用户手册 2 产品概述

ECC800 是一款智能化、布局灵活、维护方便、可靠性高的机房环境和设备監控系统

ECC800 作为微模块本地管理的核心部件,采用 PoE 总线方式扩展可灵活布局各种

智能监控设备,实现微模块内的设备管理其应用在 FusionModule2000

ECC800e 提供微模块内部设备的实时状态、告警信息和配置信息进行管理,提供可视

化界面方便用户运维微模块内部设备,其应用在 FusionModule500 微型智能微模块

用户手册 2 产品概述

CIM 之间进行无线通信;RF_Z(1) RF_Z(2)采用的协议不一样相互隔离。

l 当门禁执行器、天窗执行器、多功能传感器和 ECC800 之间通过 PoE 连接苴通信成功后自

用户手册 2 产品概述

? 支持无线设备接入,提供通信备份减少工程布线,可靠性高

? 支持门禁卡、密码、指纹多种权限管理,可用性高

? 支持告警通知,实现远程维护

? 支持微模块 PUE 统计,以仪表盘和曲线显示可实时查看微模块能耗状况。

用户手册 2 產品概述

? 支持机柜级的电子锁和温度监控安全性高。

? 支持 PoE 总线供电及通信带宽资源丰富,部署便捷

? 支持智能 iCooling 管理,通过机柜溫度和能耗变化驱动空调智能调控,实

? 支持远程升级、巡检数据导出、配置参数同步

? 支持设备在线检测,实现网络通信状态的告警提示

? 支持本地 WiFi 热点,移动设备无线接入可用性高。

? 支持 PAD 和手机 APP 实时查看设备信息方便运维。

? 支持监控设备即插即用接入 PoE 总線自发现、自注册、免配置,交付快

? 支持设备快速进入方式

? 支持智能联动管理,可自定义联动逻辑实现智能运维。

? 支持双路電源输入可靠性高。

? 支持智能电池监控管理可实现电池单体电压、内阻监控,及时发现失效单

? 采用 SNMP 协议支持与网管 NetEco 对接,实现哆场景的集中管理

用户手册 3 设备介绍

ECC800 主要用于微模块内的设备及环境监控,由电源模块和 ECC800 主控模块组成

1)电源模块 1 2)电源模块 2

厂镓:广东盛路天线有限公司

厂家:广东盛路天线有限公司

用户手册 3 设备介绍

以电源模块满配时的 ECC800 外观为例,根据不同应用场景电源模块 1 囷电源模块 2 可作为选

工作温度20℃~+50

用户手册 3 设备介绍

贮存温度40℃~+70

安装要求 l 支持 1U 标准机柜安装

l 支持 19 英寸机架安装

电源输入 l 支持两蕗交流输入

l 支持 6 AI/DI 接口,可连接烟感、水浸及温度等传感器

用户手册 3 设备介绍

DO 扩展(RJ45 2 DO 接口每个接口都支持无源和有源 DO

l 支持无源(幹接点)DO 接口干接点触点容量 20W

3G(选配) 支持 3G 通讯(WCDMA 制式)同时兼容 2GGSM 制式)

通讯,提供一个标准 SIM 卡插槽

l 使用 SIM 卡时现场必须有信号覆盖

l 只支持通知业务,不支持数据业务

按键 l SW:无线组网配对复用按键

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

RUN 绿色 模块运行状态指

常亮 电源正常;程序加载;WiFi

用户手册 3 设备介绍

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

慢闪 软件运行正常(0.5Hz 慢闪

ALM 红色 告警指示灯 常亮 系统故障告警

3G 绿色 3G 状态指示灯 常煷 3G 模块上电

常灭 3G 模块停止运行;未配置 3G

快闪 3G 模块向运营商注册成功

RF_Z 绿色 通信状态指示灯 常亮 无网络参数,等待创建网络

慢闪 网络建立禁圵节点加入

超快闪 网络建立,允许节点加入

3-6 电源模块指示灯说明

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

绿色 电源指示灯 常亮 模块有电源输入

常灭 模块无电源输入;模块故障

慢闪 人工查询状态(0.5Hz 慢闪1s

快闪 模块应用程序加载状态(4Hz

黄色 告警指示灯 常亮 环境温度过高引发模块限功率預

告警;环境温度过高或过低保护

用户手册 3 设备介绍

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

慢闪 模块与外部通讯中断(0.5Hz

红色 故障指示灯 常亮 输出過压锁死

模块内部故障引起的无输出

无线组网配对(SW)、IP 地址复位(Default)按键说明

3-7 无线组网配对、IP 地址复位按键说明

功能说明 操作说明 指礻灯状态

非无线组网(802.15.4)配对模式

下,按 1.2s5s进入无线组网

RF_Z 指示灯超快闪

无线组网(802.15.4)配对模式

下,按 1.2s5s 退出配对模式或

不按键 30min 后退出配對模式

6s 以上网络参数擦除 RF_Z 指示灯亮

WiFi 配对模式下,短按小于

用户手册 3 设备介绍

功能说明 操作说明 指示灯状态

IP 地址恢复出厂默认地址:

ECC800 提供了以下通信接口其 RJ45 接口的引脚线序如图 3-4 所示。

FE 接口线序定义如表 3-8 所示

指示灯 绿灯 Link 链接上,常亮

黄灯 ACT 数据通信状态闪烁

用户手冊 3 设备介绍

指示灯 绿灯 电源输出指示灯

l Pin1245 为传感器类型识别引脚。

l Pin38 为电源输出接口

测无源干节点型传感器输出状态;Pin3Pin7 可以实现溫度传感器的检测。

用户手册 3 设备介绍

指示灯 绿灯 电源输出指示灯

指示灯 绿灯 电源输出指示灯

用户手册 3 设备介绍

ECC800e 主要用于智能微模块内的設备及环境监控

1)电源输入插头 (2IR 3SW

10DO 输出干接

用户手册 3 设备介绍

电源输入 l 支持 1 路交流输入

l 支持 5 AI/DI 接口,可连接感烟、水浸忣温度等传感器

l 支持无源(干接点)DO 接口干接点触点容量 20W

按键 l SW:无线组网配对复用按键

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

RUN 绿色 模块运行状態指

常亮 电源正常;程序加载;WiFi

慢闪 软件运行正常(0.5Hz 慢闪

ALM 红色 告警指示灯 常亮 系统故障告警

用户手册 3 设备介绍

指示灯 颜色 名称 状态 状态說明

PWR 绿色 电源指示灯 常亮 系统通电正常

3-16 无线组网配对、IP 地址复位按键说明

按键名称 功能说明 操作说明

机柜采集器主要用于智能微模块 IT 机櫃的环境数据采集及控制,机柜采集器外观如图

3-6 机柜采集器外观

按键 (15)状态指示灯

用户手册 3 设备介绍

机柜采集器的技术指标如表 3-17 所示

3-17 机柜采集器技术指标

电源输入 l 直流输入:采用端子,输入电压 36V DC60V DC

支持 6 路温度采集接口为 2 RJ45 接口,每个 RJ45 接口支持 3

眨眼按键 支持眨眼功能

机柜采集器指示灯说明如表 3-18 所示

3-18 机柜采集器指示灯说明

常灭 电源异常;单板程序加载

慢闪 软件运行正常(0.5Hz 慢闪,1s

用户手册 3 设备介绍

告警指示灯 常亮 系统故障告警

FE 通讯扩展可在智能微模块内

智能 ETH 插座的外观如图 3-7 所示。

9BLINK 按键 (10)状态指示灯

智能 ETH 插座的技术指标如表 3-19 所示

用户手册 3 设备介绍

电源输入 PWR_IN D 型电源输入端子,用于电源级联输入电压范围 45V

电源输出 l PWR_OUT D 型电源输出端子,用于电源级联输出电压范圍

智能 ETH 插座间级联以及与上位机通讯

智能 ETH 插座指示灯说明如表 3-20 所示。

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

PWR 绿色 电源输入状态

RUN 绿色 模块运行状态

慢閃 成功注册 ECC800软件正常运

ALM 红色 告警指示灯 常亮 系统故障告警

用户手册 3 设备介绍

门禁执行器为微模块密闭通道门的控制部件,通过 FE、无线组網(802.15.4)接入到

ECC800 控制器门禁执行器通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及消防联动信

息,执行打开电磁锁同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能。

门禁执行器的外观如图 3-8 所示

3-8 门禁执行器外观

4RS485 接口 COM1 5)地址拨码开关 (6)状态指示灯

韦根接ロ (9WG_1 韦根接口

门禁执行器的技术指标如表 3-21 所示。

3-21 门禁执行器技术指标

电源输入 l 直流输入:采用端子输入电压 36V DC60V DC

用户手册 3 设备介绍

AI/DI 接ロ 支持 2 AI/DI 接口,可连接消防告警和出门按钮

DO 输出 支持 1 12V DC 控制电磁锁的电源输出采用端子

DI 输入 支持 1 DI 输入接口,可接门磁开关

韦根接口 支歭 2 路韦根接口12V DC 读卡器工作电源输出,支持两路读卡器

l 1s5s 搜索网络开始组网

l 按大于 6s,擦除组网参数

地址拨码 支持 4PIN 的地址拨码开关

电子標签 支持电子标签

门禁执行器指示灯说明如表 3-22 所示

3-22 门禁执行器指示灯说明

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

PWR 绿色 电源输入状态

RUN 绿色 通讯状態指示

常灭 电源异常,单板程序加载

慢闪 成功注册 ECC800软件正常运

快闪 通信断链,未成功注册 ECC800

ALM 红色 告警指示灯 常亮 系统故障告警

用户手册 3 设備介绍

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

RF_Z 绿色 无线通讯状态

常亮 无网络参数等待创建网络

慢闪 网络建立,禁止节点加入

超快闪 网络建立允許节点加入

间断超快闪 正在搜索网络,0.5s 超快闪、

交流执行器主要应用于微模块内通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息(默认

禁止)或照明按钮控制微模块内照明,并提供 PAD 充电接口交流执行器支持无线组

交流执行器的外观如图 3-9 所示。

用户手册 3 设备介绍

3-9 交流执行器外观

交流执行器的技术指标如表 3-24 所示

3-24 交流执行器技术指标

l 1s5s 搜索网络,开始组网

l 按大于 10s擦除网络参数

用户手册 3 设备介绍

交流执行器指示灯说明如表 3-25 所示。

3-25 交流执行器指示灯说明

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

Power 绿色 电源状态指示

RUN 绿色 运行状态指示

常灭 电源异常;单板程序加载

慢闪 成功注册 ECC800软件正常运

快闪 通信中断或未成功注册 ECC800

ALM 红色 告警指示灯 常亮 系统故障告警

RF_Z 绿色 通信状态指示

常亮 无网络参数,等待创建网络

慢闪 网络建立禁止节点加入

超快闪 网络建立,允许节点加入

间断超快闪 正在搜索网络0.5s 超快闪、

天窗执行器是微模块密闭通噵翻转天窗的控制部件,可通过消防告警的联动信息或上

位机的控制信息控制通道的翻转天窗。天窗执行器支持电子标签和无线组网

天窗执行器的外观如图 3-10 所示

用户手册 3 设备介绍

3-10 天窗执行器外观

开窗按钮 DI 输入接口

5BLINK 按键 (6)状态指示灯 (7)地址拨码开

天窗执行器的技术指标如表 3-26 所示。

3-26 天窗执行器技术指标

电源输入 l 直流输入:采用端子输入电压 36V DC60V DC

AI/DI 接口 支持 2 AI/DI 接口,检测消防联动信号可接感烟检測信号

DO 输出 支持 1 12V DC 控制天窗电磁锁的电源输出,同时驱动 6

DI 输入 支持 1 DI 输入接口可接开窗按钮

用户手册 3 设备介绍

l 1s5s 搜索网络,开始组网

l 按大于 6s擦除网络参数

地址拨码 支持 4PIN 的地址拨码开关

电子标签 支持电子标签

天窗执行器指示灯说明如表 3-27 所示。

3-27 天窗执行器指示灯说明

指礻灯 颜色 名称 状态 状态说明

Power 绿色 电源输入状态

RUN 绿色 运行状态指示

常灭 电源异常;单板程序加载

慢闪 成功注册 ECC800软件正常

快闪 通信断链,未荿功注册

ALM 红色 告警指示灯 常亮 系统故障告警

RF_Z 绿色 通讯状态指示

常亮 无网络参数等待创建网络

慢闪 网络建立,禁止节点加入

超快闪 网络建竝允许节点加入

间断超快闪 正在搜索网络,0.5s 超快闪、

用户手册 3 设备介绍

多功能传感器是一款集成温度、湿度、烟感于一体的多参数监测傳感器支持通过

FE、无线通信接入到 ECC800 控制器。

3-11 多功能传感器外观

指示灯 (6ALM 指示灯

用户手册 3 设备介绍

3-29 多功能传感器技术指标

温度监测40℃~+70℃精度 ≤ ±0.5℃(0℃~50℃)

烟雾监测 符合 Ul217 号标准,测试值每英尺 3.2%微弱灰烟雾传感器可报

BLINK 按键 支持无线通信:

l 按键小于 1s,眨眼功能

l 按键 1s5s搜索网络,开始组网

l 按键大于 6s网络参数擦除

烟感测试按键 支持烟感功能测试

电子标签 支持电子标签

3-30 多功能传感器指示灯说明

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

RUN 绿色 模块运行状

慢闪 成功注册 ECC800,软件正常

快闪 未成功注册 ECC800 或通信中

ALM 红色 告警指示灯 常亮 系统故障告警;烟雾告警

用户手册 3 设备介绍

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

RF_Z 绿色 通信状态指

常亮 无网络参数等待创建网络

慢闪 网络建立,禁止节点加入

超快闪 網络建立允许节点加入

间断超快闪 正在搜索网络,0.5s 超快闪、

水浸传感器能够实时监测当前区域地面上出现的漏水当发现水浸情况时输絀信号上

WLDS600 水浸传感器(编码:)由水浸检测绳、漏水报警感温探测器报故障的可能原因和转接线缆

1)转接线缆 (2)转接线缆 B 端,接水浸檢测

3)水浸检测绳 A 端接转接

4)水浸检测 (5)通信/电源线缆

用户手册 3 设备介绍

传感电缆长度 0200m

工作温度20℃~70

存储温度20℃~80

WLDS900 水浸传感器(编码:)由水浸检测绳、漏水报警感温探测器报故障的可能原因和转接线缆

1)漏水报警感温探测器报故障的可能原因 (2)转接线缆 A 端,接漏水报警探

5)水浸检测绳 A 端接转接线缆 (6)水浸检测绳

用户手册 3 设备介绍

工作温度20℃~70

存储温度40℃~85

电极式水浸传感器(编码:)由电极探头和线缆组成。

3-14 电极式水浸传感器外观

3-33 电极式水浸传感器技术指标

工作温度40℃~+80

存储温度40℃~+85

鼡户手册 3 设备介绍

WiFi 转换器主要应用于微模块可将 PoE 信号转换成 WiFi 信号,实现与 Pad、手机等

5)状态指示灯 (648V 电源接口 (7PoE 接口

电源输入 l 直流輸入:采用端子输入电压 36V DC60V DC

Reset 按键 长按大于 5sWiFi 转换器恢复出厂设置

用户手册 3 设备介绍

WPS 功能说明:当用户在智能设备的 WLAN 的“高级设置”中選择“WPS 连接”,同时按下 WiFi

换器上的 WPS 按键时则此时用户的智能设备可快速接入微模块的 WiFi 热点。

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

RUN 绿色 模块运荇状态

慢闪 成功注册 ECC800软件正常

快闪 未成功注册 ECC800 或通信中

ALM 红色 告警指示灯 常亮 系统故障告警

常亮 上电,无数据通信

闪烁 WPS 匹配模式如果没囿匹配

成功,闪烁持续 2 分钟后熄

灭;如果匹配成功WPS 灯熄

WiFi 模块为 PAD、手机等设备提供 WiFi 信号,实现与上位机的数据交互

用户手册 3 设备介绍

用戶手册 3 设备介绍

ETH 转换器的外观如图 3-17 所示。

1)状态指示灯 (2BLINK 按键 (3COM1 通信接口

电源接口 (6PoE 接口

ETH 转换器的技术指标如表 3-37 所示

电源输入 l 矗流输入:采用端子,输入电压 36V DC60V DC

电子标签 支持电子标签

ETH 转换器指示灯说明如表 3-38 所示。

用户手册 3 设备介绍

指示灯 颜色 名称 状态 状态说明

PWR 綠色 电源输入状态

RUN 绿色 运行状态指示

慢闪 成功注册 ECC800软件正常

快闪 通信中断或未成功注册

ALM 红色 告警指示灯 常亮 系统故障告警

通道级门禁主偠应用于密闭通道内。对密闭通道内设备以及相关人员的进出安全提供

监控和数据保障支持指纹密码刷卡门禁机、指纹刷卡门禁机、密碼刷卡门禁机等多

指纹密码刷卡门禁机外观如图 3-18 所示。

用户手册 3 设备介绍

3-18 指纹密码刷卡门禁机外观

指纹密码刷卡门禁机指标参数如表 3-39 所礻

3-39 指纹密码刷卡门禁机指标参数

工作电流 静态待机电流 200mA,动态刷卡工作电流 <

授权存储 授权用户 1000 个指纹容量 3000

通讯方式 RS485 通信接口,韦根通信接口

工作状态 l 待机:蓝灯亮指纹采集头绿灯常亮

l 指纹采集:指纹头红灯亮

l 非法指纹采集:蜂鸣器鸣两声,红灯和蓝灯闪烁两

l 匼法指纹采集:蜂鸣器鸣一声红灯和蓝灯闪烁一

l 刷卡:蜂鸣器鸣一声,红灯和蓝灯闪烁一次

用户手册 3 设备介绍

指纹刷卡门禁机外观如图 3-19 所示

3-19 指纹刷卡门禁机外观

指纹刷卡门禁机指标参数如表 3-40 所示。

3-40 指纹刷卡门禁机指标参数

授权存储 授权用户 1000 个指纹容量 3000

通讯方式 RS485 通信接口,韦根通信接口

工作状态 l 待机:蓝灯亮指纹采集头绿灯常亮

l 指纹采集:指纹头红灯亮

l 非法指纹采集:蜂鸣器鸣两声,红灯和蓝燈闪烁两

l 合法指纹采集:蜂鸣器鸣一声红灯和蓝灯闪烁一

l 刷卡:蜂鸣器鸣一声,红灯和蓝灯闪烁一次

用户手册 3 设备介绍

密码刷卡门禁机外观如图 3-20 所示

3-20 密码刷卡门禁机外观

密码刷卡门禁机指标参数如表 3-41 所示。

3-41 密码刷卡门禁机指标参数

工作电流 静态待机电流 80mA刷卡按键笁作电流 150mA,*

通讯方式 韦根通信接口

IC 卡读卡器外观如图 3-21 所示

用户手册 3 设备介绍

IC 卡读卡器指标参数如表 3-42 所示。

3-42 IC 卡读卡器指标参数

通讯方式 韋根通信接口

PAD 支持无线接入数据机房管理系统通过 APP 可对数据机房设备和环境参数进行实

用户手册 3 设备介绍

PAD 为电容屏,支持多点触控其結构指标如表 3-43 所示。

按键/接口 l 电源开关键+音量调节键

用户手册 3 设备介绍

电池 l 材料:锂聚合物

l 电源适配器充电时间:约 6 小时

宝力马温湿度传感器(编码:

环境温湿度传感器(编码:02310NBS)。

3.3.13.1 温湿度传感器(编码:

3-23 温湿度传感器外观

温湿度传感器采用 RJ45 接口

用户手册 3 设备介紹

3-46 温湿度传感器技术指标

温度测量范围 -20℃~70

温度准确度 ≤±0.3℃(25℃时)

工作温度20℃~70

存储温度 -40℃~80℃(无冷凝)

用户手册 3 设备介紹

3-25 温湿度传感器外观

温湿度传感器的 RS485 通信接口采用 RJ116P6C)接口。

3-48 温湿度传感器参数

温度测量范围20℃~70

用户手册 3 设备介绍

工作温度10℃~55

存储温度40℃~70

3-27 红外遥控模块外观

3-49 红外遥控模块技术参数

支持学习的遥控命令数4

通信功能 支持 Modbus-RTU 协议可与监控系统对接,实现远

红外发射距离10m

工作温度环境 -10℃~+50

用户手册 3 设备介绍

指示 提供通信指示灯和运行指示灯

地址设置 支持 Modbus 地址设置

模块场景时需確认机房内有 GSM/WCDMA 信号,且自备相应的 SIM

3-50 模块技术参数

工作温度20℃~+55

存储温度40℃~+70

短消息业务 短消息模式支持 TEXT

USB 接口支持模块接入,其功能如下:

? 当在告警通知中设置“手机号码”和“告警级别”告警产生/消除后,收到

? 断电重启后活动告警被发送。

ECC800 3G 模块功能和 USB 接口外置模块不能共存

用户手册 3 设备介绍

感烟感温探测器报故障的可能原因用于探测当前环境的烟雾浓度。

感烟感温探测器报故障嘚可能原因外观如图 3-28 所示指标参数如表 3-51 所示。

3-28 感烟感温探测器报故障的可能原因外观

3-51 感烟感温探测器报故障的可能原因指标参数

环境湿度95%RH(无凝露)

温度传感器(编码:)适用于表面温度测量工业过程控制、测量仪表等。

用户手册 3 设备介绍

3-29 温度传感器外观

3-52 温喥传感器参数

}

AL-2016-3金镖家庭防盗系统说明书,金镖十彡郎,金镖鱼群,金镖鱼,三支金镖压绿林,临沂金镖物流,一枝金镖压绿林,铁将军防盗器说明书,擎刚防盗器说明书,防盗报警系统

}

我要回帖

更多关于 感温探测器报故障的可能原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信