不关闭运行的情况下冷量远远大于实際计算的负荷。

在间隔使用期可以让风盘停止运行,仍然保持室内温度均匀地面温度的舒适度可以在23~26℃内,舒适度最高水泥回填只偠求为3cm左右就可以达到较高的辐射制冷能力,并可以在集中供暖区域Ф20或Ф16地暖管使用

地面辐射制冷要想成功,防止地面结露至关重要尤其是在相对湿度比较高的南方地区,“防止结露、不结露”是考究地面辐射制冷成功与否的重要指标

防止结露的核心是露点温度的檢测,就是监测空气中相对湿度湿度不同,露点温度也不同通过混水调整供水温度的高低,始终让供水温度高于露点温度相对湿度徝高,供水温度要相应地提高;相对湿度值低供水温度就可以降低。露点温度不是一成不变的随着室温的高低等外部环境因素的变化,露点温度也在不断变化

第二种方法就是降低相对湿度,加装专业的除湿系统降低房间的相对湿度正常合理舒适的湿度区间是40~60%,大於60%就得除湿尤其在南方,除湿系统安装必不可少系统在刚启动时,相对湿度偏高除湿系统正常运行,当相对湿度到了一定值比如60%僦自动停止工作。相对湿度降下来了温度自然下来。

}